Bonjour,
Comme c'est une solution gainable le kit arrêt ventilation est mis dans l'unité intérieure, il s'agit d'une toute petite carte qui vient se connecter sur la platine mais la référence de cette carte n'est plus avec moi.
Elle sert à couper la ventilation quand l'unité extérieure s'arrête cela évite de souffler du froid.
Bon courage à vous et merci pour cette aiguillage vers la panne.
A+
11 novembre 2014 à 14:01
forum consulter ce sujet PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02 sur le forum Climatisation

Bonjour ,
Merci à vous je viens de trouver mon problème il s'agit du kit arrêt de ventilation qui ne fonctionnait pas quand la température était trop élevée.
Merci encore. sleepy
11 novembre 2014 à 11:45
forum consulter ce sujet PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02 sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour,
Tout ce que vous venez de dire :
Récupération de gaz : 3.6 kg de gaz préconisé par le constructeur,
Test azote à 30 bars pour recherche de fuites éventuelles, tirage au vide effectué,
Rechargement du gaz comme indiqué 3.6 kg.
10 novembre 2014 à 15:05
forum consulter ce sujet PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Il faut peut-être que je vérifie les paramètres sur la télécommande car ils ont peut-être été bougés à la remise en service.
10 novembre 2014 à 13:00
forum consulter ce sujet PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02 sur le forum Climatisation

Pardon il s'agit d'une PAC air air gainable mais je ne sais plus car il y a bien le bon poids de gaz (pesé) et tous les ventilateurs tournent bien.
Merci.
10 novembre 2014 à 10:53
forum consulter ce sujet PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je possède une PAC Hitachi RAS-4HVRNE. Au bout d'un certain temps de fonctionnement, donc elle chauffe pendant deux heures à peu près puis elle s'arrête de fonctionner sans raison particulière.
Sur le cadran apparait le code alarme 02 qui correspond au groupe compresseur (déclenchement d'un dispositif de protection-Activation du PSH, Locked Motor).
Que faire pour que cette PAC fonctionne normalement ? huffy
J'aimerais savoir ce que vous en pensez sachant qu'un technicien a vérifié la contenance en gaz et que tout cela semble correct.
Merci pour vos conseils.
09 novembre 2014 à 14:56
forum consulter ce sujet PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02 sur le forum Climatisation