Non, à part un bruit de relais, je ne pense pas entendre le compresseur.
Comment shunter le pressostat ? Le technicien y est allé à la légère je dirais...
Merci.
10 novembre 2023 à 14:46
forum consulter ce sujet Clim Daikin 5 splits pas de chaud et code erreur A5 sur le forum Climatisation

Informations supplémentaires.

J'ai pu aller voir la platine de l'UE au repos, la LED verte clignote.
Quand je demande du chauffage sur une des unités intérieures, j'entends un bruit de relais 'tik' puis j'ai les LED 1, 3 et 4 qui s'allument, ce qui signifie que le dispositif de protection HP est actif ou qu'il y a un gel dans l'unité en fonction ou activé.

Vu que cela me le fait avec les 5 splits, je suppose que c'est le dispositif de protection HP qui est actif.

Que lui est-il arrivé à ce dispositif ? Quel risque protège-t-il ?

Merci.
10 novembre 2023 à 10:51
forum consulter ce sujet Clim Daikin 5 splits pas de chaud et code erreur A5 sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Ma clim Daikin de 2007 ne veut plus se résoudre à chauffer. UE : 5MXS90E7

En mode froid, les splits soufflent et semblent refroidir (mais il est difficile de vraiment confirmer si le compresseur fonctionne car le climat s'est refroidi dehors).

En mode chaud, les splits se mettent en attente et ne se mettent jamais à souffler. Tous me renvoient le code A5 : commande de HP en mode chauffage, commande de protection antigel en mode rafraichissement, qui renvoie vers des problèmes de thermistance sur l'UE... Ce que je trouve curieux car les 5 splits seraient touchés simultanément ????

Côté UE, elle ne semble se mettre à ventiler/compresser quand je passe en mode chaud.

J'ai fait passer un professionnel qui, sans démonter, m'a dit qu'il fallait changer la carte à 800€ qui serait grillée et qu'il les change à tour de bras chez Daikin. Si il y a quelque chose de grillé dessus, je préférerais changer le composant incriminé, bien entendu.

N'y a-t-il pas une sonde sur l'UE qui pourrait être à changer ?
Qu'est-ce que cette commande de protection antigel qui reste en mode rafraichissement ? Avez-vous des idées ?

Je n'ai pas pu aller voir les LED de la platine encore, j'ai un bras dans le plâtre, l'UE est sur le toit et il pleut - je vais attendre que ça sèche.

Je vous remercie de vos lumières.
10 novembre 2023 à 10:06
forum consulter ce sujet Clim Daikin 5 splits pas de chaud et code erreur A5 sur le forum Climatisation