Bonjour à tous.
Toujours dans le problème de cette clim Chsa/zi qui fonctionne semble t-il plus souvent... sans que je sache pourquoi...
J'ai constaté que lorsque je touche par inadvertance le refroidisseur d'un régulateur... donc pièce anodine sans doute fixée sur la masse basse tension..
Sachant qu'il y a 2 masses sur ces montages...et que la machine est reliée à la terre.... pourquoi je prends un coup de jus ? Pourtant les masses sont fixées normalement...
Toujours dans le problème de cette clim Chsa/zi qui fonctionne semble t-il plus souvent... sans que je sache pourquoi...
J'ai constaté que lorsque je touche par inadvertance le refroidisseur d'un régulateur... donc pièce anodine sans doute fixée sur la masse basse tension..
Sachant qu'il y a 2 masses sur ces montages...et que la machine est reliée à la terre.... pourquoi je prends un coup de jus ? Pourtant les masses sont fixées normalement...
25 août 2022 à 13:38

Bonjour.
Comme je l'ai dit actuellement... je n'avais jamais vu ça... elle fonctionne parfaitement.
J'ai changé la carte power du compresseur (à prix d'or chez Airton).
J'ai changé carte PFC d'occasion, mais il n'y avait pas de changement si je me souviens bien...
Je crois même avoir essayé une PFC envoyée par les chinois (différente mais ils prétendaient que c'était pareil).
J'ai changé la carte du split.
Vu que je n'ai rien fait à la grande carte (power) quel composant pourrait être susceptible de problème thermique sachant que toutes mesures de tension sont bonnes et que les relais fonctionnent.
Quand elle refusait le démarrage on avait 13 clignotements de la diode... puis coupure avec bruit de relai, puis 2éme essai et rideau.
J'ai vu qu'il y avait une doc atelier mais vendue par un site qui ne me fait pas confiance.
A savoir qu'il y a et une multitudes de modif des cartes sur cette clim... en particulier le mode communication, pour les avoir toutes les 2 rien que pour lui il y en a 2 presque identiques sauf un circuit intégré différent.
Comment utiliser la bombe froid quand elle fonctionne bien ou quand elle est en rideau ?
Merci.
Comme je l'ai dit actuellement... je n'avais jamais vu ça... elle fonctionne parfaitement.
J'ai changé la carte power du compresseur (à prix d'or chez Airton).
J'ai changé carte PFC d'occasion, mais il n'y avait pas de changement si je me souviens bien...
Je crois même avoir essayé une PFC envoyée par les chinois (différente mais ils prétendaient que c'était pareil).
J'ai changé la carte du split.
Vu que je n'ai rien fait à la grande carte (power) quel composant pourrait être susceptible de problème thermique sachant que toutes mesures de tension sont bonnes et que les relais fonctionnent.
Quand elle refusait le démarrage on avait 13 clignotements de la diode... puis coupure avec bruit de relai, puis 2éme essai et rideau.
J'ai vu qu'il y avait une doc atelier mais vendue par un site qui ne me fait pas confiance.
A savoir qu'il y a et une multitudes de modif des cartes sur cette clim... en particulier le mode communication, pour les avoir toutes les 2 rien que pour lui il y en a 2 presque identiques sauf un circuit intégré différent.
Comment utiliser la bombe froid quand elle fonctionne bien ou quand elle est en rideau ?
Merci.
21 avril 2022 à 16:03

Bonjour.
OK mais ce n'est pas le cas car comme j'ai dit... quand elle refuse de démarrer... rien ne bouge dans l'UE... la HT est à 315 v mais après 2 tentatives où on entend juste les relais... elle se met en EC... jusqu'à ce que je débranche et rebranche.
Sinon un truc m'étonne... depuis qu'il fait 20 degrés dehors... elle fonctionne parfaitement... reste en standby et redémarre en chaud comme en froid...
Voilà pourquoi je pense aux sondes, mais pour pouvoir les contrôler il faudrait une doc technique...
OK mais ce n'est pas le cas car comme j'ai dit... quand elle refuse de démarrer... rien ne bouge dans l'UE... la HT est à 315 v mais après 2 tentatives où on entend juste les relais... elle se met en EC... jusqu'à ce que je débranche et rebranche.
Sinon un truc m'étonne... depuis qu'il fait 20 degrés dehors... elle fonctionne parfaitement... reste en standby et redémarre en chaud comme en froid...
Voilà pourquoi je pense aux sondes, mais pour pouvoir les contrôler il faudrait une doc technique...
21 avril 2022 à 10:13

Bonsoir.
Jusque là on a toujours dit que 360 en DC était normal...
L'an dernier je me suis battue avec Enedis car le secteur était monté à 255 volts...
Mais c'est une histoire résolue et d'ailleurs j'ai un litige avec eux car je les ai accusés de destruction de matériel...
Pour le fun... ma première clim Airton montée il y a 15 ans dans ma véranda... fonctionne toujours parfaitement... ça se détériore chez eux.
J'ai trouvé des traces de corrosion sur les circuits, ils pourraient au moins mettre du vernis.
Pour ma clim malade qui va mieux au printemps, je me demande si une histoire de sondes, mais impossible d'avoir des valeurs précises, chacun raconte des trucs.
Je ne sais si la précision de la courbe température/résistance peut mettre en sécurité, en plus il y a un autre code pour ça...
La bombe givrante, vous en parlez dans quel but ?
Cordialement.
Jusque là on a toujours dit que 360 en DC était normal...
L'an dernier je me suis battue avec Enedis car le secteur était monté à 255 volts...
Mais c'est une histoire résolue et d'ailleurs j'ai un litige avec eux car je les ai accusés de destruction de matériel...
Pour le fun... ma première clim Airton montée il y a 15 ans dans ma véranda... fonctionne toujours parfaitement... ça se détériore chez eux.
J'ai trouvé des traces de corrosion sur les circuits, ils pourraient au moins mettre du vernis.
Pour ma clim malade qui va mieux au printemps, je me demande si une histoire de sondes, mais impossible d'avoir des valeurs précises, chacun raconte des trucs.
Je ne sais si la précision de la courbe température/résistance peut mettre en sécurité, en plus il y a un autre code pour ça...
La bombe givrante, vous en parlez dans quel but ?
Cordialement.
20 avril 2022 à 18:54

Sur ce modèle rien n'est demandé...
C'est le verdict, 13 clignotements... elle fait un deuxième essai et ensuite s'affiche EC ... et il faut déconnecter le secteur et recommencer ainsi... tout l'hiver où j'en avais besoin elle refusait de démarrer et maintenant que c'est tempérer elle fonctionne en chaud et en froid... Quand je dis qu'elle est diabolique.
C'est le verdict, 13 clignotements... elle fait un deuxième essai et ensuite s'affiche EC ... et il faut déconnecter le secteur et recommencer ainsi... tout l'hiver où j'en avais besoin elle refusait de démarrer et maintenant que c'est tempérer elle fonctionne en chaud et en froid... Quand je dis qu'elle est diabolique.
20 avril 2022 à 15:49

Comme j'ai dit quand elle se met en EC... la tension n'est que de 320.
Quant à la sonde intensité, je ne sais pas où elle se trouve...
Sinon j'ai une carte PFC vendue sur le bon coin et une autre des chinois mais ils ne m'ont pas envoyé exactement la même...
Quant à la sonde intensité, je ne sais pas où elle se trouve...
Sinon j'ai une carte PFC vendue sur le bon coin et une autre des chinois mais ils ne m'ont pas envoyé exactement la même...
20 avril 2022 à 14:13

Bonjour.
J'ai l'impression qu'il y a eu plein de balbutiements sur cette clim... cartes différentes... communication différente des modèles avec plus ou moins de gaz, mais la même référence de modèle...
Alors pour s'y retrouver... a priori c'est un modèle V1 avec 1 transfo torique debout et un couché... et les platines power et pfc positionnées à plat... la revue de réparation que j'ai en anglais fait état de toutes ces cartes différentes, mais le remède est toujours on change la carte... Sauf qu'on ne les trouve plus.
J'ai l'impression qu'il y a eu plein de balbutiements sur cette clim... cartes différentes... communication différente des modèles avec plus ou moins de gaz, mais la même référence de modèle...
Alors pour s'y retrouver... a priori c'est un modèle V1 avec 1 transfo torique debout et un couché... et les platines power et pfc positionnées à plat... la revue de réparation que j'ai en anglais fait état de toutes ces cartes différentes, mais le remède est toujours on change la carte... Sauf qu'on ne les trouve plus.
20 avril 2022 à 12:54

Re Bonjour Tam...
Une chose oubliée, outre que la vitesse et ses changements dans le compresseur sont normaux...
Quand elle fonctionne non stop en hiver si elle a décidé... il me semble qu'elle se met en EC définitivement suite à un dégivrage (givre important ce qui parait normal en hiver).
Avec ce EC alors que tout allait bien côté température de sortie... on repart pour EC à répétition pendant 2 ou 4 semaines et toujours 13 clignotements ce qui veut dire courant anormal, avec un courant de 0.2 ampères mesuré à la pince.
Une chose oubliée, outre que la vitesse et ses changements dans le compresseur sont normaux...
Quand elle fonctionne non stop en hiver si elle a décidé... il me semble qu'elle se met en EC définitivement suite à un dégivrage (givre important ce qui parait normal en hiver).
Avec ce EC alors que tout allait bien côté température de sortie... on repart pour EC à répétition pendant 2 ou 4 semaines et toujours 13 clignotements ce qui veut dire courant anormal, avec un courant de 0.2 ampères mesuré à la pince.
20 avril 2022 à 07:59

Bonjour tam.
En fait j'ai posté des tas de demandes depuis des mois ... voilà pourquoi je n'ai pas recopié... j'ai tout essayé sur cette clim diabolique... parfois elle démarre...
Parfois elle persiste dans EC et code erreur 13 (courant anormal)... depuis 2 jours elle repart en chaud et en froid.. testé les tensions... les éventuelles fuites...
Regardé rien d'anormal, j'ai changé la carte UI changé les 2 cartes (petites), mesuré la pression gaz quand elle veut bien démarrer en froid... regardé s'il y avait un problème de neutre... mesuré les températures, tout ça est dans mes questions précédentes et réponses.
En fait le démarrage est aléatoire... je n'ai trouvé aucune corrélation depuis plus d'1 an.
Seule chose que je vois c'est qu'avec le beau temps actuel... quand elle est arrêtée mais toujours sous tension, elle ne passe pas systématiquement en EC et dans ce cas... elle repart comme actuellement.
Sinon le EC peut perdurer 10.. 20.. 30 remises sous tension, rien ne bouge dans l'UE, ni ventilo ni compresseur et à un moment elle repart et fonctionne parfaitement pendant 2 ou 3 jours.
J'ai pensé aux sondes (il y en a 3) mais dans les multiples questions sur cette clim les réponses sont fluctuantes...
Sans vouloir polémiquer je crois que Albre37 avait trouvé des anomalies de conception dans l'électronique de cette clim, mais il n'est plus là.
Pour résumer toutes les tensions sont normales (HT à 320 quand elle ne part pas mais 360 quand on a la chance qu'elle parte)...12, 6 v.. 5 volts...les sondes ne sont pas coupées et paraissent dans la norme sur la ligne de commande UI/UE courant de 6 à 10v alternatif avec le neutre, les sondes de l'UI semblent fonctionner (test avec sèche cheveux...) aucun composant ne semble dégradé.
J'ai effectivement trouvé un peu de vert de gris ? entre les pattes du CI marqué V1 à droite de la grosse carte UE... je l'ai enlevé avec une bombe contact.
Pour le moment je n'ai pas retourné la grosse carte pour raison de risque avec tous les fils sachant que cette carte est totalement introuvable (comme mon scoot électrique) sauf à trouver une épave qui n'aurait pas la même panne !
Je pensais à un condo vieillissant ? même étant bon en électronique... ces dessoudages sont à risque et impossible de trouver le schéma des cartes !
Il est vrai qu'à proximité de la mer j'ai, en hiver, un taux d'humidité faramineux.
Voilà... en ce moment elle est repartie... mais manque de fiabilité, je m'accroche parce qu'elle fut d'installation difficile dans un grenier où on travaille à plat dos et que vieux, j'ai du mal à me motiver pour recommencer !
Merci d'une éventuelle piste.
En fait j'ai posté des tas de demandes depuis des mois ... voilà pourquoi je n'ai pas recopié... j'ai tout essayé sur cette clim diabolique... parfois elle démarre...
Parfois elle persiste dans EC et code erreur 13 (courant anormal)... depuis 2 jours elle repart en chaud et en froid.. testé les tensions... les éventuelles fuites...
Regardé rien d'anormal, j'ai changé la carte UI changé les 2 cartes (petites), mesuré la pression gaz quand elle veut bien démarrer en froid... regardé s'il y avait un problème de neutre... mesuré les températures, tout ça est dans mes questions précédentes et réponses.
En fait le démarrage est aléatoire... je n'ai trouvé aucune corrélation depuis plus d'1 an.
Seule chose que je vois c'est qu'avec le beau temps actuel... quand elle est arrêtée mais toujours sous tension, elle ne passe pas systématiquement en EC et dans ce cas... elle repart comme actuellement.
Sinon le EC peut perdurer 10.. 20.. 30 remises sous tension, rien ne bouge dans l'UE, ni ventilo ni compresseur et à un moment elle repart et fonctionne parfaitement pendant 2 ou 3 jours.
J'ai pensé aux sondes (il y en a 3) mais dans les multiples questions sur cette clim les réponses sont fluctuantes...
Sans vouloir polémiquer je crois que Albre37 avait trouvé des anomalies de conception dans l'électronique de cette clim, mais il n'est plus là.
Pour résumer toutes les tensions sont normales (HT à 320 quand elle ne part pas mais 360 quand on a la chance qu'elle parte)...12, 6 v.. 5 volts...les sondes ne sont pas coupées et paraissent dans la norme sur la ligne de commande UI/UE courant de 6 à 10v alternatif avec le neutre, les sondes de l'UI semblent fonctionner (test avec sèche cheveux...) aucun composant ne semble dégradé.
J'ai effectivement trouvé un peu de vert de gris ? entre les pattes du CI marqué V1 à droite de la grosse carte UE... je l'ai enlevé avec une bombe contact.
Pour le moment je n'ai pas retourné la grosse carte pour raison de risque avec tous les fils sachant que cette carte est totalement introuvable (comme mon scoot électrique) sauf à trouver une épave qui n'aurait pas la même panne !
Je pensais à un condo vieillissant ? même étant bon en électronique... ces dessoudages sont à risque et impossible de trouver le schéma des cartes !
Il est vrai qu'à proximité de la mer j'ai, en hiver, un taux d'humidité faramineux.
Voilà... en ce moment elle est repartie... mais manque de fiabilité, je m'accroche parce qu'elle fut d'installation difficile dans un grenier où on travaille à plat dos et que vieux, j'ai du mal à me motiver pour recommencer !
Merci d'une éventuelle piste.
20 avril 2022 à 07:40

Bonjour.
Merci Tam pour votre réponse... hier cette clim diabolique était dans ses bons jours... elle fonctionnait à la perfection... toutes les tensions normales... ce matin... après arrêt la nuit... elle était toujours en veille.... puis vers 9h, ne lui demandant rien pour cause de petit déjeuner, brutalement je l'ai vu passer en EC et elle ne se réveillera que quand elle voudra.
Impossible de compter sur Airton.
De plus l'installation était très difficile pour cause de murs très épais et je redoute de la changer.
Surtout que quand elle démarre tout est OK.
Auriez-vous une piste ? Humidité... température ?
Merci de votre aide.
Merci Tam pour votre réponse... hier cette clim diabolique était dans ses bons jours... elle fonctionnait à la perfection... toutes les tensions normales... ce matin... après arrêt la nuit... elle était toujours en veille.... puis vers 9h, ne lui demandant rien pour cause de petit déjeuner, brutalement je l'ai vu passer en EC et elle ne se réveillera que quand elle voudra.
Impossible de compter sur Airton.
De plus l'installation était très difficile pour cause de murs très épais et je redoute de la changer.
Surtout que quand elle démarre tout est OK.
Auriez-vous une piste ? Humidité... température ?
Merci de votre aide.
18 avril 2022 à 09:38

Bonjour.
Question pour Zeffy...je galère sur une clim de ce type...il se trouve que je ne trouve que 12 volts sur le 7805...
Cela peut-il être une cause de difficultés épisodiques de démarrage ?
Merci.
Question pour Zeffy...je galère sur une clim de ce type...il se trouve que je ne trouve que 12 volts sur le 7805...
Cela peut-il être une cause de difficultés épisodiques de démarrage ?
Merci.
16 avril 2022 à 09:55

Bonjour.
Je suis toujours avec mon problème de clim 12chsa/zi 405597 qui démarre parfois... fonctionne 3 jours et s'arrête pour longtemps...
Je viens de voir une réponse de Zeffy sur un problème similaire ... question 3112... il parle de tension de 15 volts sur un 7805 et 5 volts sur les 2 autres pattes... je viens de voir que je n'ai que 12 volts au lieu de 15... sinon 5 volts OK.
Est-ce problématique ?
Il parle d'une zener sous le connecteur, c'est sans doute celle qui est à sa gauche à 5 cm ?
Pour la réponse de Jima je n'ai pas trouvé où se trouve le 5 volts à court-circuiter (clim débranchée bien sûr).
J'ai changé la carte de l'UI elle n'est pas en cause... J'ai toujours EC et 13 clignotements sur l'UE.
Merci pour vos idées.
Je suis toujours avec mon problème de clim 12chsa/zi 405597 qui démarre parfois... fonctionne 3 jours et s'arrête pour longtemps...
Je viens de voir une réponse de Zeffy sur un problème similaire ... question 3112... il parle de tension de 15 volts sur un 7805 et 5 volts sur les 2 autres pattes... je viens de voir que je n'ai que 12 volts au lieu de 15... sinon 5 volts OK.
Est-ce problématique ?
Il parle d'une zener sous le connecteur, c'est sans doute celle qui est à sa gauche à 5 cm ?
Pour la réponse de Jima je n'ai pas trouvé où se trouve le 5 volts à court-circuiter (clim débranchée bien sûr).
J'ai changé la carte de l'UI elle n'est pas en cause... J'ai toujours EC et 13 clignotements sur l'UE.
Merci pour vos idées.
09 avril 2022 à 15:54

Bonjour PL.
Ces 88° c'était l'an dernier... je ne l'ai pas inventé mais par 10°extérieur et je l'avais sans doute mise à fond pour la tester... actuellement demande 22° j'ai une sortie gaz entre 40° et 50°.
J'avais répondu à JIMA mais toute ma discussion s'est perdue au moment de l'envoi.
Donc JIMA, n'ayant pas la doc sous les yeux... après de multiples essais de coupure/réinitialisation avec au final EC en 2 minutes, j'ai ouvert, tapoté la vanne 4 voies sans conviction, mesuré la tension sur la bobine... trouvé 4 V ??? mais dans une séquence tout dort, rien ne bouge, pas trop étonnant.
Puis à un moment, demande de froid ne se met pas en EC.
Je flaire la bonne occasion...
Alors je réchauffe le capteur de l'UI... et miracle elle démarre en clim !
La passe en chaud où j'ai entre 40 et 50 sur le tuyau gaz.
Tension sur la bobine 4 voies 232 en chaud.
Soufflage à 1.5 m 25°.
Les ailettes sont à 35 - 40 sur une demande de 22°.
Au bout de 45' givrage important.
Je viens de surveiller au bout de 2 h le dégivrage, seul le compresseur tourne, sort une grosse quantité d'eau, la température du tuyau gaz s'abaisse jusqu'à moins 17° (-17 !) est-ce normal ? Dégivrage 2 minutes environ et tout repart normal...
Est-ce le tapotage de la vanne qui a fait redémarrer ?
Au passage je signale que l'an dernier j'ai eu Enedis 3 jours avec 254 V ! ils se disputaient pour savoir combien il devait y avoir sur le neutre... ils pensaient que leur terre n'est pas bonne mais ne savaient pas comment en mettre une autre.
Je suis toujours en tension forte (240v) mais pour eux c'est normal et je n'ai pas mesuré mon neutre !
Depuis 1 mois il y a une baisse... parfois je trouve 216 V mais EDF a des soucis avec ses centrales... et cet après-midi Enedis a passé 2h chez mon voisin qui a un Linky ??? en triphasé et qui ne consomme rien ! car il est vieux et se chauffe au bois !
Autant dire que le courant ici c'est bizarre mais mes 3 autres clim Airton ont l'air de s'en accommoder !
Cordialement à vous 2.
Ces 88° c'était l'an dernier... je ne l'ai pas inventé mais par 10°extérieur et je l'avais sans doute mise à fond pour la tester... actuellement demande 22° j'ai une sortie gaz entre 40° et 50°.
J'avais répondu à JIMA mais toute ma discussion s'est perdue au moment de l'envoi.
Donc JIMA, n'ayant pas la doc sous les yeux... après de multiples essais de coupure/réinitialisation avec au final EC en 2 minutes, j'ai ouvert, tapoté la vanne 4 voies sans conviction, mesuré la tension sur la bobine... trouvé 4 V ??? mais dans une séquence tout dort, rien ne bouge, pas trop étonnant.
Puis à un moment, demande de froid ne se met pas en EC.
Je flaire la bonne occasion...
Alors je réchauffe le capteur de l'UI... et miracle elle démarre en clim !
La passe en chaud où j'ai entre 40 et 50 sur le tuyau gaz.
Tension sur la bobine 4 voies 232 en chaud.
Soufflage à 1.5 m 25°.
Les ailettes sont à 35 - 40 sur une demande de 22°.
Au bout de 45' givrage important.
Je viens de surveiller au bout de 2 h le dégivrage, seul le compresseur tourne, sort une grosse quantité d'eau, la température du tuyau gaz s'abaisse jusqu'à moins 17° (-17 !) est-ce normal ? Dégivrage 2 minutes environ et tout repart normal...
Est-ce le tapotage de la vanne qui a fait redémarrer ?
Au passage je signale que l'an dernier j'ai eu Enedis 3 jours avec 254 V ! ils se disputaient pour savoir combien il devait y avoir sur le neutre... ils pensaient que leur terre n'est pas bonne mais ne savaient pas comment en mettre une autre.
Je suis toujours en tension forte (240v) mais pour eux c'est normal et je n'ai pas mesuré mon neutre !
Depuis 1 mois il y a une baisse... parfois je trouve 216 V mais EDF a des soucis avec ses centrales... et cet après-midi Enedis a passé 2h chez mon voisin qui a un Linky ??? en triphasé et qui ne consomme rien ! car il est vieux et se chauffe au bois !
Autant dire que le courant ici c'est bizarre mais mes 3 autres clim Airton ont l'air de s'en accommoder !
Cordialement à vous 2.
24 janvier 2022 à 19:40

JIMA il est bien évident j'ai déjà coupé l'alim... en 3 semaines je le fais au moins 50 fois.... faisant de l'électronique depuis l'âge de 7 ans... c'est évidemment la première chose à faire !
Pour le soufflage et les mesures... ça va être difficile... entre les reprises des 3 semaines, je redis, rien ne bouge dans l'UE ni ventilo ni compresseur.
Pendant les 3 minutes avant le fatidique EC l'unité intérieure fait son boulot... et souffle évidemment de l'air froid.
Par ailleurs quand elle repart au bout de 3 semaines, tous les paramètres sont normaux... tensions... intensités... sondes.
Bien évidemment j'ai revu depuis longtemps aussi toutes les connexions et ai tout mesuré, regardé, pas de pièce dégradée... ce qui explique qu'après son repos de 15 jours elle fonctionne parfaitement 5 jours !
Pour le moment je ne me suis pas attaqué à l'unité intérieure...
Cordialement.
Pour le soufflage et les mesures... ça va être difficile... entre les reprises des 3 semaines, je redis, rien ne bouge dans l'UE ni ventilo ni compresseur.
Pendant les 3 minutes avant le fatidique EC l'unité intérieure fait son boulot... et souffle évidemment de l'air froid.
Par ailleurs quand elle repart au bout de 3 semaines, tous les paramètres sont normaux... tensions... intensités... sondes.
Bien évidemment j'ai revu depuis longtemps aussi toutes les connexions et ai tout mesuré, regardé, pas de pièce dégradée... ce qui explique qu'après son repos de 15 jours elle fonctionne parfaitement 5 jours !
Pour le moment je ne me suis pas attaqué à l'unité intérieure...
Cordialement.
23 janvier 2022 à 18:09

