Bonjour.
Je me suis trompé.
En mode chauffage l’unité intérieure fait du froid, la sonde sur l’échangeur intérieur descend à 5/6°C.
L'unité extérieure dégage du chaud, le gros tuyau (BP) ne chauffe pas.
Cordialement.
Pat
Je me suis trompé.
En mode chauffage l’unité intérieure fait du froid, la sonde sur l’échangeur intérieur descend à 5/6°C.
L'unité extérieure dégage du chaud, le gros tuyau (BP) ne chauffe pas.
Cordialement.
Pat
30 novembre 2018 à 12:50

Bonsoir.
Si manque de charge l'inspection des erreurs devrait affiché U0.
Je disais clim en mode ventil de l'air ambiant de la pièce 22°C.
Quand je passe en mode chauffage ça descend rapidement à la bouche.
Température à la sonde 2, 5/6°C (lect mode 41).
Si manque de charge l'inspection des erreurs devrait affiché U0.
Je disais clim en mode ventil de l'air ambiant de la pièce 22°C.
Quand je passe en mode chauffage ça descend rapidement à la bouche.
Température à la sonde 2, 5/6°C (lect mode 41).
28 novembre 2018 à 21:21

Bonsoir.
J'ai permuté les deux bobines.
Même symptôme l'unité extérieure fait du froid en mode chauffage.
Cordialement.
Pat
J'ai permuté les deux bobines.
Même symptôme l'unité extérieure fait du froid en mode chauffage.
Cordialement.
Pat
28 novembre 2018 à 17:31

Bonsoir.
Je reprend pour être plus clair.
La clim est ventilation (groupe extérieur stoppé).
Demande de chauffage à la télécommande (soleil) :
- environ deux minutes après le groupe extérieur démarre.
Le multimètre passe de 0 à 220v et on entend cloque au niveau de la V4V, production de froid la sonde 2 chute rapidement de 21 à 10°c.
Le 220v reste constant.
Demande de froid à la télécommande (flocon), environ deux minutes après le multimètre passe de 220v à 0, production de froid.
L’impédance de la bobine a été mesurée 1540 ohms.
Une autre mesure sur une clim fonctionnelle pour comparaison 1620 ohms.
Je reprend pour être plus clair.
La clim est ventilation (groupe extérieur stoppé).
Demande de chauffage à la télécommande (soleil) :
- environ deux minutes après le groupe extérieur démarre.
Le multimètre passe de 0 à 220v et on entend cloque au niveau de la V4V, production de froid la sonde 2 chute rapidement de 21 à 10°c.
Le 220v reste constant.
Demande de froid à la télécommande (flocon), environ deux minutes après le multimètre passe de 220v à 0, production de froid.
L’impédance de la bobine a été mesurée 1540 ohms.
Une autre mesure sur une clim fonctionnelle pour comparaison 1620 ohms.
27 novembre 2018 à 19:03

Bonjour.
Évolution de la situation.
Dans un premier temps relevé des mesures.
Clim en ventile air ambiant de la pièce sonde 2 = 21 °C tension 0V sur la V4V.
Passage en mode CHAUD après environ deux minutes 230 V à la V4V on entend cloque et le ventilateur extérieur démarre
plus de chauffage froid direct en moins d'une minute, la température de la sonde 2 passe à 10°C et ça chute rapidement à la bouche de sortie.
Passage en mode froid après environ deux minutes on entend cloque et plus de 230 sur V4V ça reste à 0V et production de froid.
J’espère que j'ai été claire dans mes explications.
Cordialement.
Pat
Évolution de la situation.
Dans un premier temps relevé des mesures.
Clim en ventile air ambiant de la pièce sonde 2 = 21 °C tension 0V sur la V4V.
Passage en mode CHAUD après environ deux minutes 230 V à la V4V on entend cloque et le ventilateur extérieur démarre
plus de chauffage froid direct en moins d'une minute, la température de la sonde 2 passe à 10°C et ça chute rapidement à la bouche de sortie.
Passage en mode froid après environ deux minutes on entend cloque et plus de 230 sur V4V ça reste à 0V et production de froid.
J’espère que j'ai été claire dans mes explications.
Cordialement.
Pat
27 novembre 2018 à 14:43

Bonjour
Je vais faire la mesure de tension cette après midi sur la vanne 4 voies.
Pour répondre à votre question de température air brassé 20°C en mode ventilation je passe en chauffage ça monte 21.5 /22°c puis descend à 9°c en quelques minutes à la bouche (thermomètre digital).
La lecture de la thermistance 2 (heat exchanger thermistor) 5/6°c.
Voilà merci pour vos conseils et informations.
Cordialement.
Pat
Je vais faire la mesure de tension cette après midi sur la vanne 4 voies.
Pour répondre à votre question de température air brassé 20°C en mode ventilation je passe en chauffage ça monte 21.5 /22°c puis descend à 9°c en quelques minutes à la bouche (thermomètre digital).
La lecture de la thermistance 2 (heat exchanger thermistor) 5/6°c.
Voilà merci pour vos conseils et informations.
Cordialement.
Pat
27 novembre 2018 à 13:44

Bonsoir.
Merci pour votre réponse.
Petite précision. Demande de chauffage l'unité extérieure démarre (compresseur + ventilateur) elle fait du chaud pendant environ une minute et s'inverse et production de froid.
En mode froid (demande de froid) ça fonctionne bien je suppose donc que la quantité de gaz est bonne.
J'ai fait des passages Froid/chaud on entend la vanne 4 voies permutée, contrôle impédance bobine de la 4 voies 1540 ohms.
Le gros tube commence à légèrement chauffer.
Merci pour votre réponse.
Petite précision. Demande de chauffage l'unité extérieure démarre (compresseur + ventilateur) elle fait du chaud pendant environ une minute et s'inverse et production de froid.
En mode froid (demande de froid) ça fonctionne bien je suppose donc que la quantité de gaz est bonne.
J'ai fait des passages Froid/chaud on entend la vanne 4 voies permutée, contrôle impédance bobine de la 4 voies 1540 ohms.
Le gros tube commence à légèrement chauffer.
26 novembre 2018 à 20:18

Bonjour à tous.
Matériel concerné : Unité extérieure RZQ71B8V3B
Unité intérieure FBQ71B8V3B
Télécommande filaire BRC1C52
Problème constaté depuis le premier coup de froid (température négative) la clim réversible en mode chauffage fait du froid.
L’auto-diagnostic ne détecte aucune anomalie.
Passage en mode maintenance (setting 40) aucun code erreur.
Merci d'avance pour votre aide.
Que faut-il vérifier ? afin de remédier à ce dysfonctionnement.
Cordialement.
Pa
Matériel concerné : Unité extérieure RZQ71B8V3B
Unité intérieure FBQ71B8V3B
Télécommande filaire BRC1C52
Problème constaté depuis le premier coup de froid (température négative) la clim réversible en mode chauffage fait du froid.
L’auto-diagnostic ne détecte aucune anomalie.
Passage en mode maintenance (setting 40) aucun code erreur.
Merci d'avance pour votre aide.
Que faut-il vérifier ? afin de remédier à ce dysfonctionnement.
Cordialement.
Pa