FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Tom38440

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Tom38440 sur le forum Climatisation

Tom38440
a posté 16 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Merci de votre retour et des tes explications Dom.

Au vu de l’espace très exiguë l’animal ne doit pas être des plus gros.


08 novembre 2022 à 19:16
forum consulter ce sujet Compresseur ne démarre pas PAC Hitachi Ram-130QH5

Bonjour Dom,

Merci de votre retour.
Suite des investigations :

J’ai avant de prendre les mesures comme tu m’as indiqué échanger les deux cartes "main".
En débranchant la carte "main" de l’UE qui ne fonctionnait pas j’ai enfin eu une vision sur cette carte, car celle-ci était très peu accessible (UE du bas).

Voici ci-joint une photo de la carte "main" de l’UE qui ne fonctionne pas.
Celle-ci est très oxydée, je l’ai quand même rebranché sur l’UE qui fonctionnait et à la remise sous tension, UE ne fonctionne plus, même défaut que sur la seconde UE.

Conclusion la carte "main" est hors d’usage, je viens d’en commander une (360€)
Je posterais un message dès réception de celle-ci.

Merci.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ff430997 6ec7 4ef3 abb1 c8f495eb55c8.jpeg

08 novembre 2022 à 11:51
forum consulter ce sujet Compresseur ne démarre pas PAC Hitachi Ram-130QH5

Publicité

Bonjour à tous.

Je possède une pompe à chaleur réversible HITACHI modèle RAM-130QH5
Toutes les UI intérieurs fonctionne normalement cependant certaines ne produisent pas de chaud (et oui l’hiver arrive..)
Je me suis donc rapproché de mes 2 UE.

La première UE fonctionnement parfaitement, elle me remonte bien un voyant me signalent que le compresseur fonctionne => Parfait
Sur la seconde UE le ventilateur quant à lui ne tourne pas. Et le compresseur ne semble pas fonctionner. Mais pas de code défaut.
J’ai commencé par intervertir les cartes POWER P.W.B entre les UE mais le problème persiste sur la seconde UE => les cartes power p.w.b fonctionnent

J’ai ensuite testé les enroulements des 2 compresseur à l’ohmmètre et les valeurs sont identiques => compresseurs ok
Ensuite j’ai pris la tension à la sortie de la carte "système power module" qui alimente le compresseur :
- Sur la première UE j’ai 88V continu sur chaque phase
- Sur la seconde UE j’ai 0-1V continu sur chaque phase

Je conclu à une non-alimentation du compresseur.
J’ai donc ensuite testé l’alimentation électrique à l’entrée de la carte "système power module" entre les fils bleu et jaune à l’entrée du « diode stack »
- Sur la première UE j’ai 220V alternatif
- Sur la seconde UE j’ai 0V alternatif
Je conclu donc que la carte Power p.w.b d’où proviennent les fils bleu et jaune n’envoie pas de courant.
Cependant cette même carte fonctionne quant je la change d’UE.

Si vous arrivez à m’éclairer d’avantage j’en serais ravis.
En photo ci-joint le schéma électrique ainsi qu’une photo de la carte "système power module".

carte power module PAC Hitachi Ram-130QH5schéma PAC Hitachi Ram-130QH5

07 novembre 2022 à 17:06
forum consulter ce sujet Compresseur ne démarre pas PAC Hitachi Ram-130QH5

Bonjour.
Je viens vous donner quelques nouvelles.
J’ai commandé une carte RRZK2414 (420€) après réception et installation cela fonctionne parfaitement.
07 octobre 2020 à 18:34
forum consulter ce sujet Rak Hitachi ne s’allume plus

Désolé pour le résultat faussé entre les bornes du pont de diode, j’ai bien 170V continu et non pas 12V comme écrit dans le message précédent (Travaux dans mon secteur EDF a coupé le courant pendant le test).

Toujours 0V aux bornes des résistances.
30 septembre 2020 à 15:59
forum consulter ce sujet Rak Hitachi ne s’allume plus

Déjà merci de vos réponses Dom.
Entre R713 = 0V et R719 = 0V
Entre le - et le + du pont de diode je trouve = 12V continu.

Connaissez-vous un fournisseur pour l’achat d’une carte de ce type ? (Je sais que le coût tourne aux alentours de 600€) ?
Merci.
30 septembre 2020 à 15:46
forum consulter ce sujet Rak Hitachi ne s’allume plus

Bonjour Dom.

J’ai bien 230K Ohms entre les pattes 4 et 5 de IC1.

Pour les points de tests, je ne vois nulle part "GND".
Cependant je vois bien une barre "J7" indiqué 0V (FOR35V) et J6 indiqué 35V ainsi qu’un autre composant R760 indiqué BEN-0V également D725 indiqué BEN-12V.

Ce sont bien ces points là les points de tests ?
30 septembre 2020 à 10:22
forum consulter ce sujet Rak Hitachi ne s’allume plus

Aujourd’hui, aussi surprenant que cela puisse paraître le 30mA ne tombe plus.

Cependant :
- Entre les nouvelles résistances que j’ai installées j’ai toujours 220K Ohms.
- Entre chaque nouvelle résistance j’ai cependant pour R741 75V continu et pour R701 61V continu.
- Entre les bornes 4 et 5 de IC1 j’ai 0V et pour IC2 14,5V.

