Bonjour.
Personne pour m'aider ??


Personne pour m'aider ??



04 mars 2023 à 08:45

Bonjour,
J'ai vérifié si je trouvais la résistance de configuration sur l'UI et l'UE. Je ne les ai pas trouvées.
La carte de l'UE est la EC0641g. J'ai regardé la doc technique ci-jointe et j'ai l'impression que la connexion de la résistance de configuration est la x51a ? Si c'est bien ça, il n'y a rien sur la carte (voir photo).
Sur l'UI, la carte est la EC0615A, je ne vois pas la résistance de configuration ? Elle devrait être en X26 à gauche ?
Question :
Est-ce qu'il faut 2 résistances de configuration pour la carte de l'UE et la carte de l'UI ?
Merci de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai vérifié si je trouvais la résistance de configuration sur l'UI et l'UE. Je ne les ai pas trouvées.
La carte de l'UE est la EC0641g. J'ai regardé la doc technique ci-jointe et j'ai l'impression que la connexion de la résistance de configuration est la x51a ? Si c'est bien ça, il n'y a rien sur la carte (voir photo).
Sur l'UI, la carte est la EC0615A, je ne vois pas la résistance de configuration ? Elle devrait être en X26 à gauche ?
Question :
Est-ce qu'il faut 2 résistances de configuration pour la carte de l'UE et la carte de l'UI ?
Merci de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.


25 février 2023 à 14:07

Bonjour,
Enfin une journée sans pluie où j'ai pu ouvrir la toiture pour accéder à UI et au baillindustrie.
J'ai donc retiré le baillindustrie et relancé la PAC juste avec la télécommande Daikin et j'ai ouvert 2 bouches de sortie. La PAC a démarré et a commencé ses cycles courts donc je ne pense pas que le problème soit le baillindustrie.
Pour résumer, les cartes UE et UI ont été remplacées début 2022 puis le airzone a lâché pour être remplacé par le baillindustrie en juin 2022. Septembre 2022, la PAC est en panne avec le code erreur J6. Mon dépanneur me dit que c'est de nouveau les cartes et ne veut pas faire marcher la garantie. J'ai donc décidé de remplacer les sondes R2t à R5t pour enlever le code J6. Suite à ce remplacement, la PAC démarre mais à des cycles courts en mode chauffage 3 ou 4 minutes. J'ai également remarqué qu'elle fonctionne normalement en mode chauffage quand la température extérieure atteint les 20 degrés mais repart sur des cycles courts quand la température extérieure chute.
Auriez-vous une idée ?
Également dans l'historique de la télécommande Daikin, je vois 2 codes erreurs PJ et J1 mais le J1 n'a pas l'air de se reproduire.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Enfin une journée sans pluie où j'ai pu ouvrir la toiture pour accéder à UI et au baillindustrie.
J'ai donc retiré le baillindustrie et relancé la PAC juste avec la télécommande Daikin et j'ai ouvert 2 bouches de sortie. La PAC a démarré et a commencé ses cycles courts donc je ne pense pas que le problème soit le baillindustrie.
Pour résumer, les cartes UE et UI ont été remplacées début 2022 puis le airzone a lâché pour être remplacé par le baillindustrie en juin 2022. Septembre 2022, la PAC est en panne avec le code erreur J6. Mon dépanneur me dit que c'est de nouveau les cartes et ne veut pas faire marcher la garantie. J'ai donc décidé de remplacer les sondes R2t à R5t pour enlever le code J6. Suite à ce remplacement, la PAC démarre mais à des cycles courts en mode chauffage 3 ou 4 minutes. J'ai également remarqué qu'elle fonctionne normalement en mode chauffage quand la température extérieure atteint les 20 degrés mais repart sur des cycles courts quand la température extérieure chute.
Auriez-vous une idée ?
Également dans l'historique de la télécommande Daikin, je vois 2 codes erreurs PJ et J1 mais le J1 n'a pas l'air de se reproduire.
Je vous remercie par avance de votre aide.
24 février 2023 à 19:35

