Bonjour Hugo76,
Merci pour votre intervention.
Comme je l'ai dit, je ne me plains pas de la température intérieure, que j'arrive à avoir et l'installation n'est pas surdimensionnée.
Je veux avoir un avis : lorsque la température extérieure est négative, la demande en position auto, les deux voyants restent allumés toute la nuit, même sans être en dégivrage et en ayant la température intérieure supérieure à la demande.
Pour info supplémentaire, la température prise à hauteur d'homme de 20°, j'ai fait l'essai de baisser la demande à 17° voir 16° pour éteindre le 2ème voyant.
Cordialement.
Merci pour votre intervention.
Comme je l'ai dit, je ne me plains pas de la température intérieure, que j'arrive à avoir et l'installation n'est pas surdimensionnée.
Je veux avoir un avis : lorsque la température extérieure est négative, la demande en position auto, les deux voyants restent allumés toute la nuit, même sans être en dégivrage et en ayant la température intérieure supérieure à la demande.
Pour info supplémentaire, la température prise à hauteur d'homme de 20°, j'ai fait l'essai de baisser la demande à 17° voir 16° pour éteindre le 2ème voyant.
Cordialement.
22 février 2019 à 08:43

Bonjour.
Je suis désolé de vous embrouiller, mon chauffage fonctionne très bien depuis la dernière intervention, je me suis empressé de le dire à mon installateur et de le remercier.
Je m'adresse à ce forum juste pour savoir pourquoi, contrairement à ce qui est indiqué dans le manuel Mitsubishi.
Les deux voyants s'allument au lieu de un seul, alors que la température intérieur est supérieure à la température demandée.
Et je ne veux plu déranger mon installateur. Si je n'ai pas de réponse ce n'est pas grave,
Pour info, je tourne avec une température intérieur de 20° environ.
Et comme vous m'avez dit, je ne veux pas trouver de problème là où il n'y en a plus.
Cordialement.
Je suis désolé de vous embrouiller, mon chauffage fonctionne très bien depuis la dernière intervention, je me suis empressé de le dire à mon installateur et de le remercier.
Je m'adresse à ce forum juste pour savoir pourquoi, contrairement à ce qui est indiqué dans le manuel Mitsubishi.
Les deux voyants s'allument au lieu de un seul, alors que la température intérieur est supérieure à la température demandée.
Et je ne veux plu déranger mon installateur. Si je n'ai pas de réponse ce n'est pas grave,
Pour info, je tourne avec une température intérieur de 20° environ.
Et comme vous m'avez dit, je ne veux pas trouver de problème là où il n'y en a plus.
Cordialement.
21 février 2019 à 08:30

Bonjour,
Je vous remercie mais c'est l'inverse qui se passe.
Je veux juste comprendre pourquoi les 2 voyants s'allument lorsque j'ai 20 et que je demande 18, quant à la ventilation, elle est sur régule et elle ne gêne pas.
Je trouve que la clim fonctionne très bien à part ce petit problème, s'il en est, juste quand la température extérieure est négative.
Là où vous avez raison, c'est que j'ai tellement eu de problèmes, jusqu'à cette année, que j'en trouve où il n'y en a pas.
Cordialement.
Je vous remercie mais c'est l'inverse qui se passe.
Je veux juste comprendre pourquoi les 2 voyants s'allument lorsque j'ai 20 et que je demande 18, quant à la ventilation, elle est sur régule et elle ne gêne pas.
Je trouve que la clim fonctionne très bien à part ce petit problème, s'il en est, juste quand la température extérieure est négative.
Là où vous avez raison, c'est que j'ai tellement eu de problèmes, jusqu'à cette année, que j'en trouve où il n'y en a pas.
Cordialement.
20 février 2019 à 08:46

