Bonjour.
Je tiens tout d’abord à remercier Dom pour sa réactivité à répondre, sa gentillesse et son savoir faire qui m’a permis de me focaliser sur certaines choses.
J’ai remonté la carte proprement lundi avec la graisse de contact et depuis ma PAC fonctionne très bien.
En espérant que cela tienne dans le temps.
Merci encore.
Je tiens tout d’abord à remercier Dom pour sa réactivité à répondre, sa gentillesse et son savoir faire qui m’a permis de me focaliser sur certaines choses.
J’ai remonté la carte proprement lundi avec la graisse de contact et depuis ma PAC fonctionne très bien.
En espérant que cela tienne dans le temps.
Merci encore.
22 janvier 2021 à 14:53

Bonsoir,
Une belle avancée !!
D’abord pour répondre à votre question de la réponse 17. La tension des régulateurs est également à zéro avant que la lumière ne s’allume.
Après plusieurs heures à essayer de comprendre le fonctionnement du STRL et de regarder pleins de vidéo sur la réparation d’alim à découpage.
J’ai compris que la résistance de drain ainsi que la capa pour lancer le STRL sont très importants. Donc j’ai dessoudé ces composants pour les mesurer avec précision sur un pont RLC et j’ai découvert que la capa ne faisait que 4,2 microfarads au lieu de 4,7 donc je l’ai changée. J’en ai profité pour vérifier également les composants autour du TL431 et même vérifier le fonctionnement de l’opto.
Une fois tout bien remonté j’ai branché la carte et tout s’est mis à fonctionner.
Bon je ne crie pas victoire encore car j’ai laissé tourner seulement 2 ou 3 min de peur de cramer le pont de diode ou le module HIC qui sont normalement fixés sur radiateur avec de la patte thermique.
Je fais ça ce week-end et je vous tiens informé.
Bonne soirée.
Une belle avancée !!
D’abord pour répondre à votre question de la réponse 17. La tension des régulateurs est également à zéro avant que la lumière ne s’allume.
Après plusieurs heures à essayer de comprendre le fonctionnement du STRL et de regarder pleins de vidéo sur la réparation d’alim à découpage.
J’ai compris que la résistance de drain ainsi que la capa pour lancer le STRL sont très importants. Donc j’ai dessoudé ces composants pour les mesurer avec précision sur un pont RLC et j’ai découvert que la capa ne faisait que 4,2 microfarads au lieu de 4,7 donc je l’ai changée. J’en ai profité pour vérifier également les composants autour du TL431 et même vérifier le fonctionnement de l’opto.
Une fois tout bien remonté j’ai branché la carte et tout s’est mis à fonctionner.

Bon je ne crie pas victoire encore car j’ai laissé tourner seulement 2 ou 3 min de peur de cramer le pont de diode ou le module HIC qui sont normalement fixés sur radiateur avec de la patte thermique.
Je fais ça ce week-end et je vous tiens informé.
Bonne soirée.
15 janvier 2021 à 22:51

Bonjour,
Je vais faire ma mesure sur les régulateurs ce soir avec ampoule éteinte et ampoule allumée.
Pour rappel au niveau de la bobine de ce relais j’ai toujours mesuré OV ampoule éteinte ou allumée.
Pour vérifier une consommation notable d’un composant ou autre on devrait le voir thermiquement ?
J’ai également refait le schéma en sortie du transfo jaune (voir photo ci-jointe).
Mais je ne comprends pas comment la suppression de D215 fait que j’ai plus d’alim sur les autres régulateurs !!
Peut-être problème de masse et GND le fait que le GND du régulateur soit toujours connecté via la piste et que je ramène le zéro de mon alim dessus ??
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vais faire ma mesure sur les régulateurs ce soir avec ampoule éteinte et ampoule allumée.
Pour rappel au niveau de la bobine de ce relais j’ai toujours mesuré OV ampoule éteinte ou allumée.
Pour vérifier une consommation notable d’un composant ou autre on devrait le voir thermiquement ?
J’ai également refait le schéma en sortie du transfo jaune (voir photo ci-jointe).
Mais je ne comprends pas comment la suppression de D215 fait que j’ai plus d’alim sur les autres régulateurs !!
Peut-être problème de masse et GND le fait que le GND du régulateur soit toujours connecté via la piste et que je ramène le zéro de mon alim dessus ??
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 janvier 2021 à 13:31

