Merci pour l'appli, j'ai un doute sur l'utilisation de celle-ci et avec quel relevé dois-je comparer la relation pression/température.
Dois-je prendre la température en sortie du CP ? en entrée du condenseur ? en sortie du condenseur ? en mode chaud ? en mode froid ?
Si ma pression est plus élevée que celle que je devrais avoir grâce à la relation pression/température, c'est qu'il manque du gaz ou qu'il y en a trop ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Dois-je prendre la température en sortie du CP ? en entrée du condenseur ? en sortie du condenseur ? en mode chaud ? en mode froid ?
Si ma pression est plus élevée que celle que je devrais avoir grâce à la relation pression/température, c'est qu'il manque du gaz ou qu'il y en a trop ?
Merci beaucoup pour votre aide.
14 décembre 2019 à 19:45

Bonjour à tous,
Ça fait longtemps que je suis ce sujet, et après avoir lu pas mal de documents/rapports sur le R290, j'ai passé deux de mes clims avec ce gaz.
Une Airton 5kW en split et une Airton 3.5kW en console.
J'ai effectué des relevés sur la console avant et après changement du gaz : Consigne 30° ventilation Turbo 600m3/H
R410A / 1100gr : Delta T aspiration/soufflage = 23° avec une température extérieure de 5°
Conso 1500W
R290 / 420gr : Delta T aspiration/soufflage = 18° avec une température extérieure de 5°
Conso 900W
Aujourd’hui j'ai installé des sondes sur l'entrée et la sortie du condenseur, pour voir s'il n'y avait pas d'anomalie et pour m'aider à ajuster la charge, voici le relevé en PJ.
Auriez-vous des remarques pour optimiser tout ça ? Avez-besoin d'autre information ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ça fait longtemps que je suis ce sujet, et après avoir lu pas mal de documents/rapports sur le R290, j'ai passé deux de mes clims avec ce gaz.
Une Airton 5kW en split et une Airton 3.5kW en console.
J'ai effectué des relevés sur la console avant et après changement du gaz : Consigne 30° ventilation Turbo 600m3/H
R410A / 1100gr : Delta T aspiration/soufflage = 23° avec une température extérieure de 5°
Conso 1500W
R290 / 420gr : Delta T aspiration/soufflage = 18° avec une température extérieure de 5°
Conso 900W
Aujourd’hui j'ai installé des sondes sur l'entrée et la sortie du condenseur, pour voir s'il n'y avait pas d'anomalie et pour m'aider à ajuster la charge, voici le relevé en PJ.
Auriez-vous des remarques pour optimiser tout ça ? Avez-besoin d'autre information ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 décembre 2019 à 11:36