Bonjour,
Merci pour votre première réponse rapide.
Lorsque la T° ext arrive négative et que ma demande de T° int est de 19° les deux voyants s'allument, alors même que ma T° int est bien à 19°.
Normalement les deux voyants ne s'allument que lorsque la T° demandée est supérieure de 2° à la T° de la pièce.
Je dois baisser ma demande à 17° pour éteindre le 2ème voyant et la PAC fonctionne normalement pour une T° de 19°int. Lorsque la T°ext redevient positive, le cycle redevient normal, je redemande 19° pour avoir 19°.
J'espère que j'ai été assez clair.
Avant que l'on me change des pièces, le matin j'avais 16° pour une T° demandée de 19° évidement les 2 voyants étaient allumés.
La PAC s’arrêtait 3 fois par heure pendant plus de 10 minutes pour dégivrage.
Ça marche mieux maintenant, quand je me lève j'ai environ 18 ,5° (ma femme rouspète moins)
mais comme je l'ai expliqué ci-dessus, je dois mettre la demande à 17° voir à 16° pour éteindre un des deux voyants quand même allumés.
Je n'ai rien changé en isolation depuis la pose de la PAC.
Bonne lecture.
Mes amitiés.
Merci pour votre première réponse rapide.
Lorsque la T° ext arrive négative et que ma demande de T° int est de 19° les deux voyants s'allument, alors même que ma T° int est bien à 19°.
Normalement les deux voyants ne s'allument que lorsque la T° demandée est supérieure de 2° à la T° de la pièce.
Je dois baisser ma demande à 17° pour éteindre le 2ème voyant et la PAC fonctionne normalement pour une T° de 19°int. Lorsque la T°ext redevient positive, le cycle redevient normal, je redemande 19° pour avoir 19°.
J'espère que j'ai été assez clair.

Avant que l'on me change des pièces, le matin j'avais 16° pour une T° demandée de 19° évidement les 2 voyants étaient allumés.
La PAC s’arrêtait 3 fois par heure pendant plus de 10 minutes pour dégivrage.
Ça marche mieux maintenant, quand je me lève j'ai environ 18 ,5° (ma femme rouspète moins)

Je n'ai rien changé en isolation depuis la pose de la PAC.
Bonne lecture.
Mes amitiés.
19 février 2019 à 09:14

Bonjour.
Sur un UI Mitsubishi MSZ-SF50VE les 2 voyants restent allumés alors que la température dans la pièce est 1 à 2 degrés au dessus de la demande.
J'ai eu énormément de problèmes sur la PAC jusqu'à ce qu'on me change plusieurs pièces en extension de garantie avant cet hiver. Le chauffage fonctionne mieux à part ce nouveau problème.
Pour éteindre le 2ème voyant, je descends ma demande à 16°, je suis à 18, 19 dans la pièce.
Le problème est que lorsque les 2 voyants s'allument la PAC tourne plus vite.
Merci de me donner votre ressenti.
Sur un UI Mitsubishi MSZ-SF50VE les 2 voyants restent allumés alors que la température dans la pièce est 1 à 2 degrés au dessus de la demande.
J'ai eu énormément de problèmes sur la PAC jusqu'à ce qu'on me change plusieurs pièces en extension de garantie avant cet hiver. Le chauffage fonctionne mieux à part ce nouveau problème.
Pour éteindre le 2ème voyant, je descends ma demande à 16°, je suis à 18, 19 dans la pièce.
Le problème est que lorsque les 2 voyants s'allument la PAC tourne plus vite.
Merci de me donner votre ressenti.
17 février 2019 à 17:41

Bonjour à tous.
Ma TV plasma Samsung PS43E450 s’éteint, alors le voyant clignote 5 fois.
Si je la débranche et que je rebranche (la prise d'alimentation), après un moment hors tension plus ou moins long, elle se remet à fonctionner plus ou moins longtemps avant de s'éteindre à nouveau.
Dans l'attente d'un conseil.
Cordialement.
alefoot
Ma TV plasma Samsung PS43E450 s’éteint, alors le voyant clignote 5 fois.
Si je la débranche et que je rebranche (la prise d'alimentation), après un moment hors tension plus ou moins long, elle se remet à fonctionner plus ou moins longtemps avant de s'éteindre à nouveau.
Dans l'attente d'un conseil.
Cordialement.
alefoot
02 mai 2018 à 15:07

Merci cathars, je n'ai théoriquement pas tout ça, de toute façon je me plains que des dégivrages trop fréquents jour et nuit, présent ou pas.
En fait je sais qu'il y a un protocole de dégivrage, qui s’étale dans le temps.
Il commence normalement à 31 minutes puis 35 etc.
S'il n'est pas utile. En calculant bien j'ai, à une minute prêt, 25 minutes de chauffe 10 de dégivrage 25 de chauffe 10 de dégivrage... + le temps de chauffe, toute une nuit lorsqu'il y a -5° dehors la température descend à l'intérieur.
Cordialement.
alefoot
En fait je sais qu'il y a un protocole de dégivrage, qui s’étale dans le temps.
Il commence normalement à 31 minutes puis 35 etc.
S'il n'est pas utile. En calculant bien j'ai, à une minute prêt, 25 minutes de chauffe 10 de dégivrage 25 de chauffe 10 de dégivrage... + le temps de chauffe, toute une nuit lorsqu'il y a -5° dehors la température descend à l'intérieur.
Cordialement.
alefoot
12 mars 2017 à 11:06

