steph63
a posté 2 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour et merci pour votre réponse.

Il est écrit dans la doc technique que le moteur tire 3800 Watts en mode chauffage pour alimenter les 4 split.
Je me suis dit que c’était peut être beaucoup pour un disjoncteur de 20A et des fils en 2.5.
Le fabricant recommande une installation d'un disjoncteur en 25A et des fils en 4. (dans la doc que je viens de trouver...) que faire ???
Merci beaucoup pour votre aide.
29 octobre 2021 à 09:15
forum consulter ce sujet Siflement disjoncteur de la clim

Bonjour.

Dès que je démarre un split de la clim, le disjoncteur de la clim de met à siffler dans le tableau.
J'ai une clim 4 split de marque Gree toute neuve.
Un ami me dit que surement ça vient que je n'ai que des fils en 2.5 et un disjoncteur de 20A...
Il me dit l'entreprise aurait du te mette du 6 en fils et un disjoncteur de 32A.
L'entreprise a t'elle fait une erreur ?
Que pensez vous que je dois je faire ?
Est-ce dangereux ce sifflement ? mon ami me dit que ça doit trop "tirer" sur le disjoncteur.

Merci pour votre aide.
28 octobre 2021 à 08:24
forum consulter ce sujet Siflement disjoncteur de la clim