Bonjour
Bon et bien j'ai mis de la pâte thermique, tout nettoyé et remonté et c'est toujours pareil ça doit être la carte inverter, 300 euros.
Prochain coup la carte électronique 600 euros, c'est plus une pompe à chaleur, c'est une pompe à fric.
Celui qui a inventé ça est un petit malin.
Je regrette mon insert.
Canada
Bon et bien j'ai mis de la pâte thermique, tout nettoyé et remonté et c'est toujours pareil ça doit être la carte inverter, 300 euros.
Prochain coup la carte électronique 600 euros, c'est plus une pompe à chaleur, c'est une pompe à fric.
Celui qui a inventé ça est un petit malin.
Je regrette mon insert.
Canada
09 janvier 2016 à 12:32

Bonjour
Je pense que c'est une bonne idée de laisser une lame d'air entre la tôle et l'isolant.
J'avais pensé au bardage bois mais l'entretien et le prix par rapport au bac acier m'ont refroidi un peu, c'est le cas de le dire !
Cordialement. Canada
Je pense que c'est une bonne idée de laisser une lame d'air entre la tôle et l'isolant.
J'avais pensé au bardage bois mais l'entretien et le prix par rapport au bac acier m'ont refroidi un peu, c'est le cas de le dire !
Cordialement. Canada
08 janvier 2016 à 16:11

Bonjour.
J'ai testé la tension sur les trois fils en sortie de carte inverter, ça me donne : fil noir 005 volts, fil blanc 005 volts, et fil rouge 255 volts.
J'ai séparé la carte du refroidisseur à ailette je vais tenter de mettre de la pâte thermique, on verra bien.
J'ai testé la tension sur les trois fils en sortie de carte inverter, ça me donne : fil noir 005 volts, fil blanc 005 volts, et fil rouge 255 volts.
J'ai séparé la carte du refroidisseur à ailette je vais tenter de mettre de la pâte thermique, on verra bien.
08 janvier 2016 à 16:06

Bonjour.
Je voudrais isoler par l'extérieur, un hangar en parpaing.
J'aimerais avoir des avis sur l'efficacité d'une isolation en plaques de polystyrène extrudé de 60mm, collé au map, recouvrement de bacs acier, chevillées dans les blocs.
Est-ce que je risque pas d'avoir une condensation à l'intérieur, du fait de ne pas avoir un vide d'air ?
Ensuite, est-ce qu'un polystyrène de 60mm va être assez isolant ?
Cordialement. Canada
Je voudrais isoler par l'extérieur, un hangar en parpaing.
J'aimerais avoir des avis sur l'efficacité d'une isolation en plaques de polystyrène extrudé de 60mm, collé au map, recouvrement de bacs acier, chevillées dans les blocs.
Est-ce que je risque pas d'avoir une condensation à l'intérieur, du fait de ne pas avoir un vide d'air ?
Ensuite, est-ce qu'un polystyrène de 60mm va être assez isolant ?
Cordialement. Canada
07 janvier 2016 à 08:19

Bonjour.
Merci Dom Aom je vais tester si la tension est en sortie sinon, je commande la carte inverter à maclimatisation.
Cordialement, Canada.
Merci Dom Aom je vais tester si la tension est en sortie sinon, je commande la carte inverter à maclimatisation.
Cordialement, Canada.
06 janvier 2016 à 08:17

Bonjour.
Merci pour votre réponse très précise et très rapide.
Pour répondre à dans quel cas de figure je me trouve ?
Quand j'allume l'unité intérieure, le voyant run s'allume, l'unité s'ouvre comme quand ça marche, et au bout d'un petit moment. Pas toujours la même durée, le voyant timer se met à clignoter 4 fois.
A l'extérieur le ventilateur se met en marche et continue de tourner quand le voyant timer clignote.
Je vais tester l'entrée et la sortie de la carte inverter.
Pour la sortie est-ce que c'est les deux fils bleu et gris que l'on voit sur l'image de la carte inverter que j'ai envoyée ?
Cordialement. Canada
Merci pour votre réponse très précise et très rapide.
Pour répondre à dans quel cas de figure je me trouve ?
Quand j'allume l'unité intérieure, le voyant run s'allume, l'unité s'ouvre comme quand ça marche, et au bout d'un petit moment. Pas toujours la même durée, le voyant timer se met à clignoter 4 fois.
A l'extérieur le ventilateur se met en marche et continue de tourner quand le voyant timer clignote.
Je vais tester l'entrée et la sortie de la carte inverter.
Pour la sortie est-ce que c'est les deux fils bleu et gris que l'on voit sur l'image de la carte inverter que j'ai envoyée ?
Cordialement. Canada
05 janvier 2016 à 12:08

Re bonjour et Bonne Année à vous tous.
J'ai pu nettoyer et remonter la carte inverter, le problème est toujours là.
Les clignotements sont les mêmes qui m'indiquent une surchauffe du transistor d'alimentation.
Je pense que c'est bien la carte inverter de morte.
J'ai donc contacté maclimatisation, qui me demande de vérifier la tension de carte sur les 3 phases du compresseur, pour être sûr que c'est la carte inverter.
Comment vérifier cette tension et où ? Est-ce que je teste si le 220 volts arrive, une fois les trois fils débranchés ?
Merci pour vos réponses.
J'ai pu nettoyer et remonter la carte inverter, le problème est toujours là.
Les clignotements sont les mêmes qui m'indiquent une surchauffe du transistor d'alimentation.
Je pense que c'est bien la carte inverter de morte.
J'ai donc contacté maclimatisation, qui me demande de vérifier la tension de carte sur les 3 phases du compresseur, pour être sûr que c'est la carte inverter.
Comment vérifier cette tension et où ? Est-ce que je teste si le 220 volts arrive, une fois les trois fils débranchés ?
Merci pour vos réponses.
04 janvier 2016 à 16:16

