Bonjour Dom-Aom,
J'ai été assez occupé cette semaine par le boulot, je n'ai donc malheureusement pas eu le temps de faire des tests, cependant dans la semaine je vais appeler un électronicien que j'ai trouvé dans ma région.
Je lui expliquerai bien sur les tests déjà effectués, et vous informerai de l'évolution.
Bien cordialement.
Sébastien.
J'ai été assez occupé cette semaine par le boulot, je n'ai donc malheureusement pas eu le temps de faire des tests, cependant dans la semaine je vais appeler un électronicien que j'ai trouvé dans ma région.
Je lui expliquerai bien sur les tests déjà effectués, et vous informerai de l'évolution.
Bien cordialement.
Sébastien.
25 février 2017 à 09:19

Bonjour Dom,
Effectivement je me mélange les pinceaux,
J'appelais un transfo assez noir, la self située accolé au fusible F3.
Effectivement la référence que je vous ai donnée est un transfo.
J'ai repéré le régulateur mais Hitachi ont réussi à mettre de la colle sur la référence, en grattant un peu il me semble voir en MR4020 (pour être vraiment plus sûr il faudrait que je dessoude un condo juste devant).
Je vous confirme bien la mesure de la D103, infini dans les deux sens, attention diode soudée sur la platine.
J'attends vos recommandations pour la suite, et vous remercie encore pour votre aide !
Cordialement, Sébastien.
Effectivement je me mélange les pinceaux,
J'appelais un transfo assez noir, la self située accolé au fusible F3.
Effectivement la référence que je vous ai donnée est un transfo.
J'ai repéré le régulateur mais Hitachi ont réussi à mettre de la colle sur la référence, en grattant un peu il me semble voir en MR4020 (pour être vraiment plus sûr il faudrait que je dessoude un condo juste devant).
Je vous confirme bien la mesure de la D103, infini dans les deux sens, attention diode soudée sur la platine.
J'attends vos recommandations pour la suite, et vous remercie encore pour votre aide !
Cordialement, Sébastien.
20 février 2017 à 09:53

Dom-Aom :
Bonjour, voici quelques mesures sauf pour la diode D102 (pas eu le temps).
ZD101: 730
ZD102: 740/32
ZD103: 731
ZD 104: 735
Le régulateur (si je dis juste) serait : RRMF3972 TDK X 103
La diode D103 se trouve entre le DB1 et l'élément cité ci-dessus (le régulateur).
Les photos devraient être insérées d'ici peu. Une résolution originale peut être demandée aux administrateurs du forum.
Cordialement.
Bonjour, voici quelques mesures sauf pour la diode D102 (pas eu le temps).
ZD101: 730
ZD102: 740/32
ZD103: 731
ZD 104: 735
Le régulateur (si je dis juste) serait : RRMF3972 TDK X 103
La diode D103 se trouve entre le DB1 et l'élément cité ci-dessus (le régulateur).
Les photos devraient être insérées d'ici peu. Une résolution originale peut être demandée aux administrateurs du forum.
Cordialement.
19 février 2017 à 17:49

Dom-Aom :
Alors mesures effectuées, composants soudés.
Pont redresseur DB1
Entre pôle +/- : passant infini
Deux pôles milieu : non passant
Pôle + et pôle moins avec pôles milieu non passant (4 mesures).
Diodes :
d101 : 453
d102 : 30 dans les 2 sens
d103 : infini dans les 2 sens
d104 : 494
d105 : 421
d106 : 151
d107 : 458
d108 : 479
d109 : 109/703
d701 : 477
d702 : 473
d703 : 478
d709 : 705
d001 : 588/1652
d002 : 115/112
d003 : 458/444
d803 : 570/591
d804 : 576/1372
d611 : 56/56
d612 : 52/52
d401 : 476
Ouille le mal de tête.
Alors mesures effectuées, composants soudés.
Pont redresseur DB1
Entre pôle +/- : passant infini
Deux pôles milieu : non passant
Pôle + et pôle moins avec pôles milieu non passant (4 mesures).
Diodes :
d101 : 453
d102 : 30 dans les 2 sens
d103 : infini dans les 2 sens
d104 : 494
d105 : 421
d106 : 151
d107 : 458
d108 : 479
d109 : 109/703
d701 : 477
d702 : 473
d703 : 478
d709 : 705
d001 : 588/1652
d002 : 115/112
d003 : 458/444
d803 : 570/591
d804 : 576/1372
d611 : 56/56
d612 : 52/52
d401 : 476
Ouille le mal de tête.

