Bonjour Dom et PL.

Merci d'abord de votre collaboration.
En 1er lieu je vous signale que rien ne passe à l'unité intérieure, il n'affiche aucun code d'erreur.
Pour la mesure sur la carte IPM que vous m'avez expliqué, je ne l'ai pas encore réalisé difficulté de simuler la tension de commande élaboré par UI vers UE (bornier 4 SI) parce-que j'ai uniquement UE dans l'atelier.
Est-ce que la tension de commande de UE en continue = ou ~ ?
Pour la mesure des 3CMS sans les débrancher de la carte ?
Pour la methode de la lampe (entre UVW) je pense que je peux réaliser la mesure même avec le multimètre (c'est un ddp).
Cordialement.
14 juillet 2013 à 21:41
forum consulter ce sujet Panne carte électronique unité extérieure clim AUX ASW-H12A

Bonjour à tous,

Svp j’ai un problème dans mon climatiseur, l’unité extérieure ne démarre pas.
J’ai un climatiseur de la marque AUX ASW-H12A, l’unité extérieure ne démarre pas malgré que le ventilateur enclenche 10 secondes et s'arrête, après l’ouverture du cache de l’unité extérieure je trouve une carte électronique et après l’analyse je trouve que le moteur du compresseur fonctionne en 3 phases modulées en continu 143 V = (signification sur la carte UVW) et la tension d’une phase n’est pas présente vue que LED en face est éteinte ce qui indique que la tension au niveau de la broche V est absente.
Est-ce que le manque de tension de sortie au niveau de la broche V indique que l'IPM qui génère ces tensions est défectueux, si oui comment dois-je procéder pour le mesurer par le multimètre.
Le schéma électrique n'est pas complet à cause que l'unité extérieure est exposée aux intempéries (voir photos jointe).
N. B. : les mesures d'isolement des enroulements du moteur compresseur sont concluantes (entre bobine / entre terre).
Cordialement.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne carte electronique unite exterieurepanne carte electronique unite exterieure 02panne carte electronique unite exterieure 03panne carte electronique unite exterieure 04panne carte electronique unite exterieure 05panne carte electronique unite exterieure 06

11 juillet 2013 à 18:54
forum consulter ce sujet Panne carte électronique unité extérieure clim AUX ASW-H12A