stef03001
a posté 26 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonsoir PL.

Je viens de vérifier le mode 20 qui est réglé sur 2-03 donc sonde télécommande uniquement.
Merci pour l'aide.
Cordialement.
17 septembre 2017 à 21:10
forum consulter ce sujet Sonde contrôle température gainable Daikin

Bonjour PL.

Je viens d'essayer de faire la procédure mais j'ai un souci car un appui long ou de quelques secondes m'affiche :
0-01 10
SETTING
Au lieu du "00" clignotant.
Je ne sais ce que ça veut dire.
Merci pour une aide.
Cordialement.
16 septembre 2017 à 16:26
forum consulter ce sujet Sonde contrôle température gainable Daikin

Publicité

Bonjour PL

Comme je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum, j'ai donc posté ma question hier.
Je souhaiterais vérifier ce paramètre car en refroidissement avec par exemple une consigne à 27° mon système continue de refroidir même si la température est en dessous de 25°.
Je suis obligé d'arrêter puis de remettre la clim.
Donc je voudrais que ce soit uniquement le sonde de la télécommande BRC1D52 qui régule le système et je n'ai pas la procédure pour le faire avec cette télécommande Daikin.

Merci pour une aide.
Cordialement.
15 septembre 2017 à 20:30
forum consulter ce sujet Sonde contrôle température gainable Daikin

Bonjour.

Je possède un gainable Daikin avec l’unité interne réf : FBQ71C7VEB et télécommande BRC1D528 et je souhaiterais vérifier quelle sonde contrôle le réglage de la température.

Je ne possède pas la notice d’installation et je ne sais pas comment faire pour vérifier et éventuellement modifier pour que se soit uniquement la sonde de la télécommande qui contrôle.
Comment on peut obtenir une notice d’installation ?
Merci pour une aide.

Cordialement.
15 septembre 2017 à 09:37
forum consulter ce sujet Sonde contrôle température gainable Daikin

Bonsoir PL,

Merci pour la réponse.
Cordialement.
31 mars 2017 à 20:55
forum consulter ce sujet Grille de reprise gainable Mitsubishi Zubadan PEAD-RP100 EA2

Bonjour.

Je possède une installation gainable Mitsubishi Zubadan PEAD-RP100 EA2, 2 grilles de reprises 600x300 avec filtre et chacune 1 piquage diamètre 300.
Je souhaite installer les reprises dans un hall d'entrée mais j'ai un problème pour cette dimension de 600x300 et je voudrais savoir si je peux les remplacer par 2 grilles de reprise 500x400 avec filtre, chacune 3 piquages diamètre 200 (en utiliser 2 par grille) sans que ça pose un problème de débit d'air.
Merci pour une aide.
30 mars 2017 à 22:00
forum consulter ce sujet Grille de reprise gainable Mitsubishi Zubadan PEAD-RP100 EA2

Bonjour vevegely et chen.

Avec la sortie de la sonde du boitier de télécommande j'ai 2° entre la mise en marche et l'arrêt et donc moins cette sensation de chaud et froid (actuellement températures négatives jusqu'à -7 à -8° la nuit même -1° certains jours).

Pour répondre à chen les sondes sont dans l'unité interne vers la carte électronique qui est aussi la carte d'alimentation.

Cordialement.
19 janvier 2017 à 17:46
forum consulter ce sujet Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim

Bonjour AAC,

Je viens de vérifier le mode 25 qui est bien à 2 (si je modifie sur 1 ou 3 plus d'arrêt ventilation si température atteinte).

Merci AAC.
Cordialement.
27 novembre 2015 à 15:22
forum consulter ce sujet Réglage vitesse ventilation clim gainable Mitsubishi Zubadan

Bonjour,

Je possède une installation gainable Mitsubishi Zubadan avec une unité externe PUHZ-HRP 100YHA (triphasée) et une unité interne PEAD-RP 100EA2, télécommande PAR.21M avec 2 niveaux de réglage ventilation en chauffage.

Je souhaiterais savoir s’il existe un moyen de diminuer cette vitesse ventilation (trop forte pour moi) en chauffage car je ne ressens aucune différence avec les 2 vitesses actuelles.

Merci pour une aide.
Cordialement
25 novembre 2015 à 15:41
forum consulter ce sujet Réglage vitesse ventilation clim gainable Mitsubishi Zubadan

Bonjour chen

Ma petite bidouille confirme pour le moment l'amélioration de la régulation de la température même si jusqu'à présent l'hiver n'est pas très froid (je suis dans l'Allier).
Ma télécommande est réglée sur 22 ou 23° avec des plages horaires et j'ai beaucoup moins cette différence de température entre marche et arrêt.
A voir avec des températures plus froides...

Cordialement.
Stef
10 février 2014 à 21:52
forum consulter ce sujet Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim

Bonsoir Jean,
Pour sortir la sonde qui est en bas à droite dans la télécommande il faut enlever le capot après avoir arrêté le système et coupé le courant, démonté la carte, avec un petit fer à souder, dessoudé la sonde, rallongé les fils pour pouvoir la mettre environ 1cm à l'extérieur.
Je constate une meilleure détection de la température de la pièce, donc moins de différence entre mise en marche et arrêt.
Cordialement.
Stef
20 décembre 2013 à 21:58
forum consulter ce sujet Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim

Bonsoir chen,

Le résultat idem pour le delta température.
Actuellement je fais un autre essai avec la sonde sortie de la télécommande (en rallongeant de 2cm les fils de la sonde) pour avoir une meilleure détection de la température dans la pièce et le delta est meilleur (1° environ).
A suivre..
Cordialement.
Stef
19 décembre 2013 à 18:49
forum consulter ce sujet Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim

Bonjour ludo36,

Le problème c'est que le filtre est collé sur le cadre et il n'y a pas de rainure pour en mettre un autre.
Merci.
stef03001
05 mai 2013 à 16:08
forum consulter ce sujet Recherche fournisseur de filtres pour grille gainable

Bonjour PL,

Merci pour votre réponse.
Je téléphonerais à Daikin dans la semaine.
stef03001
05 mai 2013 à 16:03
forum consulter ce sujet Recherche fournisseur de filtres pour grille gainable

Bonjour,

Je suis à la recherche d'un fournisseur de filtres pour grille de reprise gainable Daikin (l'installateur n'existant plus).
Dimensions du cadre alu du filtre : 375x475mm épaisseur 10mm.
Merci.
stef030001
03 mai 2013 à 21:57
forum consulter ce sujet Recherche fournisseur de filtres pour grille gainable

Bonjour Dom-Aom

Derniers essais effectués pour réglages températures depuis 8 jours suite :

1° remplacement des 3 sondes + carte alimentation sur unité intérieure
2° replacement télécommande PAR 21MA

Résultat pour un réglage température 22°
Déclenchement chauffage 21° et arrêt 22°(affichage sur télécommande).

J’espère que cela se confirmera l'hiver prochain avec des températures plus froides.

Cordialement
stef03001
06 avril 2013 à 17:40
forum consulter ce sujet Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim

Bonjour Dom-Aom

L'essai a été fait avec plusieurs dosages d'air chaud. Par contre je vais essayer avec un bout de câble en provisoire de mettre la télécommande à un autre endroit de la pièce, j'ai parlé de mon problème à un installateur qui m'a répondu que la différence est de + - 1,5° par rapport au réglage, ce qui donne un delta 3° mais il ne sait pas si c'est modifiable...

Cordialement.
stef03001
03 mars 2013 à 21:23
forum consulter ce sujet Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim

Bonjour Dom-Aom

Avec du retard j'ai fait l'essai de diriger un peu l'air sur la télécommande, mais j'ai toujours cette différence de plus de 2° entre le déclenchement et l'arrêt.
Je ne sais pas s'il existe une solution pour diminuer ce delta supérieure à 2, une modification des paramètres dans un mode...?
Cordialement.
stef03001
02 mars 2013 à 17:58
forum consulter ce sujet Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim

Bonjour Dom-Aom

Je n'ai pas fait l'essai de diriger l'air vers la télécommande mais je le ferai dés que possible.
Cordialement.
stef0366
20 janvier 2013 à 18:51
forum consulter ce sujet Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim

Bonsoir koukic11

J'ai toujours mon problème de température avec la télécommande réglée sur 23° ce qui donne le déclenchement chauffage à 22° et arrêt à 24° (22° et 24° étant les indications affichées sur la télécommande PAR21 et thermomètre placé vers la télécommande) ce qui donne une impression de chaud avant l'arrêt et froid au redémarrage...

Cordialement.
stef03001
19 janvier 2013 à 19:00
forum consulter ce sujet Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim

Bonjour PL,
Je n’ai pas trouvé la procédure pour aller sur les modes supérieurs à 05 et la soufflerie s’arrête déjà quand la température est atteinte.
Cordialement.
Stef03001
03 janvier 2013 à 17:30
forum consulter ce sujet Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim

Bonjour PL,

La sonde est bien sur la télécommande (mode 02, réglage n°3 en chauffage), quant aux grilles de reprise elles sont dans une cage d'escalier avec 2 portes entre le salon / salle à manger donc éloignées de la télécommande.
Cordialement.
02 janvier 2013 à 15:27
forum consulter ce sujet Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim

Bonjour PL et Bonne Année,
Je viens de parcourir les réponses en question 1822 et je ne trouve pas de réponses à mon problème.
La sonde est uniquement sur la télécommande et celle en reprise est dévalidée en programmation.
Cordialement.
stef03001
01 janvier 2013 à 20:40
forum consulter ce sujet Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim

Bonjour AAC et Bonne Année.
La température est celle indiquée par l'affichage du PAR21 et d'autres thermomètres placés dans le salon/salle à manger où se trouve la télécommande.
Mon problème c'est surtout que la température monte à 23° et même 23,5° en chauffe et descend à 21° avant le redémarrage avec un réglage à 22°. C'est désagréable d'avoir trop chaud (23°) puis frais (21°) quand on est assis.
Je vais faire l'essai préconisé par DOM-Aom.

Merci. Cordialement
stef03001
01 janvier 2013 à 16:24
forum consulter ce sujet Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim

Bonjour Dom-Aom,

J'ai parcouru la documentation de la télécommande et pas vraiment de réglage pour mon problème.
La télécommande est actuellement à 2 mètres d'une bouche 20x50 et pas facile de la rapprocher.
Merci et Bonne Année.
Cordialement.
stef03001
01 janvier 2013 à 10:16
forum consulter ce sujet Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim

Bonjour.

Je possède une installation gainable PAC Mitsubishi Zubadan Mr Slim PEAD-RP.EA avec une télécommande filaire PAR.21MAAA et je souhaiterais avoir un renseignement concernant la température M/A en chauffage.
Avec une température réglée à 22° sur la télécommande le chauffage se met en route à 21° et se coupe à 23° donc une différence de 2° qui est désagréable au niveau du ressenti.
La détection se fait uniquement sur le capteur de la télécommande (Fonction mode 02 réglée 3).
Peut-on diminuer cette différence de 2° ?

Merci d'avance.
Cordialement.
31 décembre 2012 à 21:07
forum consulter ce sujet Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim