Bonjour,

Bonne nouvelle, tout est rentré dans l'ordre. Après avoir retiré l’IGBT qui avait un joli trou, comme dans le sujet 4629 mais sans les dégâts sur le radiateur, j'ai contrôlé les composants que vous m'avait indiqués.
Le tlp250 donne 12.7 kohm entre les broche 7 et 8 dans les deux sens et 10.2 kohm entre la 5 et 6 dans les deux sens aussi.
La diode zd01 est OK, je l'ai testé en déconnectant une des pattes.
La résistance de 110 ohm r15 est OK aussi.
J'ai contrôlé au passage la double diode, qui a survécu.

Avec tout cela et après avoir lu les questions 2664 et 4629, le problème le plus probable était sans doute que l’IGBT ne devait pas être suffisamment bien en contact avec le radiateur. J'ai donc bien nettoyé, mis un tampon propre avec un peu de pâte thermique, et monté l’IGBT bien plan avec les autres composants.

Le redémarrage s'est bien passé, l'UE n'a pas tiré plus de 16.5A sur le secteur, que j'ai contrôlée avec une pince ampèremétrique.

Donc merci pour vos conseils qui sont d'une aide précieuse. Pour la peine, j'irai faire un tour sur la cagnotte.

Par curiosité, existe-t-il un moyen de protéger nos PAC Sanyo des microcoupures de secteur, étant donné que c'est leur point faible ? Cordialement.
17 décembre 2020 à 18:47
forum consulter ce sujet Panne clim Sanyo cmrv 3144 carte UE HS et diode HS sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai reçu et installé le nouvel IGBT. Mais voilà, ça a de nouveau disjoncté au bout de 5 minutes.
Je l'ai démarré avec un seul split avec une consigne de 20°c.
Il a bien produit de la chaleur, mais pas très longtemps.
Quelques minutes après je réenclenche le disjoncteur pour voir les codes d'erreur, mais aussitôt un gros flash au niveau de l’IGBT et les 4 leds d'erreur allumé.

Là je ne sais plus quoi faire, une idée ?
Merci.
16 décembre 2020 à 18:34
forum consulter ce sujet Panne clim Sanyo cmrv 3144 carte UE HS et diode HS sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour,
Je me permets de déterrer ce sujet car l'IGBT de l'alimentation de cette PAC vient de nouveau de lâcher.
Même symptôme que la dernière fois.
Mais avant de commander un autre SGH80N60UFD, je voudrai savoir si un STGW40H120DF2 pourrait faire un bon remplaçant ?

Datasheet :
IGTB STGWA40H120DF2
SGH80N60UFD Ultrafast IGBT

Ils m'ont l'air très similaires à part le Vces de 1200V au lieu de 600V.
Mais j'ai sans doute loupé quelque chose, et dans le doute je préfère poser la question.
Cordialement.
13 décembre 2020 à 16:46
forum consulter ce sujet Panne clim Sanyo cmrv 3144 carte UE HS et diode HS sur le forum Climatisation

Bonjour,
Le driver est arrivé hier, et je viens de l'installer. Tout fonctionne parfaitement.
A noté que les petits gars de chez Sanyo colle les IC au PCB, c'est la première fois que je vois ça.
Une autre chose, le SGH80N60UFDTU que j'ai pris pour remplacer l'IGBT HS a le dos relié au collecteur, il faut donc penser à l'isoler du radiateur si on ne veut pas de haute tension dedans.

Encore merci Dom pour vos précieux conseils.
20 avril 2016 à 18:39
forum consulter ce sujet Panne clim Sanyo cmrv 3144 carte UE HS et diode HS sur le forum Climatisation

En effet, j'ai eu vent de ce risque.
J'ai mis en garde mes parents, et donné comme précaution de couper le disjoncteur de la clim en cas de coupure EDF même brève. Mais le risque est modéré, les coupures sont très rares par chez nous.
22 mars 2016 à 20:26
forum consulter ce sujet Panne clim Sanyo cmrv 3144 carte UE HS et diode HS sur le forum Climatisation

Je viens de faire le montage de l'interrupteur, et la clim fonctionne parfaitement. biggrin
Encore merci pour vos conseils.
22 mars 2016 à 16:45
forum consulter ce sujet Panne clim Sanyo cmrv 3144 carte UE HS et diode HS sur le forum Climatisation

C'est une bonne idée, je ferai le montage demain.
21 mars 2016 à 19:32
forum consulter ce sujet Panne clim Sanyo cmrv 3144 carte UE HS et diode HS sur le forum Climatisation

C'est bien ce que je redoutais, et en effet rien en France ou en Europe.
Je n'en n'ai trouvé qu'en Chine sur aliexpress. je vais aller au plus simple et le remplacer par un modèle identique.
Cela m'apprendra à être plus prudent et méthodique sur ce type de panne.
En tout cas, merci de m'avoir consacré de votre temps, je vous tiens au courant aussitôt que je reçois la pièce.
21 mars 2016 à 17:06
forum consulter ce sujet Panne clim Sanyo cmrv 3144 carte UE HS et diode HS sur le forum Climatisation

Voici les mesures manquantes :
Tension entre pin 8 et pin 16 = 11.80V dc
Tension condensateurs = 320V dc

Les 3 LED sont en effet allumées.
21 mars 2016 à 14:24
forum consulter ce sujet Panne clim Sanyo cmrv 3144 carte UE HS et diode HS sur le forum Climatisation

