Effectivement, j'ai testé en mode diode avec un multimètre. J'ai dessoudé l'IGBT et ZD01 est toujours passante en mode dans les deux sens, elle affichait donc 0,9 V dans les deux sens. J'ai dessoudé ZD01 de la carte et elle n'est plus passante, donc avec le testeur en mode diode il y avait 0 V dans les deux sens.

Je n'ai pas la carte avec moi ce soir pour tester sa valeur ohmique. Mais à votre avis, elle est à remplacer ? Avez-vous une idée d'où chercher ailleurs sur la carte pour trouver ce qui peut la perturber si jamais elle s'avère encore en bon état ?

Excellente soirée et merci encore.
26 janvier 2023 à 19:50
forum consulter ce sujet PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus

J'ai désoudé l'IGBT et ZD01 est toujours passante dans les deux sens.
J'ai désoudé ZD01 de la carte et elle n'est plus passante.
Donc, je pense que ZD01 est toujours bonne car, lorsqu'elle est hors de la carte, elle n'est pas passante, mais qu'il y a un autre problème car, lorsqu'elle est sur la carte, elle se retrouve passante.
26 janvier 2023 à 15:35
forum consulter ce sujet PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus

Publicité

Bonjour.

Voici les références que j'ai sélectionnées pour l'IGBT et le pad :
Code commande RS 759-9273
Code commande RS 707-3367

Est-ce que cela vous convient ?
ZD01 affiche 0,9 V dans les deux sens, donc elle est bien bonne ? Et R15 110 Ohms, donc c'est OK.
Je confirme, j'ai bien un court-circuit uniquement entre E et G sur l'IGBT.
26 janvier 2023 à 14:04
forum consulter ce sujet PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus

Et pardon, oui c'est bien une 2444.
25 janvier 2023 à 21:51
forum consulter ce sujet PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus

Bonsoir,
Tout d'abord, je vous remercie pour votre retour, je n'attendais pas qu'il soit aussi réactif, c'est vraiment top.
Votre diagnostic est bon, la LED power était éteinte et il y avait un court-circuit sur Q1 entre E et C.
J'ai coupé la patte du milieu et la LED power s'est rallumée et les UI ne clignotaient plus. Le ventilateur n'a certainement pas eu le temps de se déclencher, mais l'UE faisait du bruit, donc c'est un bon signe.
Il faut donc que je remplace à minima cet IGBT : G80N60UFH04.
Je ne trouve pas ce composant sur Radiospare, ni sur Pousser, ni sur Digikey. Avez-vous un équivalent à me donner ?
Quitte à passer une commande sur l'un de ces sites, y a-t-il d'autres composants à changer qui pourraient être endommagés ?
Encore merci pour votre retour.
25 janvier 2023 à 21:48
forum consulter ce sujet PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus

Bonjour.

Je vous écris car ma PAC Sanyo : SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus. Les 3 UI ventilent mais uniquement de l'air ambiant, pas de chaud ni de froid et les voyants opérations clignotent rouge. Les 3 UI affichant le même défaut, je suppose que la panne vient de l'UE.

Sur l'UE, le ventilateur ne s'allume jamais, il ne tourne pas. La carte électronique principale : pow-cmv4a est bien alimentée en 230VAC, aucune LED "ERR" n'est allumée et les composants ne semblent pas endommagés.

Que dois-je regarder, tester, remplacer pour que ma PAC refonctionne ?
Je vous remercie d'avance pour votre retour.
Romain B.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne PAC Sanyopanne PAC Sanyopanne PAC Sanyo

24 janvier 2023 à 21:02
forum consulter ce sujet PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus