Profil du membre cathars
Actuellement
10 022
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit cathars

a posté 1 897 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir Bigrille,
Oui le Split est bien placé, pour l'isolation 50 cm de laine de verre c'est pas mal sachant que 30 % des déperditions s'échappent par les combles, de plus avec 7 à 8 stères de bois là aussi ce n'est pas énorme comme consommation car je suppose que le poêle fonctionnait toute la journée en feu continu !!
Et bien pour les mesures, j'attendrai avec impatience vos nouvelles !
Bon courage à vous, le poêle est toujours là au cas où, non ?
Bonne soirée. cathars
Oui le Split est bien placé, pour l'isolation 50 cm de laine de verre c'est pas mal sachant que 30 % des déperditions s'échappent par les combles, de plus avec 7 à 8 stères de bois là aussi ce n'est pas énorme comme consommation car je suppose que le poêle fonctionnait toute la journée en feu continu !!
Et bien pour les mesures, j'attendrai avec impatience vos nouvelles !
Bon courage à vous, le poêle est toujours là au cas où, non ?
Bonne soirée. cathars
25 octobre 2015 à 01:24

Bonsoir Bigrille,
Bon déjà c'est mieux, 6.80 kW en nominal restitué pour 1.44 kW absorbé, et un minimum de 1.60 kW restitué pour 320 Watts absorbés, le maximum de 8.30 kW restitué pour 2.11 kW absorbé.
On peut mettre 3 Splits normalement sur cette machine, mais ce que je ne comprends pas c'est que vous avez un Split dans la chambre de 1.6 kW OK, mais dans la pièce principale à la place d'un Split de 4 kW ils pouvaient mettre directement un Split de 5 kW cela aurait été plus judicieux que 4 kW qui va faire fonctionner la machine en sous dimensionnement car je suppose que l'isolation ne date pas aujourd’hui.
Le plus intéressant est d'avoir un groupe extérieur qui peut fournir toute sa puissance si on en a besoin.
Si votre isolation n'est pas très bonne votre Split de 4 kW risque peut-être, d’être juste le moment venu et l'unité extérieure va fonctionner à une vitesse plus importante car vous aurait du mal à atteindre votre consigne !! Là je ne vous le souhaite pas.
Pour l'instant ça va il ne fait pas froid, mais 6.80 kW à chaud c'est dommage qu'ils ne vous aient pas proposé le Split de 5 kW dans la pièce principale vu que vous ne vous servirez pas du Split de la chambre.
Enfin si votre maison est bien isolée pas de souci à se faire.
Cordialement, cathars
Bon déjà c'est mieux, 6.80 kW en nominal restitué pour 1.44 kW absorbé, et un minimum de 1.60 kW restitué pour 320 Watts absorbés, le maximum de 8.30 kW restitué pour 2.11 kW absorbé.
On peut mettre 3 Splits normalement sur cette machine, mais ce que je ne comprends pas c'est que vous avez un Split dans la chambre de 1.6 kW OK, mais dans la pièce principale à la place d'un Split de 4 kW ils pouvaient mettre directement un Split de 5 kW cela aurait été plus judicieux que 4 kW qui va faire fonctionner la machine en sous dimensionnement car je suppose que l'isolation ne date pas aujourd’hui.
Le plus intéressant est d'avoir un groupe extérieur qui peut fournir toute sa puissance si on en a besoin.
Si votre isolation n'est pas très bonne votre Split de 4 kW risque peut-être, d’être juste le moment venu et l'unité extérieure va fonctionner à une vitesse plus importante car vous aurait du mal à atteindre votre consigne !! Là je ne vous le souhaite pas.
Pour l'instant ça va il ne fait pas froid, mais 6.80 kW à chaud c'est dommage qu'ils ne vous aient pas proposé le Split de 5 kW dans la pièce principale vu que vous ne vous servirez pas du Split de la chambre.
Enfin si votre maison est bien isolée pas de souci à se faire.
Cordialement, cathars
24 octobre 2015 à 21:21

Bonsoir,
AAC merci de vos précisions, comme quoi on apprend toujours de la part des personnes concernées !
4 mm c'est vraiment pas gros effectivement !
Cordialement. cathars
AAC merci de vos précisions, comme quoi on apprend toujours de la part des personnes concernées !
4 mm c'est vraiment pas gros effectivement !
Cordialement. cathars
24 octobre 2015 à 17:01

Bonjour Bigrille,
Là je ne comprends plus rien au niveau de votre référence en titre, le modèle est Panasonic cu-5E34BPE, qui correspond au modèle plus bas de 12 kW nominal en chaud, alors que vous dites que l'unité extérieure est de 4.5 kW, ou vous confondez avec la puissance absorbée ??
Car si le Split de la pièce principale fait 4.00 kW plus le deuxième dans la chambre de 1.6 kW, cela fait 5.6 kW de puissance en Split restitué, le compte n'y est pas si l'unité extérieure fait réellement que 4.5 kW, c'est que vous avez une installation sous dimensionnée vu la surface de la maison !! Et que la clim fait des cycles longs avec des températures assez douces.
La maison est de quelle année ??
Pour la condensation cela n'est pas grave, la mienne fait la même chose !!
Voilà le modèle que j'ai trouvé qui correspond à votre titre !! Si c'est le bon modèle je ne comprends plus rien ??
Fiche technique CU-5E34PBE
Poids (kg) 82
Garantie (ans) 2 ans pièces / 5 ans compresseur
Puissance frigorifique Nominale (Mini-Maxi) (Kw) 10.00 (1.6-11.5)
EER Nominale (Mini-Maxi) Classe énergétique 2.86
Puissance absorbée froid Nominale (Mini-Maxi) (Kw)
Puissance calorifique Nominale (Mini-Maxi) (Kw) 12.00 (1.6-14.5)
COP Nominale (Mini-Maxi) Classe énergétique 2.86
Puissance calorifique (Pdesign) à -10°C (Kw) 10.00
Puissance absorbée chaud Nominale (Mini-Maxi) (Kw)
Intensité froid Nominale (A) 12.6
Intensité chaud Nominale (A)
Source d'alimentation (V) 220-240
Niveau de pression sonore froid fort (dBA) 47
Niveau de pression sonore chaud fort (dBA) 47
Dimensions H x L x P (mm) 999 x 940 x 340
Poids (Kg)
Liaisons frigo liquide (pouce) 1/4
Liaisons frigo gaz (pouce) 3/8
Charge réfrigérant R-410A (Kg) 4.10
Dénivelé maxi U. int. / U. ext. (m) 15
Longueur des tuyauteries Mini/Maxi (m) 80
Longueur des tuyauteries par unité Mini/Maxi (m) 3/30
Longueur maxi sans augmentation de réfrigérant (m 45)
Quantité à ajouter (g/m) 20
Limites de fonctionnement froid mini / maxi (°C) -10/43
Limites de fonctionnement chaud mini / maxi (°C) -15/18
Cordialement. cathars
Là je ne comprends plus rien au niveau de votre référence en titre, le modèle est Panasonic cu-5E34BPE, qui correspond au modèle plus bas de 12 kW nominal en chaud, alors que vous dites que l'unité extérieure est de 4.5 kW, ou vous confondez avec la puissance absorbée ??
Car si le Split de la pièce principale fait 4.00 kW plus le deuxième dans la chambre de 1.6 kW, cela fait 5.6 kW de puissance en Split restitué, le compte n'y est pas si l'unité extérieure fait réellement que 4.5 kW, c'est que vous avez une installation sous dimensionnée vu la surface de la maison !! Et que la clim fait des cycles longs avec des températures assez douces.
La maison est de quelle année ??
Pour la condensation cela n'est pas grave, la mienne fait la même chose !!
Voilà le modèle que j'ai trouvé qui correspond à votre titre !! Si c'est le bon modèle je ne comprends plus rien ??
Fiche technique CU-5E34PBE
Poids (kg) 82
Garantie (ans) 2 ans pièces / 5 ans compresseur
Puissance frigorifique Nominale (Mini-Maxi) (Kw) 10.00 (1.6-11.5)
EER Nominale (Mini-Maxi) Classe énergétique 2.86
Puissance absorbée froid Nominale (Mini-Maxi) (Kw)
Puissance calorifique Nominale (Mini-Maxi) (Kw) 12.00 (1.6-14.5)
COP Nominale (Mini-Maxi) Classe énergétique 2.86
Puissance calorifique (Pdesign) à -10°C (Kw) 10.00
Puissance absorbée chaud Nominale (Mini-Maxi) (Kw)
Intensité froid Nominale (A) 12.6
Intensité chaud Nominale (A)
Source d'alimentation (V) 220-240
Niveau de pression sonore froid fort (dBA) 47
Niveau de pression sonore chaud fort (dBA) 47
Dimensions H x L x P (mm) 999 x 940 x 340
Poids (Kg)
Liaisons frigo liquide (pouce) 1/4
Liaisons frigo gaz (pouce) 3/8
Charge réfrigérant R-410A (Kg) 4.10
Dénivelé maxi U. int. / U. ext. (m) 15
Longueur des tuyauteries Mini/Maxi (m) 80
Longueur des tuyauteries par unité Mini/Maxi (m) 3/30
Longueur maxi sans augmentation de réfrigérant (m 45)
Quantité à ajouter (g/m) 20
Limites de fonctionnement froid mini / maxi (°C) -10/43
Limites de fonctionnement chaud mini / maxi (°C) -15/18
Cordialement. cathars
24 octobre 2015 à 16:15