Bonsoir, celle du milieu ce sont des condensateurs. Par contre le problème viendrait bien de la platine inverter.
20 décembre 2015 à 20:43

Bonjour.
Tout d'abord merci à vous tous pour toute ces informations.
AAC j'ai contacté Yack par mail qui m’ont effectivement dit qu'ils ne vendaient qu'au pro, je vais donc essayer avec ma climatisation.com.
PL c'est celle de droite comme dit Dom-Aom car entre temps, j'ai contacté un chauffagiste qui m'a indiqué celle-là, et qui m'a dit d'essayer de la nettoyer, car il a trouvé qu'elle était un peu sale, ensuite de la replacer, des fois ça peut repartir.
Il m'a également demandé si j'avais coupé et remis le courant.
Chose que je n'ai pas faite avant de démonter ce qui répond à votre 2ème question Dom-Aom.
Je ferais cette manip, une fois nettoyé et remonté si ça ne marche toujours pas.
Et pour finir avec la première question, je suis originaire et je vis dans le sud ouest, région de Montauban, mais j'ai vécu 15 ans au Canada. D'où mon éponyme.
Tout d'abord merci à vous tous pour toute ces informations.
AAC j'ai contacté Yack par mail qui m’ont effectivement dit qu'ils ne vendaient qu'au pro, je vais donc essayer avec ma climatisation.com.
PL c'est celle de droite comme dit Dom-Aom car entre temps, j'ai contacté un chauffagiste qui m'a indiqué celle-là, et qui m'a dit d'essayer de la nettoyer, car il a trouvé qu'elle était un peu sale, ensuite de la replacer, des fois ça peut repartir.
Il m'a également demandé si j'avais coupé et remis le courant.
Chose que je n'ai pas faite avant de démonter ce qui répond à votre 2ème question Dom-Aom.
Je ferais cette manip, une fois nettoyé et remonté si ça ne marche toujours pas.
Et pour finir avec la première question, je suis originaire et je vis dans le sud ouest, région de Montauban, mais j'ai vécu 15 ans au Canada. D'où mon éponyme.
20 décembre 2015 à 18:49

Bonjour.
J'ai démonté les trois cartes de l'unité extérieure.
Maintenant j'aimerais savoir où se trouve la platine inverter.
Est-ce que je n'ai qu'une carte sur les trois à changer ou bien deux ou les trois.
Je joins les photos.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai démonté les trois cartes de l'unité extérieure.
Maintenant j'aimerais savoir où se trouve la platine inverter.
Est-ce que je n'ai qu'une carte sur les trois à changer ou bien deux ou les trois.
Je joins les photos.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



20 décembre 2015 à 14:35

Merci PL. Je vais tenter le coup.
19 décembre 2015 à 17:42

Bonjour.
Merci PL Super.
Est-ce qu'il y a possibilité de la changer facilement ?
Je vais me renseigner pour la trouver avec yack en espérant qu'ils vendent les pièces aux particuliers.
Merci encore je n'avais pas autant de détails sur le manuel d'utilisateur.
Merci PL Super.
Est-ce qu'il y a possibilité de la changer facilement ?
Je vais me renseigner pour la trouver avec yack en espérant qu'ils vendent les pièces aux particuliers.
Merci encore je n'avais pas autant de détails sur le manuel d'utilisateur.
19 décembre 2015 à 12:31

Bonjour.
PL le voyant run reste allumé et le voyant timer clignote 4 fois.
Sur le bouquin que j'ai eu à l'achat de la pompe à chaleur, ils disent : description du problème, surchauffe du transistor d'alimentation et cause, problème de refroidissement.
PL le voyant run reste allumé et le voyant timer clignote 4 fois.
Sur le bouquin que j'ai eu à l'achat de la pompe à chaleur, ils disent : description du problème, surchauffe du transistor d'alimentation et cause, problème de refroidissement.
18 décembre 2015 à 18:15

Bonsoir
Merci pour vos réponses.
Effectivement c'est bien un produit heavy industrie.
J’espère ne pas avoir trop de problèmes comme le dit AAC pour les pièces.
PL je vais vérifier le code et je prendrais une photo du schéma électrique cette fin de semaine.
Bonsoir à tous.
Merci pour vos réponses.
Effectivement c'est bien un produit heavy industrie.
J’espère ne pas avoir trop de problèmes comme le dit AAC pour les pièces.
PL je vais vérifier le code et je prendrais une photo du schéma électrique cette fin de semaine.
Bonsoir à tous.
17 décembre 2015 à 22:57

Bonjour à tous.
Après 5 années de bon et loyaux services, l'unité extérieure SCM60ZG-S s'est arrêtée de fonctionner.
Les unités intérieures, via les voyants run et timer, m'indiquent en auto diagnostic, qu'il y a surchauffe du transistor d'alimentation à cause d'un problème de refroidissement.
Ma question est : Est-ce que je dois changer la carte mère, et où puis-je trouver cette pièce ?
Merci pour vos réponses.
Après 5 années de bon et loyaux services, l'unité extérieure SCM60ZG-S s'est arrêtée de fonctionner.
Les unités intérieures, via les voyants run et timer, m'indiquent en auto diagnostic, qu'il y a surchauffe du transistor d'alimentation à cause d'un problème de refroidissement.
Ma question est : Est-ce que je dois changer la carte mère, et où puis-je trouver cette pièce ?
Merci pour vos réponses.
17 décembre 2015 à 17:00