Bonjour,
Je vais effectuer le test en retirant le ballindustrie et en ouvrant le volet.
Quel est le but de voir si tout fonctionne sans le ballindustrie ?
Après, je me pose la question de savoir pourquoi, dès que la température est élevée, le mode chauffage fonctionne normalement ? Problème de sonde ou autres ?
Je vais effectuer le test en retirant le ballindustrie et en ouvrant le volet.
Quel est le but de voir si tout fonctionne sans le ballindustrie ?
Après, je me pose la question de savoir pourquoi, dès que la température est élevée, le mode chauffage fonctionne normalement ? Problème de sonde ou autres ?
18 février 2023 à 21:22

Bonjour,
Des nouvelles, je pense avoir détecté l'anomalie.
Cet après-midi, mon chauffage fonctionne de nouveau. Étant dans le Sud-Ouest et l'UE étant positionné plein sud, il est au soleil dès 11 heures.
J'ai l'impression que le soleil et les températures élevées (+20 degrés au soleil) aident l'UE à démarrer normalement.
Serait-ce un problème de sonde ou autre ?
Merci de votre aide.
Des nouvelles, je pense avoir détecté l'anomalie.
Cet après-midi, mon chauffage fonctionne de nouveau. Étant dans le Sud-Ouest et l'UE étant positionné plein sud, il est au soleil dès 11 heures.
J'ai l'impression que le soleil et les températures élevées (+20 degrés au soleil) aident l'UE à démarrer normalement.
Serait-ce un problème de sonde ou autre ?
Merci de votre aide.
18 février 2023 à 14:52

Bonjour,
Ce jour, j'ai reconnecté ce matin la télécommande de Daikin.
J'ai été dans les modes ci-dessous pour vérifier les paramètres.
Dans le mode 20, j'ai mis le réglage 2-02 au lieu de 2-03 auparavant.
Dans le mode 1e, le réglage est bien en 2-01.
Malgré cela, j'avais toujours des cycles de quelques minutes.
Puis, miracle, elle s'est lancée normalement sans aucune modification effectuée...
Je ne sais pas pourquoi ? Elle a bien fonctionné pendant 5 heures, s'est coupée et s'est relancée normalement.
De nouveau ce soir, elle repart sur des cycles courts.


En pièce jointe, les photos de mon paramétrage.
J'ai également remarqué que depuis le remplacement des cartes UI et UE, la télécommande détecte plus les unités.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






























Ce jour, j'ai reconnecté ce matin la télécommande de Daikin.
J'ai été dans les modes ci-dessous pour vérifier les paramètres.
Dans le mode 20, j'ai mis le réglage 2-02 au lieu de 2-03 auparavant.
Dans le mode 1e, le réglage est bien en 2-01.
Malgré cela, j'avais toujours des cycles de quelques minutes.
Puis, miracle, elle s'est lancée normalement sans aucune modification effectuée...
Je ne sais pas pourquoi ? Elle a bien fonctionné pendant 5 heures, s'est coupée et s'est relancée normalement.
De nouveau ce soir, elle repart sur des cycles courts.



En pièce jointe, les photos de mon paramétrage.
J'ai également remarqué que depuis le remplacement des cartes UI et UE, la télécommande détecte plus les unités.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






























17 février 2023 à 19:17

Bonjour.
Je ne pense pas que ça va régler mon problème ???
Je peux régler le température et la consignation avec le baillindustrie.
Normal UI conserve la conf même sans télécommande ?
Merci de votre aide.
Je ne pense pas que ça va régler mon problème ???
Je peux régler le température et la consignation avec le baillindustrie.
Normal UI conserve la conf même sans télécommande ?
Merci de votre aide.
13 février 2023 à 13:57