Bonjour,
L’installateur doit normalement avoir une garantie décennale, enfin normalement 10 mois les pièces et main-d’œuvre sont à la charge de l’installateur les 12 premiers mois !!
Cordialement. cathars
L’installateur doit normalement avoir une garantie décennale, enfin normalement 10 mois les pièces et main-d’œuvre sont à la charge de l’installateur les 12 premiers mois !!
Cordialement. cathars
24 octobre 2015 à 13:11

Bonsoir Bigrille,
L'unité extérieure est exposée comme la mienne, mais le plus froid a été le matin du 16/10/2015 avec une température ressentie de 1.8 °C sur Bordeaux, hygrométrie intérieure était de 50 % et extérieure de 77 %.
Mais je n'ai eu que de la condensation par l’évacuation sous la clim, et pas de givre !!
Pour le Split, je ne sais vraiment pas vous dire car je ne dispose que d'un Mono-Split, et il est disposé dans ma pièce principale de 40 m² qui me souffle face au couloir de 10 m² qui dessert mes 3 chambres, et en laissant les portes ouvertes je me chauffe l’ensemble de la maison sauf pour la salle de bain où j'ai un sèche serviette de 750 Watts que j'allume le matin 1 heure !!
Pour moi le Split n'est peut-être pas nécessaire de le laisser allumé tout le temps, mais juste un peu avant de se coucher ou alors par grand froid si votre femme est frileuse !! mais tout dépend de la surface de la chambre, et surtout de la puissance du Split ??
En fait votre clim, il va falloir regarder le fonctionnement du compresseur pour vérifier le dimensionnement, voir si les cycles de fonctionnement sont longs ou courts suivant la température extérieure !!
Je suppose que quand vous avez utilisé votre clim par 16 degrés extérieur pour 21 intérieur, elle devait faire des cycles courts de 5 minutes de marche et 4 minutes d’arrêt non ??
Cela s'appelle des cycles courts qui sont néfastes pour le compresseur, il faut éviter les cycles courts en faisant des programmations sur 2 heures de fonctionnement 2 à 3 fois par jour !! Je ne connais pas votre année de construction, et donc votre isolation, et le volume !!
Chose qui je suppose a été faite par une étude thermique ? Pour la région je ne pense que vous habitiez dans le nord car la température de 5°C que vous avez mentionnée était plutôt pour le sud non ??
En fait la plupart du temps certains installateurs qui ont pignon sur rue vous démarchent, chose qui pour moi le premier ne connaissait rien, je me suis fait démarcher par des commerciaux qui m'ont fait un rapide bilan thermique, mais dans mon malheur j'ai eu une climatisation un peu surdimensionnée au dessus de 7 à 8 degrés, mais en dessous de 5°C c'est bien, et qui fonctionne très bien à 0°C et -5°C, j'ai l'avantage d'avoir une très bonne isolation dans les combles refaite avec 35 cm de ouate de cellulose !
En ce moment j'ai 20.4 °C dans la pièce principale et ma clim ne fonctionne pas car avec 12.8°C extérieur ma clim me ferait des cycles courts en permanence !!
Si je dois repartir sur un mono-Split un jour je pense que 3.20 kW serait largement suffisant pour mes 98 m².
Bon je vais aller me coucher et je vous souhaite une bonne soirée.
Cordialement. cathars
L'unité extérieure est exposée comme la mienne, mais le plus froid a été le matin du 16/10/2015 avec une température ressentie de 1.8 °C sur Bordeaux, hygrométrie intérieure était de 50 % et extérieure de 77 %.
Mais je n'ai eu que de la condensation par l’évacuation sous la clim, et pas de givre !!
Pour le Split, je ne sais vraiment pas vous dire car je ne dispose que d'un Mono-Split, et il est disposé dans ma pièce principale de 40 m² qui me souffle face au couloir de 10 m² qui dessert mes 3 chambres, et en laissant les portes ouvertes je me chauffe l’ensemble de la maison sauf pour la salle de bain où j'ai un sèche serviette de 750 Watts que j'allume le matin 1 heure !!
Pour moi le Split n'est peut-être pas nécessaire de le laisser allumé tout le temps, mais juste un peu avant de se coucher ou alors par grand froid si votre femme est frileuse !! mais tout dépend de la surface de la chambre, et surtout de la puissance du Split ??
En fait votre clim, il va falloir regarder le fonctionnement du compresseur pour vérifier le dimensionnement, voir si les cycles de fonctionnement sont longs ou courts suivant la température extérieure !!
Je suppose que quand vous avez utilisé votre clim par 16 degrés extérieur pour 21 intérieur, elle devait faire des cycles courts de 5 minutes de marche et 4 minutes d’arrêt non ??
Cela s'appelle des cycles courts qui sont néfastes pour le compresseur, il faut éviter les cycles courts en faisant des programmations sur 2 heures de fonctionnement 2 à 3 fois par jour !! Je ne connais pas votre année de construction, et donc votre isolation, et le volume !!
Chose qui je suppose a été faite par une étude thermique ? Pour la région je ne pense que vous habitiez dans le nord car la température de 5°C que vous avez mentionnée était plutôt pour le sud non ??
En fait la plupart du temps certains installateurs qui ont pignon sur rue vous démarchent, chose qui pour moi le premier ne connaissait rien, je me suis fait démarcher par des commerciaux qui m'ont fait un rapide bilan thermique, mais dans mon malheur j'ai eu une climatisation un peu surdimensionnée au dessus de 7 à 8 degrés, mais en dessous de 5°C c'est bien, et qui fonctionne très bien à 0°C et -5°C, j'ai l'avantage d'avoir une très bonne isolation dans les combles refaite avec 35 cm de ouate de cellulose !
En ce moment j'ai 20.4 °C dans la pièce principale et ma clim ne fonctionne pas car avec 12.8°C extérieur ma clim me ferait des cycles courts en permanence !!
Si je dois repartir sur un mono-Split un jour je pense que 3.20 kW serait largement suffisant pour mes 98 m².
Bon je vais aller me coucher et je vous souhaite une bonne soirée.
Cordialement. cathars
23 octobre 2015 à 22:06

