FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre raaptor

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 021 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit raaptor sur le forum Climatisation

raaptor
a posté 2 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour.

J'ai résolu mon problème voici la solution pour ceux que ça pourrait aider.
Sur une unité j'avais code erreur A5 et UH sur les 2 autres.
Et les 3 unités intérieures ne fonctionnaient pas (led verte qui clignote sans ouverture).
1) J'ai disjoncté pendant 1h minimum.
2 ) 1 split fonctionne en froid (pas de soucis de puissance et de froid) et les 2 autres en ventilation.
3) Au début je pensais à une sonde défectueuse ou un manque de gaz (fluide) mais puisque un split fonctionne parfaitement je suis parti sur une inversion de câble .... et c’était ça !!!
Le câble de l'UI2 est branché sur la platine du 3 donc quand j'allume le split 2 je demande en fait du froid au 3...
Si une autre panne ressort je vous tiendrai au courant, mais j'ai testé les 3 splits PAS EN MÊME TEMPS et tout fonctionne parfaitement...
A+ biggrin
10 juin 2021 à 11:44
forum consulter ce sujet Daikin trisplit erreur A5

Bonjour.

J'ai un trisplit Daikin et...
J'ai une erreur A5 sur un split (FTXA20B2V) et UH sur les 2 autres.
Je pense que sur le A5 la sonde antigel doit être HS et les 2 autres splits se mettent en sécurité (info code erreur sur l'appli).
Pas de fonctionnement en chaud ni froid (led verte clignote).
Ma question comment être sûr qu'il s’agit bien de la sonde (et pas de la carte électronique où se branche la sonde ou d'une fuite) ?
Et connaissez-vous un site où acheter la sonde ?
Merci pour l'aide apportée.
Raptou biggrin
06 juin 2021 à 17:52
forum consulter ce sujet Daikin trisplit erreur A5

Publicité