Profil du membre benoitwer
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit benoitwer

a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Merci pour les dernières réponses, je vais donc procéder aux vérifications en appuyant sur le bouton "test".
A très vite.
Benoit
Merci pour les dernières réponses, je vais donc procéder aux vérifications en appuyant sur le bouton "test".
A très vite.
Benoit
22 juin 2018 à 08:43

Bonjour.
Le fluide vient d'être changé il est neuf.
Donc le reste je peux le faire.
Le fluide vient d'être changé il est neuf.
Donc le reste je peux le faire.
17 juin 2018 à 19:53

Bonjour.
A Paris trop de réparateurs qui profitent, donc je vais essayer de terminer moi-même le travail.
Le réparateur n'avait plus envie de finir, en plus facturation à chaque fois des déplacements.
Voilà pourquoi je me suis inscrit ici.
Donc si en fonction des symptômes et des codes on peut me dire concrètement quelles pièce dois-je encore changer je suis preneur.
Merci beaucoup.
A Paris trop de réparateurs qui profitent, donc je vais essayer de terminer moi-même le travail.
Le réparateur n'avait plus envie de finir, en plus facturation à chaque fois des déplacements.
Voilà pourquoi je me suis inscrit ici.
Donc si en fonction des symptômes et des codes on peut me dire concrètement quelles pièce dois-je encore changer je suis preneur.
Merci beaucoup.
17 juin 2018 à 18:45

Après avoir changé le compresseur, comme cela ne marchait toujours pas le réparateur m'a dit qu'apparemment le circuit devait être bouché à un endroit et que c’était compliqué pour lui de faire.
Il valait mieux changer l'ensemble.
Il valait mieux changer l'ensemble.
17 juin 2018 à 12:18

Bonjour.
Merci pour votre réponse et votre aide.
N’étant pas pro clim je ne pensais pas réparer moi-même cette clim.
Bon maintenant c'est fait, le compresseur est neuf, ce sera ça à changer en moins dans quelques temps.
Il faut donc que je commande une platine c'est cela ?
Pour le moment sur la commande j'ai un code qui s'affiche : 112 E H7 et sur un autre écran j'ai ce code : 056 5 FA.
Je joins quelques photos de l'affichage commande.
Y a t-il un moyen de faire un reset de la commande pour ensuite voir exactement l'affichage des codes ?
A bientôt.
Benoit.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour votre réponse et votre aide.
N’étant pas pro clim je ne pensais pas réparer moi-même cette clim.
Bon maintenant c'est fait, le compresseur est neuf, ce sera ça à changer en moins dans quelques temps.
Il faut donc que je commande une platine c'est cela ?
Pour le moment sur la commande j'ai un code qui s'affiche : 112 E H7 et sur un autre écran j'ai ce code : 056 5 FA.
Je joins quelques photos de l'affichage commande.
Y a t-il un moyen de faire un reset de la commande pour ensuite voir exactement l'affichage des codes ?
A bientôt.
Benoit.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


17 juin 2018 à 10:44

Donc je me suis fait avoir.
16 juin 2018 à 18:58

Je n'y connais pas grand chose en clim, donc je me renseigne maintenant pour essayer de la réparer moi-même.
16 juin 2018 à 18:57