Bonsoir Bigrille,
Pour le compteur c'est bien pratique de pouvoir savoir les consommations, pour les 10 litres d'eau lâchés par la clim, comment pouvez-vous quantifier le volume ??
Si je ne me trompe c'est bien une air/air avec Split non ??
Sinon le groupe extérieur peut prendre en glace, ou givré en dessous de 5 °C car pour la température extérieure suivant l'endroit où est installé le thermomètre, car une différence entre la température sous abri et ressentie peut éventuellement être 1 à 2 degrés plus bas.
Je sais que quand l'unité extérieure givre, et que le dégivrage s'enclenche, pas mal d'eau coule, mais je n'ai jamais quantifié la quantité d'eau.
Exemple de mes 2 stations extérieures précises au dixième de degrés, me donnent quelquefois avec du vent par 4 ou 5 degrés sous abri une différence de 1 à 2 degrés en moins exposé au nord donc en ressenti, si votre unité extérieure est installée au nord cela peut diminuer la température extérieure.
C'est vrai que l'on parle de température toujours sous abri, mais sans jamais parler du ressenti.
Exemple à -5 degrés avec un vent de 20 km/h à 30 km/h on peut facilement atteindre -15°C.
Cordialement, cathars
Pour le compteur c'est bien pratique de pouvoir savoir les consommations, pour les 10 litres d'eau lâchés par la clim, comment pouvez-vous quantifier le volume ??
Si je ne me trompe c'est bien une air/air avec Split non ??
Sinon le groupe extérieur peut prendre en glace, ou givré en dessous de 5 °C car pour la température extérieure suivant l'endroit où est installé le thermomètre, car une différence entre la température sous abri et ressentie peut éventuellement être 1 à 2 degrés plus bas.
Je sais que quand l'unité extérieure givre, et que le dégivrage s'enclenche, pas mal d'eau coule, mais je n'ai jamais quantifié la quantité d'eau.
Exemple de mes 2 stations extérieures précises au dixième de degrés, me donnent quelquefois avec du vent par 4 ou 5 degrés sous abri une différence de 1 à 2 degrés en moins exposé au nord donc en ressenti, si votre unité extérieure est installée au nord cela peut diminuer la température extérieure.
C'est vrai que l'on parle de température toujours sous abri, mais sans jamais parler du ressenti.
Exemple à -5 degrés avec un vent de 20 km/h à 30 km/h on peut facilement atteindre -15°C.
Cordialement, cathars
23 octobre 2015 à 18:00

Bonjour Bigrille,
Vous avez surement un compteur de consommation que vous avez rajouté lors de l'installation pour connaitre le Voltage et l’Ampérage et la puissance absorbée en Watts non ??
P. S. : pouvez-vous me donner des précisions sur le modèle de compteur, le mien est un MEMO4-M.
Merci encore.
Cordialement, cathars
Vous avez surement un compteur de consommation que vous avez rajouté lors de l'installation pour connaitre le Voltage et l’Ampérage et la puissance absorbée en Watts non ??
P. S. : pouvez-vous me donner des précisions sur le modèle de compteur, le mien est un MEMO4-M.
Merci encore.
Cordialement, cathars
23 octobre 2015 à 14:46

Re,
J'ai repris vos dires avec 235 Volts 10 Ampères et un cosQ de 0.98 je trouve 2303 Watts absorbés, et avec 235 Volts 4 Ampères cosQ de 0.98 je trouve 921 Watts absorbés correct.
Mais c'est une climatisation de 12 kW MAXI restitué en nominal pour une puissance absorbée de 2860 Watts.
Avec un minimum de 3.40 kW restitué pour une puissance de 530 Watts absorbés (très correct).
Je fais personnellement 520 Watts absorbés pour 1877 Watts restitués au minimum.
Vous avez un maxi de 14.50 kW restitué pour 4240 Watts absorbés.
Votre installation fonctionne très correctement, pour de ce qui est de la consommation à 4 °C ou à 0°C là cela dépend de votre demande en consigne et de votre isolation.
Mais d’après les documentations techniques une belle machine qui fonctionne à merveille, je suis loin de tel résultat avec mon mono-Split de 5.2 kW
mais le prix n'est pas le même non plus !!
Cordialement, cathars
J'ai repris vos dires avec 235 Volts 10 Ampères et un cosQ de 0.98 je trouve 2303 Watts absorbés, et avec 235 Volts 4 Ampères cosQ de 0.98 je trouve 921 Watts absorbés correct.
Mais c'est une climatisation de 12 kW MAXI restitué en nominal pour une puissance absorbée de 2860 Watts.
Avec un minimum de 3.40 kW restitué pour une puissance de 530 Watts absorbés (très correct).
Je fais personnellement 520 Watts absorbés pour 1877 Watts restitués au minimum.
Vous avez un maxi de 14.50 kW restitué pour 4240 Watts absorbés.
Votre installation fonctionne très correctement, pour de ce qui est de la consommation à 4 °C ou à 0°C là cela dépend de votre demande en consigne et de votre isolation.
Mais d’après les documentations techniques une belle machine qui fonctionne à merveille, je suis loin de tel résultat avec mon mono-Split de 5.2 kW

Cordialement, cathars
22 octobre 2015 à 16:53

Bonjour,
Le sujet m’intéresse, car je suis en train de faire des mesures de consommation avec ma clim.
Je pense que vous ne retrouverez jamais les mesures constructeur fait en laboratoire avec une ligne stabilisée, et surtout les mesures sont prises à 7 degrés extérieur et 20 degrés intérieur. Bulbe sec sans givre et avec une tension de 230 Volts.
Il faut déjà pour comprendre la puissance nominale en kW absorbé avec l’ampérage.
Si vous avez les puissances mini et maxi absorbées avec l'ampérage, ce sera déjà très bien pour avoir une similitude avec ce que je retrouve avec mes mesures, il faut au moins attendre 15 à 20 minutes que le système frigorifique se stabilise.
Quand vous dites en position d’équilibre surement le "fonctionnement de croisière" mais 4 ampères pour 920 Watts cela ne me choque pas si vous avez une différence entre la consigne de 21°C et 16°C extérieur.
Mais vous devez avoir un peu moins lorsque le compresseur est au régime minimum.
J'ai une clim Altech de 5.2 kW et j'ai au minimum 520 à 540 Watts absorbés pour 3.20 A à 3.50 A, mais je peux lors du démarrage atteindre 7.7 Ampères pour 1770 Watts absorbés, alors que d'usine c'est 1420 Watts nominal et 6.20 Ampères (attention quand même), ma documentation me donne un maxi de 11.5 Ampères maxi !!
Cordialement, cathars
Le sujet m’intéresse, car je suis en train de faire des mesures de consommation avec ma clim.
Je pense que vous ne retrouverez jamais les mesures constructeur fait en laboratoire avec une ligne stabilisée, et surtout les mesures sont prises à 7 degrés extérieur et 20 degrés intérieur. Bulbe sec sans givre et avec une tension de 230 Volts.
Il faut déjà pour comprendre la puissance nominale en kW absorbé avec l’ampérage.
Si vous avez les puissances mini et maxi absorbées avec l'ampérage, ce sera déjà très bien pour avoir une similitude avec ce que je retrouve avec mes mesures, il faut au moins attendre 15 à 20 minutes que le système frigorifique se stabilise.
Quand vous dites en position d’équilibre surement le "fonctionnement de croisière" mais 4 ampères pour 920 Watts cela ne me choque pas si vous avez une différence entre la consigne de 21°C et 16°C extérieur.
Mais vous devez avoir un peu moins lorsque le compresseur est au régime minimum.
J'ai une clim Altech de 5.2 kW et j'ai au minimum 520 à 540 Watts absorbés pour 3.20 A à 3.50 A, mais je peux lors du démarrage atteindre 7.7 Ampères pour 1770 Watts absorbés, alors que d'usine c'est 1420 Watts nominal et 6.20 Ampères (attention quand même), ma documentation me donne un maxi de 11.5 Ampères maxi !!
Cordialement, cathars
22 octobre 2015 à 16:10

Bonjour,
Peut-être la cause d'un manque de fluide frigorigène !!
Cordialement. cathars
Peut-être la cause d'un manque de fluide frigorigène !!
Cordialement. cathars
22 octobre 2015 à 11:53

Bonjour,
Je ne sais pas sur Daikin, mais sur les Mitsubishi mszfh ve le capteur de présence est intégré à la machine, qui permet de réduire de 2 degrés la température de la pièce lorsque le capteur ne détecte personne dans la pièce.
J'espère aussi que vos gaines dans les combles sont bien isolées sans pont thermique, qui pourrait expliquer cet effet d'air frais lors de l’arrêt du chauffage, juste une "supposition" mais à vérifier.
Cordialement, cathars
Je ne sais pas sur Daikin, mais sur les Mitsubishi mszfh ve le capteur de présence est intégré à la machine, qui permet de réduire de 2 degrés la température de la pièce lorsque le capteur ne détecte personne dans la pièce.
J'espère aussi que vos gaines dans les combles sont bien isolées sans pont thermique, qui pourrait expliquer cet effet d'air frais lors de l’arrêt du chauffage, juste une "supposition" mais à vérifier.
Cordialement, cathars
22 octobre 2015 à 09:56

