Merci beaucoup Dom-Aom. Je vais contrôler celà et je vous dirais je résultat.
16 février 2021 à 10:56

Bonjour.
Je vous expose mon problème car je ne trouve plus de solution.
Un matin les unités intérieures se sont mises à clignoter (erreur Atlantic plus de communication avec le groupe extérieur).
Je me suis penché sur le problème : J'ai remplacé le pont redresseur et le filtre actif.
Maintenant lorsque je laisse branché la sortie du filtre la tension aux bornes du pont dresseur est de 4v DC et sur la sortie du filtre aussi.
Lorsque je débranche la sortie du filtre je retrouve environ 300v DC en entrée et sortie du filtre.
Avez-vous une idée de quel composant peut faire chuter cette tension ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Information la ou les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Je vous expose mon problème car je ne trouve plus de solution.
Un matin les unités intérieures se sont mises à clignoter (erreur Atlantic plus de communication avec le groupe extérieur).
Je me suis penché sur le problème : J'ai remplacé le pont redresseur et le filtre actif.
Maintenant lorsque je laisse branché la sortie du filtre la tension aux bornes du pont dresseur est de 4v DC et sur la sortie du filtre aussi.
Lorsque je débranche la sortie du filtre je retrouve environ 300v DC en entrée et sortie du filtre.
Avez-vous une idée de quel composant peut faire chuter cette tension ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Information la ou les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
15 février 2021 à 13:46