18 février 2017 à 17:43

Dom-Aom : là on rentre dans la technique, j'essaye de faire les mesures et vous informe dès que possible (ça fait 20 ans que j'ai quitté l'école d'électrotech. Alors... (les diodes, condo.... faut que je me remette dans le bain).
Je dessoude chaque composant pour faire la mesure ?
Je dessoude chaque composant pour faire la mesure ?
18 février 2017 à 16:38

pbm : bonjour et merci,
Si je connaissais un électronicien dans ma région je lui remettrais la platine sans hésitation, je ne retrouve pas le "surcharge protector" ?
Le fer à souder OK
La loupe OK
La patience... à la patience j'en ai... un peu mdr.
Merci pour l'info.
Si je connaissais un électronicien dans ma région je lui remettrais la platine sans hésitation, je ne retrouve pas le "surcharge protector" ?
Le fer à souder OK
La loupe OK
La patience... à la patience j'en ai... un peu mdr.
Merci pour l'info.
18 février 2017 à 16:35

Bonsoir AAC,
Merci encore pour votre réponse.
Je peux éventuellement remettre la carte dans le groupe et la réalimenter provisoirement si cela peut nous aider.
La seule contrainte est que l'unité intérieure ne sera pas sous gaz mais alimentée électriquement.
Cordialement.
Merci encore pour votre réponse.
Je peux éventuellement remettre la carte dans le groupe et la réalimenter provisoirement si cela peut nous aider.
La seule contrainte est que l'unité intérieure ne sera pas sous gaz mais alimentée électriquement.
Cordialement.
16 février 2017 à 20:00

AAC : Merci pour votre intéressement et votre conseil.
Autre petite précision que j'aurai dû apporter : "La clim a été remplacée par une autre !" avant de la jeter j'aurai aimé essayer de la réparer "SI POSSIBLE", car elle pourrait me servir pour mon garage, sachant qu'un PC un plasma, et une Freebox a supporté la hausse de tension environ 280-300v.
La surtension est due à une réalimentation par un petit groupe électrogène, mais le régulateur m'a fait un pic de tension et a son voltmètre peu fiable, a indiqué 280-300v.
Je ne cherche pas à avoir des conseils sur "APPEL EDF, APPEL TON ASSURANCE..."
Juste des conseils techniques, comme des points de contrôle, ou autres...
Je pense pas que toute la carte ou que toutes les cartes soient HS, sachant que sur la carte de puissance du groupe extérieur il n'y a qu'un seul fusible HS et éventuellement son transfo.
Merci encore AAC.
Autre petite précision que j'aurai dû apporter : "La clim a été remplacée par une autre !" avant de la jeter j'aurai aimé essayer de la réparer "SI POSSIBLE", car elle pourrait me servir pour mon garage, sachant qu'un PC un plasma, et une Freebox a supporté la hausse de tension environ 280-300v.
La surtension est due à une réalimentation par un petit groupe électrogène, mais le régulateur m'a fait un pic de tension et a son voltmètre peu fiable, a indiqué 280-300v.
Je ne cherche pas à avoir des conseils sur "APPEL EDF, APPEL TON ASSURANCE..."
Juste des conseils techniques, comme des points de contrôle, ou autres...
Je pense pas que toute la carte ou que toutes les cartes soient HS, sachant que sur la carte de puissance du groupe extérieur il n'y a qu'un seul fusible HS et éventuellement son transfo.
Merci encore AAC.
16 février 2017 à 18:30

PL : Pas de souci pour le fer à souder, après je suis électricien mais pas électronicien non plus...
Mais assez bon bricoleur quand même.
Mais assez bon bricoleur quand même.

16 février 2017 à 17:14

Petite précision.
Lors de la réalimentation en 300v, un pc une TV et le Freebox était branchés également, mais n'ont eu aucun dégât.
Je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de dégât sur la clim.
Le fusible F3 a été remplacé 1 fois mais il a joué son rôle de fusible.
Merci pour l'insertion des photos.
Cordialement.
Lors de la réalimentation en 300v, un pc une TV et le Freebox était branchés également, mais n'ont eu aucun dégât.
Je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de dégât sur la clim.
Le fusible F3 a été remplacé 1 fois mais il a joué son rôle de fusible.
Merci pour l'insertion des photos.
Cordialement.
16 février 2017 à 13:56

Bonjour et merci pour votre aide.
Cordialement.
Sébastien
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Message d'un modérateur
Bonjour. Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Cordialement.
Sébastien
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Message d'un modérateur
Bonjour. Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
16 février 2017 à 11:22

Bonjour,
Je fais appel à vos connaissances espérant "si possible" pouvoir dépanner ma clim Hitachi.
Modèle : Groupe Ext : RAC-60WPA, unité int : RAC-60PPA
Suite à une surtension (environ 300V) le climatiseur ne démarre plus (erreur de ma part).
Problèmes trouvés : sur carte électronique du groupe extérieur fusible F3 250v 3.15A HS et un transfo (je pense) assez noir.
Pourriez-vous me dire quelles sont les étapes à suivre si possible.
Mon but étant de pouvoir changer quelques éléments électroniques et pas de cartes sinon poubelle.
Je vous joins quelques photos.
Merci d'avance.
Je fais appel à vos connaissances espérant "si possible" pouvoir dépanner ma clim Hitachi.
Modèle : Groupe Ext : RAC-60WPA, unité int : RAC-60PPA
Suite à une surtension (environ 300V) le climatiseur ne démarre plus (erreur de ma part).
Problèmes trouvés : sur carte électronique du groupe extérieur fusible F3 250v 3.15A HS et un transfo (je pense) assez noir.
Pourriez-vous me dire quelles sont les étapes à suivre si possible.
Mon but étant de pouvoir changer quelques éléments électroniques et pas de cartes sinon poubelle.
Je vous joins quelques photos.
Merci d'avance.
16 février 2017 à 10:15