Profil du membre cbe
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit cbe

a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir JIMA.
Je pense avoir le temps de prendre uniquement les photos demain.
Si la soudure est résistante sur F2 après dessoudage d'une patte de F2 je dois faire la mesure une fois ressoudée ou non ressoudée.
Cordialement. Christian
Je pense avoir le temps de prendre uniquement les photos demain.
Si la soudure est résistante sur F2 après dessoudage d'une patte de F2 je dois faire la mesure une fois ressoudée ou non ressoudée.
Cordialement. Christian
30 octobre 2018 à 23:06

Rebonjour JIMA
Contrôle 1 entre W12 et W13 360 Ohms
Contrôle 2 après débranchement du connecteur compresseur
Fil rouge testeur (+) sur la cosse du fil jaune W12
U 0.632 DC. V 0.632 DC. W 0.632 DC
Fil noir testeur (-) sur la cosse du fil jaune W12
U 0.429 DC. V 0.429 DC. W 0.429 DC.
Fil rouge testeur (+) sur la cosse du fil bleu W13
U 0.431 DC. V 0.431 DC. W 0.431 DC
Fil noir testeur (-) sur la cosse du fil bleu W13
U 0.630 DC. V 0.630 DC. W 0.630 DC.
Cordialement Christian
Contrôle 1 entre W12 et W13 360 Ohms
Contrôle 2 après débranchement du connecteur compresseur
Fil rouge testeur (+) sur la cosse du fil jaune W12
U 0.632 DC. V 0.632 DC. W 0.632 DC
Fil noir testeur (-) sur la cosse du fil jaune W12
U 0.429 DC. V 0.429 DC. W 0.429 DC.
Fil rouge testeur (+) sur la cosse du fil bleu W13
U 0.431 DC. V 0.431 DC. W 0.431 DC
Fil noir testeur (-) sur la cosse du fil bleu W13
U 0.630 DC. V 0.630 DC. W 0.630 DC.
Cordialement Christian
30 octobre 2018 à 15:57

Rebonjour.
J'ai trouvé le connecteur qui va au compresseur.
Mais pour les fils W12 13.... les couleurs ne correspondent pas.
Je joins le synoptique qui se trouve sur le capot où les couleurs sont indiquées.
Merci.
Cordialement. Christian
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai trouvé le connecteur qui va au compresseur.
Mais pour les fils W12 13.... les couleurs ne correspondent pas.
Je joins le synoptique qui se trouve sur le capot où les couleurs sont indiquées.
Merci.
Cordialement. Christian
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 octobre 2018 à 12:06

Bonjour JIMA.
Pour le deuxième contrôle les 3 fils du compresseur à débrancher se trouvent où ?
J'ai pas bien compris la manip : mettez le fil rouge sur la cosse W12, quel fil rouge et avec le fil noir quel fil noir vous mesurez UVW où se trouve UVW.
Excusez-moi pour mes questions qui semblent un peu lourdes mais je ne suis qu'un petit électricien.
Pour faire les mesures le temps est très très pluvieux dans le Var en ce moment, j'attendrai un peu que ça s'améliore.
Merci pour tous.
Cordialement. Christian
Pour le deuxième contrôle les 3 fils du compresseur à débrancher se trouvent où ?
J'ai pas bien compris la manip : mettez le fil rouge sur la cosse W12, quel fil rouge et avec le fil noir quel fil noir vous mesurez UVW où se trouve UVW.
Excusez-moi pour mes questions qui semblent un peu lourdes mais je ne suis qu'un petit électricien.
Pour faire les mesures le temps est très très pluvieux dans le Var en ce moment, j'attendrai un peu que ça s'améliore.
Merci pour tous.
Cordialement. Christian
30 octobre 2018 à 10:47

Re bonjour et reprise des mesures.
Mesure sans aucun débranchement.
- La valeur mesurée sur R200 composant en place est 41.5 Ω.
- La résistance entre les marques + et - du pont de diode est de 222 kOhms avec les fils rouge et noir branchés sur la carte ACTPM.
Après débranchement du fil rouge raccordé en W16 et du fil noir W17 sur la carte du module actif ACTPM entre le + et le - sur le pont de diodes la mesure oscille en Mohms.
Autre mesure prise directement sur les cosses de la carte ACTPM 222KΩ au emplacement des fils rouge et noir débranchés 222 Kohms.
Voilà j'attends vos infos pour continuer les recherches.
Merci encore, cordialement. Christian
Mesure sans aucun débranchement.
- La valeur mesurée sur R200 composant en place est 41.5 Ω.
- La résistance entre les marques + et - du pont de diode est de 222 kOhms avec les fils rouge et noir branchés sur la carte ACTPM.
Après débranchement du fil rouge raccordé en W16 et du fil noir W17 sur la carte du module actif ACTPM entre le + et le - sur le pont de diodes la mesure oscille en Mohms.
Autre mesure prise directement sur les cosses de la carte ACTPM 222KΩ au emplacement des fils rouge et noir débranchés 222 Kohms.
Voilà j'attends vos infos pour continuer les recherches.
Merci encore, cordialement. Christian
29 octobre 2018 à 16:21

Pour info JIMA.
Je ne trouve plus cette mesure de mes 2.10 il faisait froid et c'était la nuit.
Cordialement. Christian
Je ne trouve plus cette mesure de mes 2.10 il faisait froid et c'était la nuit.
Cordialement. Christian
29 octobre 2018 à 14:26

Bonjour JIMA.
- Entre le + et le - sur le pont de diodes fil rouge et noir débrancher sur la carte la mesure oscille en Mohms.
- Entre le + et le - sur le pont de diodes 222 kOhms les fils rouge et noir branchés sur la carte ACTPM
- La mesure de 222 kOhms c'est la mesure prise directement sur la carte ACTPM où arrivaient les fils rouge et noir que j'ai débranchés.
Cordialement. Christian
- Entre le + et le - sur le pont de diodes fil rouge et noir débrancher sur la carte la mesure oscille en Mohms.
- Entre le + et le - sur le pont de diodes 222 kOhms les fils rouge et noir branchés sur la carte ACTPM
- La mesure de 222 kOhms c'est la mesure prise directement sur la carte ACTPM où arrivaient les fils rouge et noir que j'ai débranchés.
Cordialement. Christian
29 octobre 2018 à 09:40

Bonsoir JIMA.
Merci pour votre dévouement et votre attention prise pour mon problème.
- La valeur mesurée sur R200 composant en place est 41.5 Ω.
- La résistance entre les marques + et - (du pont de diodes je pense) 2.10 Ω.
- Après débranchement du fil rouge raccordé en W16 et du fil en W17 (noir pas blanc) sur la carte du module actif ACTPM mesure prise directement sur les cosses de la carte 222KΩ (voir photo jointe).
Cordialement. Christian
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre dévouement et votre attention prise pour mon problème.
- La valeur mesurée sur R200 composant en place est 41.5 Ω.
- La résistance entre les marques + et - (du pont de diodes je pense) 2.10 Ω.
- Après débranchement du fil rouge raccordé en W16 et du fil en W17 (noir pas blanc) sur la carte du module actif ACTPM mesure prise directement sur les cosses de la carte 222KΩ (voir photo jointe).
Cordialement. Christian
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 octobre 2018 à 23:30

Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum climatisation qui en font la demande. Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum climatisation qui en font la demande. Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
24 octobre 2018 à 18:40

Bonjour.
Mon groupe extérieur Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas associé à deux splits Fuji Electric Sauter RSA 18 LACM.
Sur les deux unités intérieures même message erreur pas de communication avec groupe extérieur.
Sur le groupe extérieur aucun voyant Led allumé (Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 qui semble être similaire au Fuji Electric Atlantic AOYG 30 LAT4-UE) et pas de tension à l'arrivée AC et à la sortie DC sur le pont de diodes.
- Entre W21 et W11 230Volts AC
- Entre W22 et W11 0Volts DC
- R200 semble coupée.
A quoi correspond cette R200, son rôle, ses caractéristiques, peut-on la remplacer par un shunt ou un fusible de combien d'ampère.
Voir photos jointes.
Merci.
Mon groupe extérieur Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas associé à deux splits Fuji Electric Sauter RSA 18 LACM.
Sur les deux unités intérieures même message erreur pas de communication avec groupe extérieur.
Sur le groupe extérieur aucun voyant Led allumé (Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 qui semble être similaire au Fuji Electric Atlantic AOYG 30 LAT4-UE) et pas de tension à l'arrivée AC et à la sortie DC sur le pont de diodes.
- Entre W21 et W11 230Volts AC
- Entre W22 et W11 0Volts DC
- R200 semble coupée.
A quoi correspond cette R200, son rôle, ses caractéristiques, peut-on la remplacer par un shunt ou un fusible de combien d'ampère.
Voir photos jointes.
Merci.
24 octobre 2018 à 18:36