Bonjour PL,
Dans mon premier post, j’indiquais avoir également déconnecté le moteur de ventilo, sans résultat. Il s'agit du connecteur S70 sur la photo en pièce jointe.

Bonjour Dom,
J'ai remplacé les 6 condos et ça disjoncte toujours...
Je les ai tous remplacés car les mesures au multimètre indiquait à chaque fois 0... peut-être que je me prenais mal ! mais tant qu'à en remplacer 1, pour le prix unitaire, autant remplacer les 6.

.... Donc retour à la case départ. sad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
connector fan motor

03 octobre 2015 à 09:01
forum consulter ce sujet Clim réversible fait sauter le différentiel

Bonjour Dom,

J'ai déconnecté le fil jaune/vert entouré en rouge sur l'image ci-jointe... ça n'a pas disjoncté.
J'ai, sur cette même image, encadré de noir les condo C2 C4, 5, 6, 7 et 8... c'est bien ça ?
Comment procéder pour les tester ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
identification condo HS

01 octobre 2015 à 16:12
forum consulter ce sujet Clim réversible fait sauter le différentiel

Publicité

Bonjour.

J'ai enlevé les connecteurs S20, S40, S80 et S90 ainsi que l'alim du compresseur...
Ce qui correspond à la déconnexion de l'ensemble du câblage sur les 2 images jointes dans le topic n°7.... et ça disjoncte de suite.
01 octobre 2015 à 08:23
forum consulter ce sujet Clim réversible fait sauter le différentiel

Bonsoir,
Merci pour votre intervention.
Pour préciser mon préambule, l'ancien propriétaire n'a laissé aucune doc technique (simplement la doc commerciale)... c'est très maigre, et la raison pour laquelle j'ai eu bien des difficultés à trouver la référence de ma clim sur internet.
De ce fait, je ne sais pas où se trouve la résistance du compresseur dont vous faites mention.

Je vous transmets en copie 2 images d'une doc anglaise trouvée, sur laquelle je m'appuie... S'agit-il du connecteur S90 dont vous faites mention ?
Si ce n'est pas celui-là, pouvez-vous me dire lequel est-ce ?... auquel cas je vous transmets ci-après l'URL de la doc que j'utilise :

http://www.daikinac.com/content/assets/DOC/SiUS09-651%20RA%20RXS__DVJU%20Systems%20Service%20Manual.pdf

Note : les 2 images jointes font partie de la rubrique 4.3, page 285.
Merci.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
connecteurs frontside


alim compresseur

30 septembre 2015 à 20:58
forum consulter ce sujet Clim réversible fait sauter le différentiel

Terre remise, le différentiel a sauté dans le quart de seconde.
30 septembre 2015 à 19:49
forum consulter ce sujet Clim réversible fait sauter le différentiel

Bonjour Dom,
Avant toute chose, un grand MERCI pour votre réponse... me sens moins seul. smile

Alors concernant le test, j'ai déconnecté la terre et ça ne disjoncte plus !
Donc si j'ai bien compris, il s'agit d'une fuite à la terre..... dans ce cas précis, quels sont vos recommandations ?
Merci.

QUID : faut-il attendre un délais particulier pour rebrancher la terre, une fois la ligne coupée ?
30 septembre 2015 à 18:53
forum consulter ce sujet Clim réversible fait sauter le différentiel

Bonjour Dom

Merci pour votre réponse.
Alors déconnexion de la terre réalisée... et ça ne disjoncte plus.
L'UE tourne, tout au moins le ventilo, par contre, aucune ventilation côté UI.

Donc, déjà, il s'agit d'une fuite à la terre si j'ai bien compris le diagnostic.
Quelles sont vos recommandations pour ce type de panne ?
30 septembre 2015 à 18:45
forum consulter ce sujet Clim réversible fait sauter le différentiel

Bonjour,

EN 2006, l’ancien propriétaire de ma maison a fait installer une clim réversible via le distributeur "Ecotherm International", modèle "ECO-REV".
Je suis depuis 2 ans dans la maison et jusqu’à la semaine dernière je n’avais pas de problème avec cette clim… mais maintenant, elle fait disjoncter le différentiel 30mA.
J’ai contacté un dépanneur qui a diagnostiqué la carte de l’UE qui était HS. Il n’est pas en mesure de me dire combien cela va coûter étant donné qu’il n’a pas trouvé de référence produit, ni plaque constructeur.
A part un auto-collant "Eco-Rev" en façade de l’UE… et effectivement, la plaque constructeur a été soigneusement enlevée par le distributeur.
Je me retrouve donc un peu seul face à mon problème… ce qui m’amène ici, ou j’espère qu’une âme charitable pourra me venir en aide. ;-)

Après de nombreuses recherches sur internet j’ai bien l’impression que je suis face à une Daikin, modèle RXS50 ou RSX60 (les prises de cotes de mon UE correspondant à ces modèles).
L’aspect de ma carte et sa référence (2P096904-19N) correspondent aussi à l’une des photos postées sur le forum :
Dépannage carte électronique pour pompe à chaleur

Après ces heures d’investigations, j’ai donc effectué quelques tests pour vérifier le diagnostic du dépanneur :
1. Déconnexion de l’alimentation à l’entrée de la clim : le différentiel ne saute pas… donc ce n’est pas mon circuit électrique qui est en cause.
2. Déconnexion de l’UE : L’UI s’allume sans problème et ne fait rien disjoncter… c’est donc bien l’UE qui pose problème.
3. Déconnexion du compresseur : ça disjoncte, donc ce n’est pas le compresseur.
4. Déconnexion du ventilateur : ça disjoncte, donc ce n’est pas le ventilo.
5. Déconnexion de la vanne 4 voies: ça disjoncte, donc ce n’est pas la vanne.

Le diagnostic semble donc bien confirmer que la carte est en cause.
J'ai donc regardé le prix de ce genre de carte sur internet et…. Comment dire…
J’ai un peu de temps à consacrer pour les tests de composants et réparation de cette carte. ;-)
Par contre, j’aurais besoin d’un coup de main pour éviter de faire n’importe quoi.

Pour info, le différentiel saute après plusieurs secondes, il ne disjoncte pas immédiatement après sa remise en route.
30 septembre 2015 à 13:04
forum consulter ce sujet Clim réversible fait sauter le différentiel