Bonjour.
Pas si évident de trouver une sonde 10K CTN, étanche, qui rouille pas et avec un diamètre compatible.
J'avais commandé la réf : JIC-F103WN-L301 (marque Amphenol) via le site Mouser.
Elle convient très bien au final.
Pas si évident de trouver une sonde 10K CTN, étanche, qui rouille pas et avec un diamètre compatible.
J'avais commandé la réf : JIC-F103WN-L301 (marque Amphenol) via le site Mouser.
Elle convient très bien au final.
03 novembre 2018 à 21:31

Bonjour,
J'ai commandé une sonde et je l'ai raccordée (soudée) à la place de celle défectueuse.
Ma clim fonctionne de nouveau.
Merci pour votre aide !
J'ai commandé une sonde et je l'ai raccordée (soudée) à la place de celle défectueuse.
Ma clim fonctionne de nouveau.

Merci pour votre aide !
18 avril 2018 à 12:48

Bonjour,
J'ai fait le test avec une résistance de 10k (j'avais que ça sous la main).
Le code erreur a disparu et la clim fonctionne de nouveau correctement.
Donc c'est bien la sonde qui est défectueuse. Je l'ai démontée et j'en cherche une avec les mêmes caractéristiques.
Je vous tiendrai au courant.
Merci en tout cas.
J'ai fait le test avec une résistance de 10k (j'avais que ça sous la main).
Le code erreur a disparu et la clim fonctionne de nouveau correctement.
Donc c'est bien la sonde qui est défectueuse. Je l'ai démontée et j'en cherche une avec les mêmes caractéristiques.
Je vous tiendrai au courant.
Merci en tout cas.
11 avril 2018 à 11:25

J'ai fait la mesure avec une température extérieure à mon avis comprise entre 16 et 20°C.
Les résultats sont : 16 kohm pour Outdoor, 350kohm pour Discharge et seulement 250 ohm pour Coil.
Quand je compare avec les courbes, Outdoor et Discharge me semblent bonnes, mais Coil HS. Qu'en pensez-vous ?
Les résultats sont : 16 kohm pour Outdoor, 350kohm pour Discharge et seulement 250 ohm pour Coil.
Quand je compare avec les courbes, Outdoor et Discharge me semblent bonnes, mais Coil HS. Qu'en pensez-vous ?
10 avril 2018 à 19:05

Bonjour.
Le code erreur E2 37 s'affiche sur l'unité centrale de ma clim Samsung AQV09awan.
J'ai ensuite vérifié avec un ohmmètre que la sonde COIL de l'unité extérieure est bien HS, et c'est bien le cas a priori.
Mon problème est que je n'arrive pas à trouver dans le service manual la référence fabricant de cette sonde de température.
Je précise qu'il s'agit d'un câble qui d'un côté se connecte à la carte Outdoor MAIN PCB DB93-08388C (connecteur CN54) et de l'autre se termine par 3 sondes (Outdoor, Coil et Discharge).
Comment faire pour acheter ce câble ou même éventuellement trouver la réf précise de la sonde COIL pour la remplacer ?
Merci.
Le code erreur E2 37 s'affiche sur l'unité centrale de ma clim Samsung AQV09awan.
J'ai ensuite vérifié avec un ohmmètre que la sonde COIL de l'unité extérieure est bien HS, et c'est bien le cas a priori.
Mon problème est que je n'arrive pas à trouver dans le service manual la référence fabricant de cette sonde de température.
Je précise qu'il s'agit d'un câble qui d'un côté se connecte à la carte Outdoor MAIN PCB DB93-08388C (connecteur CN54) et de l'autre se termine par 3 sondes (Outdoor, Coil et Discharge).
Comment faire pour acheter ce câble ou même éventuellement trouver la réf précise de la sonde COIL pour la remplacer ?
Merci.
10 avril 2018 à 13:43