Merci à aujay et cathars. Je vais voir tout cela.
Cordialement.
alefoot
Cordialement.
alefoot
11 mars 2017 à 20:44

A aujay et cathars, bonjour, vous serait-il possible de répondre à ma dernière question, j'ai un rdv avec mon fournisseur mardi, j'ai besoin d'une confirmation à mes dires.
Merci encore pour vos messages.
Cordialement.
alefoot
Merci encore pour vos messages.
Cordialement.
alefoot
10 mars 2017 à 15:02

Bonjour.
Je voudrais signaler en plus, après un dégivrage, j'ai une forte sensation d'air froid propulsé par les unités intérieures, surtout à l'étage dans les chambres et cela pendant un temps assez long.
Je l'avais signalé à "l'expert" de chez Mitsu qui m'a pris de haut en me disant que ce n'est pas possible vu que l'air brassé est celui de l'intérieur.
En plein été si vous mettez un ventilo en marche dans une pièce chaude c'est bien pour avoir une sensation de fraîcheur et pourtant c'est l'air intérieur qui est brassé.
En plus de l’arrêt fréquent pour dégivrage, il y a un temps assez long pour réchauffer le gaz.
J'ai lu que c'est la température du gaz qui détermine les phases de dégivrage, avec un protocole de dégivrage qui augmente dans le temps en démarrant à 31mn puis 35 etc.
Si mon gaz est long à réchauffer c'est peut-être qu'il est trop froid ? Je ne sais pas si les trois tuyaux qui passent sous le toit sont isolés.
Merci de me dire ce que vous en pensez et si je ne dis pas de bêtises.
Cordialement.
alefoot
Je voudrais signaler en plus, après un dégivrage, j'ai une forte sensation d'air froid propulsé par les unités intérieures, surtout à l'étage dans les chambres et cela pendant un temps assez long.
Je l'avais signalé à "l'expert" de chez Mitsu qui m'a pris de haut en me disant que ce n'est pas possible vu que l'air brassé est celui de l'intérieur.
En plein été si vous mettez un ventilo en marche dans une pièce chaude c'est bien pour avoir une sensation de fraîcheur et pourtant c'est l'air intérieur qui est brassé.
En plus de l’arrêt fréquent pour dégivrage, il y a un temps assez long pour réchauffer le gaz.
J'ai lu que c'est la température du gaz qui détermine les phases de dégivrage, avec un protocole de dégivrage qui augmente dans le temps en démarrant à 31mn puis 35 etc.
Si mon gaz est long à réchauffer c'est peut-être qu'il est trop froid ? Je ne sais pas si les trois tuyaux qui passent sous le toit sont isolés.
Merci de me dire ce que vous en pensez et si je ne dis pas de bêtises.
Cordialement.
alefoot
08 mars 2017 à 09:37

Merci aujay pour le renseignement, mais j'ai le même problème lorsque je fais une flambée pour compenser ce manque de chauffage.
Cordialement.
alefoot
Cordialement.
alefoot
05 mars 2017 à 20:55

Merci cathars.
Malheureusement je suis obligé d'aller plus loin.
Je dois d'abord passer par un conciliateur, c'est une nouvelle loi et je ne suis pas contre.
Ensuite si pas d'entente je vais en justice ou 60 M de consommateurs.
Cordialement.
alefoot
Malheureusement je suis obligé d'aller plus loin.
Je dois d'abord passer par un conciliateur, c'est une nouvelle loi et je ne suis pas contre.
Ensuite si pas d'entente je vais en justice ou 60 M de consommateurs.
Cordialement.
alefoot
02 mars 2017 à 14:14

Bonjour cathars,
Tout d'abord je n'ai pas ou très peu d'entrée d'air à part au dessus des portes fenêtre pour la VMC, ma cheminée est un insert et j'ai refait toutes mes prises il y a 6 ans et profité de cela pour améliorer l'isolation derrière elles.
Bien sûr ma maison peut être encore plus étanche mais lorsque j'utilise ma cheminée qui se trouve au milieu du salon et dont le conduit, excentré de la façade (1m), passe entre les 2 chambres, je n'ai pas besoin de chauffer l'étage, à part la chambre au nord lorsqu'elle est occupée.
La maison est vite chauffée et tien relativement bien la chaleur.
Mon installateur ne sais plus quoi faire et je n'ai plus eu de contact avec lui de tout l'hiver, je suis obligé de passer par un médiateur pour renouer le contact dans 15 jours et l'obliger à trouver une solution ou au moins me dire ce qu'il se passe.
Je lui reproche aussi d'avoir fait venir un technicien "expert" de chez Mitsu qu'au mois de mars dernier par beau temps sec.
L'anecdote c'est qu'ils ont dû provoquer un dégivrage avec une bombe de froid
et me dire après que tout va bien, pas de problème.
J'ai été artisan dans un autre domaine, j'ai eu beaucoup de patience et je voulais lui rendre service avant d'aller plus loin en passant par ce site.
Cordialement.
Merci encore.
alefoot
Tout d'abord je n'ai pas ou très peu d'entrée d'air à part au dessus des portes fenêtre pour la VMC, ma cheminée est un insert et j'ai refait toutes mes prises il y a 6 ans et profité de cela pour améliorer l'isolation derrière elles.
Bien sûr ma maison peut être encore plus étanche mais lorsque j'utilise ma cheminée qui se trouve au milieu du salon et dont le conduit, excentré de la façade (1m), passe entre les 2 chambres, je n'ai pas besoin de chauffer l'étage, à part la chambre au nord lorsqu'elle est occupée.
La maison est vite chauffée et tien relativement bien la chaleur.
Mon installateur ne sais plus quoi faire et je n'ai plus eu de contact avec lui de tout l'hiver, je suis obligé de passer par un médiateur pour renouer le contact dans 15 jours et l'obliger à trouver une solution ou au moins me dire ce qu'il se passe.
Je lui reproche aussi d'avoir fait venir un technicien "expert" de chez Mitsu qu'au mois de mars dernier par beau temps sec.
L'anecdote c'est qu'ils ont dû provoquer un dégivrage avec une bombe de froid

J'ai été artisan dans un autre domaine, j'ai eu beaucoup de patience et je voulais lui rendre service avant d'aller plus loin en passant par ce site.
Cordialement.
Merci encore.
alefoot
02 mars 2017 à 09:44

Bonjour cathars,
Je suis en Haute Savoie, à 500m, je n'ai pas d'appareil hygrométrique, ici nous avons souvent du froid sec, cet hiver a été particulièrement froid sur une période assez longue, cet appareil a montré ses limites dès que la T° descendait sous zéro.
J'ai utilisé le chauffage au bois en priorité, alors que je ne devais faire de flambées qu'aux alentours de -15 ou autour de 0° pour couper l'humidité.
Ce matin la T° du salon était à 18°5 pour 19°demandé en position auto et un split également en auto allumé à l'étage à 18°, c'est très bien, la T° extérieure était de +3° et humide (neige fondue) et T° positive toute la nuit.
Au dessus de 0° je ne me plains pas du fonctionnement, les dégivrages sont plus espacés.
Mais je suis très déçu de son fonctionnement et regrette d'avoir eu cette marque conseillée par mon fournisseur plutôt que du Daikin ou autres.
J'ai fait confiance et donné carte blanche, sans mettre de limite sur le matériel et son prix.
Merci encore.
Cordialement.
alefoot
Je suis en Haute Savoie, à 500m, je n'ai pas d'appareil hygrométrique, ici nous avons souvent du froid sec, cet hiver a été particulièrement froid sur une période assez longue, cet appareil a montré ses limites dès que la T° descendait sous zéro.
J'ai utilisé le chauffage au bois en priorité, alors que je ne devais faire de flambées qu'aux alentours de -15 ou autour de 0° pour couper l'humidité.
Ce matin la T° du salon était à 18°5 pour 19°demandé en position auto et un split également en auto allumé à l'étage à 18°, c'est très bien, la T° extérieure était de +3° et humide (neige fondue) et T° positive toute la nuit.
Au dessus de 0° je ne me plains pas du fonctionnement, les dégivrages sont plus espacés.
Mais je suis très déçu de son fonctionnement et regrette d'avoir eu cette marque conseillée par mon fournisseur plutôt que du Daikin ou autres.
J'ai fait confiance et donné carte blanche, sans mettre de limite sur le matériel et son prix.
Merci encore.
Cordialement.
alefoot
01 mars 2017 à 14:09