Bonjour.
Hélas cette nuit elle s'est arrêtée... peut-être sur un cycle de dégivrage car il fait froid dehors.
Je pense parfois à la vanne 4 voies, mais est-ce que cette pièce peut faire qu'en demande de démarrage absolument rien ne bouge dans l'UE, même pas un tour de ventilo, et qu'elle se mette en EC au bout de 2 minutes.
Comme toujours elle redémarrera dans 3 semaines... pour 4 ou 5 jours.
Une idée ?
Merci.
Hélas cette nuit elle s'est arrêtée... peut-être sur un cycle de dégivrage car il fait froid dehors.
Je pense parfois à la vanne 4 voies, mais est-ce que cette pièce peut faire qu'en demande de démarrage absolument rien ne bouge dans l'UE, même pas un tour de ventilo, et qu'elle se mette en EC au bout de 2 minutes.
Comme toujours elle redémarrera dans 3 semaines... pour 4 ou 5 jours.
Une idée ?
Merci.
23 janvier 2022 à 08:41

Bonjour.
Étant bon en électricité et électronique... tous les contrôles ont été faits... j'ai plein de doc techniques... les sondes sont bonnes... toutes les tensions sont bonnes quand elle est en fonctionnement... d'ailleurs sa conso entre 600 et 700 watts avec 4 degrés extérieur me conviennent.
Contrôle de pression... rudimentaire, plutôt amateur, mano à 3 zones effectué clim en position froid, la pression est en zone bleue... puis descend en zone verte low.
Je dois dire que quand j'ai monté cette clim Airton avec raccords ready clim... j'ai alerté le service SAV car au vissage d'un raccord j'ai entendu une prise d'air... ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter... par la suite elle fonctionnait normalement.
J'ai peur que cette panne bizarre ... le SAV m'a dit d'en acheter une autre... ce qui n'est pas mon principe, soit due à une micro fuite
Ma question une baisse de pression de gaz pourrait elle faire qu'à mise sous tension.. il n'y a strictement rien qui bouge dans l'unité extérieure... sauf les diodes et en 3 minutes on passe en EC.
Quel capteur comprendrait qu'il y a manque de gaz ?
Panne intermittente de 3 semaines.
Actuellement elle fonctionne parfaitement depuis 5 jours.
En vous remerciant.
Étant bon en électricité et électronique... tous les contrôles ont été faits... j'ai plein de doc techniques... les sondes sont bonnes... toutes les tensions sont bonnes quand elle est en fonctionnement... d'ailleurs sa conso entre 600 et 700 watts avec 4 degrés extérieur me conviennent.
Contrôle de pression... rudimentaire, plutôt amateur, mano à 3 zones effectué clim en position froid, la pression est en zone bleue... puis descend en zone verte low.
Je dois dire que quand j'ai monté cette clim Airton avec raccords ready clim... j'ai alerté le service SAV car au vissage d'un raccord j'ai entendu une prise d'air... ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter... par la suite elle fonctionnait normalement.
J'ai peur que cette panne bizarre ... le SAV m'a dit d'en acheter une autre... ce qui n'est pas mon principe, soit due à une micro fuite
Ma question une baisse de pression de gaz pourrait elle faire qu'à mise sous tension.. il n'y a strictement rien qui bouge dans l'unité extérieure... sauf les diodes et en 3 minutes on passe en EC.
Quel capteur comprendrait qu'il y a manque de gaz ?
Panne intermittente de 3 semaines.
Actuellement elle fonctionne parfaitement depuis 5 jours.
En vous remerciant.
22 janvier 2022 à 14:01

Oui. Effectivement aucune réponse n'a apporté de solution car c'est une panne extrêmement complexe... les indications des codes de pannes sont inutilisables...j'ai changé les cartes...contrôlé la pression...
Les sondes... c'est une histoire de fou avec une panne intermittente... intermittence de 3 semaines.
Les sondes... c'est une histoire de fou avec une panne intermittente... intermittence de 3 semaines.
20 janvier 2022 à 11:28

Bonjour.
Pas de réponses à mon souci sur l'Airton 12 CHSA/ZI.
Panne intermittente durable clim Airton 12CHSA/ZI
Elle fonctionne de façon aléatoire... Depuis 3 jours elle chauffe nickel.
Si elle s’arrête...il faut attendre 3 semaines...et elle repart nickel.
La pression gaz semble bonne.
Je dois signaler que je l'ai installée avec un problème local...
L'unité extérieure est plus basse que l'unité intérieure...mais les tuyaux par nécessité... montent dans un grenier puis redescendent vers l'unité extérieure...
question: y a t'il dans l'unité intérieure un capteur de pression ou d'huile, ou une bulle d'air qui mettraient la clim en sécurité... pendant 3 semaines en attendant une résorption se met en EC erreur de communication chez Airton..
Elle chauffe depuis 3 jours je n'ose pas l’arrêter... elle risque d'être opérationnelle dans 3 semaines.
Merci.
Pas de réponses à mon souci sur l'Airton 12 CHSA/ZI.
Panne intermittente durable clim Airton 12CHSA/ZI
Elle fonctionne de façon aléatoire... Depuis 3 jours elle chauffe nickel.
Si elle s’arrête...il faut attendre 3 semaines...et elle repart nickel.
La pression gaz semble bonne.
Je dois signaler que je l'ai installée avec un problème local...
L'unité extérieure est plus basse que l'unité intérieure...mais les tuyaux par nécessité... montent dans un grenier puis redescendent vers l'unité extérieure...
question: y a t'il dans l'unité intérieure un capteur de pression ou d'huile, ou une bulle d'air qui mettraient la clim en sécurité... pendant 3 semaines en attendant une résorption se met en EC erreur de communication chez Airton..
Elle chauffe depuis 3 jours je n'ose pas l’arrêter... elle risque d'être opérationnelle dans 3 semaines.
Merci.
20 janvier 2022 à 10:25