Bonjour,
Je suppose que vous avez nettoyé la volute ou turbine si vous préférez lors du démontage du moteur ??
Car il peut quelquefois arriver qu'une épaisseur de poussière puisse déséquilibrer la volute lors du fonctionnement !
Cordialement, cathars
Je suppose que vous avez nettoyé la volute ou turbine si vous préférez lors du démontage du moteur ??
Car il peut quelquefois arriver qu'une épaisseur de poussière puisse déséquilibrer la volute lors du fonctionnement !
Cordialement, cathars
22 octobre 2015 à 06:36

Bonjour pbm, ou peut-être ???
Je me rappelle d'une personne, en l'occurrence Paulmarie, qui connaissait bien les sous marques chinoises, et effectivement Chigo est bien une Marque d'une entreprise chinoise de climatisation !!
Cordialement, cathars
Je me rappelle d'une personne, en l'occurrence Paulmarie, qui connaissait bien les sous marques chinoises, et effectivement Chigo est bien une Marque d'une entreprise chinoise de climatisation !!
Cordialement, cathars
21 octobre 2015 à 13:59

Bonjour,
Ne pas confondre l'air frais avec de l'air ambiant qui souvent parait plus frais après arrêt d'un cycle de chauffage, et quand le cycle repart l'unité souffle du chaud ! normal.
Le mode automatique (là où il y a l’hélice) fera cet effet, alors que le mode automatique qui régule en mode chaud et froid sera une régulation vous qui peut effectivement vous faire du chaud et du froid pour maintenir la température demandée.
Cordialement, cathars
Ne pas confondre l'air frais avec de l'air ambiant qui souvent parait plus frais après arrêt d'un cycle de chauffage, et quand le cycle repart l'unité souffle du chaud ! normal.
Le mode automatique (là où il y a l’hélice) fera cet effet, alors que le mode automatique qui régule en mode chaud et froid sera une régulation vous qui peut effectivement vous faire du chaud et du froid pour maintenir la température demandée.
Cordialement, cathars
21 octobre 2015 à 12:49

Bonjour Dom.
Je commence un peu à comprendre le système, quand je suis à 0.98 de PF.
Merci pour vos explications c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais je fais des efforts pour comprendre.
L’électricité est en général assez mathématique, chose qui n'est pas mon fort.
Mais je regarde les calculettes fournies pour les différentes équations, et je ne comprends pas par exemple que ma tension est à 239 à 240 Volts avec une intensité de 3.15 A à 3.50 A pour fournir 520 Watts à 530 Watts absorbés, si je prends la calculette pour avoir le rapport équivalent du (cosQ) il faut que je table sur sur un (cosQ de 0.65) pour être en adéquation, toujours avec un PF de 98 au compteur MEMO4-M.
Cordialement, cathars
Je commence un peu à comprendre le système, quand je suis à 0.98 de PF.
Merci pour vos explications c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais je fais des efforts pour comprendre.

L’électricité est en général assez mathématique, chose qui n'est pas mon fort.
Mais je regarde les calculettes fournies pour les différentes équations, et je ne comprends pas par exemple que ma tension est à 239 à 240 Volts avec une intensité de 3.15 A à 3.50 A pour fournir 520 Watts à 530 Watts absorbés, si je prends la calculette pour avoir le rapport équivalent du (cosQ) il faut que je table sur sur un (cosQ de 0.65) pour être en adéquation, toujours avec un PF de 98 au compteur MEMO4-M.

Cordialement, cathars
21 octobre 2015 à 12:37

Bonsoir,
En fait sur mon compteur (le sigle) PF facteur de puissance est de 0.98, et quelquefois 0.99.
Donc je pense que c'est correct pour avoir un bon déphasage non ??
Cordialement. cathars
En fait sur mon compteur (le sigle) PF facteur de puissance est de 0.98, et quelquefois 0.99.
Donc je pense que c'est correct pour avoir un bon déphasage non ??
Cordialement. cathars
20 octobre 2015 à 17:17

Bonjour,
La meilleure façon de faire fonctionner votre climatiseur, c'est de mettre en automatique là où il y a la petite hélice, puis régler les volets vers le sol pour permettre à l'air chaud de descendre un maximum, afin de rallonger vos cycles de fonctionnement, car l'air chaud monte et stratifie au plafond favorisant les cycles courts !!
Le fait que de ressentir de l'air ambiant quand l'unité l'extérieure se met à l’arrêt est normal, c'est un peu général sur la plupart des clims !
Si les températures sont douces et que votre installation est un peu surdimensionnée par rapport à votre pièce, privilégier des programmations de marche de 1 à 2 heures, puis arrêt de 2 à 3 heures pour éviter les cycles courts !!
Cordialement, cathars.
La meilleure façon de faire fonctionner votre climatiseur, c'est de mettre en automatique là où il y a la petite hélice, puis régler les volets vers le sol pour permettre à l'air chaud de descendre un maximum, afin de rallonger vos cycles de fonctionnement, car l'air chaud monte et stratifie au plafond favorisant les cycles courts !!
Le fait que de ressentir de l'air ambiant quand l'unité l'extérieure se met à l’arrêt est normal, c'est un peu général sur la plupart des clims !
Si les températures sont douces et que votre installation est un peu surdimensionnée par rapport à votre pièce, privilégier des programmations de marche de 1 à 2 heures, puis arrêt de 2 à 3 heures pour éviter les cycles courts !!
Cordialement, cathars.
19 octobre 2015 à 14:46

Bonjour Dom-Aom,
Merci de l'explication, je ne pensais pas que le voltage pouvait diminuer !! C'est ce que j’appelle la variation observée.
Donc l’ampérage suis aussi suivant la puissance absorbée.
Je vais allez voir la question 2872, poste 47.
Cordialement, cathars
Merci de l'explication, je ne pensais pas que le voltage pouvait diminuer !! C'est ce que j’appelle la variation observée.
Donc l’ampérage suis aussi suivant la puissance absorbée.
Je vais allez voir la question 2872, poste 47.
Cordialement, cathars
18 octobre 2015 à 08:05

Bonsoir anaudbu,
Si vous avez encore des résultats à nous communiquer en temps que consommation à chaud, je vous en serai reconnaissant !
Pour le compteur je ne sais pas comment il fonctionne, mais fait installer un compteur MEMO4-M qui me donne la puissance absorbée kW instantanée ; l'intensité donc (l'ampérage), la tension donc le voltage, et le kW/h accumulé depuis le début de fonctionnement.
J'ai vérifié avec plusieurs relevés que lors du fonctionnement la tension a une variation de 234 à 239 volts, et l'intensité a une variation de 3.14 à 3.64 ampères pour 520 Watts à 530 Watts en moyenne absorbés à chaud avec des températures extérieures de 1.8°C et 21°C intérieur avec une consigne de 20 °C !!
Le maximum en ampérage lors du démarrage, j'ai atteint 8 ampères maximum avec 239 Volts de tension pour une puissance absorbée de 1.77 kW pour redescendre progressivement à 520 Watts en petit régime !! Avec 3.20 A à 3.50 A.
On est loin de la puissance nominale de 1.420 Watts pour 6.2 A sur 230 volts donnés par le constructeur !!
Il est difficile d'avoir une tension et une intensité stable !! Sûrement dû au compresseur qui ne fonctionne pas comme une résistance !!
Voilà pour mes premiers tests !
Peut-être que Dom-Aom aurait une petite explication plus technique du comportement des différentes variations des intensités et voltage lors du fonctionnement !!
Cordialement. cathars
Si vous avez encore des résultats à nous communiquer en temps que consommation à chaud, je vous en serai reconnaissant !
Pour le compteur je ne sais pas comment il fonctionne, mais fait installer un compteur MEMO4-M qui me donne la puissance absorbée kW instantanée ; l'intensité donc (l'ampérage), la tension donc le voltage, et le kW/h accumulé depuis le début de fonctionnement.
J'ai vérifié avec plusieurs relevés que lors du fonctionnement la tension a une variation de 234 à 239 volts, et l'intensité a une variation de 3.14 à 3.64 ampères pour 520 Watts à 530 Watts en moyenne absorbés à chaud avec des températures extérieures de 1.8°C et 21°C intérieur avec une consigne de 20 °C !!
Le maximum en ampérage lors du démarrage, j'ai atteint 8 ampères maximum avec 239 Volts de tension pour une puissance absorbée de 1.77 kW pour redescendre progressivement à 520 Watts en petit régime !! Avec 3.20 A à 3.50 A.
On est loin de la puissance nominale de 1.420 Watts pour 6.2 A sur 230 volts donnés par le constructeur !!
Il est difficile d'avoir une tension et une intensité stable !! Sûrement dû au compresseur qui ne fonctionne pas comme une résistance !!
Voilà pour mes premiers tests !
Peut-être que Dom-Aom aurait une petite explication plus technique du comportement des différentes variations des intensités et voltage lors du fonctionnement !!
Cordialement. cathars
17 octobre 2015 à 23:27

