Bonjour,
Je vous remercie pour votre aide.
J'ai attendu parce que j'essaie de recréer la panne et je n'y arrive pas.
Depuis 3 jours je me sers de cette clim, même en chaud (?) et elle fonctionne correctement.
Pourtant cet hiver elle se mettait en défaut d'abord de temps en temps puis systématiquement.
C'est pour ça que je ne suis pas convaincu de la réponse de mon installateur.
Le moteur de l'U Ex tourne facilement à vide. Au début ça me faisait penser à un problème de condensateur de démarrage du moteur mais je ne crois pas qu'il y en ait (moteur pas à pas) Je pense me souvenir que le code panne donné par la télécommande était E7 mais si quelque commande bizarre empêche le moteur de démarrer cela indiquera E7.
Il y a une incohérence ou un manque dans les commandes et ça s'est miraculeusement réparé…

L'unité extérieure est RXS50G2V1B - U Int FTXS50G - Télécommande ARC452A3.
Merci
09 juillet 2019 à 09:22
forum consulter ce sujet Panne Daikin split voyant vert clignote

Bonsoir.

Ma clim réversible Daikin me pose problème : à la fin de l'hiver il lui arrivait souvent de ne plus fonctionner.
Sur le split R410A le voyant vert clignotait et l'unité extérieure ne tournait plus.
Je coupais et relançais le chauffage, ça redémarrait mais en avril ça ne marchait plus du tout (le voyant clignotait direct et l'unité extérieure ne démarrait plus du tout).
Mon installateur m'a dit que c'était le moteur de l'unité extérieure.
Actuellement, sur froid, cela fait plusieurs heures que cela marche bien, donc le moteur tourne.
Je n'ai pas fait venir le technicien car j'aimerais comprendre où est le problème.
Si des mesures sont à faire, j'en suis tout à fait capable, mais je ne connais pas bien le fonctionnement électrique de la clim.
Merci.
04 juillet 2019 à 22:25
forum consulter ce sujet Panne Daikin split voyant vert clignote