Bonsoir.
Quelqu'un pourrait-il me donner des pistes...
J'ai changé la carte power module et la carte PFC, j'ai toujours une tension à 320 -330 volts sur le power module, à la mise sous tension rien ne se passe sauf un petit clac...
Les diodes clignotent puis au bout de 1 ou 2 minutes... le clignotement se met en indication de panne 1 seule fois et c'est 13 donc trop d'intensité... or l'intensité est à 0.25 à maxi.
L'UE essaye de réenclencher selon le même processus et coupe de nouveau, puis l'UI indique EC soit défaut de com avec l'UE.
Les tensions sur les sondes sont bonnes et SURTOUT... par miracle... peut-être dans 15 jours... elle arrivera à démarrer et fonctionnera en chaud parfaitement pendant 1 ou 2 jours...
La tension DC est alors de 360 volts, si je diminue la demande de chauffage... elle s'arrête et refuse de repartir...
Quelqu'un a une idée... Merci.
Ça fait de la peine de jeter une clim qui n'a sûrement pas grand chose !
Quelqu'un pourrait-il me donner des pistes...
J'ai changé la carte power module et la carte PFC, j'ai toujours une tension à 320 -330 volts sur le power module, à la mise sous tension rien ne se passe sauf un petit clac...
Les diodes clignotent puis au bout de 1 ou 2 minutes... le clignotement se met en indication de panne 1 seule fois et c'est 13 donc trop d'intensité... or l'intensité est à 0.25 à maxi.
L'UE essaye de réenclencher selon le même processus et coupe de nouveau, puis l'UI indique EC soit défaut de com avec l'UE.
Les tensions sur les sondes sont bonnes et SURTOUT... par miracle... peut-être dans 15 jours... elle arrivera à démarrer et fonctionnera en chaud parfaitement pendant 1 ou 2 jours...
La tension DC est alors de 360 volts, si je diminue la demande de chauffage... elle s'arrête et refuse de repartir...
Quelqu'un a une idée... Merci.
Ça fait de la peine de jeter une clim qui n'a sûrement pas grand chose !
08 février 2021 à 19:58

Bonjour.
Cette Airton 12 HS03... clône de Haier... est aussi en panne.
Le code clignotement 12 disait que la carte power était HS (elle a déjà été changée... au bout de 2 ans).
Mais j'ai un autre souci car la CN11 de la carte unité extérieure qui est notée comp.temp sensor.
Je pense qu'il s'agit du capteur température compresseur... je trouve une résistance à mon avis anormale... 1M312 ohms.
1 million 312 ohms... à 6° est-ce possible... nulle part on ne trouve les valeurs sur ma doc.
La panne rien ne bouge dans l'unité extérieure, pas un bruit !
Merci à qui peut m'aider.
Cette Airton 12 HS03... clône de Haier... est aussi en panne.
Le code clignotement 12 disait que la carte power était HS (elle a déjà été changée... au bout de 2 ans).
Mais j'ai un autre souci car la CN11 de la carte unité extérieure qui est notée comp.temp sensor.
Je pense qu'il s'agit du capteur température compresseur... je trouve une résistance à mon avis anormale... 1M312 ohms.
1 million 312 ohms... à 6° est-ce possible... nulle part on ne trouve les valeurs sur ma doc.
La panne rien ne bouge dans l'unité extérieure, pas un bruit !
Merci à qui peut m'aider.
28 janvier 2021 à 11:26

Bonjour.
OK merci.
J'ai appelé Airton... SAV assez nul... ils persistent... 13 clignotements pour eux c'est un problème électrique... je leur ai dit qu'elle fonctionnait parfaitement les jours de miracle....
Réponse : c'est un composant de la grosse carte qui fonctionne parfois et parfois pas !
Bon la carte en question... ils ne la font plus !
Au secours.
Cordialement !
OK merci.
J'ai appelé Airton... SAV assez nul... ils persistent... 13 clignotements pour eux c'est un problème électrique... je leur ai dit qu'elle fonctionnait parfaitement les jours de miracle....
Réponse : c'est un composant de la grosse carte qui fonctionne parfois et parfois pas !
Bon la carte en question... ils ne la font plus !
Au secours.
Cordialement !
20 janvier 2021 à 16:27

Bonjour.
Je demande aux administrateurs pour ma panne intermittente où rien ne bouge pas même un tour de ventilo et si par miracle elle démarre peut fonctionner totalement normalement pendant des jours avec une température gros tuyau de 85°...si je pourrais me mettre en relation avec Albre37 si il est encore là...à mon avis cette panne est soluble...juste c'est un mystère Airton, marque qu'il connait bien je crois...
A savoir je l'ai peut être fait fonctionner avec une inversion phase neutre..
Merci.
Je demande aux administrateurs pour ma panne intermittente où rien ne bouge pas même un tour de ventilo et si par miracle elle démarre peut fonctionner totalement normalement pendant des jours avec une température gros tuyau de 85°...si je pourrais me mettre en relation avec Albre37 si il est encore là...à mon avis cette panne est soluble...juste c'est un mystère Airton, marque qu'il connait bien je crois...
A savoir je l'ai peut être fait fonctionner avec une inversion phase neutre..
Merci.
20 janvier 2021 à 07:52

Bonjour.
Malgré les silences total y compris ventilo (quand refuse tout démarrage qui se termine par EC..?), malgré diode avec 13 clignotements... surintensité ?
Et quand elle veut bien fonctionner la diode à 1 flash... protection power module ?
Je pensais plutôt un problème électrique.
Malgré les silences total y compris ventilo (quand refuse tout démarrage qui se termine par EC..?), malgré diode avec 13 clignotements... surintensité ?
Et quand elle veut bien fonctionner la diode à 1 flash... protection power module ?
Je pensais plutôt un problème électrique.
16 janvier 2021 à 19:13