Bonsoir,
Je ne sais pas d'où provient cette sous marque ?? Même sur internet aucune piste de l'origine, de la provenance !!
Désolé mais quand une sous marque n'est pas représentative à une échelle nationale d'une marque distribuée connue, c'est plutôt difficile !
J'espère que quelqu’un pourra vous venir en aide, personnellement je ne peux pas vous donner une réponse !!
Cordialement. cathars
Je ne sais pas d'où provient cette sous marque ?? Même sur internet aucune piste de l'origine, de la provenance !!
Désolé mais quand une sous marque n'est pas représentative à une échelle nationale d'une marque distribuée connue, c'est plutôt difficile !
J'espère que quelqu’un pourra vous venir en aide, personnellement je ne peux pas vous donner une réponse !!
Cordialement. cathars
17 octobre 2015 à 21:41

Bonsoir,
Comme dit PL c'est peut-être un manque de gaz, ou fluide frigorigène si vous préférez !!
Le compresseur fonctionne et se met à chauffer au bout de quelque heures, et il se met en sécurité !
Bien sûr je peux me tromper !
Il faut peser la charge de gaz, rechercher la fuite éventuellement !! tirage à vide, et recharge de fluide !!
Mais une clim de 2 ans c'est vraiment pas vieux !! Peut-être un dudgeon qui fuit au départ des tubes frigorifiques du groupe extérieur ?? Regardez si il n'y a pas de trace de gras ?
Cordialement. cathars
Comme dit PL c'est peut-être un manque de gaz, ou fluide frigorigène si vous préférez !!
Le compresseur fonctionne et se met à chauffer au bout de quelque heures, et il se met en sécurité !
Bien sûr je peux me tromper !
Il faut peser la charge de gaz, rechercher la fuite éventuellement !! tirage à vide, et recharge de fluide !!
Mais une clim de 2 ans c'est vraiment pas vieux !! Peut-être un dudgeon qui fuit au départ des tubes frigorifiques du groupe extérieur ?? Regardez si il n'y a pas de trace de gras ?
Cordialement. cathars
17 octobre 2015 à 17:02

Bonjour,
Vous dites l'intensité, normalement c'est l’Ampérage.
La tension c'est le voltage, mais je ne suis pas spécialiste ou électricien, mais les fils jaunes c'est plutôt la terre.
J'espère que quelqu’un pourra vous dépanner.
Cordialement, cathars
Vous dites l'intensité, normalement c'est l’Ampérage.
La tension c'est le voltage, mais je ne suis pas spécialiste ou électricien, mais les fils jaunes c'est plutôt la terre.
J'espère que quelqu’un pourra vous dépanner.
Cordialement, cathars
17 octobre 2015 à 16:15

Bonjour,
Vous dites quand je mets en fonction, toutes les 3 à 4 minutes, une vibration qui dure 2 secondes, je pense que 3 à 4 minutes, ce sont des cycles courts, et lors du redémarrage les vibrations sont peut-être le démarrage de la turbine (volute) suivant l'arrivée du gaz, et aussi voir le nettoyage des volutes qui peuvent être encrassées ??
Cordialement, cathars
Vous dites quand je mets en fonction, toutes les 3 à 4 minutes, une vibration qui dure 2 secondes, je pense que 3 à 4 minutes, ce sont des cycles courts, et lors du redémarrage les vibrations sont peut-être le démarrage de la turbine (volute) suivant l'arrivée du gaz, et aussi voir le nettoyage des volutes qui peuvent être encrassées ??
Cordialement, cathars
17 octobre 2015 à 16:10

Bonjour,
Le R410A est le nouveau gaz qui remplace les anciens gaz ! heating oui elle peut faire du chaud mais chez vous peut-être que cela n'est pas nécessaire !!
Cordialement, cathars
Le R410A est le nouveau gaz qui remplace les anciens gaz ! heating oui elle peut faire du chaud mais chez vous peut-être que cela n'est pas nécessaire !!

Cordialement, cathars
17 octobre 2015 à 10:16

Bonsoir,
Si cela fonctionne temps mieux pour vous, comme a dit jeremy5662, c'est une astuce qui permet de réinitialiser la partie électronique de l'appareil !!
Chaud ou froid !! Général c'est du Fujitsu non ??
Cordialement, cathars
Si cela fonctionne temps mieux pour vous, comme a dit jeremy5662, c'est une astuce qui permet de réinitialiser la partie électronique de l'appareil !!
Chaud ou froid !! Général c'est du Fujitsu non ??

Cordialement, cathars
16 octobre 2015 à 18:56

Bonsoir,
Oui 100 Watts pour des maisons qui n'ont pas d'isolation c'est un calcul de 20 ans déjà.
Vous avez déjà le sol qui est chauffé par le voisin du dessous, la région n'est pas froide ou très peu, et la plupart des modèles qui vont faire 5 à 6 kW sont amputés à 0°C 10 voire 20% et quelquefois 30 % à -7°C c'est entre 35 %.
Faites le calcul 6 kW - 30 % = 4.2 kW ? mais plus bas c'est encore moins !!
La mszfh 35 vehz fait 4 kW à chaud et le Split peut largement vous brasser l'air entre 500 m3/h et plus jusqu’à 696 m3/h quand le besoin s'en fait sentir.
C'est un produit qui doit-être posé par un installateur Mitsubishi car ils connaissent bien le produit, et pour bénéficier d'une garantie totale et d'une bonne fiabilité de la machine.
Sur le forum vous avez des internautes qui se sont équipés de ce produit, et qui en sont très contents.
Cordialement, cathars.
Oui 100 Watts pour des maisons qui n'ont pas d'isolation c'est un calcul de 20 ans déjà.
Vous avez déjà le sol qui est chauffé par le voisin du dessous, la région n'est pas froide ou très peu, et la plupart des modèles qui vont faire 5 à 6 kW sont amputés à 0°C 10 voire 20% et quelquefois 30 % à -7°C c'est entre 35 %.
Faites le calcul 6 kW - 30 % = 4.2 kW ? mais plus bas c'est encore moins !!
La mszfh 35 vehz fait 4 kW à chaud et le Split peut largement vous brasser l'air entre 500 m3/h et plus jusqu’à 696 m3/h quand le besoin s'en fait sentir.
C'est un produit qui doit-être posé par un installateur Mitsubishi car ils connaissent bien le produit, et pour bénéficier d'une garantie totale et d'une bonne fiabilité de la machine.
Sur le forum vous avez des internautes qui se sont équipés de ce produit, et qui en sont très contents.
Cordialement, cathars.
15 octobre 2015 à 20:46

Bonsoir,
Oui Évidemment il n'y a pas grand chose en isolation, bon vous avez un locataire en dessous qui je suppose chauffe son appartement, et vous habitez Narbonne donc un climat doux.
Donc pour 44 m² je vous conseille plutôt le modèle mszfh35 ve de Mitsubishi électrique qui lui ne perdra rien jusqu’à 15°C
donc 4 kW sans baisse de rendement !!
La plupart des climatisations perdent de la puissance en dessous de 0°C ! de 15 à 20 %.
De plus le prix reste correct pour un modèle comme celui-là, de plus en chaud pour l'hiver le bruit est acceptable 50 dB maxi.
Certains modèles peuvent descendre en mode silence à 45 dB.
Cordialement. cathars
Oui Évidemment il n'y a pas grand chose en isolation, bon vous avez un locataire en dessous qui je suppose chauffe son appartement, et vous habitez Narbonne donc un climat doux.
Donc pour 44 m² je vous conseille plutôt le modèle mszfh35 ve de Mitsubishi électrique qui lui ne perdra rien jusqu’à 15°C
donc 4 kW sans baisse de rendement !!
La plupart des climatisations perdent de la puissance en dessous de 0°C ! de 15 à 20 %.
De plus le prix reste correct pour un modèle comme celui-là, de plus en chaud pour l'hiver le bruit est acceptable 50 dB maxi.
Certains modèles peuvent descendre en mode silence à 45 dB.
Cordialement. cathars
15 octobre 2015 à 19:00