Bonsoir.
Suite à votre remarque, j'ai repris la documentation Baillindustrie et il est bien spécifié que pour la programmation, il faut toujours passer par la télécommande Daikin. J'ai une télécommande BRC1E51A7 que mon dépanneur a débranchée pour installer la solution Baill-industrie.
Je vais voir pour rebrancher la télécommande Daikin et la passer en esclave afin d'avoir toujours la main sur le paramétrage.
J'ai également trouvé le tableau général de programmation Daikin :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



doublon 491191 daikin tableau des codes defaut.pdf
Suite à votre remarque, j'ai repris la documentation Baillindustrie et il est bien spécifié que pour la programmation, il faut toujours passer par la télécommande Daikin. J'ai une télécommande BRC1E51A7 que mon dépanneur a débranchée pour installer la solution Baill-industrie.
Je vais voir pour rebrancher la télécommande Daikin et la passer en esclave afin d'avoir toujours la main sur le paramétrage.
J'ai également trouvé le tableau général de programmation Daikin :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



doublon 491191 daikin tableau des codes defaut.pdf
12 février 2023 à 20:57

Précision, la led HAP clignote bien en vert.
12 février 2023 à 12:20

Bonjour,
Je pense que la résistance de configuration a été fournie avec la carte ? C'est mon dépanneur qui l'a remplacée.
Moi, j'ai remplacé les sondes R2T à R5T, ce qui a corrigé le problème J6.
Actuellement, je n'ai pas de code erreur.
Mon problème est lié au mode chauffage qui a des cycles de 2 ou 3 minutes puis s'éteint pour redémarrer.
Je n'ai pas de télécommande Daikin car le système Air Zone a été remplacé par la solution Baill Industry.
Je pense que la résistance de configuration a été fournie avec la carte ? C'est mon dépanneur qui l'a remplacée.
Moi, j'ai remplacé les sondes R2T à R5T, ce qui a corrigé le problème J6.
Actuellement, je n'ai pas de code erreur.
Mon problème est lié au mode chauffage qui a des cycles de 2 ou 3 minutes puis s'éteint pour redémarrer.
Je n'ai pas de télécommande Daikin car le système Air Zone a été remplacé par la solution Baill Industry.
12 février 2023 à 11:49

Bonjour,
Je viens de filmer le démarrage de l'UE. Il tourne environ 2 à 3 minutes puis s'arrête et reprend plus tard.
Le capot, le document technique indique que, dans un état normal, HAP doit clignoter en vert et H1P en rouge fixe.
Je n'ai aucune des LED HxP qui s'allument. Est-ce normal ?
Je viens de filmer le démarrage de l'UE. Il tourne environ 2 à 3 minutes puis s'arrête et reprend plus tard.
Le capot, le document technique indique que, dans un état normal, HAP doit clignoter en vert et H1P en rouge fixe.
Je n'ai aucune des LED HxP qui s'allument. Est-ce normal ?
11 février 2023 à 18:31

Je viens également de chronométrer les cycles quand cela souffle et s'arrête. Les cycles ne sont pas réguliers mais certaines séquences sont identiques.
01 02:15.85 02:15.85 souffle
02 03:04.66 00:48.81 s'éteint
03 03:55.70 00:51.04 souffle
04 07:04.49 03:08.79 s'éteint
05 09:26.09 02:21.60 souffle
06 10:10.11 00:44.02... etc.
07 11:01.79 00:51.68
08 14:07.68 03:05.89
09 16:07.60 01:59.92
10 16:35.47 00:27.87
11 17:27.24 00:51.77
12 18:17.46 00:50.22
13 21:26.66 03:09.20
01 02:15.85 02:15.85 souffle
02 03:04.66 00:48.81 s'éteint
03 03:55.70 00:51.04 souffle
04 07:04.49 03:08.79 s'éteint
05 09:26.09 02:21.60 souffle
06 10:10.11 00:44.02... etc.
07 11:01.79 00:51.68
08 14:07.68 03:05.89
09 16:07.60 01:59.92
10 16:35.47 00:27.87
11 17:27.24 00:51.77
12 18:17.46 00:50.22
13 21:26.66 03:09.20
11 février 2023 à 10:48

