Bonjour.
Capillaire non bouché hélas.
Pression faible, j'ai donc également une fuite.
Maintenant j'ignore si la présence d'incondensables peu générer cette situation ?
Capillaire non bouché hélas.
Pression faible, j'ai donc également une fuite.
Maintenant j'ignore si la présence d'incondensables peu générer cette situation ?
13 octobre 2023 à 20:05

Bonsoir.
Encore merci pour l’intérêt que vous portez à ma problématique.
L'électronique et l'électrique c'est mon rayon.
La thermodynamique hélas non...
Le compresseur me donne l'impression de caviter (excès de pression) puis à la coupure de son alimentation de repartir en arrière.
Est-ce possible ?
Encore merci pour l’intérêt que vous portez à ma problématique.
L'électronique et l'électrique c'est mon rayon.
La thermodynamique hélas non...
Le compresseur me donne l'impression de caviter (excès de pression) puis à la coupure de son alimentation de repartir en arrière.
Est-ce possible ?
06 octobre 2023 à 21:45

Bonsoir.
L'idée c'est de ne pas remettre de l'argent dans ce montage si le compresseur est hors service.
Économiquement c'est déjà pas le top
.
Maintenant si c'est juste des incondensables, cela vaut la peine d'essayer de trouver un prestataire qui accepte de travailler sur ce matériel sans pratiquer un tarif surréaliste...
Sinon c'est poubelle et peut être abandon de cette alternative pour chauffer ma maison.
Une récupération + tirage au vide + azote + check fuites + remise en gaz ça risque de me coûter le prix d'une climatisation neuve ...
Donc je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle.
L'idée c'est de ne pas remettre de l'argent dans ce montage si le compresseur est hors service.
Économiquement c'est déjà pas le top

Maintenant si c'est juste des incondensables, cela vaut la peine d'essayer de trouver un prestataire qui accepte de travailler sur ce matériel sans pratiquer un tarif surréaliste...
Sinon c'est poubelle et peut être abandon de cette alternative pour chauffer ma maison.
Une récupération + tirage au vide + azote + check fuites + remise en gaz ça risque de me coûter le prix d'une climatisation neuve ...
Donc je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle.
04 octobre 2023 à 21:14

Merci pour vos retours.
Un autre lien vers la vidéo :
http://cdrcrd.free.fr/CLIM/VID_2023.mp4
Un autre lien vers la vidéo :
http://cdrcrd.free.fr/CLIM/VID_2023.mp4
03 octobre 2023 à 12:59

Bonsoir.
Merci pour votre réponse.
Le code 18 correspond à un bouchage.
Le code 24 à une surintensité compresseur.
J'ai posté un lien vers la vidéo.
Je me demande donc si le compresseur Scroll est en panne ou s'il repart en arrière avec une pression trop haute due à un bouchage du circuit de pression.
Il n'y a pas de vanne sur la pression pour contrôler...
Vidéo climatisation Haier
Merci pour votre réponse.
Le code 18 correspond à un bouchage.
Le code 24 à une surintensité compresseur.
J'ai posté un lien vers la vidéo.
Je me demande donc si le compresseur Scroll est en panne ou s'il repart en arrière avec une pression trop haute due à un bouchage du circuit de pression.
Il n'y a pas de vanne sur la pression pour contrôler...
Vidéo climatisation Haier
02 octobre 2023 à 21:08

Bonjour à tous.
Mon logement a été équipé d'une climatisation réversible l'année dernière.
Climatisation Haier console 12000 BTU.
Utilisée comme chauffage l'hiver dernier, elle a très bien fonctionné.
A la fin de l'hiver défaut 18 puis 24.
Bouchage pour surintensité compresseur.
Je constate un bruit anormal à la mise en route du compresseur avant l'apparition du défaut.
Une oreille experte me permettrait peut-être de prendre une décision sur le devenir de cette climatisation.
Si compresseur HS, je ne répare pas ...
D'avance merci pour votre expertise.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mon logement a été équipé d'une climatisation réversible l'année dernière.
Climatisation Haier console 12000 BTU.
Utilisée comme chauffage l'hiver dernier, elle a très bien fonctionné.
A la fin de l'hiver défaut 18 puis 24.
Bouchage pour surintensité compresseur.
Je constate un bruit anormal à la mise en route du compresseur avant l'apparition du défaut.
Une oreille experte me permettrait peut-être de prendre une décision sur le devenir de cette climatisation.
Si compresseur HS, je ne répare pas ...
D'avance merci pour votre expertise.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 octobre 2023 à 18:44