Bonsoir cathars, la PAC est installée côté sud à 20cm devant la façade, posée sur des supports caoutchoucs, sur du béton, à l'abri du vent et dégagée de toute gêne devant et sur les côtés.
On m'a déjà parlé de courant d'air, le problème existe même quand il n'y a pas de vent.
Normalement la sonde a été changée en première intervention, à moins d'une mauvaise série....
Évidemment, je n'ai pas de problème de givre (ce serait malheureux) de tout l'hiver, je n'ai vu que deux fois un peu d'eau dessous et lorsqu'il y a un dégivrage je n'ai jamais de givre derrière la PAC et donc quasiment jamais de fumée qui s'en échappe.
En tous cas, alors que nous avons eu un hiver assez froid je n'ai jamais vu le moindre givre.
Bonne soirée.
Cordialement.
alefoot
On m'a déjà parlé de courant d'air, le problème existe même quand il n'y a pas de vent.
Normalement la sonde a été changée en première intervention, à moins d'une mauvaise série....
Évidemment, je n'ai pas de problème de givre (ce serait malheureux) de tout l'hiver, je n'ai vu que deux fois un peu d'eau dessous et lorsqu'il y a un dégivrage je n'ai jamais de givre derrière la PAC et donc quasiment jamais de fumée qui s'en échappe.
En tous cas, alors que nous avons eu un hiver assez froid je n'ai jamais vu le moindre givre.
Bonne soirée.
Cordialement.
alefoot
28 février 2017 à 21:00

aujay, pour être plus précis : la demande de T° est de 19 ou 20°, les 10mn sont prises entre l'arrêt du split 50 et sa reprise, les arrêts se font toutes les 31 à 35mn.
J'ai pu faire un relevé sur plus de 5h par T° de -5, -6 par temps sec en sortant pour contrôler si c'était bien un dégivrage et non une régule. Pour pouvoir envoyer un relevé à mon fournisseur.
Cordialement.
alefoot
J'ai pu faire un relevé sur plus de 5h par T° de -5, -6 par temps sec en sortant pour contrôler si c'était bien un dégivrage et non une régule. Pour pouvoir envoyer un relevé à mon fournisseur.
Cordialement.
alefoot
28 février 2017 à 18:19

Bonjour, c'est exactement mon problème à 1 minute près dans les conditions que vous citez.
Cordialement.
alefoot
Cordialement.
alefoot
28 février 2017 à 17:44

Bonjour cathars.
Merci encore pour votre temps à me consacrer.
Dès ce matin j'ai pu faire les essais recommandés.
T° extérieur entre 6 et 8°, pluie.
J'ai mis les 4 splits en marche au maxi et sur auto.
J'ai obtenu à 1.0° près 49°5 sur les 3 splits de l'étage et 50°5 sur le split du salon.
J'ai laissé tourner le tout pendant plus d'une heure sans avoir de dégivrage.
Je coupe généralement la VMC l'hiver.
Il faut savoir : que je ne me plains pas de mon chauffage par T° positive, lorsque les T° extérieures sont juste au dessus de 0 par temps sec mon chauffage me donne le matin à 1°près la T° demandée le soir (19°) dans le salon, 17 à 18° dans les chambres situées au sud, en ce moment celle au nord à la porte fermée et 1 split est allumé dans 1 chambre porte ouverte, je n'ai pas besoin de chauffer la chambre où nous dormons le chauffage venant du RDC et de la chambre voisine suffisent.
Lorsqu'il y a un tôt d'humidité important avec T° basses (comme aujourd'hui
) ou quand les T° sont en dessous de 0 et que la PAC s'arrête souvent pour dégivrage je compense par du chauffage au bois.
Pour la sonde de la batterie extérieure, si c'est ce qu'ils ont appelé sonde de T°, alors ils l'ont normalement déjà changée.
Cordialement.
alefoot
Merci encore pour votre temps à me consacrer.
Dès ce matin j'ai pu faire les essais recommandés.
T° extérieur entre 6 et 8°, pluie.
J'ai mis les 4 splits en marche au maxi et sur auto.
J'ai obtenu à 1.0° près 49°5 sur les 3 splits de l'étage et 50°5 sur le split du salon.
J'ai laissé tourner le tout pendant plus d'une heure sans avoir de dégivrage.
Je coupe généralement la VMC l'hiver.
Il faut savoir : que je ne me plains pas de mon chauffage par T° positive, lorsque les T° extérieures sont juste au dessus de 0 par temps sec mon chauffage me donne le matin à 1°près la T° demandée le soir (19°) dans le salon, 17 à 18° dans les chambres situées au sud, en ce moment celle au nord à la porte fermée et 1 split est allumé dans 1 chambre porte ouverte, je n'ai pas besoin de chauffer la chambre où nous dormons le chauffage venant du RDC et de la chambre voisine suffisent.
Lorsqu'il y a un tôt d'humidité important avec T° basses (comme aujourd'hui

