Bonjour.
J'ai récemment (moins d'un mois) fait installer tout un système de zone de contrôle d'Atlantic (4 zones). Le fonctionnement présente un problème :
- La climatisation se lance bien ;
- Elle fonctionne pendant 45 minutes à 1 heure, parfois un peu plus ;
- Puis la ventilation et le froid s'arrêtent, alors qu'aucune consigne n'a été atteinte (consigne à 23°, alors qu'il fait encore 25° dans la pièce) et cela pour toutes les zones ;
- Les registres sont bien toujours ouverts correctement ;
- Le groupe extérieur est arrêté ;
- La température de veille extérieure n'a pas été atteinte ;
- Il n'y a aucun défaut identifié sur les télécommandes ;
- Le seul moyen de relancer le fonctionnement est d'attendre quelques heures, couper le disjoncteur du système et le relancer.
Nous avons déjà changé avec Atlantic 3 cartes électroniques dans le gainable et 1 carte sur le groupe, mais le problème est toujours le même. Auriez-vous une idée pour nous aider à avancer ?
Merci d'avance.
J'ai récemment (moins d'un mois) fait installer tout un système de zone de contrôle d'Atlantic (4 zones). Le fonctionnement présente un problème :
- La climatisation se lance bien ;
- Elle fonctionne pendant 45 minutes à 1 heure, parfois un peu plus ;
- Puis la ventilation et le froid s'arrêtent, alors qu'aucune consigne n'a été atteinte (consigne à 23°, alors qu'il fait encore 25° dans la pièce) et cela pour toutes les zones ;
- Les registres sont bien toujours ouverts correctement ;
- Le groupe extérieur est arrêté ;
- La température de veille extérieure n'a pas été atteinte ;
- Il n'y a aucun défaut identifié sur les télécommandes ;
- Le seul moyen de relancer le fonctionnement est d'attendre quelques heures, couper le disjoncteur du système et le relancer.
Nous avons déjà changé avec Atlantic 3 cartes électroniques dans le gainable et 1 carte sur le groupe, mais le problème est toujours le même. Auriez-vous une idée pour nous aider à avancer ?
Merci d'avance.