Profil du membre Ausoleil
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Ausoleil

a posté 8 messages sur les forums BricoVidéo :
Donc j’ai testé R13, elle fait 300 ohms la sonde varie effectivement de 3% par degré a priori, donc maintenant je suis bloqué, j’irai à Oléron tout début novembre, j’emmènerai mon multimètre pour tenter de trouver la panne, je vous recontacterai.
Merci.
Merci.
26 septembre 2019 à 14:23

Bonjour, le modèle de l’unité extérieure est SPW-CR254GVH8B, c’est une triphasée, a priori je n’ai pas de document avec les codes d’erreur, mais je regarderai dans l’unité extérieure quand je vais retourner à Oléron.
Cet après-midi, je fais les tests sur la carte et je vous donne les réponses, en tout cas merci.
Cet après-midi, je fais les tests sur la carte et je vous donne les réponses, en tout cas merci.
26 septembre 2019 à 12:34

Je regarde tout cela demain et je vous donne les infos, merci pour tout.
25 septembre 2019 à 22:45

Oui je voulais vous dire aussi que j’ai nettoyé la carte autour de la varistance car c’était noir, maintenant c’est propre autour j’ai bien regardé la carte, je n’ai vu à l’œil de conséquence du problème de la varistance, quand je vais retourner chez ma mère, j'emmènerai mon voltmètre, mais y a-t-il des tests que je peux faire sur la petite carte que j’ai et qui est en photo ?
25 septembre 2019 à 11:21

Bonjour Dom.
Je vous remercie de m’aider, je vous joins les photos.
Le ventilateur tourne quelques dizaines de secondes, il s’arrête, il redémarre, je pense qu’il attend le compresseur mais le compresseur ne démarre pas.
Actuellement je ne suis pas chez ma mère ou est la PAC, je vais y revenir dans un mois c’est Dans l’ile D’Oléron.
Mais j’ai amené la carte avec moi, pour le moment ma mère se chauffe avec la chaudière car elle est âgée elle a 96 ans.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Je vous remercie de m’aider, je vous joins les photos.
Le ventilateur tourne quelques dizaines de secondes, il s’arrête, il redémarre, je pense qu’il attend le compresseur mais le compresseur ne démarre pas.
Actuellement je ne suis pas chez ma mère ou est la PAC, je vais y revenir dans un mois c’est Dans l’ile D’Oléron.
Mais j’ai amené la carte avec moi, pour le moment ma mère se chauffe avec la chaudière car elle est âgée elle a 96 ans.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
25 septembre 2019 à 11:13

En fait la PAC dysfonctionne depuis longtemps, le ventilo démarre puis elle s’arrête.
J'ai fait venir le dépanneur il ne connait pas grand chose.
Il a changé le circulateur.
Mais je ne sais pas si cela était nécessaire.
Puis dans la nuit (c'est la PAC de ma mère), la PAC a disjoncté et le général si j'ai bien compris mais je n'étais pas là.
Le matin quand je suis venu chez ma mère j'ai essayé de démarrer la PAC et toujours pareil le ventilo démarre mais elle ne chauffe pas.
J'ai appelé une station technique qui m'a donné des conseils, et là j'ai vu que sur la petite carte le va était grillé.
Il faudrait réparer et tester cette petite carte, moi je peux changer le va mais je ne sais pas lequel commander ?
Pouvez-vous me donner un conseil ?
Ça a fumé autour...
J'ai fait venir le dépanneur il ne connait pas grand chose.
Il a changé le circulateur.
Mais je ne sais pas si cela était nécessaire.
Puis dans la nuit (c'est la PAC de ma mère), la PAC a disjoncté et le général si j'ai bien compris mais je n'étais pas là.
Le matin quand je suis venu chez ma mère j'ai essayé de démarrer la PAC et toujours pareil le ventilo démarre mais elle ne chauffe pas.
J'ai appelé une station technique qui m'a donné des conseils, et là j'ai vu que sur la petite carte le va était grillé.
Il faudrait réparer et tester cette petite carte, moi je peux changer le va mais je ne sais pas lequel commander ?
Pouvez-vous me donner un conseil ?
Ça a fumé autour...
24 septembre 2019 à 18:40

Les 2 petites led de la carte principale une clignotant 2 fois et l’autre 30 fois je crois.
En fonction de ce que vous dites ce ne serait pas la cause de panne si c’est juste une protection.
En fonction de ce que vous dites ce ne serait pas la cause de panne si c’est juste une protection.
24 septembre 2019 à 13:33

Bonsoir à tous.
J'ai semble-t-il le composant VA01 qui a grillé, il semble que ce soit un condensateur, aussi le compresseur ne démarre pas.
Est-ce que quelqu'un connait ce problème ?
Merci.
J'ai semble-t-il le composant VA01 qui a grillé, il semble que ce soit un condensateur, aussi le compresseur ne démarre pas.
Est-ce que quelqu'un connait ce problème ?
Merci.
23 septembre 2019 à 22:22