Voici les mesures :
Tension entre pin 8 et relais côté bague noir = 11.80V dc
Tension entre pin 8 et pin 1 = 0.09V dc.
19 mars 2016 à 23:27
forum consulter ce sujet Panne clim Sanyo cmrv 3144 carte UE HS et diode HS sur le forum Climatisation

Très bien, je prends les mesures demain.
Ai-je un temps limite pour faire mes mesures ? La thermistance ne risque-t-elle pas de surchauffer ?
17 mars 2016 à 22:15
forum consulter ce sujet Panne clim Sanyo cmrv 3144 carte UE HS et diode HS sur le forum Climatisation

J'ai oublié de préciser que le relais ne s'enclenche pas et que les leds erreur 1, 2 et 3 s'allument après la mise sous tension.
17 mars 2016 à 15:44
forum consulter ce sujet Panne clim Sanyo cmrv 3144 carte UE HS et diode HS sur le forum Climatisation

Voici les mesures,

Relais :
+ côté bague noire = 148.9 ohms
- côté bague noire = 148.8 ohms

Le (TD)62305AFG :
J'ai pris les mesures sur la carte entre les sorties (pins 10 à 16) et GND (pin 8) dans les 2 sens.

+ / -= valeur

16/8 = 16.5 Kohm
8/16 = 15.6 Kohm

15/8 = rien
8/15 = 26.7 Mohm

14/8 = 17 Kohm
8/14 = 16.1 Kohm

13/8 = rien
8/13 = 26.5 Mohm

12/8 = 16.8 Kohm
8/12 = 16 Kohm

11/8 = rien
8/11 = 26.1 Mohm

10/8 = 17 Kohm
8/10 = 16.2 Kohm
17 mars 2016 à 12:18
forum consulter ce sujet Panne clim Sanyo cmrv 3144 carte UE HS et diode HS sur le forum Climatisation

Désolé pour mes erreurs, je ne suis pas familier avec la HT.
Je peux déjà vous rassurer, je ne manipulerai jamais un circuit branché sur le secteur, encore moins y brancher quelque chose sans connaître les conséquences.
Je ferai les tests demain matin, mais je peux déjà vous dire que la carte fournie bien 350v DC au niveau des condensateurs lorsque tout est débranché, mais uniquement 12v DC lorsque un élément est connecté.
Je n'ai pas entendu le clic à cause de travaux à proximité.
Lors de mes premiers tests, j'avais vérifié les ponts.
En calibre diode, j'ai environ 500mV dans les sens passant et rien dans les sens bloquant.
En calibre ohmmètre, j'ai environ 5 Mohm.
Mais je les testerai demain.
16 mars 2016 à 15:32
forum consulter ce sujet Panne clim Sanyo cmrv 3144 carte UE HS et diode HS sur le forum Climatisation

Petit retour, j'ai remplacé la diode et installé le nouveau IGBT.
Le premier test s'est bien passé, en ne branchant que l'alimentation et l'inductance.
Mais voilà, lorsque je branche quelque chose à la carte, le ventilateur, le compresseur, ou une bobine, la carte démarre mais à faible tension, environ 12v.
Le voyant power lamp clignote tout en affaiblissant son intensité lumineuse jusqu'à s'éteindre.
Pour que la carte se rallume, je dois disjoncter quelques minutes et déconnecter tous les périphériques.
Dois-je soupçonner l'inductance ?
16 mars 2016 à 11:30
forum consulter ce sujet Panne clim Sanyo cmrv 3144 carte UE HS et diode HS sur le forum Climatisation

En effet, je ne sais pas où j'ai pu lire que le 62305AFG était un régulateur.
J'ai des diodes 1N4148 sous la main, cela tombe bien.
Donc mon sens de montage doit être la bague noire vers le relais.
12 mars 2016 à 23:00
forum consulter ce sujet Panne clim Sanyo cmrv 3144 carte UE HS et diode HS sur le forum Climatisation

Bonjour et merci pour votre réponse.

La diode D2 est passante dans les 2 sens et sans résistance (0 ohm), elle a partiellement fondu mais on peut encore lire un N dessus, le chiffre à côté a malheureusement disparu.
L'IC09 est un 62305AFG, un régulateur de tension.

Autre chose sinon, en testant la carte, j'ai fait un relevé de tension sur le primaire en ne branchant que la bobine d'inductance L1 L2 et le secteur. Je trouve 240V à la sortie des premiers selfs, entre AC1 et AC2, mais passé la résistance un peu spécial TH02, je ne trouve que 1,10V.
Est-ce en rapport avec un IGBT HS ou normal ?
12 mars 2016 à 14:47
forum consulter ce sujet Panne clim Sanyo cmrv 3144 carte UE HS et diode HS sur le forum Climatisation

Bonjour,

La PAC de mes parents Sanyo cmrv 3144 vient de se mettre en grève (le 9 mars, et sans préavis).
J'ai donc commencé à chercher la panne et testé différents composants en suivant les conseils de Dom sur le forum Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo.
Mais j'ai fait une petite bourde.
J'ai voulu tester le relais RY01.
Ayant échoué à le dessouder et ne voulant pas trop chauffer la carte, j'ai appliqué un bref instant une tension de 12v sur la bobine du relais. Le problème est que la diode D02 n'a pas aimé cela.
Y a t-il un moyen de connaitre la référence de cette diode ?

J'ai découvert un peu tard le fil de discussion Carte PAC HS avec lequel je partage les même symptômes de panne, donc IGBT HS.

Merci d'avance.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage carte clim Sanyo

12 mars 2016 à 01:55
forum consulter ce sujet Panne clim Sanyo cmrv 3144 carte UE HS et diode HS sur le forum Climatisation