Bonjour Alain,

Je rencontre le même problème en ce moment que vous avez eu.
Aussi, j'ai bien parcouru votre radioguidage qui est passionnant et résolu.
Cependant, j'aurai quelques questions à vous poser concernant la réparation de votre carte.
Apparemment l'alimentation était un peu faible et vous avez remplacé sur la vieille carte, le condo C94 pour activer le régulateur de tension 7805 (0v sur les deux pattes)
Le remplacement du condo ne suffit pas, il manque quelque chose pour faire démarrer le groupe UE groupe 1.
La carte importée de l’UI groupe 2 a le même code UI et l’autre chose pour le démarrage du groupe 1 (carte malade).
Alain, vous nous dites pas si vous avez fait un essai isolé marche/ arrêt sur le split du groupe 2 avec la carte réparée, de manière à voir si l’UE démarre, sans l'aide d'un autre split.

Dans le texte vous parlez du remplacement d'un condo c94, puis ensuite, ceci...(je pense que le changement des 2 condensateurs y sont pour beaucoup) !!!! Lequel est l'autre ?
La carte neuve a bien un autre code pour déclencher le signal "marche" de UE groupe 1.

Est-ce que le problème d'origine provenait de là ?
Prise de mesure entre la masse et le fil rouge de communication vers UE avec les résultats suivants ??
" Sur 3 UI, la tension varie entre 0V et -40V, sur l'UI "malade" la tension reste stable à -26V "

Aujourd'hui, est-ce que votre installation fonctionne toujours bien ?
Qu'avez-vous fait de votre carte neuve ?

Dans l'attente de vous lire, je vous remercie de votre collaboration.
Bernar57
28 juillet 2015 à 10:09
forum consulter ce sujet Problème chauffage par pompe à chaleur AIRWELL Quattro sur le forum Climatisation