Re..Bonjour..
2 redémarrages mais de brève durée... 3 minutes...j'arrête au cas où je ferais des dégâts...une hypothèse est elle possible...sachant que :
- J'ai eu jusqu'à 89 ° en sortie d'UE gros tuyau.
- Elle a fonctionné assez normalement 2 jours non stop avec des dégivrages.
Serait-il possible de voir un tel scénario sur manque de gaz ?
Merci
2 redémarrages mais de brève durée... 3 minutes...j'arrête au cas où je ferais des dégâts...une hypothèse est elle possible...sachant que :
- J'ai eu jusqu'à 89 ° en sortie d'UE gros tuyau.
- Elle a fonctionné assez normalement 2 jours non stop avec des dégivrages.
Serait-il possible de voir un tel scénario sur manque de gaz ?
Merci
16 janvier 2021 à 14:17

Bonjour.
Parfois elle redémarre et peut marcher non stop pendant 2 jours donc j'en ai profité pour mesurer...tensions et température gros tuyau elle a oscillé entre 76 et 88° sortie de UE avec thermomètre électronique..sonde sur tuyau..
quand elle fonctionne il reste depuis 1 ans...je croyais ça normal...un clignotement power de 1...ce qui semble dire que même en fonctionnement normal depuis longtemps une protection power board..
sinon quand ne fonctionne par...intensité globale 0.2 ampères (UEet UI) ça clignote dans l'UE mais rien ne bouge..puis au bout d'une minute il se fait le diagnostique panne 1 seule fois avant coupure et mise en EC...le diagnostique est alors 13 fois soit surintensité..puis coupure totale.
Par moment les relais réessayent une mise en marche avec la séquence de clignotements.
Cette nuit... quand elle voulait fonctionner elle a dégivré plusieurs fois à 3° extérieur...puis repartie normalement.
Elle a toujours été bizarre celle là si on voulait qu'elle parte il fallait souvent la mettre à 24° puis la redescendre ensuite.
Bon c'est Airton et aucun document..je suis bon en électronique..mais sans schéma...???
Par ailleurs les circuits sont nickel..aucune trace de composant ayant souffert.
Airton n'ayant qu'une carte, je l'ai fait venir la power rien ne change.
Je fais venir de chine la PFC..44 Euros.
J'ai tenté mais ce sont des cartes de récup chinoise.
Une idée de piste ??
Quand elle dit 13 fois surintensité... c'est impossible car en global je suis à 0.25A (UE et UI)
Où est cette sonde qui dit "Surintensité" ? ne serait elle pas dans la PFC ?
Voila...sans schéma et sans SAV...c'est pas facile.
Cordialement et merci de vos aides. C'est un super forum ici.
Parfois elle redémarre et peut marcher non stop pendant 2 jours donc j'en ai profité pour mesurer...tensions et température gros tuyau elle a oscillé entre 76 et 88° sortie de UE avec thermomètre électronique..sonde sur tuyau..
quand elle fonctionne il reste depuis 1 ans...je croyais ça normal...un clignotement power de 1...ce qui semble dire que même en fonctionnement normal depuis longtemps une protection power board..
sinon quand ne fonctionne par...intensité globale 0.2 ampères (UEet UI) ça clignote dans l'UE mais rien ne bouge..puis au bout d'une minute il se fait le diagnostique panne 1 seule fois avant coupure et mise en EC...le diagnostique est alors 13 fois soit surintensité..puis coupure totale.
Par moment les relais réessayent une mise en marche avec la séquence de clignotements.
Cette nuit... quand elle voulait fonctionner elle a dégivré plusieurs fois à 3° extérieur...puis repartie normalement.
Elle a toujours été bizarre celle là si on voulait qu'elle parte il fallait souvent la mettre à 24° puis la redescendre ensuite.
Bon c'est Airton et aucun document..je suis bon en électronique..mais sans schéma...???
Par ailleurs les circuits sont nickel..aucune trace de composant ayant souffert.
Airton n'ayant qu'une carte, je l'ai fait venir la power rien ne change.
Je fais venir de chine la PFC..44 Euros.
J'ai tenté mais ce sont des cartes de récup chinoise.
Une idée de piste ??
Quand elle dit 13 fois surintensité... c'est impossible car en global je suis à 0.25A (UE et UI)
Où est cette sonde qui dit "Surintensité" ? ne serait elle pas dans la PFC ?
Voila...sans schéma et sans SAV...c'est pas facile.
Cordialement et merci de vos aides. C'est un super forum ici.
16 janvier 2021 à 13:19

Bonjour.
Problème après 2 jours de fonctionnement non stop...le fait de lui demander une petite température (17) elle s'est mise en rideau et refuse de repartir...toujours le même scénario...elle est repartie en froid puis s'est arrêtée au bout de 5 minutes...j'ai juste eu le temps de voir la conso globale (UI et UE) à 2.15A..
Ma pince ampèremétrique qualité allemande a fait 22 mois..je viens d'en commander une en chine...à la source!
il me semble que la température d'air en fonctionnement n'est pas au top...mais j'ai obtenu une température de 88 au gros tuyau sortie UE..est ce normal...
Je pense à une problème au montage...signalé à Airton... au vissage d'un raccord j'ai entendu une petite fuite ..en vissant très vite ça s'est arrêté...c'était il y a 10 ans...
Je trouve des points communs avec la question 3797...de arta..
J'attend une carte de récup chinoise PFC mais j'y crois pas trop.
Cordialement.
Problème après 2 jours de fonctionnement non stop...le fait de lui demander une petite température (17) elle s'est mise en rideau et refuse de repartir...toujours le même scénario...elle est repartie en froid puis s'est arrêtée au bout de 5 minutes...j'ai juste eu le temps de voir la conso globale (UI et UE) à 2.15A..
Ma pince ampèremétrique qualité allemande a fait 22 mois..je viens d'en commander une en chine...à la source!
il me semble que la température d'air en fonctionnement n'est pas au top...mais j'ai obtenu une température de 88 au gros tuyau sortie UE..est ce normal...
Je pense à une problème au montage...signalé à Airton... au vissage d'un raccord j'ai entendu une petite fuite ..en vissant très vite ça s'est arrêté...c'était il y a 10 ans...
Je trouve des points communs avec la question 3797...de arta..
J'attend une carte de récup chinoise PFC mais j'y crois pas trop.
Cordialement.
16 janvier 2021 à 12:05

Bonjour.
Pour être précis, au démarrage tout est normal dans l'UI on pense que c'est bon mais, dans l'UE, il ne se passe rien... les 2 voyants clignotent lent, tensions assez normales... rien ne bouge, puis le clignotement du power donnant la panne se modifie et une seule fois donne le diag, clignote 13 fois... puis tout s'éteint (ceci se passe au bout de 3 à 4 minutes).
Il semble que spontanément l'UE essaye de redémarrer selon le même processus... mais aucun bruit... rien ne bouge... 13... il semble que ce soit sonde d'intensité... ne serait- ce pas le PFC module ?
Merci.
Le PFC n'est plus dispo... j'en ai commandé un en Chine... récupéré ?? fonctionnera-t-il ? mystère !
Pour être précis, au démarrage tout est normal dans l'UI on pense que c'est bon mais, dans l'UE, il ne se passe rien... les 2 voyants clignotent lent, tensions assez normales... rien ne bouge, puis le clignotement du power donnant la panne se modifie et une seule fois donne le diag, clignote 13 fois... puis tout s'éteint (ceci se passe au bout de 3 à 4 minutes).
Il semble que spontanément l'UE essaye de redémarrer selon le même processus... mais aucun bruit... rien ne bouge... 13... il semble que ce soit sonde d'intensité... ne serait- ce pas le PFC module ?
Merci.
Le PFC n'est plus dispo... j'en ai commandé un en Chine... récupéré ?? fonctionnera-t-il ? mystère !
15 janvier 2021 à 18:01

Je n'éteins plus la clim... donc ça fonctionne toujours, elle fonctionne nickel mais la diode du power module clignote 1 fois c'est à dire protection power semble-t-il !
Le clignotement 13 fois se faisait au bout de 3 ou 4 minutes quand absolument rien ne bougeait, ni ventilo, ni compresseur et après ce seul clignotement 13 fois et une seule fois.
On entend clac dans l'alim et tout est éteint... si on ne fait rien, il y a une tentative de départ au bout de quelques minutes avec le même enchainement...
Quand on débranche et rebranche l'erreur EC disparait... l'unité centrale fait son boulot normal pendant 5 minutes mais rien de se passe sur l'UE... sauf que les tensions sont bonnes, au bout de 5 mn l'erreur réapparait et il faut débrancher... rebrancher...
Actuellement où elle fonctionne impec... la diode clignote une fois... pas trop normal.
Le clignotement 13 fois se faisait au bout de 3 ou 4 minutes quand absolument rien ne bougeait, ni ventilo, ni compresseur et après ce seul clignotement 13 fois et une seule fois.
On entend clac dans l'alim et tout est éteint... si on ne fait rien, il y a une tentative de départ au bout de quelques minutes avec le même enchainement...
Quand on débranche et rebranche l'erreur EC disparait... l'unité centrale fait son boulot normal pendant 5 minutes mais rien de se passe sur l'UE... sauf que les tensions sont bonnes, au bout de 5 mn l'erreur réapparait et il faut débrancher... rebrancher...
Actuellement où elle fonctionne impec... la diode clignote une fois... pas trop normal.
15 janvier 2021 à 17:49

Bonjour.
Sur une clim Airton 12CHSA/ZI pour laquelle le SAV ne détient plus de pièces... pour la 2ème fois une panne intermittente style... se met en sécurité EC c'est à dire problème de communication avec l'UE.
La première fois, il y a 1 an, j'ai cru trouver le suicide d'un bébé limace sur une carte...
Cette fois panne durable... donc EC sur le split et 13 clignotements sur la carte power pour dire... surintensité... et mise en sécurité... de temps en temps essai de redémarrage avec des clics sur carte centrale.
J'ai fait venir la seule carte qu'ils ont, la carte power, j'ai mis la carte et aucun changement... donc remis dans l'emballage !
Aucun signe de composant éclaté... pas de signes de corrosion...
Les tensions sont correctes 230 240 volts et DC à 320 volts.
Puis hier, au cours de mes mesures... redémarrage comme si de rien n'était... fonctionne non stop depuis 24 h sans bruit, température sortie gros tuyau à 84 par moments... DC à 360 volts... plus de clignotement.
La seule piste possible... j'ai un courant très instable et j'ai accusé Enedis de la panne... parfois 254 volts...
Perso je n'y crois pas...
Donc une panne de 3 semaines et redémarrage parfait... une pause dirait-on !
Quelqu'un aurait-il une piste... ?
Merci de l'aide !
Sur une clim Airton 12CHSA/ZI pour laquelle le SAV ne détient plus de pièces... pour la 2ème fois une panne intermittente style... se met en sécurité EC c'est à dire problème de communication avec l'UE.
La première fois, il y a 1 an, j'ai cru trouver le suicide d'un bébé limace sur une carte...
Cette fois panne durable... donc EC sur le split et 13 clignotements sur la carte power pour dire... surintensité... et mise en sécurité... de temps en temps essai de redémarrage avec des clics sur carte centrale.
J'ai fait venir la seule carte qu'ils ont, la carte power, j'ai mis la carte et aucun changement... donc remis dans l'emballage !
Aucun signe de composant éclaté... pas de signes de corrosion...
Les tensions sont correctes 230 240 volts et DC à 320 volts.
Puis hier, au cours de mes mesures... redémarrage comme si de rien n'était... fonctionne non stop depuis 24 h sans bruit, température sortie gros tuyau à 84 par moments... DC à 360 volts... plus de clignotement.
La seule piste possible... j'ai un courant très instable et j'ai accusé Enedis de la panne... parfois 254 volts...
Perso je n'y crois pas...
Donc une panne de 3 semaines et redémarrage parfait... une pause dirait-on !
Quelqu'un aurait-il une piste... ?
Merci de l'aide !