Bonjour,
Les condensateurs en parallèle n’ont rien donné.
J’ai donc réalisé le montage sans la diode et avec l’alimentation externe sur ce régulateur. Donc j’ai les LED qui se sont mises à marcher comme mon essai sur table puis plusieurs minutes après j’ai quand même eu le défaut GR (Donc problème sur l’unité extérieure).
Pour info en laissant le montage suivant plusieurs minutes l’ampoule s’est allumée est-ce normal ?
J’ai refait les mesures sur les régulateurs donc celui que j’alimente avec l’alim marche très bien par contre du coup les autres régulateurs ne marchent plus car ils ont seulement 0,7 V à leurs entrées.
Là cela dépasse mes compétences et je ne sais plus quoi faire.
Vous pensez que c’est le STRL qui peut dysfonctionner ?
Cela vaut-il le coup de le changer pour essayer ?
Merci.
Les condensateurs en parallèle n’ont rien donné.
J’ai donc réalisé le montage sans la diode et avec l’alimentation externe sur ce régulateur. Donc j’ai les LED qui se sont mises à marcher comme mon essai sur table puis plusieurs minutes après j’ai quand même eu le défaut GR (Donc problème sur l’unité extérieure).
Pour info en laissant le montage suivant plusieurs minutes l’ampoule s’est allumée est-ce normal ?
J’ai refait les mesures sur les régulateurs donc celui que j’alimente avec l’alim marche très bien par contre du coup les autres régulateurs ne marchent plus car ils ont seulement 0,7 V à leurs entrées.
Là cela dépasse mes compétences et je ne sais plus quoi faire.
Vous pensez que c’est le STRL qui peut dysfonctionner ?
Cela vaut-il le coup de le changer pour essayer ?
Merci.
12 janvier 2021 à 21:03

Bonjour,
Oui effectivement les régulateurs alimentés par le 18,5V sont bien des 15V et 5V par rapport à leurs références (5CC0 = AJ5CC0T= régulateur 15V et 178MO5T= régulateur 5V).
Le régulateur situé juste derrière le transfo est bien un 5V (05CC0 = BA05CC0T = régulateur 5V) cependant si je comprends bien la data sheet c'est un régulateur spécifique capable de marcher avec une tension assez basse à son entrée (LD0 regulators) c'est bien ça ? Si oui alors il devrait bien fonctionner avec les 6,5V qu'il a en entrée.
J'ai pu vérifier l'échauffement des composants avec un thermocouple, le régulateur chauffe à environ 40°C max et les microP sont à 32°C max environs. Par contre j'ai remarqué que la résistance verte à gauche du transfo jaune chauffée à environ 80°C max, de plus sur cette résistance le marquage a disparu et en bas des soudures on remarque que cela a un peu chauffé (léger) je mesure 68KOhm ce qui a l'air correct.
Je me suis focalisé sur le régulateur 5V voici ce que j'ai fait (En espérant ne pas avoir fait de bêtise
).
- Démontage du régulateur pour essais du composant seul, avec une alim à 9V il me sort bien du 5V et avec une alim de 6,5V il me sort du 4,7V.
- Ensuite je l'ai ressoudé et j'ai dessoudé la diode qui arrive sur son entrée et qui va sur le transfo. Et j'ai refait les tests avec l'alim 9V et 6,5V et je retrouve la même chose dans les 2 cas avec toutes les autres LED qui s'allument et s'animent signe que les microP fonctionnent. Je peux laisser le montage suivant plusieurs minutes et je n’observe aucune surconsommation ni baisse de tension.
Maintenant j'attends 2 régulateurs 5CCO que j'ai commandés pour vérifier dans un premier temps combien il fournit en sortie avec 6,5V.
Merci Dom pour votre aide.
Oui effectivement les régulateurs alimentés par le 18,5V sont bien des 15V et 5V par rapport à leurs références (5CC0 = AJ5CC0T= régulateur 15V et 178MO5T= régulateur 5V).
Le régulateur situé juste derrière le transfo est bien un 5V (05CC0 = BA05CC0T = régulateur 5V) cependant si je comprends bien la data sheet c'est un régulateur spécifique capable de marcher avec une tension assez basse à son entrée (LD0 regulators) c'est bien ça ? Si oui alors il devrait bien fonctionner avec les 6,5V qu'il a en entrée.
J'ai pu vérifier l'échauffement des composants avec un thermocouple, le régulateur chauffe à environ 40°C max et les microP sont à 32°C max environs. Par contre j'ai remarqué que la résistance verte à gauche du transfo jaune chauffée à environ 80°C max, de plus sur cette résistance le marquage a disparu et en bas des soudures on remarque que cela a un peu chauffé (léger) je mesure 68KOhm ce qui a l'air correct.
Je me suis focalisé sur le régulateur 5V voici ce que j'ai fait (En espérant ne pas avoir fait de bêtise

