Membre inscrit tommyz sur le forum Climatisation

tommyz
a posté 7 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Je pourrais le laisser tel quel, mais lorsque j'ai une panne, les unités intérieures se remplissent de glace et cela coule ensuite sur le parquet en bois.
03 février 2024 à 19:05
forum consulter ce sujet Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi

Je vais commencer par changer la bobine de la V4V ???
03 février 2024 à 19:03
forum consulter ce sujet Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi

Publicité

Casimir_Isere, le point de consigne demandé par Tommyz est de 12°C avec un système à distance, en principe sur toutes les unités intérieures. Cependant, il semblerait que seule une unité soit en fonctionnement, les autres étant éteintes.

Selon mon avis, la vanne 4 voies reste parfois bloquée, ce qui provoque un redémarrage des unités intérieures après dégivrage. Cela entraîne un fonctionnement en froid, ce qui fait chuter les températures et peut causer une prise en glace des unités intérieures (ce qui est logique).

J'ai déjà rencontré ce problème et je l'ai souvent résolu en tapotant légèrement la vanne 4 voies avec un petit marteau et en la manipulant électriquement.

J'espère que mes explications sont claires. Est-il possible de ne changer que la vanne 4 voies ou bien faut-il remplacer la partie électrique ?
Merci.
03 février 2024 à 18:43
forum consulter ce sujet Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi

Bonjour,

Je n'ai qu'une unité intérieure qui fonctionne à distance, les autres sont éteintes. Quand il y a plusieurs jours de grand soleil, j'éteins tout et puis je rallume. Il m'est déjà arrivé de remettre le chauffage alors qu'il ne fait que 4 à 5°C à l'intérieur.

Cela me fait penser à un dégivrage de l'unité extérieure qui tourne mal. Est-ce que cela arrive lorsque vous remettez le chauffage alors qu'il ne fait que 4°C à l'intérieur (vous dites que vous ne laissez qu'une unité en route, cela signifie que les autres unités intérieures sont dans un froid polaire, ce qui peut poser un problème pour le dégivrage) ? Ou est-ce lié à de mauvaises conditions météorologiques (chutes de neige) ?
03 février 2024 à 18:38
forum consulter ce sujet Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi

Bonjour, êtes-vous sûr de ne pas avoir mis une unité au moment où cela a givré en mode automatique ?
Car sur un multisplit, ce mode est à éviter.

Non, je pilote mon chauffage à distance.
Je laisse en mode chaud à 12° pendant des semaines et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi il a dû givrer sur toutes les unités alors qu'il n'y en avait qu'une seule en marche.
La prochaine fois, quand il y aura du givre, je regarderai les LED dans l'unité extérieure.
S'il n'y avait pas assez de gaz, cela ne chaufferait pas, car de temps en temps, je chauffe à 22° pour booster un peu la machine.
02 février 2024 à 11:55
forum consulter ce sujet Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi

Je ne pense pas.

Les led ne m'indique pas ce problème.
Lorsque j'ai du givre dans les unités intérieures je coupe le disjoncteur quelques minutes et la panne disparaît.
Mon installation fonctionne de nouveau normalement pendant 6 à 8 semaines.
Donc c est sûrement un problème de carte ou de capteur ?
01 février 2024 à 20:37
forum consulter ce sujet Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi

Bonjour.

J'ai comme unité extérieure une PAC Mitsubishi MXZ-6D 122VA avec des unités intérieurs MSZ-SF 50 dans une résidence secondaire que je chauffe à 12°environ.
Il y a 6 semaines de cela, j'avais toutes mes unités intérieures remplies de glace.
Alors que j'ai demandé 12° en chauffage mode chaud.

J'ai alors basculé les modes, ventilation. Froid, séchage, automatique. Mais rien n'y fait.
C'est alors que j'ai éteint l'alimentation de toute la PAC puis, j'ai rallumé quelques minutes plus tard.
La machine a redémarré en chauffant.
L'installation a 5 ans. Et ça l'a déjà fait 4 ou 5 fois.
J'ai l'impression maintenant que cela revient tous les 7 à 8 semaines

Pensez-vous que c'est la carte de régulation ou une sonde ?
Merci pour vos avis.
01 février 2024 à 18:29
forum consulter ce sujet Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi