Bonsoir.

En attendant de trouver une personne pour tester la carte, je me suis permis de chercher d’autres solutions aux problèmes.

J’ai interverti les branchements des UI 1 et 3
1 correspondant a celle de ma chambre, celle qui ne fonctionne pas Et 3 celle de l’autre chambre et qui fonctionne.

Comme constater avant l’UE se déclenchait sur l’UI 1 mais pas de froid.
J’ai donc essayé d’intervertir les bobines de vanne d’expansion 1 et 3.
Et la ça fonctionne, l’UI 1 fonctionne. L’EU s’enclenche et le froid arrive.
Par contre le problème s’est dirigé vers l’UI 3.

Par rapport à cela, est-ce que ça confirme le fait que ça soit la carte qui soit en défaut ou plutôt la bobine d’expansion ?
02 août 2023 à 18:51
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5 sur le forum Climatisation

D’accord merci beaucoup pour vos conseils !

Pour
Citation :
"UI 1 et 2 s'éteignent en tension"... Pouvez redire ça en français?...
Sincèrement je ne sais plus ce que je voulais dire en posant ceci sleepy
Je reviens vers vous lorsque j’aurai testé les composants grâce au manuel que vous m’avez fourni.
30 juillet 2023 à 15:25
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5 sur le forum Climatisation

Publicité

Je viens d'observer qu'après quelques minutes, seulement la LD304 clignote toujours, suivant la manipulation que vous m'avez demandé de faire.
UI 1 et 2 s'éteignent en tension. Et lorsque je fais la demande de l'UI 2.
30 juillet 2023 à 10:21
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Merci pour l'info, oui, et je suis désolé car je pensais que mon premier message n'était pas passé. Du coup, dans la foulée, j'en ai reformulé un deuxième.

Suite à la permutation des bornes de l'UI1 et de l'UI2 sur l'UE, la LD 304 clignote de la même façon régulière, mais cela a engendré le clignotement de la LD 301.

Lorsque je fais une demande à l'UI2, l'UE ne s'enclenche pas.
Et lorsque je fais la demande, du coup, à l'UI1, l'UE s'enclenche, la LD 304 clignote de la même façon et la LD 303 reste allumée.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 2944.jpegimg 2935.jpegimg 2937.jpeg

30 juillet 2023 à 09:56
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5 sur le forum Climatisation

Il y a un clignotement de LD304 régulier toutes les 2 secondes, je dirais donc que oui, cela a un rapport avec l'UI 1 car c'est bien celle-ci qui ne fonctionne pas.

Par rapport à ce que vous avez demandé dans la première réponse :
Citation :
Vous n'avez pas de voyants qui clignotent sur l'UI "en panne" ?
Non, aucun voyant ne clignote sur l'UI en panne, à part le voyant de mise en route.
Citation :
Et en enlevant le capot de l'UE, est-ce qu'il y a des LEDs allumées ou clignotantes ?
Oui, seule la LD304 clignote donc en vert, les autres restent éteintes.
Citation :
Installation arrêtée mais sous tension, faites une demande sur l'UI à problème. Est-ce qu'elle démarre l'UE ?
Non, lorsque je fais une demande de UI, l'UE ne s'enclenche pas.

Suivant le code, cela indique qu'il y a une erreur de communication entre l'UI1 et l'UE.
29 juillet 2023 à 22:41
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour,

À votre demande
Citation :
Vous n'avez pas de voyants qui clignotent sur l'UI "en panne"? 
Non, il n’y a pas de voyant qui clignote sur l’UI.
À votre demande
Citation :
Et en enlevant le capot de l'UE, est-ce qu'il y a des LEDs allumées ou clignotantes ? 
Oui, il y en a une, c’est bien la LED LD304 verte qui clignote toutes les 2 secondes environ.
À votre demande
Citation :
Installation arrêtée mais sous tension, faites une demande sur l'UI à problème. Est-ce qu'elle démarre l'UE?
L’unité extérieure ne s’enclenche pas et il y a cette LD304 qui clignote sans interruption toutes les 2 secondes environ.

Au vu de la fréquence de clignotement, je dirais peut-être que c’est UI1 car c’est régulier, il n’y a pas de salves plus rapides.
Merci encore de prendre le temps de vous pencher sur ce cas. smile

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 2934.jpeg

29 juillet 2023 à 19:29
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour,

Voici l’image que j’ai pu prendre lors du démontage du capot de l’UE. Seule la LED LD304 clignote alors que l’UI en défaut est en marche.
Et non aucune autre LED de l’UI ciblée clignote. Seulement celle qui indique qu’elle est allumée.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 2931.jpegimg 2933.jpeg

29 juillet 2023 à 16:46
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Merci de votre réactivité !
Effectivement quand je soulève le capot des LEDs sont allumés.
Je ne suis pas à domicile pour le moment, mais de mémoire la verte clignote la 304 il me semble.
Dès que je termine ma journée de boulot je reviens vers vous.
28 juillet 2023 à 12:01
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour à vous.

Je suis un novice en la matière..
J’ai pu lire quelques soucis de certains qui peuvent se rapporter à mon soucis, mais comme chaque cas peut être différent je voulais quand même exposé le mien.

J’ai donc un système de clim Hitachi tri split avec en unité extérieure le RAM 65QH5 Hitachi.
Sur 3 splits 1 seul est en défaut.
Je veux dire par la qu’elle fonctionne, mais qu’elle ne produit pas de froid.

Les deux tuyaux de L’unité 1 reste en température ambiante.
Les deux tuyaux de l’unité 2 sont froid et condensent.
Les deux tuyaux de l’unité 3 sont froid et condensent.

Ayant aucunes connaissance dans le domaine, je n’arrive pas à bien cerner les codes led.
Le système n’est pas récent, il y a été déjà lors de l’achat de l’appartement il y a 2 ans, et j’ai fait la bêtise de ne pas vérifier lors des visites et de la vente le bon fonctionnement du système..sad

Si l’un ou l’une de vous peut m’éclairer ça serait sympa de votre part !