Bonsoir,
Tout d'abord, il serait plus judicieux de connaitre votre isolation, et l'année de construction et la région d'habitation pour déterminer la puissance à adapter.
Déjà 5 à 6 kW pour 44 m² c'est trop puissant, à vous de nous donner plus d'information !
Cordialement. cathars
Tout d'abord, il serait plus judicieux de connaitre votre isolation, et l'année de construction et la région d'habitation pour déterminer la puissance à adapter.
Déjà 5 à 6 kW pour 44 m² c'est trop puissant, à vous de nous donner plus d'information !
Cordialement. cathars
15 octobre 2015 à 16:32

Bonjour,
Et bien tant mieux pour vous d’après votre isolation RT 2012, c'est tout à fait normal le gros souci de la plupart des climatisations, c'est qu'elles sont trop souvent surdimensionnées.
J'espère que vous pourrez nous donner lors des tests, des tests de chauffage, vos impressions sur l’efficacité de votre clim.
Reste à bien programmer la température et le brassage de l'air via le Split !
Cordialement. Cathars
Et bien tant mieux pour vous d’après votre isolation RT 2012, c'est tout à fait normal le gros souci de la plupart des climatisations, c'est qu'elles sont trop souvent surdimensionnées.
J'espère que vous pourrez nous donner lors des tests, des tests de chauffage, vos impressions sur l’efficacité de votre clim.
Reste à bien programmer la température et le brassage de l'air via le Split !

Cordialement. Cathars
15 octobre 2015 à 14:11

Bonsoir à tous,
Et oui c'est le problème en France, les installateurs ne s’embêtent plus, on change sans essayer de réparer !!
Bon oui vous allez me dire que des frigoristes ne sont pas électroniciens !! Bon d'accord, mais je me demande sur une vidéo que j'ai vu quelque part, des Coréens arriver avec leur mallette le fer à souder et un ordinateur, puis commencer leur analyse sur la panne ! Je rappelle que c’était une entreprise assez importante et la chaîne de fabrication arrêtée !!
En quelques heures tout a été réparé !! Les 2 jeunes avaient 20 ans et déjà ingénieurs en climatisation LG, et connaissaient très bien le produit sur le bout des doigts !!
Cordialement. cathars
Et oui c'est le problème en France, les installateurs ne s’embêtent plus, on change sans essayer de réparer !!
Bon oui vous allez me dire que des frigoristes ne sont pas électroniciens !! Bon d'accord, mais je me demande sur une vidéo que j'ai vu quelque part, des Coréens arriver avec leur mallette le fer à souder et un ordinateur, puis commencer leur analyse sur la panne ! Je rappelle que c’était une entreprise assez importante et la chaîne de fabrication arrêtée !!
En quelques heures tout a été réparé !! Les 2 jeunes avaient 20 ans et déjà ingénieurs en climatisation LG, et connaissaient très bien le produit sur le bout des doigts !!
Cordialement. cathars
14 octobre 2015 à 21:15

Bonjour,
Vous recevrez surement une réponse adéquate, je ne suis pas pro, mais comme c'est vous qui l'avait installé, soit un tube légèrement plié sur le Split qui freine le fluide frigorigène, soit une longueur trop importante de tube sur ce même Split !!
Le fait que la sortie est extrêmement chaude peut expliquer que le fluide ne circule pas correctement, maintenant je peux me tromper !
Cordialement, cathars
Vous recevrez surement une réponse adéquate, je ne suis pas pro, mais comme c'est vous qui l'avait installé, soit un tube légèrement plié sur le Split qui freine le fluide frigorigène, soit une longueur trop importante de tube sur ce même Split !!
Le fait que la sortie est extrêmement chaude peut expliquer que le fluide ne circule pas correctement, maintenant je peux me tromper !
Cordialement, cathars
14 octobre 2015 à 06:24

Bonjour,
Pour Denischarles, excusez mon inattention et merci pour vos infos concernant le modèle Olympus Stylus Tough TG3
J'ai fait le commentaire à l'attention de Patrice sur ce modèle, alors qu'il aurait dû être pour vous, désolé !!
Cordialement, cathars.
Pour Denischarles, excusez mon inattention et merci pour vos infos concernant le modèle Olympus Stylus Tough TG3
J'ai fait le commentaire à l'attention de Patrice sur ce modèle, alors qu'il aurait dû être pour vous, désolé !!

Cordialement, cathars.
14 octobre 2015 à 06:14

Bonsoir,
OK pas de problème alors !
Bonne soirée à vous.
Cordialement, cathars.
OK pas de problème alors !
Bonne soirée à vous.
Cordialement, cathars.
13 octobre 2015 à 21:03

Bonsoir,
Pour ma part ma clim je ne m'en sers que pour le chauffage, et pourtant je n'ai pas une isolation d'une RT 2012.
Construction de 1986 avec isolation des combles refaite avec 35 cm de ouate de cellulose.
Je garde ma fraîcheur et ne prends que 3 degrés dans la journée de 7 heures du matin à 20 heures le soir, avec des températures de plus de 34 à 35 degrés extérieur si j'ai 22°C le matin j'ai 23 °C le soir.
Bien sûr cela demande une aération nocturne dès que la température extérieure est égale à la température intérieure.
Cordialement, cathars.
Pour ma part ma clim je ne m'en sers que pour le chauffage, et pourtant je n'ai pas une isolation d'une RT 2012.
Construction de 1986 avec isolation des combles refaite avec 35 cm de ouate de cellulose.
Je garde ma fraîcheur et ne prends que 3 degrés dans la journée de 7 heures du matin à 20 heures le soir, avec des températures de plus de 34 à 35 degrés extérieur si j'ai 22°C le matin j'ai 23 °C le soir.
Bien sûr cela demande une aération nocturne dès que la température extérieure est égale à la température intérieure.
Cordialement, cathars.
13 octobre 2015 à 18:38

Bonsoir Patrice,
J'ai bien regardé le modèle Olympus Stylus tough TG3 et le modèle TG4 je pencherais pour le TG4 car la qualité d'image est meilleure, mais à l’intérieur je n'ai pas vu d'essais ?
Mais pour la macrophotographie vraiment très bien, surtout pour faire des photos de pièces anciennes que je peux trouver avec mon détecteur de métaux, et de plus le côté étanche de l'appareil permet lorsque je fais des sorties avec mon bateau, de ne pas m’inquiéter pour les embruns !!
Les numériques donnent une bonne note en général de l'appareil !
Les Avis sont mitigés, mais c'est vrai dès que la plupart des utilisateurs sont surement plus connaisseurs et plus pointilleux sur les fonctions de l'appareil que moi, la plupart trouvent d’ailleurs le modèle un peu lourd, je n'ai pas vu le poids mais mon Bridge Kodak AsyShare ZD710 il fait quand même 700 gr !! Et je n'ai pas la qualité d'image du modèle que vous m'avez conseillé.
En fait personnellement je trouve l'appareil de très bonne facture, solide et bien adapté pour mon utilisation lors de mes sorties, la sensibilité sur la netteté à 100, 200, et 400 ISO me suffit largement !!
Merci encore pour cette info.
Cordialement, cathars.
J'ai bien regardé le modèle Olympus Stylus tough TG3 et le modèle TG4 je pencherais pour le TG4 car la qualité d'image est meilleure, mais à l’intérieur je n'ai pas vu d'essais ?
Mais pour la macrophotographie vraiment très bien, surtout pour faire des photos de pièces anciennes que je peux trouver avec mon détecteur de métaux, et de plus le côté étanche de l'appareil permet lorsque je fais des sorties avec mon bateau, de ne pas m’inquiéter pour les embruns !!
Les numériques donnent une bonne note en général de l'appareil !
Les Avis sont mitigés, mais c'est vrai dès que la plupart des utilisateurs sont surement plus connaisseurs et plus pointilleux sur les fonctions de l'appareil que moi, la plupart trouvent d’ailleurs le modèle un peu lourd, je n'ai pas vu le poids mais mon Bridge Kodak AsyShare ZD710 il fait quand même 700 gr !! Et je n'ai pas la qualité d'image du modèle que vous m'avez conseillé.
En fait personnellement je trouve l'appareil de très bonne facture, solide et bien adapté pour mon utilisation lors de mes sorties, la sensibilité sur la netteté à 100, 200, et 400 ISO me suffit largement !!
Merci encore pour cette info.

