Profil du membre seb29590
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit seb29590 sur le forum Climatisation

a posté 14 messages sur le forum Climatisation :
Bonsoir.
Merci et bon rétablissement.
Cordialement.
Merci et bon rétablissement.
Cordialement.
09 décembre 2015 à 18:50

Bonjour,
Je vais refaire les mesures et je les noterais cette fois, les mesures décrites dans le post 2293 sont à faire sur la carte en débranchant les prises des ventilateurs ? car s'il n'y a pas de retour du tachy est-ce que j'aurais des valeurs cohérentes ?
Sinon pouvez-vous me détailler les mesures complètes à faire et numéro avec leur couleur de fil ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Je vais refaire les mesures et je les noterais cette fois, les mesures décrites dans le post 2293 sont à faire sur la carte en débranchant les prises des ventilateurs ? car s'il n'y a pas de retour du tachy est-ce que j'aurais des valeurs cohérentes ?
Sinon pouvez-vous me détailler les mesures complètes à faire et numéro avec leur couleur de fil ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
08 décembre 2015 à 06:42

Bonjour
Oui ça fait un peu cher, j’attends un expert pour que ce soit pris en charge par mon assurance, je croise les doigts, mais si cela n'est pas pris en charge je vais devoir me débrouiller pour réparer ou acheter les pièces moi-même.
Que voulez-vous dire par ste (avoir d'autres avis de dépanneur) et aussi ou puis-je trouver les pièces ?
Et à quoi est due cette panne ?
Car je me pose la question si je fais les réparations et qu'il m'arrive encore une tuile à 2000€, ne vaut-il pas mieux changer toute l'installation ?
Oui ça fait un peu cher, j’attends un expert pour que ce soit pris en charge par mon assurance, je croise les doigts, mais si cela n'est pas pris en charge je vais devoir me débrouiller pour réparer ou acheter les pièces moi-même.
Que voulez-vous dire par ste (avoir d'autres avis de dépanneur) et aussi ou puis-je trouver les pièces ?
Et à quoi est due cette panne ?
Car je me pose la question si je fais les réparations et qu'il m'arrive encore une tuile à 2000€, ne vaut-il pas mieux changer toute l'installation ?
06 décembre 2015 à 19:12

Devis reçus 2262.91 Euros que dois-je faire ?
A quoi est due cette panne ?
Mon assurance prend en charge si surtension ?
A quoi est due cette panne ?
Mon assurance prend en charge si surtension ?
04 décembre 2015 à 09:45

Bonjour,
Est-ce que mon problème risque de se reproduire ? car 1500 euros tous les ans, je me dis est-ce qu'il ne vaut pas mieux changer le système ou est-ce que le défaut de fabrication sera résolu avec la nouvelle carte et les ventilos ?
Et comment vérifier que les ventilos soient en état de fonctionnement ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Est-ce que mon problème risque de se reproduire ? car 1500 euros tous les ans, je me dis est-ce qu'il ne vaut pas mieux changer le système ou est-ce que le défaut de fabrication sera résolu avec la nouvelle carte et les ventilos ?
Et comment vérifier que les ventilos soient en état de fonctionnement ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
04 décembre 2015 à 08:01

Du coup le mieux c'est de ?
Changer carte + 2 ventilateurs ?
Changer carte + 2 ventilateurs ?
03 décembre 2015 à 21:54

Bonsoir.
Donc le code erreur n'apparait pas de suite, il apparait après quelques minutes, ensuite pour les Led H4P sont fixes et H2P et H8P clignotent, à quoi servent ces led ?
Et d'après le technicien qui a eu la hotline DAIKIN il fallait tester U entre :
Bleu et Rouge = 250 Vdc
Bleu Marron 15 Vdc
R
bleu rouge 100 k ohm
bleu marron 100 ohm
bleu orange 100 k ohm
bleu blanc 1 M ohm.
Donc le code erreur n'apparait pas de suite, il apparait après quelques minutes, ensuite pour les Led H4P sont fixes et H2P et H8P clignotent, à quoi servent ces led ?
Et d'après le technicien qui a eu la hotline DAIKIN il fallait tester U entre :
Bleu et Rouge = 250 Vdc
Bleu Marron 15 Vdc
R
bleu rouge 100 k ohm
bleu marron 100 ohm
bleu orange 100 k ohm
bleu blanc 1 M ohm.
03 décembre 2015 à 19:35

Bonjour.
Donc le technicien est venu ce matin, verdict carte électronique HS plus les deux ventilateurs.
Les mesures de R ventilateur sont hors normes et tension sortie carte 300V qui chute au lieu de 250V.
Donc le technicien est venu ce matin, verdict carte électronique HS plus les deux ventilateurs.
Les mesures de R ventilateur sont hors normes et tension sortie carte 300V qui chute au lieu de 250V.
03 décembre 2015 à 13:01

Cela veut dire que ça va me coûter un bras alors !
Il n'y a pas de démarche à faire car une installation à presque 20.000 Euros c'est pas normal que celle-ci tombe en panne.
Il n'y a pas de démarche à faire car une installation à presque 20.000 Euros c'est pas normal que celle-ci tombe en panne.
02 décembre 2015 à 18:45

Pour info même après changement du fusible et remise sous tension toujours E7 sur UE donc surement un autre problème sur un des ventilos, mais comment dédouaner un ventilateur de l'autre.
02 décembre 2015 à 16:40

Un intervenant passe demain matin, je ne peux pas rester sans eau chaude je vous tiens au courant de la panne.
Merci de vos réponses.
Merci de vos réponses.
02 décembre 2015 à 16:11

Bonjour.
J'ai remplacé le fusible par un plus petit calibre car je n'avais pas le bon et rien ne se passe, et le fusible ne claque pas.
Y a t-il un reset à faire ?
J'ai remplacé le fusible par un plus petit calibre car je n'avais pas le bon et rien ne se passe, et le fusible ne claque pas.
Y a t-il un reset à faire ?
02 décembre 2015 à 10:14

Bonjour, merci de votre réponse rapide !
J'ai déjà effectué un arrêt marche de la machine et petite précision le fusible T5AH250VP sur ma carte à côté des prises des ventilateurs a claqué et vendredi le jour de la panne il y avait beaucoup de vent.
J'ai déjà effectué un arrêt marche de la machine et petite précision le fusible T5AH250VP sur ma carte à côté des prises des ventilateurs a claqué et vendredi le jour de la panne il y avait beaucoup de vent.
02 décembre 2015 à 06:19

Bonsoir,
Je possède une PAC Rotex Hybride Cube avec une UE RRRQ011AAV1 et depuis vendredi je n'ai plus de chauffage ni d'eau chaude, j'ai ce fameux code E7 qui est affiché sur l'UI, que faire ?
Y a-t-il moyen de shunter pour avoir un peu d'eau chaude ?
Merci.
Je possède une PAC Rotex Hybride Cube avec une UE RRRQ011AAV1 et depuis vendredi je n'ai plus de chauffage ni d'eau chaude, j'ai ce fameux code E7 qui est affiché sur l'UI, que faire ?
Y a-t-il moyen de shunter pour avoir un peu d'eau chaude ?
Merci.
01 décembre 2015 à 19:48