- Démontage du régulateur pour essais du composant seul, avec une alim à 9V il me sort bien du 5V et avec une alim de 6,5V il me sort du 4,7V.
- Ensuite je l'ai ressoudé et j'ai dessoudé la diode qui arrive sur son entrée et qui va sur le transfo. Et j'ai refait les tests avec l'alim 9V et 6,5V et je retrouve la même chose dans les 2 cas avec toutes les autres LED qui s'allument et s'animent signe que les microP fonctionnent. Je peux laisser le montage suivant plusieurs minutes et je n’observe aucune surconsommation ni baisse de tension.
Maintenant j'attends 2 régulateurs 5CCO que j'ai commandés pour vérifier dans un premier temps combien il fournit en sortie avec 6,5V.
Merci Dom pour votre aide.
11 janvier 2021 à 15:46

Bonsoir,
J’ai fait la mesure sur les régulateurs.
Pour les deux à droite (côté IPM) je mesure 18,5V en entrée et 15V en sortie. Le deuxième est relié directement sur la sortie de celui-ci et je mesure sur sa sortie 5V.
Pour celui à gauche à côté du fils rouge je mesure 18,5V en entrée et 15V en sortie.
Et enfin celui situé juste sous le transfo j’ai refait les mesures et je trouve maintenant 6,5 V en entrée et 3,9V en sortie.
Vous pensez qu’il peut être abîmé ? Car effectivement quand j’ai testé le régulateur démonté je n’ai pu que le tester que sous 10V et 20V en entrée.
J’ai fait la mesure sur les régulateurs.
Pour les deux à droite (côté IPM) je mesure 18,5V en entrée et 15V en sortie. Le deuxième est relié directement sur la sortie de celui-ci et je mesure sur sa sortie 5V.
Pour celui à gauche à côté du fils rouge je mesure 18,5V en entrée et 15V en sortie.
Et enfin celui situé juste sous le transfo j’ai refait les mesures et je trouve maintenant 6,5 V en entrée et 3,9V en sortie.
Vous pensez qu’il peut être abîmé ? Car effectivement quand j’ai testé le régulateur démonté je n’ai pu que le tester que sous 10V et 20V en entrée.
10 janvier 2021 à 22:54