Cordialement, cathars.
13 octobre 2015 à 17:51

Bonjour,
Merci pour l’info.
Bien je vais regarder la bête pour voir si l'objectif a un petit Zoom !!
Mode microscopique pour les insectes ??
Cordialement, cathars.
Merci pour l’info.
Bien je vais regarder la bête pour voir si l'objectif a un petit Zoom !!
Mode microscopique pour les insectes ??
Cordialement, cathars.
13 octobre 2015 à 14:10

Bonsoir,
Oui merci des conseils PL, pour le carnet je le fais car depuis 2 ans de chauffage je prends mes mesures de soufflage et reprise, avec mes températures extérieure et intérieure !
Pour toutes les mesures de consommation au compteur EDF, cette année je reprends tout à zéro car je me suis fait poser un compteur de consommation MEMO-4 directement après la protection au tableau à l’intérieur, cela va être très précis, et de plus j'ai rajouté une sonde de température au dessus de ma clim à 1.70 m de haut.
Afin de pouvoir constater la température donnée sous abris, et la température à l'emplacement de mon unité extérieure qui se trouve placée au nord donc un peu plus au froid !!
Je suis déjà sûr que placer au nord avec un petit vent de travers je prends 2 à 4 degrés en moins que la température sous abri !!
(SP) Qu'est-ce que vous appelez une lingette de vaisselle ? Une éponge qui gratte d'un côté ??
Donc mon installation est bien dimensionnée !!
Cordialement. cathars
Oui merci des conseils PL, pour le carnet je le fais car depuis 2 ans de chauffage je prends mes mesures de soufflage et reprise, avec mes températures extérieure et intérieure !
Pour toutes les mesures de consommation au compteur EDF, cette année je reprends tout à zéro car je me suis fait poser un compteur de consommation MEMO-4 directement après la protection au tableau à l’intérieur, cela va être très précis, et de plus j'ai rajouté une sonde de température au dessus de ma clim à 1.70 m de haut.
Afin de pouvoir constater la température donnée sous abris, et la température à l'emplacement de mon unité extérieure qui se trouve placée au nord donc un peu plus au froid !!
Je suis déjà sûr que placer au nord avec un petit vent de travers je prends 2 à 4 degrés en moins que la température sous abri !!
(SP) Qu'est-ce que vous appelez une lingette de vaisselle ? Une éponge qui gratte d'un côté ??

Donc mon installation est bien dimensionnée !!

Cordialement. cathars
12 octobre 2015 à 21:35

Bonsoir,
La position 1 n'est pas bonne, elle aurait aussi grâce à la table fait remonter la température plus vite vers le Split provocant directement une stratification de l'air (donc court cycle).
Oui comme puissance c'est largement suffisant pour la 35msz, et comme a justifié AAC qui connait bien les produits Mitsubishi électrique la msz 35 est parfaite pour votre volume, de plus une partie de la chaleur montera vers les chambres du haut.
Une msz50 qui fournit 6 kW à chaud, aurait été trop puissante, et de ce fait aurait engendré des cycles courts, qui auraient été dommageable à moyen terme pour le compresseur.
Cordialement, cathars
La position 1 n'est pas bonne, elle aurait aussi grâce à la table fait remonter la température plus vite vers le Split provocant directement une stratification de l'air (donc court cycle).
Oui comme puissance c'est largement suffisant pour la 35msz, et comme a justifié AAC qui connait bien les produits Mitsubishi électrique la msz 35 est parfaite pour votre volume, de plus une partie de la chaleur montera vers les chambres du haut.
Une msz50 qui fournit 6 kW à chaud, aurait été trop puissante, et de ce fait aurait engendré des cycles courts, qui auraient été dommageable à moyen terme pour le compresseur.
Cordialement, cathars
12 octobre 2015 à 18:30

Bonjour,
J'ai trouvé cette réponse pour le produit en question qui est vraiment du Fujitsu, mais pour les pièces ce n'est pas vraiment facile à avoir, si vous pouvez prendre autre chose pour un meilleur service après vente, ce serait mieux.
Recherche distributeur France Hiyasu :
J'ai trouvé cette réponse pour le produit en question qui est vraiment du Fujitsu, mais pour les pièces ce n'est pas vraiment facile à avoir, si vous pouvez prendre autre chose pour un meilleur service après vente, ce serait mieux.
Recherche distributeur France Hiyasu :
Citation :
Les distributeurs Fujitsu sont les distributeurs Atlantic : Rexel, Cso, Brossette, Cedoe, Ditac, et d'autres.
Pour PL, Hiyasu n'est pas une sous marque, c'est du Fujitsu mais vendu en Italie ou Espagne je ne sais plus.
Suivant les pays Fujitsu vend sous des marques différentes, d’ailleurs en France il y a marqué Atlantic et non Fujitsu sur les groupes.
12 octobre 2015 à 16:24

Re, à gauche du canapé ce serait bien, comme le précise PL, mais il faut minimum 1.20 m pour laisser 15 à 20 cm d’espace au mur !!
12 octobre 2015 à 16:17

Bonjour,
Je suis du même avis que PL et l’emplacement 2 serait plus centré pour envoyer de la chaleur vers l’escalier et le salon sans pour autant négliger la cuisine et le coin salle à manger.
Pour la puissance et le volume du bas un 4 kW serait plus que suffisant, surtout en RT2012 !
L'unité extérieure, ne peut-elle pas être plus près du Split ??? Cela réduit les liaisons !!
De plus sur un mur extérieur pour l’évacuation des condensats pas de problème.
Cordialement, cathars.
Je suis du même avis que PL et l’emplacement 2 serait plus centré pour envoyer de la chaleur vers l’escalier et le salon sans pour autant négliger la cuisine et le coin salle à manger.
Pour la puissance et le volume du bas un 4 kW serait plus que suffisant, surtout en RT2012 !
L'unité extérieure, ne peut-elle pas être plus près du Split ??? Cela réduit les liaisons !!
De plus sur un mur extérieur pour l’évacuation des condensats pas de problème.
Cordialement, cathars.
12 octobre 2015 à 16:13

Bonjour Patrice,
Pas de problème, et merci à vous.
Cordialement, cathars
Pas de problème, et merci à vous.
Cordialement, cathars
12 octobre 2015 à 05:39

Bonjour Patrice,
Oui c'est pas mal pour les petits numériques qui pour de petites photos de tous les jours peuvent remplir leur fonction avec des photos rapide et avec un maximum de qualité !!
Chose que je recherche pour partir en vacances avec un appareil léger et capable de remplir un maximum de pose suivant le lieu et avec une bonne sensibilité de jour comme dans les grottes ou musées, et sans pour autant être du matériel lourd.
Je pense que c'est une bonne idée car ayant un Kodak bridge, quelquefois l'appareil me semble un peu lourd à transporter !!
Cordialement. cathars
Oui c'est pas mal pour les petits numériques qui pour de petites photos de tous les jours peuvent remplir leur fonction avec des photos rapide et avec un maximum de qualité !!
Chose que je recherche pour partir en vacances avec un appareil léger et capable de remplir un maximum de pose suivant le lieu et avec une bonne sensibilité de jour comme dans les grottes ou musées, et sans pour autant être du matériel lourd.
Je pense que c'est une bonne idée car ayant un Kodak bridge, quelquefois l'appareil me semble un peu lourd à transporter !!
Cordialement. cathars
11 octobre 2015 à 23:57

