Profil du membre seb444
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit seb444 sur le forum Climatisation

a posté 3 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour.
Effectivement, c'est une cause possible, mais dans ce cas la "logique" voudrait que j'ai une erreur E7.
Mais c'est vrai que ça peut être ça.
Je continue mes investigations.
Bonne journée.
Effectivement, c'est une cause possible, mais dans ce cas la "logique" voudrait que j'ai une erreur E7.
Mais c'est vrai que ça peut être ça.
Je continue mes investigations.
Bonne journée.
12 septembre 2022 à 11:16

Bonjour.
Merci tout d'abord pour votre réponse.
Les 2 PAC ont été installées la même année.
C'est la carte en liaison avec les 2 moteurs de ventilo que j'ai changée en premier.
Ce que je trouve étonnant c'est qu'elle a bien fonctionné 4 semaines.
S'il y avait eu une incompatibilité de cartes, je n'aurai pas pu la remettre en route.
Merci tout d'abord pour votre réponse.
Les 2 PAC ont été installées la même année.
C'est la carte en liaison avec les 2 moteurs de ventilo que j'ai changée en premier.
Ce que je trouve étonnant c'est qu'elle a bien fonctionné 4 semaines.
S'il y avait eu une incompatibilité de cartes, je n'aurai pas pu la remettre en route.
27 août 2022 à 11:51

Bonjour.
J'ai une PAC Ajtech Daikin RZQ100B depuis 15 ans.
En fin d'hiver présence du code erreur E7 sur l'unité intérieure.
Je recherche et change les 2 moteurs de ventilos et la carte de commande.
J'ai pris ces éléments sur l'ancienne PAC de mon père qui l'avait remplacée car compresseur HS. C'était exactement la même.
Remise en route OK. Elle fonctionne parfaitement pendant 4 semaines.
Je l'éteins complètement pendant 2 semaines (redoux), et lors de la remise en route j'ai l'erreur OPJ et la led rouge du bouton marche qui clignote sur l'unité intérieure.
Après recherches, ça peut venir de la carte de puissance, je la change donc avec la carte de l'ancienne PAC, mais toujours même erreur.
J'ai fait intervenir un technicien, qui après renseignement, a ajouté une résistance sur la carte de puissance (connecteur bleu), Mais toujours cette erreur. Il m'a alors dit que ça devait à nouveau venir des moteurs de ventilos et carte et là il y en a pour 3000€. Je suis sceptique sur son diagnostic.
Si des connaisseurs peuvent me donner leur avis je suis preneur.
Bonne journée.
J'ai une PAC Ajtech Daikin RZQ100B depuis 15 ans.
En fin d'hiver présence du code erreur E7 sur l'unité intérieure.
Je recherche et change les 2 moteurs de ventilos et la carte de commande.
J'ai pris ces éléments sur l'ancienne PAC de mon père qui l'avait remplacée car compresseur HS. C'était exactement la même.
Remise en route OK. Elle fonctionne parfaitement pendant 4 semaines.
Je l'éteins complètement pendant 2 semaines (redoux), et lors de la remise en route j'ai l'erreur OPJ et la led rouge du bouton marche qui clignote sur l'unité intérieure.
Après recherches, ça peut venir de la carte de puissance, je la change donc avec la carte de l'ancienne PAC, mais toujours même erreur.
J'ai fait intervenir un technicien, qui après renseignement, a ajouté une résistance sur la carte de puissance (connecteur bleu), Mais toujours cette erreur. Il m'a alors dit que ça devait à nouveau venir des moteurs de ventilos et carte et là il y en a pour 3000€. Je suis sceptique sur son diagnostic.
Si des connaisseurs peuvent me donner leur avis je suis preneur.
Bonne journée.
26 août 2022 à 09:03