FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Stephano

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Stephano sur le forum Climatisation

Stephano
a posté 3 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour,

Pour le débit de soufflage j'ai retenu comme réponse température air du local-air entrant.
C'est une nouvelle étude de cas.
Merci d'avance.
05 décembre 2014 à 07:21
forum consulter ce sujet Conseils ventilation en extraction

Bonjour,

Dans le cadre d'une installation industrielle, type locale électrique j'ai 27kW de déperdition thermique.
Un installateur me propose de mettre 3 grilles de 600x300 avec un extracteur ayant pour courbe de caractéristique 180 Pa =6000 m3/h et 0 Pa=11000 m3/h
La hauteur d'axe grille et ventilateur d'extracteur est d'environ 4,35 m.
Je pense que la surface des grilles est un peu faible, j'aurai multiplié par 3.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
04 décembre 2014 à 11:28
forum consulter ce sujet Conseils ventilation en extraction

Publicité

Bonsoir,

Dans la formule du débit d'air soufflé D
D = Qs/(0,34xDT)
DT = différence température du local - température de soufflage K
Comment fait-on pour trouver la température de soufflage K ?
Sachant que j'ai lu que la différence est entre 3 et 12K.
Ex : je souhaite obtenir une température de 25° dans un local technique fermé sans apport d'air avec Qs = 20kW.
La climatisation fonctionnera en recyclage d'air.
Merci d'avance.
19 novembre 2014 à 22:30
forum consulter ce sujet Débit d'air soufflé comment trouver la température de soufflage