Bonjour,
J'ai fait le contrôle de l'installation, récupéré le fluide 600g de R410a et réinjecté 950g, comme spécifié, avec une pression similaire de 18 bars, après un tirage au vide au passage pour les fuites.
Toujours pareil, l'unité intérieure demande du froid et donne une alarme de pilotage compresseur. L'unité extérieure est inerte bien qu'alimentée.
Petite précision en démontant la carte extérieure pour la nettoyer j'ai trouvé deux lézards secs sous la carte au niveau de la puissance compresseur justement...
La carte a quatre leds :
led1 rouge éteinte
led2 verte éteinte
led3 rouge allumée
led4 jaune clignote
Malheureusement la doc ne donne pas d'explication là dessus...
Quelqu'un peut m'aider ?

Zenithair 9000btu
indoor isci09yb
outdoor xsci09yb
12 janvier 2020 à 07:18
forum consulter ce sujet Clim ZenithAir inverter recharge r410a

Merci de vos réponses respectives. Mes questions portaient plus sur les causes du dysfonctionnement de mon installation que sur la manipulation des fluides frigorigènes dont je possède l’attestation et le matériel.
02 janvier 2020 à 05:57
forum consulter ce sujet Clim ZenithAir inverter recharge r410a

Publicité

OK pour le groupe de transfert et la pesée, mais pensez-vous que les pressions demandées seront identiques une fois remplie et c'est pour cela qu'il faut un groupe de récupération (même pression dans l'installation et la bouteille de transfert) ?
Au niveau fluidique actuellement 15 bars R410a ça donne 22 deg C sur la réglette.
L'étiquette donne les pressions de coupure : excessive operating pressure : 42 bars en compression (discharge) et 15 bars à l'aspiration (suction).
Pensez-vous que je suis en coupure BP et que donc le compresseur refuse de démarrer ?
Merci de votre réponse.
31 décembre 2019 à 05:57
forum consulter ce sujet Clim ZenithAir inverter recharge r410a

Re,
Comment faire un complément de r410a lorsque la pression bouteille et la pression d'aspi (à l'arrêt, probablement en coupure bp) sont identiques (EG 15 bars) ? Merci.
29 décembre 2019 à 14:40
forum consulter ce sujet Clim ZenithAir inverter recharge r410a

Bonjour.

J'ai une recharge de r410a à faire sur une clim ZenithAir inverter qui fait un défaut.
Mon problème est que j'ai la même pression sur la vanne de service et la bouteille de remplissage.
Quelqu'un a une idée ? Merci.
29 décembre 2019 à 07:10
forum consulter ce sujet Clim ZenithAir inverter recharge r410a