Bonjour,
Oups je ne pensais pas être offensif avec ma pile de 9V. La petite diode dont vous parlez c’est celle avec trois pattes qui est connectée directement à la bobine ?
Comment puis-je la vérifier ? Je mesure bien 180 Ohms sur la bobine.
Effectivement vous aviez raison je suis resté en mode DC sur le multimètre donc j’ai refait la mesure.
Sous tension je mesure : 0V à la bobine.
Et sur le contact au début je mesure entre 20VAC et 30VAC puis environ 20 secondes après je mesure 220VAC.
J’ai également fait le montage avec l’ampoule sur le contact.
Alors dès la mise sous tension effectivement la lumière s’allume brièvement puis plus rien.
J’ai fait la mesure sur le régulateur qu’il y a juste après le transfo jaune qui est normalement un régulateur 5V.
Je mesure 5,6V en entrée et 3,9V en sortie. Je tiens à préciser que j’avais démonté le régulateur ultérieurement que j’ai testé sur table avec une tension jusqu’à 20v et il régule bien à 5V.
Pour info j’ai suivi les pistes qui pilotent la bobine elles partent vers la BT. Et c’est là je ne comprends pas si j’ai pas la haute tension qui arrive je ne peux pas avoir la basse tension qui pilote ?
Désolé je suis perdu là.
Merci de votre aide.
Oups je ne pensais pas être offensif avec ma pile de 9V. La petite diode dont vous parlez c’est celle avec trois pattes qui est connectée directement à la bobine ?
Comment puis-je la vérifier ? Je mesure bien 180 Ohms sur la bobine.
Effectivement vous aviez raison je suis resté en mode DC sur le multimètre donc j’ai refait la mesure.
Sous tension je mesure : 0V à la bobine.
Et sur le contact au début je mesure entre 20VAC et 30VAC puis environ 20 secondes après je mesure 220VAC.
J’ai également fait le montage avec l’ampoule sur le contact.
Alors dès la mise sous tension effectivement la lumière s’allume brièvement puis plus rien.
J’ai fait la mesure sur le régulateur qu’il y a juste après le transfo jaune qui est normalement un régulateur 5V.
Je mesure 5,6V en entrée et 3,9V en sortie. Je tiens à préciser que j’avais démonté le régulateur ultérieurement que j’ai testé sur table avec une tension jusqu’à 20v et il régule bien à 5V.
Pour info j’ai suivi les pistes qui pilotent la bobine elles partent vers la BT. Et c’est là je ne comprends pas si j’ai pas la haute tension qui arrive je ne peux pas avoir la basse tension qui pilote ?
Désolé je suis perdu là.
Merci de votre aide.
10 janvier 2021 à 13:38

Bonsoir Cedu13,
L'unité extérieure ne démarre pas, code erreur Gr affiche sur le contrôleur à l’intérieur.
Pas de ventilo ni de compresseur.
Merci.
L'unité extérieure ne démarre pas, code erreur Gr affiche sur le contrôleur à l’intérieur.
Pas de ventilo ni de compresseur.
Merci.
09 janvier 2021 à 19:48

Je viens de tester le relais sous tension 220V :
Bobine : je n'ai pas les 12V puisque j'ai 0V...
Contacteur: 0,2V...
Bobine : je n'ai pas les 12V puisque j'ai 0V...
Contacteur: 0,2V...

09 janvier 2021 à 14:20

Bonjour,
Je commence par répondre à la question de votre réponse 1 dans laquelle vous me demandiez de vérifier les diodes et les condo autour du STRL et du transfo.
Diode entre le STRL et transfo : (première mesure borne + du multi côté bague de la diode et deuxième mesure inversement des bornes de multimètre le tout en mode diode)
- D208 (Noire bague grise) --> OL -->0,629V
- D210 (Noire bague grise) -> OL -->0,480V
- D209 (Noire bague grise) --> OL -->0,480V
Diode après le transfo :
- D219 (Noire bague grise) --> 1,780V --> 0,5V
- D215 (Noire bague rouge) --> 1,854V --> 0,496V
- D218 (Noire bague grise) --> 3,5V -->0,465V
- D122 (Noire bague grise) --> 1,6V --> 0,5V
Condo entre le STRL et le transfo mesure faites avec la fonction capacimètre du multi :
- C211 (4,7µF) --> mesure 4,73µF--> OK
- C226 (Pas de valeur inscrite dessus capa couleur jaune tantale) --> le capacimètre n'arrive pas à faire la mesure donc j'ai vérifier la continuité en fonction ohmmètre --> Mesure 3,8KΩ
- C229 (Idem que C226 condo tantale couleur orange) --> Mesure 1MΩ
- C239 (Idem que C226 condo tantale couleur orange) --> Mesure 20KΩ
Condo après le transfo :
- C236 ( 220µF) --> mesure 220µF-->OK
- C248 (100µF) --> mesure 1030µF
- C224 (220µF) --> mesure 280µF
- C188 (47µF) --> mesure 960µF
- C111 ( 10µF) --> mesure 960µF
- C151 ( 47µF) --> mesure 1030µF
- C157 (47µF) --> mesure 1030µF
J'ai également mesuré les condo qui se trouvent devant le STRL :
- C223 (Idem que C226 condo tantale couleur orange) --> Mesure 3,8KΩ
- C228 (Condo SMC idem que les tantales mon capacimètre mesure rien donc j'ai fait la mesure en fonction ohmmètre) --> Mesure 28KΩ
- C261 (Idem C228) --> mesure 20KΩ
Maintenant pour répondre à la question de votre réponse 3 je peux déjà vous donner les informations suivantes sur le relais :
C'est un relais FTR K3AB012W j'ai réalisé les mesures de la bobine et du contact du relais monté sur la carte mais hors tension voici les mesures :
Bobine --> mesure 180Ω
Contact --> mesure 109Ω
J'ai pris une pile 9V que j'ai appliquée sur la bobine le relais bascule car on entend le bruit.
Je fais des essais cet après-midi les mesures en tension et je vous envoie les résultats.
Merci d'avance.
Je commence par répondre à la question de votre réponse 1 dans laquelle vous me demandiez de vérifier les diodes et les condo autour du STRL et du transfo.
Diode entre le STRL et transfo : (première mesure borne + du multi côté bague de la diode et deuxième mesure inversement des bornes de multimètre le tout en mode diode)
- D208 (Noire bague grise) --> OL -->0,629V
- D210 (Noire bague grise) -> OL -->0,480V
- D209 (Noire bague grise) --> OL -->0,480V
Diode après le transfo :
- D219 (Noire bague grise) --> 1,780V --> 0,5V
- D215 (Noire bague rouge) --> 1,854V --> 0,496V
- D218 (Noire bague grise) --> 3,5V -->0,465V
- D122 (Noire bague grise) --> 1,6V --> 0,5V
Condo entre le STRL et le transfo mesure faites avec la fonction capacimètre du multi :
- C211 (4,7µF) --> mesure 4,73µF--> OK
- C226 (Pas de valeur inscrite dessus capa couleur jaune tantale) --> le capacimètre n'arrive pas à faire la mesure donc j'ai vérifier la continuité en fonction ohmmètre --> Mesure 3,8KΩ
- C229 (Idem que C226 condo tantale couleur orange) --> Mesure 1MΩ
- C239 (Idem que C226 condo tantale couleur orange) --> Mesure 20KΩ
Condo après le transfo :
- C236 ( 220µF) --> mesure 220µF-->OK
- C248 (100µF) --> mesure 1030µF
- C224 (220µF) --> mesure 280µF
- C188 (47µF) --> mesure 960µF
- C111 ( 10µF) --> mesure 960µF
- C151 ( 47µF) --> mesure 1030µF
- C157 (47µF) --> mesure 1030µF
J'ai également mesuré les condo qui se trouvent devant le STRL :
- C223 (Idem que C226 condo tantale couleur orange) --> Mesure 3,8KΩ
- C228 (Condo SMC idem que les tantales mon capacimètre mesure rien donc j'ai fait la mesure en fonction ohmmètre) --> Mesure 28KΩ
- C261 (Idem C228) --> mesure 20KΩ
Maintenant pour répondre à la question de votre réponse 3 je peux déjà vous donner les informations suivantes sur le relais :
C'est un relais FTR K3AB012W j'ai réalisé les mesures de la bobine et du contact du relais monté sur la carte mais hors tension voici les mesures :
Bobine --> mesure 180Ω
Contact --> mesure 109Ω
J'ai pris une pile 9V que j'ai appliquée sur la bobine le relais bascule car on entend le bruit.
Je fais des essais cet après-midi les mesures en tension et je vous envoie les résultats.
Merci d'avance.
09 janvier 2021 à 12:05

