Bonjour,
Après recherche, le site https://compelectronic.fr/optocoupleur-tlp421gb se trouve être très mauvais, à la limite du frauduleux (commandes qui arrivent 1 fois sur 2).
Avez-vous un revendeur fiable en ligne ou en France, pour acheter les composants KA5L0380R et TLP421 ?
Cordialement.
07 novembre 2017 à 13:11
forum consulter ce sujet Erreur E5 Unité Airton TAC-12CHSA/ZI sur le forum Climatisation

J'avais trouvé pour l'un des composants :

Le U4 est un "régulateur intégré qui gère l'alimentation, KA5L0380R de chez Fairchild."
Airton inverter TAC 12 CHSA/CI erreur E7
Ce composant est trouvable sur les boutiques en ligne.

Cependant pour le PC5, je n'ai pas d'info sauf l'inscription sur le composant même, mais les recherches internet n'ont pas donné grand chose. :(
Il comporte l'inscription 421 et pourrait être cela : https://compelectronic.fr/optocoupleur-tlp421gb
Mais j'avais vu que vous aviez des membres très compétents donc j'ai tenté ma chance, merci de votre aide.

J'attendrais un peu et si aucun retour je commanderais ces composants, et vous tiendrais informé des suites de ma réparation.
Cordialement.
03 novembre 2017 à 13:59
forum consulter ce sujet Erreur E5 Unité Airton TAC-12CHSA/ZI sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour,

Ma climatisation affiche un code E5 sur mon installation Airton TAC-12CHSA/ZI
Celle-ci est composée d'un Split réversible intérieur et un groupe extérieur !

En démontant le capot de l'unité extérieure, j'ai observé 2 composants cramés sur la carte qui d'après mes recherches est la carte "PCF".
Après recherche sur le sujet suivant de 2016 : Diode D13 Power Module climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI

Il semble que mes composants U4 et PC5 ont subi un cour-circuit (U4 a explosé sous le choc du flash je suppose).
Composants annotés sur l'image suivante provenant de ce forum :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
erreur e5 unité Airton TAC-12CHSA/ZI

Il me semble que l'utilisateur ALBRE37 pourrait m'aider à avoir le nom de ces composants pour les acheter en pièces détachées afin de les remplacer.