Pour la sonde de la batterie extérieure, si c'est ce qu'ils ont appelé sonde de T°, alors ils l'ont normalement déjà changée.
Cordialement.
alefoot
28 février 2017 à 14:17

Toujours pour Cathars.
J'espère que j'ai été assez clair et que je ne vous ennuie pas.
Je ne suis pas du métier, j'ai du mal à comprendre comment une sous dimension peut occasionner des dégivrages toutes les trente minutes.
Merci encore pour votre intérêt.
Si vous avez des questions en mécanique auto, j'essayerai de vous répondre.
Cordialement.
J'espère que j'ai été assez clair et que je ne vous ennuie pas.
Je ne suis pas du métier, j'ai du mal à comprendre comment une sous dimension peut occasionner des dégivrages toutes les trente minutes.
Merci encore pour votre intérêt.
Si vous avez des questions en mécanique auto, j'essayerai de vous répondre.
Cordialement.
26 février 2017 à 20:33

Merci Cathars de vous intéresser à mon problème.
Ça ne me gêne pas de donner les dimensions mais c'est compliqué de faire court.
Au sol hors garage attenant, la maison de 25 ans, fait 65m².
Le salon avec le plus gros module fait 32.5m² avec une ouverture au fond pour l'accès cuisine et une porte double en entrée.
A rajouter sur l'autre moitié du RDC une salle de bain que je tiens fermée avec chauffage électrique.
Et un accès à l'étage par un escalier ouvert. L'isolation 10 cm polystyrène sur plots et derrière du placo.
A l'étage, sur dalle, un bureau ouvert et 3 chambres chacune équipées d'un module.
2 chambres au-dessus du salon séparées par une cloison et mansardées à partir de 2 m de la cloison pour finir à 1m20 au fond.
Faux plafond bois avec isolation laine de verre sur le bois et sous le toit.
Les murs sont isolés par du polyuréthane derrière de la frisette.
Jamais de problème de chauffage et pas ou peu de déperdition pour ces deux chambres.
Une 3ème chambre mansardée de 11 m au sol est au nord.
A savoir que je n'ai que rarement besoin de mettre les trois modules en marche.
Cordialement.
Alefoot
Ça ne me gêne pas de donner les dimensions mais c'est compliqué de faire court.
Au sol hors garage attenant, la maison de 25 ans, fait 65m².
Le salon avec le plus gros module fait 32.5m² avec une ouverture au fond pour l'accès cuisine et une porte double en entrée.
A rajouter sur l'autre moitié du RDC une salle de bain que je tiens fermée avec chauffage électrique.
Et un accès à l'étage par un escalier ouvert. L'isolation 10 cm polystyrène sur plots et derrière du placo.
A l'étage, sur dalle, un bureau ouvert et 3 chambres chacune équipées d'un module.
2 chambres au-dessus du salon séparées par une cloison et mansardées à partir de 2 m de la cloison pour finir à 1m20 au fond.
Faux plafond bois avec isolation laine de verre sur le bois et sous le toit.
Les murs sont isolés par du polyuréthane derrière de la frisette.
Jamais de problème de chauffage et pas ou peu de déperdition pour ces deux chambres.
Une 3ème chambre mansardée de 11 m au sol est au nord.
A savoir que je n'ai que rarement besoin de mettre les trois modules en marche.
Cordialement.
Alefoot
26 février 2017 à 20:07