Bonsoir,
Merci d'avoir lu ma question et d'avoir pris le temps de me répondre.
Oui sur le long composant il y a écrit STRL352 j'ai fait des recherches sur internet mais j'ai rien trouvé et également quasi impossible de racheter ce composant.
Je vais tenter de faire les mesures ce soir des condo et diode puis je mettrai les résultats en suivant.
Pour éclaircir votre question au sujet des régulateurs j'ai donc testé les régulateurs suivants sur table avec une petite alimentation :
Celui qui est situé juste après le transfo jaune réf 05CC0.
Puis les régulateurs situés à droite (sous le fils blanc sur la photo) près du gros composant avec la pâte thermique (IGBT je crois) réf 5CC0 et 178MO5T.
Et enfin celui à gauche en bas près du fil rouge ref 5CCO.
Quand je dis testé, j'ai fait ça sur table donc dessouder du PCB puis alimenter via une petite alimentation pour vérifier si les sorties étaient stables et régulées.
Et pour finir j'ai fait des mesures sur le régulateur au plus près du transfo jaune en marche sur la carte et là en sortie je mesure bien 5V au début puis 0V (je pense dès que la tension d'entrée est trop basse) donc j'ai également mesuré l'entrée du régulateur et comme décrit à ma première question je ne comprends pas les mesures l'autre jour il me semble avoir mesuré 30V puis 3V et pas plus tard que aujourd'hui 5,6V.
Je sais pas si cela peut aider mais aujourd'hui j'ai effectué une nouvelle mesure sur les gros condo lorsqu'il y a le 220V.
Au départ, je mesure 290Vdc puis au bout de 30s à 1min la tension décroit ce qui est reflété par l'intensité de la LED côté BT.
Merci pour votre aide.
Merci d'avoir lu ma question et d'avoir pris le temps de me répondre.
Oui sur le long composant il y a écrit STRL352 j'ai fait des recherches sur internet mais j'ai rien trouvé et également quasi impossible de racheter ce composant.
Je vais tenter de faire les mesures ce soir des condo et diode puis je mettrai les résultats en suivant.
Pour éclaircir votre question au sujet des régulateurs j'ai donc testé les régulateurs suivants sur table avec une petite alimentation :
Celui qui est situé juste après le transfo jaune réf 05CC0.
Puis les régulateurs situés à droite (sous le fils blanc sur la photo) près du gros composant avec la pâte thermique (IGBT je crois) réf 5CC0 et 178MO5T.
Et enfin celui à gauche en bas près du fil rouge ref 5CCO.
Quand je dis testé, j'ai fait ça sur table donc dessouder du PCB puis alimenter via une petite alimentation pour vérifier si les sorties étaient stables et régulées.
Et pour finir j'ai fait des mesures sur le régulateur au plus près du transfo jaune en marche sur la carte et là en sortie je mesure bien 5V au début puis 0V (je pense dès que la tension d'entrée est trop basse) donc j'ai également mesuré l'entrée du régulateur et comme décrit à ma première question je ne comprends pas les mesures l'autre jour il me semble avoir mesuré 30V puis 3V et pas plus tard que aujourd'hui 5,6V.
Je sais pas si cela peut aider mais aujourd'hui j'ai effectué une nouvelle mesure sur les gros condo lorsqu'il y a le 220V.
Au départ, je mesure 290Vdc puis au bout de 30s à 1min la tension décroit ce qui est reflété par l'intensité de la LED côté BT.
Merci pour votre aide.
08 janvier 2021 à 20:45