Bonjour.
Oui les bouches souffles de l'air mais ça s'arrête après quelques secondes voir minute puis ça repart en boucle.
Toutes les télécommandes air zone ont été remplacé par la solution Baillindustrie.
Le réglage doit se faire sur les télécommandes ?
Merci d'avance pour voir aide.
Oui les bouches souffles de l'air mais ça s'arrête après quelques secondes voir minute puis ça repart en boucle.
Toutes les télécommandes air zone ont été remplacé par la solution Baillindustrie.
Le réglage doit se faire sur les télécommandes ?
Merci d'avance pour voir aide.
11 février 2023 à 09:55

Bonjour.
J'ai besoin d'aide pour mon gainable Daikin.
Ça fait plusieurs mois que je n'ai que des soucis avec et les frais devienne important.
Pour résumer, mon dépanneur a changé les cartes UE et UI ainsi que le air zone (installation d'un baillindustrie).
Depuis cette intervention, le PAC a tenu 2 mois et j'ai un code 103 sur le baillindustrie qui correspond au J6 chez Daikin.
Mon dépanneur me dit qu'il ne peut plus rien faire pour moi et m'a fait un nouveau devis pour une intervention d'un professionnel Daikin que j'ai refusé car il remet en cause les cartes qui sont garantie et je ne comprends pas pourquoi je dois payer de nouveau une intervention que j’ai déjà payé.
Ayant 2 enfants de bas age, je viens d'essayer de me dépanner ayant à la base une formation en électronique et en maintenance audiovisuel.
En regardant les doc Daikin, j'ai vu que le code J6 correspondait aux sondes.
J'ai donc trouvé la référence et je les ai commandé et installé.
Miracle, ma PAC redémarre ... mais j'ai un petit souci.
Ma PAC démarre, chauffe pendant quelques minutes puis s'éteint... et reprends quelques minutes plusieurs... assez cyclique.
Savez-vous d'où ça peut venir et comment les régler ?
Merci d'avance pour vos retroussez cyclique.
Les références du gainable Daikin :
UE : RZQ125C7V1B
UI: FBQ125B8V3B
J'ai besoin d'aide pour mon gainable Daikin.
Ça fait plusieurs mois que je n'ai que des soucis avec et les frais devienne important.
Pour résumer, mon dépanneur a changé les cartes UE et UI ainsi que le air zone (installation d'un baillindustrie).
Depuis cette intervention, le PAC a tenu 2 mois et j'ai un code 103 sur le baillindustrie qui correspond au J6 chez Daikin.
Mon dépanneur me dit qu'il ne peut plus rien faire pour moi et m'a fait un nouveau devis pour une intervention d'un professionnel Daikin que j'ai refusé car il remet en cause les cartes qui sont garantie et je ne comprends pas pourquoi je dois payer de nouveau une intervention que j’ai déjà payé.
Ayant 2 enfants de bas age, je viens d'essayer de me dépanner ayant à la base une formation en électronique et en maintenance audiovisuel.
En regardant les doc Daikin, j'ai vu que le code J6 correspondait aux sondes.
J'ai donc trouvé la référence et je les ai commandé et installé.
Miracle, ma PAC redémarre ... mais j'ai un petit souci.
Ma PAC démarre, chauffe pendant quelques minutes puis s'éteint... et reprends quelques minutes plusieurs... assez cyclique.
Savez-vous d'où ça peut venir et comment les régler ?
Merci d'avance pour vos retroussez cyclique.
Les références du gainable Daikin :
UE : RZQ125C7V1B
UI: FBQ125B8V3B
10 février 2023 à 18:32