Merci.
Aucun des deux codes affichés ne correspondent à la panne que le technicien a constaté.
Du coup, comme l'unité intérieure sonne au passage des codes, mais que le voyant timer ne clignote pas, il s'agit bien d'anciens codes erreur mémorisés à première vue, il s'agirait plutôt d'un souci de sonde ou de circuit imprimé de l'unité intérieure.
Aucun des deux codes affichés ne correspondent à la panne que le technicien a constaté.
Du coup, comme l'unité intérieure sonne au passage des codes, mais que le voyant timer ne clignote pas, il s'agit bien d'anciens codes erreur mémorisés à première vue, il s'agirait plutôt d'un souci de sonde ou de circuit imprimé de l'unité intérieure.
24 janvier 2021 à 08:00

Oui, j'attends le retour de la part du dépanneur, et je reviens vous donner des nouvelles.
24 janvier 2021 à 00:08

Merci, Tam, j'ai effectivement trouvé la procédure sur la notice en anglais.
J'essayerai demain.
Je tiens à effacer ces codes, car cette clim n'a jamais fonctionné correctement, même neuve.
Je n'ai effectué à la procédure d'auto-diagnostic que récemment.
J'ai fait intervenir un dépanneur qui n'a rien trouvé de probant concernant ces deux codes défaut enregistrés.
Cela est-il dû à des défauts anciens, qui restent en mémoire ??
Du coup, je voudrais tout effacer pour procéder à un nouveau autodiagnostic, de manière à repartir sur de bonnes bases.
Et pour conclure, le dépanneur a trouvé que l'installation fonctionne parfaitement bien, à part l'unité intérieure qui ne régule plus sa ventilation une fois la température de consigne atteinte.
J'essayerai demain.
Je tiens à effacer ces codes, car cette clim n'a jamais fonctionné correctement, même neuve.
Je n'ai effectué à la procédure d'auto-diagnostic que récemment.
J'ai fait intervenir un dépanneur qui n'a rien trouvé de probant concernant ces deux codes défaut enregistrés.
Cela est-il dû à des défauts anciens, qui restent en mémoire ??
Du coup, je voudrais tout effacer pour procéder à un nouveau autodiagnostic, de manière à repartir sur de bonnes bases.
Et pour conclure, le dépanneur a trouvé que l'installation fonctionne parfaitement bien, à part l'unité intérieure qui ne régule plus sa ventilation une fois la température de consigne atteinte.
23 janvier 2021 à 20:43

Bonsoir !
Codes défaut affichés sur la télécommande.
Il faut les faire défiler un par un, et chaque défaut constaté fait sonner l'unité intérieure.
Les codes à effacer sont les suivants : H99, et F 11.
Codes défaut affichés sur la télécommande.
Il faut les faire défiler un par un, et chaque défaut constaté fait sonner l'unité intérieure.
Les codes à effacer sont les suivants : H99, et F 11.
23 janvier 2021 à 18:34

Bonsoir !
Climatisation Panasonic Etherea.
Après avoir procédé à un diagnostic via la télécommande, j'aimerais connaître la procédure à suivre afin de réinitialiser les codes défaut affichés.
Merci !!
Climatisation Panasonic Etherea.
Après avoir procédé à un diagnostic via la télécommande, j'aimerais connaître la procédure à suivre afin de réinitialiser les codes défaut affichés.
Merci !!
19 janvier 2021 à 19:13

Bonsoir !
Je vais essayer de répondre dans l'ordre.
- En ce qui concerne l'isolation, pas de souci majeur, la maison est des années 80, mais rénovée récemment en double vitrage PVC, et j'ai renforcé l'isolation des combles (45 cm de laine de verre).
- Réflexion faite, la VMC que j'ai installée est assez puissante, peut-être même trop. Donc, je vais étudier ça de plus près.
- Pour la surface chauffée, je laisse la porte du couloir ouverte, ce qui fait environ 10 m de surface supplémentaire.
Mais porte fermée, le fonctionnement de la clim reste le même. Petit détail, la hauteur de plafond est de 155 cm (pas de mezzanine).
- Pour les vérifications des températures, je n'ai pas de matériel suffisamment pointu pour les relever, mais le technicien qui était intervenu l'avait fait, et tout avait l'air correct, dedans comme dehors.
- Le jour où elle a ramé à 19°, il faisait - 7 dehors, avec un fort vent de nord glacial. Froid sec.
Il y a bien une cheminée à proximité de l'Unité intérieure, mais c'est un foyer fermé.
Je vais essayer de répondre dans l'ordre.
- En ce qui concerne l'isolation, pas de souci majeur, la maison est des années 80, mais rénovée récemment en double vitrage PVC, et j'ai renforcé l'isolation des combles (45 cm de laine de verre).
- Réflexion faite, la VMC que j'ai installée est assez puissante, peut-être même trop. Donc, je vais étudier ça de plus près.
- Pour la surface chauffée, je laisse la porte du couloir ouverte, ce qui fait environ 10 m de surface supplémentaire.
Mais porte fermée, le fonctionnement de la clim reste le même. Petit détail, la hauteur de plafond est de 155 cm (pas de mezzanine).
- Pour les vérifications des températures, je n'ai pas de matériel suffisamment pointu pour les relever, mais le technicien qui était intervenu l'avait fait, et tout avait l'air correct, dedans comme dehors.
- Le jour où elle a ramé à 19°, il faisait - 7 dehors, avec un fort vent de nord glacial. Froid sec.
Il y a bien une cheminée à proximité de l'Unité intérieure, mais c'est un foyer fermé.
22 mars 2018 à 21:50

Bonjour, et merci pour les précisions.
J'ai constaté tous ces problèmes dès l'installation, et j'ai fini par littéralement harceler l'installateur pour qui tout était normal.
Pourtant, à ce moment là, le chauffage se lançait en permanence en ventilation maximum par cycle de 5 à 10 minutes de marche, et une à deux deux minutes d'arrêt, de nuit comme de jour, avec des cycles de dégivrage de l'UE, même par température largement positive.
Un simple courant d'air en ouvrant une porte vers l'extérieur suffisait à déclencher l'UI.
Avant de solliciter l'installateur, j'ai envoyé un mail explicatif à Panasonic, et on m'a répondu que le cycle de fonctionnement était normal...
Un technicien est venu, a contrôlé toutes les valeurs électroniques (contrôle carte, éléments internes), ainsi que la pression-quantité de gaz frigorigène. D'après lui, tout semblait correct.
Il a quand même supprimé le petit support de la sonde de l'unité intérieure.
Les températures ont été vérifiées sous toutes les configurations.
Toutes ces données ont été soi-disant transmises chez Panasonic, qui n'a rien trouvé d'anormal, tout comme les cycles de fonctionnement expliqués ci-dessus.
Seul problème constaté, celui qui a procédé à l'installation avait juste bouché le trou de communication entre l'UI et l'UE en tirant de force la laine de verre.
Il a été donc demandé de corriger le tir en comblant cet orifice avec de la mousse expansive isolante.
Depuis, le fonctionnement s'est amélioré, mais lorsque le froid tombe assez fort, je rencontre le souci dont je vous ai parlé sur mon premier sujet.
J'ai constaté tous ces problèmes dès l'installation, et j'ai fini par littéralement harceler l'installateur pour qui tout était normal.
Pourtant, à ce moment là, le chauffage se lançait en permanence en ventilation maximum par cycle de 5 à 10 minutes de marche, et une à deux deux minutes d'arrêt, de nuit comme de jour, avec des cycles de dégivrage de l'UE, même par température largement positive.
Un simple courant d'air en ouvrant une porte vers l'extérieur suffisait à déclencher l'UI.
Avant de solliciter l'installateur, j'ai envoyé un mail explicatif à Panasonic, et on m'a répondu que le cycle de fonctionnement était normal...
Un technicien est venu, a contrôlé toutes les valeurs électroniques (contrôle carte, éléments internes), ainsi que la pression-quantité de gaz frigorigène. D'après lui, tout semblait correct.
Il a quand même supprimé le petit support de la sonde de l'unité intérieure.
Les températures ont été vérifiées sous toutes les configurations.
Toutes ces données ont été soi-disant transmises chez Panasonic, qui n'a rien trouvé d'anormal, tout comme les cycles de fonctionnement expliqués ci-dessus.
Seul problème constaté, celui qui a procédé à l'installation avait juste bouché le trou de communication entre l'UI et l'UE en tirant de force la laine de verre.
Il a été donc demandé de corriger le tir en comblant cet orifice avec de la mousse expansive isolante.
Depuis, le fonctionnement s'est amélioré, mais lorsque le froid tombe assez fort, je rencontre le souci dont je vous ai parlé sur mon premier sujet.
15 mars 2018 à 07:29

Bonsoir.
Merci pour vos réponses.
En effet, la température obtenue est toujours correcte (à part une journée où elle a ramé comme une malheureuse pour me donner à peine 19° pour 20 demandés).
C'est surtout le fonctionnement de l'unité intérieure qui m'intrigue.
Et comme elle n'a pas le silence dans ses principales qualités, l'entendre quasi en permanence est assez pénible.
C'est drôle, lorsque j'en parle autour de moi, c'est toujours le même débat entre ceux qui trouvent ça anormal et ceux qui ne s'étonnent pas.
Ah j'ai aussi constaté parfois une mise en dégivrage de l'unité extérieure par une température de 14 ou 15° extérieure...
Merci pour vos réponses.
En effet, la température obtenue est toujours correcte (à part une journée où elle a ramé comme une malheureuse pour me donner à peine 19° pour 20 demandés).
C'est surtout le fonctionnement de l'unité intérieure qui m'intrigue.
Et comme elle n'a pas le silence dans ses principales qualités, l'entendre quasi en permanence est assez pénible.
C'est drôle, lorsque j'en parle autour de moi, c'est toujours le même débat entre ceux qui trouvent ça anormal et ceux qui ne s'étonnent pas.
Ah j'ai aussi constaté parfois une mise en dégivrage de l'unité extérieure par une température de 14 ou 15° extérieure...
11 mars 2018 à 21:14

OK.
Je dois donc considérer comme normal un fonctionnement non stop de l'unité intérieure pendant plus de 4 heures d'affilée ?
Je dois donc considérer comme normal un fonctionnement non stop de l'unité intérieure pendant plus de 4 heures d'affilée ?
24 février 2018 à 14:22

Bonjour.
Installation Panasonic etherea monosplit, installée par un professionnel.
Unité extérieure CUE15QKE
Unité intérieure CSE15KQEW.
Il fait actuellement entre -3 et -4°C à l'abri du vent.
J'ai réglé la température à 20°C, pour un résultat d'environ 21°, plus ou moins 0.2° de variante.
La fonction econavi est activée en permanence, mode automatique pour toutes les fonctions.
Jusque là, rien de surprenant.
En fonctionnement habituel, la ventilation se met en route, puis s'arrête lorsque la température demandée est atteinte (avec une variante de + 1 à 2°).
Par contre, depuis quelques jours, l'unité intérieure ne s'arrête plus en mode chauffage.
Hier soir, je suis rentré vers 18 heures, et elle a tourné sans arrêt toute la soirée, s'arrêtant seulement lors de la mise en dégivrage de l'unité extérieure.
Ce matin, je me suis levé à 4h30, l'unité intérieure tournait encore.
Elle vient de s'arrêter seulement à l'instant, suite à la mise en dégivrage de l'unité extérieure.
Cela fait d'ailleurs environ 10 minutes qu'elle est en dégivrage à chaque fois, la ventilation est en vitesse maxi.
L'installation a deux ans, tout le système électronique a été vérifié l'an dernier, et une mise à vide et charge du circuit de liquide frigorigène effectué.
Aucun problème n'a été constaté lors de cette intervention.
Un avis me serait d'une grande utilité.
Merci par avance.
Installation Panasonic etherea monosplit, installée par un professionnel.
Unité extérieure CUE15QKE
Unité intérieure CSE15KQEW.
Il fait actuellement entre -3 et -4°C à l'abri du vent.
J'ai réglé la température à 20°C, pour un résultat d'environ 21°, plus ou moins 0.2° de variante.
La fonction econavi est activée en permanence, mode automatique pour toutes les fonctions.
Jusque là, rien de surprenant.
En fonctionnement habituel, la ventilation se met en route, puis s'arrête lorsque la température demandée est atteinte (avec une variante de + 1 à 2°).
Par contre, depuis quelques jours, l'unité intérieure ne s'arrête plus en mode chauffage.
Hier soir, je suis rentré vers 18 heures, et elle a tourné sans arrêt toute la soirée, s'arrêtant seulement lors de la mise en dégivrage de l'unité extérieure.
Ce matin, je me suis levé à 4h30, l'unité intérieure tournait encore.
Elle vient de s'arrêter seulement à l'instant, suite à la mise en dégivrage de l'unité extérieure.
Cela fait d'ailleurs environ 10 minutes qu'elle est en dégivrage à chaque fois, la ventilation est en vitesse maxi.
L'installation a deux ans, tout le système électronique a été vérifié l'an dernier, et une mise à vide et charge du circuit de liquide frigorigène effectué.
Aucun problème n'a été constaté lors de cette intervention.
Un avis me serait d'une grande utilité.
Merci par avance.
24 février 2018 à 08:12