Bonjour Patrice,
Oui c'est pas mal pour les petits numériques... pour lire la suite cliquez ici :
Choisir appareil photo numérique compact
Bonjour Cathars,
Afin de ne pas perturber le topic qui concerne la climatisation, j'ai déplacé votre question en suivant le lien ci-dessus.
Cordialement.
Patrice.
Oui c'est pas mal pour les petits numériques... pour lire la suite cliquez ici :
Choisir appareil photo numérique compact
Bonjour Cathars,
Afin de ne pas perturber le topic qui concerne la climatisation, j'ai déplacé votre question en suivant le lien ci-dessus.
Cordialement.
Patrice.
11 octobre 2015 à 18:50

Bonsoir Domi03
Pour l'entretien obligatoire pour les machines contenant plus de 2 kg de fluide frigorigène, et surtout pour pouvoir conserver sa garantie oui !! C'est pour cela que j'ai opté pour un mono-Split de ne dépassant pas les fameux 2 kg de fluide.
Mais déjà c'est très bien ce que vous faites, pour le groupe extérieur sur la batterie ou condenseur, vous pouvez passer avec un boyau d'eau vert le bas pour nettoyer les ailettes car le pinceau n'enlève pas tout (mais surtout coupez la tension électrique à la protection sur le tableau EDF intérieure !).
On peut vérifier les connexions voire resserrage des borniers électriques, et vérifier si des traces de gras ne sont pas présentes au connexion des tubes frigorigènes au départ du groupe extérieur !
Une chose importante c'est la turbine dans les Splits, avec un pinceau à travers les volets, et aussi les bacs à condensat, une pastille de javel ou comme moi j'utilise du Monsieur Propre, il désinfecte et cela sent bon !
J'ai fait un copié collé plus bas pour les interventions des entretiens !!
Source : Ministère de l’Écologie
Cordialement. cathars
Pour l'entretien obligatoire pour les machines contenant plus de 2 kg de fluide frigorigène, et surtout pour pouvoir conserver sa garantie oui !! C'est pour cela que j'ai opté pour un mono-Split de ne dépassant pas les fameux 2 kg de fluide.
Mais déjà c'est très bien ce que vous faites, pour le groupe extérieur sur la batterie ou condenseur, vous pouvez passer avec un boyau d'eau vert le bas pour nettoyer les ailettes car le pinceau n'enlève pas tout (mais surtout coupez la tension électrique à la protection sur le tableau EDF intérieure !).
On peut vérifier les connexions voire resserrage des borniers électriques, et vérifier si des traces de gras ne sont pas présentes au connexion des tubes frigorigènes au départ du groupe extérieur !
Une chose importante c'est la turbine dans les Splits, avec un pinceau à travers les volets, et aussi les bacs à condensat, une pastille de javel ou comme moi j'utilise du Monsieur Propre, il désinfecte et cela sent bon !
J'ai fait un copié collé plus bas pour les interventions des entretiens !!
Citation :
Un contrat d’entretien est-il obligatoire pour les systèmes de climatisation ?
Afin de prévenir les fuites de fluides frigorigènes CFC, HCFC ou HFC qui contribuent à la destruction de la couche d’ozone et à l’effet de serre, la réglementation prévoit pour toutes les installations contenant plus de 2 kg de ces gaz un contrôle périodique d’étanchéité. Ce contrôle doit être réalisé par une entreprise titulaire d’une attestation de capacité, et suite à ce contrôle, le frigoriste doit remettre un certificat d’étanchéité à conserver. Si l’installation contient moins de 2 kg de gaz ce contrôle n’est pas obligatoire.
En outre, afin de garantir le maintien des performances de l’installation, il est recommandé de la faire entretenir régulièrement. D’un point de vue réglementaire, il n’existe aucune obligation au niveau national, mais les règlements sanitaires départementaux prévoient en général que les appareils de chauffage, de production d’eau chaude ou de cuisine individuels, ainsi que leurs tuyaux de raccordement doivent être, à l’initiative des utilisateurs, vérifiés, nettoyés, et réglés au moins une fois par an.
Source : Ministère de l’Écologie
Cordialement. cathars
10 octobre 2015 à 18:31

Bonjour à tous,
Je sais que c'est hors propos, car je ne suis pas doué, voire nul pour l’électronique, et je m’intéresse plutôt au fonctionnement et au volume de chauffe des climatisations, et suivant le dimensionnement des machines à savoir surdimensionnemennt et sous dimensionnement, l'entretien à faire et l'utilisation en général !!
J'ai appris beaucoup avec les fidèles du forum, comme Dom-Aom, PL, AAC et Adelclimatisation qui est une encyclopédie du fonctionnement des PAC !! Sujet qui me passionne !
Je vois néanmoins que vous vous débrouillez pas mal en Électronique, chose qui me serait totalement impossible de faire, et tant mieux pour vous, car vous avez de très bons conseils avec notre ami Dom-Aom !
L'appareil photo est très bien noté vu les infos que j'ai vues sans être un appareil pro, mais avec 8 millions de pixel le résultat est là !!
Je crois que Fujitsu et Panasonic sont identiques, Patrice qui est un amateur en photographie pourrait nous le dire ??
La seule chose que j'ai appris sur le bon fonctionnement des PAC pour ne pas avoir de problème lié à l’électronique, c'est d'éteindre la clim quand un orage menace ; et d'avoir une ligne de tension stable car les cartes n'aiment pas ça !!!
Pour le compresseur c'est d'éviter les cycles courts liés au surdimensionnement !
Voilà je vous souhaite une bonne après midi en espérant que votre installation se remette à fonctionner dans les meilleures conditions.
Cordialement. cathars
Je sais que c'est hors propos, car je ne suis pas doué, voire nul pour l’électronique, et je m’intéresse plutôt au fonctionnement et au volume de chauffe des climatisations, et suivant le dimensionnement des machines à savoir surdimensionnemennt et sous dimensionnement, l'entretien à faire et l'utilisation en général !!
J'ai appris beaucoup avec les fidèles du forum, comme Dom-Aom, PL, AAC et Adelclimatisation qui est une encyclopédie du fonctionnement des PAC !! Sujet qui me passionne !
Je vois néanmoins que vous vous débrouillez pas mal en Électronique, chose qui me serait totalement impossible de faire, et tant mieux pour vous, car vous avez de très bons conseils avec notre ami Dom-Aom !
L'appareil photo est très bien noté vu les infos que j'ai vues sans être un appareil pro, mais avec 8 millions de pixel le résultat est là !!
Je crois que Fujitsu et Panasonic sont identiques, Patrice qui est un amateur en photographie pourrait nous le dire ??
La seule chose que j'ai appris sur le bon fonctionnement des PAC pour ne pas avoir de problème lié à l’électronique, c'est d'éteindre la clim quand un orage menace ; et d'avoir une ligne de tension stable car les cartes n'aiment pas ça !!!
Pour le compresseur c'est d'éviter les cycles courts liés au surdimensionnement !
Voilà je vous souhaite une bonne après midi en espérant que votre installation se remette à fonctionner dans les meilleures conditions.

Cordialement. cathars
10 octobre 2015 à 15:02

Bonjour à tous, c'est normal Dom-Aom il faut rendre à César ce qui appartient à César.
Pour Domi03 très belles et très nettes les photos, (SP) avec quel appareil avez-vous pris les photos ??
Cordialement, cathars
Pour Domi03 très belles et très nettes les photos, (SP) avec quel appareil avez-vous pris les photos ??
Cordialement, cathars
10 octobre 2015 à 08:03

Bonjour Dom-Aom,
Chapeau bas ! Je ne me lasse pas de lire vos posts car votre connaissance en Électronique me fascine, vous trouvez toujours une solution, bravo.
Cordialement, cathars.
Chapeau bas ! Je ne me lasse pas de lire vos posts car votre connaissance en Électronique me fascine, vous trouvez toujours une solution, bravo.
Cordialement, cathars.
09 octobre 2015 à 16:25

Bonjour,
Oui une petite voiture essence des années 1990 qui fait que de la ville, fait une moyenne de 8 à 9 litres d'essence, mais avec un filtre colmaté et des vieilles bougies, cela peut conduire à 30 % de consommation en plus !!!
Cordialement, cathars
Oui une petite voiture essence des années 1990 qui fait que de la ville, fait une moyenne de 8 à 9 litres d'essence, mais avec un filtre colmaté et des vieilles bougies, cela peut conduire à 30 % de consommation en plus !!!

Cordialement, cathars
09 octobre 2015 à 07:18
