Multi-Forums

Bonjour.

Je réactive ce sujet, car j'ai un problème sur mon gainable qui se traduit en chauffage par une différence de 3 degrés (un delta de 6°) ente la marche et l’arrêt.

Si la consigne est réglée sur 21 le chauffage s’arrête à 24 et redémarre à 18°.
Et cela que la sonde soit sur la télécommande (PAR21) ou sur la reprise du gainable (mode 02 sur 3 ou 2).

Malheureusement mon installateur ne trouve plus de pièces pour cette clim.
Je veux changer les sondes , mais introuvables avec la réf Mitsubishi.
Si stef03001 lit ce sujet peux t'il me dire la référence des thermistance de ces sondes ?
Merci.
08 septembre 2022 à 19:56
forum consulter ce sujet Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim

Bonjour.

J'ai une panne sur mon gainable : La ventilation ne s’arrête que lorsque la différence de température est de 3 degrés (différence entre consigne et température sur le PAR-21MAA).

Le problème ne vient pas de la télécommande PAR-21MAA, ayant deux gainables j'ai interchangé les PAR.
La carte électronique n'est plus disponible chez Mitsubishi, je cherche une solution pour résoudre ce problème.

Merci de votre aide.
29 décembre 2021 à 17:11
forum consulter ce sujet Problème arrêt ventilation gainable PEAD-RP50 Mitsubishi