FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre azertof

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit azertof

azertof
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Oui un peu plus de 2200 euros mais je me demande si je vais faire réparer...
10 janvier 2020 à 16:53
forum consulter ce sujet PAC Daikin en panne sur le forum Climatisation

Bonjour,

Voici la photo du disjoncteur principal.
Désolé pour le temps.
Concernant mon installation, j'ai un ballon tampon assez petit (une trentaine de litres je dirais).
Certains collègues m'ont dit avoir un ballon de plusieurs centaines de litres (300-400 l) : et pas un ballon d'eau chaude.
Ils m'ont dit que ce ballon servait à ce que la PAC ne démarre pas trop souvent pour ne pas flinguer la machine et le compresseur. Qu'en pensez-vous SVP ? Mon installation était-elle mal dimensionnée ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
disjoncteur principal climatisation

10 janvier 2020 à 15:50
forum consulter ce sujet PAC Daikin en panne sur le forum Climatisation

Publicité

Bonsoir.
Diagnostic du réparateur : le compresseur est HS.
J'attends le devis.
Quelqu'un aurait-il une fourchette de prix SVP ?
27 décembre 2019 à 19:23
forum consulter ce sujet PAC Daikin en panne sur le forum Climatisation

Oups désolé je n'arrivais pas à valider correctement.
Les voici : merci de votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
disjoncteur divisionnairedisjoncteur principal

25 décembre 2019 à 20:02
forum consulter ce sujet PAC Daikin en panne sur le forum Climatisation

Donc je résume en 2018 : changement des 2 moteurs de ventilateurs de l'unité extérieure.
Ça a marché jusque mi-décembre 2019.
Et quelques jours avant la panne : quelques vrombissements et depuis en panne : cela fait sauter et le disjoncteur principal et le disjoncteur divisionnaire.
Et là, franchement, ça me fatigue. Si quelqu'un peut m'aider SVP ?
25 décembre 2019 à 18:47
forum consulter ce sujet PAC Daikin en panne sur le forum Climatisation

Les 2 disjoncteurs principal et divisionnaire.
14 décembre 2019 à 17:25
forum consulter ce sujet PAC Daikin en panne sur le forum Climatisation

Bonjour,

Je possède une pompe à chaleur de marque Daikin installée en 2008.

L'unité intérieure est : EKHBH016AV3
L'unité extérieure est : ERHQ011AV3

La PAC servait à faire de l'eau chaude dans un ballon 300L et basculait aussi pour faire chauffer l'eau du plancher chauffant pour le chauffage de la maison.
En, novembre 2018, la panne E7 sur l'unité intérieure était présente depuis quelques jours.

Donc plus de chauffage dans la maison... gla gla on est rentré mardi : il faisait 13°C dans la maison : heureusement on a un poêle à bois et du bois... pour le ballon d'eau chaude, on a une résistance chauffante dans le ballon donc ouf on a de l'eau chaude.

Dans le manuel de l'installation, pour E7 : "Problème de blocage de ventilateur (le ventilateur est bloqué) : Vérifier si le ventilateur n'est pas obstrué par de la saleté. Si le ventilateur n'est pas obstrué, prendre contact avec votre revendeur Daikin le plus proche."

J'ai donc regardé le ventilateur de près : il tourne bien manuellement et n'est pas obstrué.

Je cherche des infos sur le net car je sais qu'internet a du bon dans ce domaine avec partage du savoir et des connaissances à condition de mettre les mains dans le cambouis (pas trop peur j'ai vu beaucoup de condensateurs griller au bois de 10 ans... : et réparation pas trop difficile quand c'est ça !).

J'ai testé le fusible qui est bon sur la carte de l'unité extérieure.
Ensuite, je me suis dit : il faut vérifier les 2 ventilateurs.
Pour chaque ventilo, 5 fils arrivent sur une carte électronique (1 blanc, 1 crème orange, 1 marron, 1 bleu, 2 pas de fil, 1 rouge).

A vide, pour les 2 ventilateurs : 0.4 ohms entre le fil marron et le fil bleu... quoi en déduire ?
Je les ai changés en décembre 2018 et Alléluia ça a marché un an.
Depuis décembre 2018, j'ai fait mettre le ballon d'eau chaude en marche forcée avec la résistance.


Depuis 1 semaine. Plus de chauffage.
J'ai désemboué mon plancher chauffant en entier. J'ai testé le circulateur. Il est OK.
Quand je la démarre, elle s'allume code 88, fait ses tests (même quand je ne demande pas de chauffage) : elle fait tout disjoncter.
J'ai ouvert l'unité extérieure : sur la carte électronique, j'ai le LED HAP qui clignote pendant environ 1 minute puis ça disjoncte...
Qui pourrait m'aider SVP ?
Merci.
Maxime
14 décembre 2019 à 16:20
forum consulter ce sujet PAC Daikin en panne sur le forum Climatisation