Profil du membre aljocedo
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit aljocedo

a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
Après avoir interverti les deux fils sur le bornier de l'UE (RAM 130QH5), d'une autre UI, ça fonctionne !
Ce qui laisse à penser qu'une carte CI de la console en cause RAF-50NH5 est HS.
Il y en a deux, 1 (RAF50NH5951) (PWB MAIN, la seconde (ATI972B964) PWB SWITCH + IR RÉCEPTEUR.
Laquelle selon vous serait à l'origine de la panne, je rappelle que la console ne se connecte pas à l'UE, diode SD303 éteinte.
Bien cordialement.
Après avoir interverti les deux fils sur le bornier de l'UE (RAM 130QH5), d'une autre UI, ça fonctionne !
Ce qui laisse à penser qu'une carte CI de la console en cause RAF-50NH5 est HS.
Il y en a deux, 1 (RAF50NH5951) (PWB MAIN, la seconde (ATI972B964) PWB SWITCH + IR RÉCEPTEUR.
Laquelle selon vous serait à l'origine de la panne, je rappelle que la console ne se connecte pas à l'UE, diode SD303 éteinte.
Bien cordialement.
30 novembre 2017 à 18:01

Bonjour,
Merci pour la réponse, en effet il s’agit bien de la carte de l’UI incriminée, j’ai connecté une autre UI sur l’UE et la diode LD303 est allumée fixe, le groupe démarre !
Cordialement.
Merci pour la réponse, en effet il s’agit bien de la carte de l’UI incriminée, j’ai connecté une autre UI sur l’UE et la diode LD303 est allumée fixe, le groupe démarre !
Cordialement.
28 novembre 2017 à 19:43

Bonjour.
Matériel installé Hitachi : RAM 130QH5, 2 consoles (1 réf : RAF 35NH6, 1 ref: RAF 50NH6), 3 Splits.
Anomalie constatée sur la console RAF 50NH6, ventilation OK mais pas d'air chaud.
Constat : le groupe extérieur ne tourne pas lorsque cette console est activée, en revanche toutes les autres unités intérieures fonctionnent correctement.
Cordialement.
Matériel installé Hitachi : RAM 130QH5, 2 consoles (1 réf : RAF 35NH6, 1 ref: RAF 50NH6), 3 Splits.
Anomalie constatée sur la console RAF 50NH6, ventilation OK mais pas d'air chaud.
Constat : le groupe extérieur ne tourne pas lorsque cette console est activée, en revanche toutes les autres unités intérieures fonctionnent correctement.
Cordialement.
28 novembre 2017 à 14:32