Profil du membre stefsyl3634
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit stefsyl3634 sur le forum Climatisation

a posté 3 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour.
La réf est pour la gainable :
FBQ125D Gainable Réversible R-410A
NS: J004859
Eco-contribution 1,00 6,00 6,00
Pour la Daikin :
RZQSG125L9VU1unité extérieur. Classic (1ph) R-410A
NS: 1605190
Pour les boitier Delta Dore :
TYBOX 51 THERMO ELEC filaire affichage digital.
La réf est pour la gainable :
FBQ125D Gainable Réversible R-410A
NS: J004859
Eco-contribution 1,00 6,00 6,00
Pour la Daikin :
RZQSG125L9VU1unité extérieur. Classic (1ph) R-410A
NS: 1605190
Pour les boitier Delta Dore :
TYBOX 51 THERMO ELEC filaire affichage digital.
11 novembre 2017 à 17:07

Bonjour merci pour votre réponse.
Les thermostats delta dore sont TYBOX 51.
J'ai pris note du fait que le thermostat principal soit le maître (je m'en doutais un peu) dans ce cas je ne vois pas l'utiliser de mettre des thermostats dans les chambres car dans mon cas la cheminée lorsqu'elle fonctionne coupe le thermostat principal.
Du coup plus de chauffage dans les chambres sauf celles alimentées par les gaines de la cheminée.
Et là c'est bien le problème une chambre ne bénéficie pas de la gaine cheminée, du coup pas de chauffage dans cette chambre.

L'installation a été faite il y a un an.
Les thermostats delta dore sont TYBOX 51.
J'ai pris note du fait que le thermostat principal soit le maître (je m'en doutais un peu) dans ce cas je ne vois pas l'utiliser de mettre des thermostats dans les chambres car dans mon cas la cheminée lorsqu'elle fonctionne coupe le thermostat principal.
Du coup plus de chauffage dans les chambres sauf celles alimentées par les gaines de la cheminée.
Et là c'est bien le problème une chambre ne bénéficie pas de la gaine cheminée, du coup pas de chauffage dans cette chambre.


L'installation a été faite il y a un an.
10 novembre 2017 à 10:16

Bonjour.
Suite à l'installation d'une clim gainable Daikin RZQG100L9V1 Mono et de thermostat Delta Dore dans les chambres je me pose des questions sur leurs utilités.
En effet si je règle la température à 20 degrés dans la pièce de vie avec la télécommande de la Daikin et que je souhaite avoir 22 dans les chambres la Daikin ne se met pas en route tant que la température dans la pièce principale est au dessus des 20 (ce qui est le cas avec la cheminée).
De ce fait les chambres ne sont pas chauffées.
Ceci est-il normal ?
Merci pour votre réponse.
Suite à l'installation d'une clim gainable Daikin RZQG100L9V1 Mono et de thermostat Delta Dore dans les chambres je me pose des questions sur leurs utilités.
En effet si je règle la température à 20 degrés dans la pièce de vie avec la télécommande de la Daikin et que je souhaite avoir 22 dans les chambres la Daikin ne se met pas en route tant que la température dans la pièce principale est au dessus des 20 (ce qui est le cas avec la cheminée).
De ce fait les chambres ne sont pas chauffées.
Ceci est-il normal ?
Merci pour votre réponse.
09 novembre 2017 à 16:11