Bonjour.

Ne pouvons pas poster de nouvelle question (forum en maintenance), je m'insère dans ce fil avec une question en rapport direct :
J'ai tout de matériel (manifold, pompe à vide, capteur de pression absolu...) sauf station de récupération de gaz.
Je dois déplacer une clim Daikin RXS35G, et pour cela récupérer le gaz dans l'UE.
J'ai déjà fait plusieurs fois cette manip, mais dans mon cas particulier, les tuyaux étant longs, il y a eu une charge complémentaire de R410A (100g), et je me pose la question de la capacité de l'UE à ravaler ce supplément de gaz.
Le problème risque de se poser avec une autre clim Mitsubishi, avec une charge plus importante (+ de 20m de tubes).
Savez-vous si l'info de la quantité de gaz maxi que l'UE peut stocker en pump-down est accessible quelque part ?
Parce que je m'imagine bien faire mon pump-down, puis brancher un mano pour vérifier que les tubes sont bien tirés au vide, mais si ce n'est pas le cas, je vais me retrouver avec mon mano plein de gaz que je ne pourrai plus débrancher...
Merci pour vos réponses.
Sylvain
18 mai 2021 à 14:01
forum consulter ce sujet Démonter une climatisation LG Neo Plasma sur le forum Climatisation

Bonjour à vous deux :-)
Oui, je suis propriétaire d'un petit immeuble à Marseille, et en restaurant étage après étage, j'ai tiré des tubes frigo et des câbles électriques depuis chaque appartement vers la toiture. J'ai un mur mitoyen qui est légèrement plus élevé que mon toit, et sur lequel je peux fixer les UE.
J'ai pris l'option de clims individuelles, comme ça chacun est responsable de sa consommation.

Pour ce qui est de la précharge, 7m est la longueur indiquée dans le manuel.
Adelclim, DL, vous pensez donc qu'il faut me rabattre vers un modèle plus adapté ?
J'ai repéré en occasion un modèle qui supporte 15m de dénivelé et 20m de lg max. Je serais donc au delà en lg, mais pas en dénivelé. Acceptable ou pas ?

Concernant ma clim actuelle, je préférais évidemment l'utiliser même si elle risque de s'essouffler en quelques années, car elle est invendable (suite à un accident de chantier, l'UE a sa carrosserie tordue, mais elle fonctionne bien).
C'est bien du R410A.
Merci encore, c'est vraiment sympa de donner ainsi de votre temps pour m'aider !
Sylvain
13 juillet 2019 à 13:04
forum consulter ce sujet Dépassement dénivelé Mitsubishi MSZ-GE35VA / MUZ-GE35VA sur le forum Climatisation

Publicité

Merci à nouveau pour votre réponse. :-)
Je pense que le mieux est donc d'essayer.
La longueur préchargée est de 7m d'après la doc, j'ai donc 16m de plus.
Si je compte 20g/m (c'est bien ça ? Je n'ai pas vu cette donnée), je calcule une charge supplémentaire de 320g.
Comment avez-vous calculé 90g ?
Une question annexe : si après avoir chargé le circuit, je souhaite de nouveau déposer le climatiseur, l'unité extérieure sera-t-elle en capacité de stocker tout ce gaz, ou faudra-t-il le récupérer dans une bouteille externe ?
Merci !
12 juillet 2019 à 10:43
forum consulter ce sujet Dépassement dénivelé Mitsubishi MSZ-GE35VA / MUZ-GE35VA sur le forum Climatisation

Merci pour votre réponse rapide :-)
Quand vous dites qu'il suffit normalement de passer à une puissance supérieure, celà veut dire qu'avec une 5kW je n'aurais normalement pas le problème ?
Dans ce cas, est-ce parce qu'une clim plus puissante supporte un dénivelé/une longueur plus importants, ou que la perte de puissance sera acceptable ? Car si il s'agit de perdre un peu de puissance avec ma 3,5kW, ça me paraît raisonnablement envisageable, car le logement ne fait que 26m².
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide !
Sylvain
10 juillet 2019 à 23:56
forum consulter ce sujet Dépassement dénivelé Mitsubishi MSZ-GE35VA / MUZ-GE35VA sur le forum Climatisation

Bonjour à tous.