Voici pour info le comte rendu du devis avant la réparation :
"Pour faire suite à l'audit de fonctionnement de votre climatisation Daikin, nous avons constaté que la machine ne fonctionne plus. Après mise en place des manifolds, le groupe contient toujours du gaz mais le compresseur est bloqué mécaniquement.
Pour procéder à la remise en route de ce système, il convient de remplacer le compresseur. Il s'avère que le condensateur est lui aussi hors service.
Attention, nous ne pouvons pas vérifier l'état de fonctionnement des platines électroniques avec un compresseur hors service, cela peut impliquer un défaut platine à la remise en route qui n'est pas prévu à ce devis.
réf groupe extérieur : RQ100B8V3B
Avant toute intervention, nous devons vider l'installation de son gaz. Une station de récupération sera mise en place et le R410A sera transféré dans une bouteille de récupération pour destruction. Ne sachant pas ce qui à pu entrainer la casse du compresseur, nous procéderons à un rinçage à l'azote et à une mise en gaz neuf de l'installation.
Prestations Clim.A.F :
0° Récupération du fluide dans bouteille de récupération : 110.00 €
1° Ouverture complète de la machine pour accès compresseur et fermeture après intervention : 45.00 €
2° Retrait du compresseur et remplacement de ce dernier : 120.00 €
3° Fourniture nouveau compresseur et du condensateur : 2 332.00 €
4° Mise en pression d'azote pour vérification d'étanchéité : 50.00 €
5° Tirage au vide et charge en gaz de 4 kg : 295.00 €."
"Pour faire suite à l'audit de fonctionnement de votre climatisation Daikin, nous avons constaté que la machine ne fonctionne plus. Après mise en place des manifolds, le groupe contient toujours du gaz mais le compresseur est bloqué mécaniquement.
Pour procéder à la remise en route de ce système, il convient de remplacer le compresseur. Il s'avère que le condensateur est lui aussi hors service.
Attention, nous ne pouvons pas vérifier l'état de fonctionnement des platines électroniques avec un compresseur hors service, cela peut impliquer un défaut platine à la remise en route qui n'est pas prévu à ce devis.
réf groupe extérieur : RQ100B8V3B
Avant toute intervention, nous devons vider l'installation de son gaz. Une station de récupération sera mise en place et le R410A sera transféré dans une bouteille de récupération pour destruction. Ne sachant pas ce qui à pu entrainer la casse du compresseur, nous procéderons à un rinçage à l'azote et à une mise en gaz neuf de l'installation.
Prestations Clim.A.F :
0° Récupération du fluide dans bouteille de récupération : 110.00 €
1° Ouverture complète de la machine pour accès compresseur et fermeture après intervention : 45.00 €
2° Retrait du compresseur et remplacement de ce dernier : 120.00 €
3° Fourniture nouveau compresseur et du condensateur : 2 332.00 €
4° Mise en pression d'azote pour vérification d'étanchéité : 50.00 €
5° Tirage au vide et charge en gaz de 4 kg : 295.00 €."
16 juin 2018 à 13:00

Bonjour à tous.
Déjà merci beaucoup pour vos éléments de réponses c'est vraiment très gentil de votre part.
C'est un "soi-disant" spécialiste en clim qui a changé l'ensemble, mais comme cela ne fonctionne toujours pas je vais essayer de continuer moi et de trouver la panne.
Le ventilateur tourne pour info, pas de suite mais il se met en route.
Déjà merci beaucoup pour vos éléments de réponses c'est vraiment très gentil de votre part.
C'est un "soi-disant" spécialiste en clim qui a changé l'ensemble, mais comme cela ne fonctionne toujours pas je vais essayer de continuer moi et de trouver la panne.
Le ventilateur tourne pour info, pas de suite mais il se met en route.
16 juin 2018 à 12:54

Bonjour.
Je possède une clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B qui se met en défaut peu de temps après l'avoir mise en route.
Le compresseur vient juste d'être changé avec le condensateur, mise en pression d'azote pour vérification d'étanchéité et tirage au vide et charge en gaz de 4 kg - et ne fonctionne toujours pas.
Auriez-vous quelques conseils ?
Sur la télécommande j'ai un code qui s'affiche : 112 E H7 et sur un autre écran j'ai ce code : 056 5 FA
Merci à tous.
Benoit
Je possède une clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B qui se met en défaut peu de temps après l'avoir mise en route.
Le compresseur vient juste d'être changé avec le condensateur, mise en pression d'azote pour vérification d'étanchéité et tirage au vide et charge en gaz de 4 kg - et ne fonctionne toujours pas.
Auriez-vous quelques conseils ?
Sur la télécommande j'ai un code qui s'affiche : 112 E H7 et sur un autre écran j'ai ce code : 056 5 FA
Merci à tous.
Benoit
15 juin 2018 à 22:07