Bonsoir,
Nous avons fait installer en 2012 une PAC Technibel modèle GRFP259R5IAA dans laquelle il y a une carte de commande de puissance CR-C256VEH.
Après avoir parcouru le forum pendant plusieurs jours, nous faisons appel à vous afin de nous aider pour essayer de trouver le problème de la carte électronique.
Phénomène observé lors de l'enclenchement du disjoncteur : LED D225 s'allume et activité sur D014, D008 et D007.
Au bout d'environ une minute, la D225 diminue en intensité comme si il y avait une perte d'alimentation (oscillation de la lumière de la led) jusqu'à extinction.
Si on tente de couper le 220 pour le rallumer en suivant, la LED ne se rallume pas complètement et reperd en intensité jusqu'à s'éteindre. Il faut alors attendre plusieurs minutes avant de ré-enclencher le 220 et ainsi retrouver un allumage maximal de la LED qui va ensuite recommencer à s'éteindre progressivement.
Je précise que j'ai pu observer cela lorsque la carte est branchée dans la PAC (compresseur, ventilé, capteurs...) mais aussi quand elle n'est branchée qu'au 220 (sans rien derrière).
Avec mon petit niveau en électronique, j'ai changé les 2 capa filtres (rouges) et 1 relais (monté sur fil) ce qui n'a rien donné. J'ai vérifié les sorties des régulateurs qui ont l'air toutes OK.
J'ai également voulu tester la tension d'entrée du régulateur au plus près du transfo jaune et je ne comprends pas les mesures: 30V puis 3V hier.
Voici ci-dessous les photos de la carte.
Merci d'avoir pris le temps de lire, et espère que vous arriverez à m'expliquer ce qu'il se passe car le réparateur agréé n'a simplement réussi à nous dire qu'il fallait tout changer (2000€).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Nous avons fait installer en 2012 une PAC Technibel modèle GRFP259R5IAA dans laquelle il y a une carte de commande de puissance CR-C256VEH.
Après avoir parcouru le forum pendant plusieurs jours, nous faisons appel à vous afin de nous aider pour essayer de trouver le problème de la carte électronique.
Phénomène observé lors de l'enclenchement du disjoncteur : LED D225 s'allume et activité sur D014, D008 et D007.
Au bout d'environ une minute, la D225 diminue en intensité comme si il y avait une perte d'alimentation (oscillation de la lumière de la led) jusqu'à extinction.
Si on tente de couper le 220 pour le rallumer en suivant, la LED ne se rallume pas complètement et reperd en intensité jusqu'à s'éteindre. Il faut alors attendre plusieurs minutes avant de ré-enclencher le 220 et ainsi retrouver un allumage maximal de la LED qui va ensuite recommencer à s'éteindre progressivement.
Je précise que j'ai pu observer cela lorsque la carte est branchée dans la PAC (compresseur, ventilé, capteurs...) mais aussi quand elle n'est branchée qu'au 220 (sans rien derrière).
Avec mon petit niveau en électronique, j'ai changé les 2 capa filtres (rouges) et 1 relais (monté sur fil) ce qui n'a rien donné. J'ai vérifié les sorties des régulateurs qui ont l'air toutes OK.
J'ai également voulu tester la tension d'entrée du régulateur au plus près du transfo jaune et je ne comprends pas les mesures: 30V puis 3V hier.
Voici ci-dessous les photos de la carte.
Merci d'avoir pris le temps de lire, et espère que vous arriverez à m'expliquer ce qu'il se passe car le réparateur agréé n'a simplement réussi à nous dire qu'il fallait tout changer (2000€).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
07 janvier 2021 à 20:49