Voici la référence : puhz-hrp100vha2 , r410a, n° série 81u03374 année 01-2009
Merci d'avance.
15 juin 2014 à 00:28
forum consulter ce sujet Pompe à Chaleur Mitsubishi air et eau Zubadan r410a sur le forum Climatisation

Je vous le dis, j'ai fini par changer : carte puissance cry carte contrôle mad les 2 ventilateurs. huffy
Quand je la mets en marche il n'y a plus de défaut ni d'alarme, la pompe de circulation fonctionne, le compresseur démarre bien.
Mais par contre les ventilateurs ne tournent pas mad faut-il que je réinitialise le système sad j'avoue que là je déprime. cry Elle me coûte cher cry elle n'est même pas fini d’être payée cry et elle ne fonctionne pas, 5 années et les frais commencent. cry Merci pour votre réponse, à très bientôt....
14 juin 2014 à 00:21
forum consulter ce sujet Pompe à Chaleur Mitsubishi air et eau Zubadan r410a sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.
Oui les 2 ventilateurs à mon avis tournait bien, mon alarme m'a signalé un défaut compresseur et non ce n'est pas le technicien qui a fait tous ces changements, c'est moi-même, car il me demande 2000 €.
Il a bien effectué des mesures mais je ne peux pas lui payer 2000 €, de plus il m'a dit qu'il était même pas sûr que le compresseur ne soit pas touché, 80 de chance sur 100 qu'il n'ait rien. huffy
04 juin 2014 à 17:37
forum consulter ce sujet Pompe à Chaleur Mitsubishi air et eau Zubadan r410a sur le forum Climatisation

La pompe s’était coupée et mise en alarme, après l'avoir coupée et rallumée celle-ci est repartie pour 1 semaine et à nouveau en alarme mais pas reparti :( , un technicien nous a dit que le ventilateur du haut était HS et les cartes avait grillé (platine noircie) suite au ventilateur qui ne tournait pas.
Il nous a donné un devis hors de prix pour 2 ventilateurs et les 2 cartes mais comme on ne voyait pas l’intérêt de changer les 2 nous avons commandé les pièces mais 1 seul ventilateur et les 2 platines.
Mais celle-ci ne repart toujours pas car les ventilateurs ne partent pas. mad
03 juin 2014 à 20:56
forum consulter ce sujet Pompe à Chaleur Mitsubishi air et eau Zubadan r410a sur le forum Climatisation

Bonsoir.

mad J'ai de gros problèmes avec ma pompe à chaleur Mitsubishi air et eau Zubadan r410a
2000 € de frais carte puissance, carte contrôle neuf + 1 ventilateur, reste 1 ventilateur à changer.
Ma question est : peut-on faire tourner la pompe avec 1 seul ventilateur ou faut-il les 2 pour que le premier démarre.
Merci.
03 juin 2014 à 18:00
forum consulter ce sujet Pompe à Chaleur Mitsubishi air et eau Zubadan r410a sur le forum Climatisation