Donc ce qui a changé entre avant et après le court-circuit :
- Je n’ai plus les 130V environ entres les résistances.
Mais toujours 0V entre les bornes 4 et 5 de IC1.
29 septembre 2020 à 17:51
forum consulter ce sujet Rak Hitachi ne s’allume plus

Suite au court-circuit (trace de noir sur IC2).
J’ai changé IC2 et IC1 (au cas où j’avais foiré une soudure la fois précédente) .
Une fois remise en place et alimentée, le 30mA ne tient plus et saute au bout de quelques secondes d’alimentation de la PAC.
28 septembre 2020 à 19:41
forum consulter ce sujet Rak Hitachi ne s’allume plus

Merci de votre réponse,

Du côté des résistances R701 j’ai environ 130V continu stable
Du côté des résistances R741 j’ai environ 142V continu stable
Pour le numéro des pattes, on prends le STRF de face, de la gauche vers la droite donc 4 et 5 sont les deux dernières ?

Alors sur IC1 j’ai 0V (j’ai essayé toutes les broches au cas où, est 0V nulle par. Enfin 0,3V sur certaines).
Et sur IC2 entre 4 et 5 j’avais 14,5V et en voulant tester les autres, court-circuit... J’ai dû cramé IC2. crytitter
28 septembre 2020 à 18:24
forum consulter ce sujet Rak Hitachi ne s’allume plus

Je viens de tester les 4 résistances que je viens de démonter. Elles sont toutes les 4 bonnes. Donc erreur de prise de mesure l’autre jour.

Quel est le sens du courant qui traverse la carte ? Pour pouvoir tester éléments par éléments.
Dois-je avoir du courant sur les 5 broches des STRF ? (Si oui, combien, et entre lesquelles ?).
Merci.
28 septembre 2020 à 16:41
forum consulter ce sujet Rak Hitachi ne s’allume plus

Bonjour.
Suite à la réception des résistances je les ai montées.
Et... Toujours aucun signe de vie.
Que puis-je tester ?
28 septembre 2020 à 16:29
forum consulter ce sujet Rak Hitachi ne s’allume plus

D’accord merci de votre retour.
Commande passée pour 8 résistances 220K ohms 1W (on ne sait jamais).

Réception d’ici 5 jours ouvrables, je vous tiendrais informé de la suite des événements.
24 septembre 2020 à 14:56
forum consulter ce sujet Rak Hitachi ne s’allume plus

Merci de votre réponse.

Alors oui, comme vous l’avez dit, le fait de permuter les cartes cela a juste inversé les UI qui fonctionnent (ne les ayant jamais vu fonctionner je voulais être sûr que cela inverse bien les UI).
Je n’ai oublié aucun câble au remontage, j’ai effectué 2 fois le branchement hier et problème identique.

Au sujet des STRF je les ai achetés sur EBay provenance Italie (vendeur : ipertronica-it) et je ne me suis pas méfié mais sur les photos elles ont bien 3 pattes déportées.
Après l’inversion des cartes entre UE j’ai pris les mesures de résistance entre les couples de résistance :
Carte qui fonctionnait :
R740/R741 : 420 kO
R701/R702 : 520 kO

Carte qui ne fonctionne pas :
R740/R741 : valeur supérieur à 2000 kO
R701/R702 : valeur supérieur à 2000 kO

Sur la carte qui ne fonctionne pas j’ai eu une valeur avoisinant les 1000 kO qui ne faisait que grimper jusqu’à 2000 kO (inscrivant infini car dépassant le calibre de l’appareil de mesure).
Sur la photo ci-joint nous pouvons les voir, elles ont dû bien chauffer au vu du noir autour.
Dois-je les changer ? Si oui, où les trouver ?
Question : le fait que ces résistances soit KO ne permet pas à la carte de me remonter le quelconque défaut ?

Grand merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage carte clim Hitachi

24 septembre 2020 à 11:53
forum consulter ce sujet Rak Hitachi ne s’allume plus

Bonjour Dom,

Déjà merci de l’intérêt porté à mon message.
Voici ci-dessous la photo demandée, de la gauche vers la droite : 6654 / 6654 / 6667B / 6523

J’ai coupé les pattes au démontage pour plus de facilité, néanmoins l’on voit bien sur la photo que les pattes déportées de la 6523 sont inversées par rapport aux 6654.

Je vais dans la foulée intervertir les cartes des deux UE car je n’ai pas d’accès pour effectuer quelconque mesure et vous transmettrais ensuite les éléments trouvés.
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage Rak Hitachi

24 septembre 2020 à 10:04
forum consulter ce sujet Rak Hitachi ne s’allume plus

Bonjour,

Ayant la même climatisation, et après avoir lu énormément de discussion au sujet de ic1 et ic2 je me suis lancé.
Je m'explique : Climatisation Hitachi 130 qh5, l'UE supérieure fonctionne (UI OK) sur l'UE inférieure je n'avais qu'une UI qui fonctionnait.

IC1 et IC2 sont légèrement rosé. Donc j'ai commandé 4 (pour avoir du stock) STRF 6654.

Cette après-midi j'ai remplacé IC1 et IC2 par 2 STRF 6654, une fois la carte remontée, rebranchée etc. Plus aucun signe de vie, 230V arrive bien à la carte mais aucun code défaut d'allumé et 0V en sortie direction les UI.

Les STRF 6654 ont 5 pattes, sur ces 5 pattes normalement il y en a 2 qui sont déportés, sur mes STRF reçus j'en avais 3 de déportés j'ai donc dû les inverser, cela peut venir de là ?

Avez-vous des idées ? Merci, merci, merci.
23 septembre 2020 à 18:50
forum consulter ce sujet Rak Hitachi ne s’allume plus