J'ai un climatiseur Mitsubishi MSZ-GE35VA / MUZ-GE35VA que je souhaite installer avec un grand dénivelé et grande longueur de tubes (dénivelé 13,5m, 23m de tubes).
Cette clim est spécifiée pour 12m de dénivelé maxi et 20m de tubes, je suis donc un peu au-delà, mais avec "seulement" 11% de dépassement.
Le groupe extérieur est sur le toit, l'unité intérieure 13,5m plus bas, et j'ai surtout besoin qu'elle fonctionne en froid.
Pensez-vous qu'il y a une petite marge et que ça peut fonctionner, quitte à réduire légèrement les performances ?
Je me dis qu'en froid avec le groupe extérieur en haut, c'est dans le bon sens puisque le liquide, plus lourd, descend, ce qui ne fait pas forcer le compresseur, et le gaz plus léger est assez facile à ré-aspirer ?
Elle risque de moins bien marcher en chaud ?
Merci pour vos conseils.
Sylvain.
10 juillet 2019 à 12:06
forum consulter ce sujet Dépassement dénivelé Mitsubishi MSZ-GE35VA / MUZ-GE35VA sur le forum Climatisation

Bonjour à tous, et merci pour vos contributions. :-)

J'ai cherché dans le "service manual" le code de cette panne et chercher comment aller plus loin dans le diagnostic.
Page 66, il est écrit "DC-link Voltage Under/Over Error" ou "Over Voltage Protection Error".
Je n'ai pas trouvé comment diagnostiquer plus précisément dans ce doc. :-(

Par contre, je me suis rappelé que j'ai une 2e clim du même modèle, achetée en même temps, et du coup j'ai tenté d'intervertir les cartes électroniques, et là, miracle, la clim a redémarré.
Elle fonctionne bien en chaud comme en froid. J'ai donc pu ré-aspirer le gaz dans le groupe et déconnecter mes tuyaux : une bonne chose de faite.

Évidemment, l'autre clim ne fonctionne plus, et affiche le même code d'erreur. La panne proviendrait donc de la carte électronique seule. Comment aller plus loin dans le dépannage d'après vous ? J'ai testé le fusible soudé sur la carte, il est OK.
L'option bourrin étant de racheter une carte élec et de la remplacer tout bêtement...

C'est tellement plus simple de dépanner un objet qu'on a construit soi-même.
Merci à vous !
Sylvain
27 mars 2019 à 14:39
forum consulter ce sujet Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX sur le forum Climatisation

Merci, je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas trouver cette notice, j'ai cherché il y a 15 jours, je n'avais trouvé que le mode d'emploi !
Je vais me mettre à la lecture, et je vous tiens au courant de mes recherches, merci beaucoup !
Sylvain
20 mars 2019 à 23:20
forum consulter ce sujet Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX sur le forum Climatisation

Bonjour à tous.

Nouveau sur le forum, je m'appelle Sylvain, je me débrouille en électronique et j'ai besoin de votre aide.
J'ai un climatiseur Samsung monosplit avec un groupe extérieur AQV12PWAX.
Il n'a pas servi depuis un peu plus de 2 ans, il marchait alors parfaitement.
Je n'ai rien fait dessus (rien débranché, aucun entretien non plus).
Aujourd'hui, quand je démarre la clim à la télécommande (piles neuves), le split démarre : il s'ouvre et se met à souffler, mais rien ne se passe au niveau de l'UE.
Je l'ai mise en froid maxi pour l'essai décrit ci-après (en chaud, l'UE ne réagit pas non plus).

Les constats :
- Le split est alimenté directement, et répond à la télécommande, et souffle.
- Le câble de liaison entre UI et UE sont a priori bien branchés (toutes mes bornes sont bien serrées, y compris câble de comm).
- J'ai du 220-230V sur l'alim de l'UE.

Actions :
- J'ai ouvert l'UE
- J'ai ouvert le capot de la carte électronique.

Constats :
- La carte de l'UE porte la référence : DB41-01011A
- Et à la ligne : 11.01.20 (peut-être la date de fab AA.MM.JJ ?)
- Quand je mets sous tension, l'ensemble les leds s'allument selon :
- Très brièvement (0.1s) : les 3 leds jaune, verte et rouge s'allument puis s'éteignent
- Juste après, la led rouge s'allume seule pendant environ 5s
- Le vert s'allume alors au fixe, alors que le rouge clignote environ 2 fois par seconde.

Puis plus rien ne se passe : ça continue à clignoter, et ni le ventilo ni le compresseur ne se mettent en route.
Pouvez-vous m'aider dans cette recherche de panne ? Je ne sais pas par où commencer, je n'ai pas trouvé le manuel d'atelier, ni les codes de défaut...
J'ajoute que je n'ai pas d'afficheur sur le split, juste une led verte, qui semble indiquer que la situation convient bien au split :-/
Mon premier objectif est de faire fonctionner la pompe afin de aspirer le gaz avant dépose, car je dois déplacer cette clim avant de la remettre en service ensuite.
Merci d'avance pour votre aide.
Sylvain
20 mars 2019 à 13:53
forum consulter ce sujet Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX sur le forum Climatisation