Bonjour et merci pour vos réponses rapides.
Mon installateur est un professionnel même si par moment je me suis aperçu qu'il ne connaissait pas complètement son produit.
Il a constaté depuis le début le problème de la PAC et a fait et fait faire plusieurs interventions : changement d'un tuyau pour l'alimentation module principal ; changement de la sonde ; changement de la carte ; recontrôlé le gaz et fait venir un technicien de chez Mitsubishi qui lui n'a trouvé aucun problème.
Je voulais qu'il vienne lors de températures négatives pas par temps sec et T° positives. Sans résultat aucun.
Aujourd'hui j'ai une PAC dont je ne suis évidement pas satisfait et mon fournisseur m'a laissé tomber, Il a fallu que je me fâche pour obtenir un rendez-vous dans 15 jours pour qu'il m'apporte une solution.
A savoir bien sûr que l'étude du bilan thermique a été faite par lui et que je lui ai laissé libre choix des produits à installer.
J'ai eu envers lui une entière confiance et beaucoup de patience peut-être parce que j'ai été moi-même artisan.
Désolé de vous raconter tout cela mais je suis un peu désespéré.
Très cordialement.
Mon installateur est un professionnel même si par moment je me suis aperçu qu'il ne connaissait pas complètement son produit.
Il a constaté depuis le début le problème de la PAC et a fait et fait faire plusieurs interventions : changement d'un tuyau pour l'alimentation module principal ; changement de la sonde ; changement de la carte ; recontrôlé le gaz et fait venir un technicien de chez Mitsubishi qui lui n'a trouvé aucun problème.
Je voulais qu'il vienne lors de températures négatives pas par temps sec et T° positives. Sans résultat aucun.
Aujourd'hui j'ai une PAC dont je ne suis évidement pas satisfait et mon fournisseur m'a laissé tomber, Il a fallu que je me fâche pour obtenir un rendez-vous dans 15 jours pour qu'il m'apporte une solution.
A savoir bien sûr que l'étude du bilan thermique a été faite par lui et que je lui ai laissé libre choix des produits à installer.
J'ai eu envers lui une entière confiance et beaucoup de patience peut-être parce que j'ai été moi-même artisan.
Désolé de vous raconter tout cela mais je suis un peu désespéré.
Très cordialement.
26 février 2017 à 09:15

Bonjour.
Voilà 3 années que j'ai fait installer une PAC Mitsubishi MXZ 5d102va et 4 modules, un MSZ-SF 50VE dans le salon et 3 MSZ-SF20VA pour les chambres.
Depuis l’installation je me plains d'avoir des dégivrages toutes les 30mn environ à 1 ou 2 minutes près, donc arrêt de la PAC pour dégivrage pendant 10 minutes.
Toutes les 20 minutes, tout cela lorsque la température extérieure devient négative et je n'ai pas de givre sur la PAC, le matin je me réveille avec à peine 16° pour une température demandée de 19°.
Je me suis aperçu également que les dégivrages sont fréquents en température positive, hier dans la journée alors que je demandais 20° dans le salon, qu'il y avait 21°5, dans le salon et en température extérieure, que la PAC était en plein soleil avec un thermomètre au dessus d'elle qui affichait 35°, des dégivrages se sont enclenchés.
C'est vraiment un non sens.
Mon installateur ne sait pas quoi faire.
Merci de me dire ce que vous en pensez.
Voilà 3 années que j'ai fait installer une PAC Mitsubishi MXZ 5d102va et 4 modules, un MSZ-SF 50VE dans le salon et 3 MSZ-SF20VA pour les chambres.
Depuis l’installation je me plains d'avoir des dégivrages toutes les 30mn environ à 1 ou 2 minutes près, donc arrêt de la PAC pour dégivrage pendant 10 minutes.
Toutes les 20 minutes, tout cela lorsque la température extérieure devient négative et je n'ai pas de givre sur la PAC, le matin je me réveille avec à peine 16° pour une température demandée de 19°.
Je me suis aperçu également que les dégivrages sont fréquents en température positive, hier dans la journée alors que je demandais 20° dans le salon, qu'il y avait 21°5, dans le salon et en température extérieure, que la PAC était en plein soleil avec un thermomètre au dessus d'elle qui affichait 35°, des dégivrages se sont enclenchés.
C'est vraiment un non sens.
Mon installateur ne sait pas quoi faire.
Merci de me dire ce que vous en pensez.
25 février 2017 à 11:21