J'ai laissé branché la bobine et débranché tout le reste, je n'ai pas oublié le compresseur, et j'ai toujours le même code erreur, c'est donc bien la carte de l'unité extérieure qui a un défaut ?
Avez-vous des sites fiables et pas trop chers car je la trouve dans les 180€ ?
Merci.
Avez-vous des sites fiables et pas trop chers car je la trouve dans les 180€ ?
Merci.
03 septembre 2020 à 15:55

Bonjour,
Voici les mesures avec bobine :
L + N = 230v en ac
1+2 = 230v
1+3 = 220v mais la mesure oscille non stop
2+3 = 55v mais la mesure oscille non stop.
Voici les mesures sans bobine :
L + N = 230v en ac
1+2 = 230v
1+3 = 175v
2+3 = 58v
Merci.
Voici les mesures avec bobine :
L + N = 230v en ac
1+2 = 230v
1+3 = 220v mais la mesure oscille non stop
2+3 = 55v mais la mesure oscille non stop.
Voici les mesures sans bobine :
L + N = 230v en ac
1+2 = 230v
1+3 = 175v
2+3 = 58v
Merci.
03 septembre 2020 à 14:16

Bonjour.
Je viens de tout débrancher, le compresseur et la bobine, en effet en suivant vos conseils et par élimination, le coupable qui fait apparaître le code erreur est bien la bobine...
Dès que je la rebranche, le code erreur apparaît.
Pouvez-vous m'indiquer comment faire après ?
Je suppose qu'il faut la changer ?
Où puis-je trouver cette pièce sur un site de confiance ?
Merci beaucoup.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens de tout débrancher, le compresseur et la bobine, en effet en suivant vos conseils et par élimination, le coupable qui fait apparaître le code erreur est bien la bobine...
Dès que je la rebranche, le code erreur apparaît.
Pouvez-vous m'indiquer comment faire après ?
Je suppose qu'il faut la changer ?
Où puis-je trouver cette pièce sur un site de confiance ?
Merci beaucoup.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 septembre 2020 à 12:00

Bonjour.
Faut-il que je débranche les fils 1 qui vont vers le compresseur (ce qui est confirmé par le dessin des circuits électriques) et les fils en position 2 qui vont vers une bobine ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Faut-il que je débranche les fils 1 qui vont vers le compresseur (ce qui est confirmé par le dessin des circuits électriques) et les fils en position 2 qui vont vers une bobine ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 septembre 2020 à 09:42

Bonjour.
Il me semble que j'ai tout débranché, vous aviez évoqué 5 broches à débrancher et j'en ai débranché 5 au total, mais peut-être ai-je raté quelque chose...
Pouvez-vous me montrer sur la photo où est branché le compresseur ? Merci.
Je vous joins la photo de toutes les broches que j'ai débranchées.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il me semble que j'ai tout débranché, vous aviez évoqué 5 broches à débrancher et j'en ai débranché 5 au total, mais peut-être ai-je raté quelque chose...
Pouvez-vous me montrer sur la photo où est branché le compresseur ? Merci.
Je vous joins la photo de toutes les broches que j'ai débranchées.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 août 2020 à 13:59

Bonjour, voici les tensions relevées.
Phase + terre = 230v
Neutre + terre = 4v.
J'ai tout débranché sur la carte et j'ai toujours le même code erreur, c'est donc bien la carte qui est défectueuse.
Je joins la photo de la carte avec les 5 bornes que j'ai débranchées.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Phase + terre = 230v
Neutre + terre = 4v.
J'ai tout débranché sur la carte et j'ai toujours le même code erreur, c'est donc bien la carte qui est défectueuse.
Je joins la photo de la carte avec les 5 bornes que j'ai débranchées.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 août 2020 à 15:01

Bonjour, voici les tensions que j'ai relevées avec des photos.
Groupe extérieur :
L + N= 230v en ac
1+2= 230v
1+3= 220v mais la mesure oscille non stop
2+3= 55v mais la mesure oscille non stop
Unité intérieure :
1+2= 230v en ac
1+3= 220v mais la mesure oscille non stop
2+3= 55v mais la mesure oscille non stop
Concernant l'ancienne carte, il n'y a aucun switch ou cavalier à configurer. Ci-joint la photo.
Merci pour votre réponse.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Groupe extérieur :
L + N= 230v en ac
1+2= 230v
1+3= 220v mais la mesure oscille non stop
2+3= 55v mais la mesure oscille non stop
Unité intérieure :
1+2= 230v en ac
1+3= 220v mais la mesure oscille non stop
2+3= 55v mais la mesure oscille non stop
Concernant l'ancienne carte, il n'y a aucun switch ou cavalier à configurer. Ci-joint la photo.
Merci pour votre réponse.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



27 août 2020 à 10:41

Bonsoir,
J'ai 230v sur l'UI et 230v sur l'UE.
Sur la carte que j'ai changée il n'y avait rien, pas de scotch, j'ai juste tout rebranché comme sur l'ancienne...
Demain je teste la valeur ohmique et je vous tiens au courant.
Merci.
J'ai 230v sur l'UI et 230v sur l'UE.
Sur la carte que j'ai changée il n'y avait rien, pas de scotch, j'ai juste tout rebranché comme sur l'ancienne...
Demain je teste la valeur ohmique et je vous tiens au courant.
Merci.
25 août 2020 à 23:12

Donc à votre avis, il faudrait que je change la carte de l'unité extérieure ?
Y a t'il un moyen de vérifier cette carte ?
Merci.
Y a t'il un moyen de vérifier cette carte ?
Merci.
22 août 2020 à 23:54

Bonjour.
J'ai changé la platine de régulation de l'unité intérieure et j'ai quand même le même code erreur.
Concernant l'erreur de câblage, c'est peu probable car tout a fonctionné pendant 4 ans puis du jour au lendemain le code erreur apparaît...
Je n'ai pas mis les manos, un ami m'a dit d'appuyer sur le schnader du tuyau et de voir s'il y avait du gaz blanc qui sortait...
Merci pour votre réponse.
J'ai changé la platine de régulation de l'unité intérieure et j'ai quand même le même code erreur.
Concernant l'erreur de câblage, c'est peu probable car tout a fonctionné pendant 4 ans puis du jour au lendemain le code erreur apparaît...
Je n'ai pas mis les manos, un ami m'a dit d'appuyer sur le schnader du tuyau et de voir s'il y avait du gaz blanc qui sortait...
Merci pour votre réponse.
22 août 2020 à 09:42

Bonjour,
Ma climatisation Fujitsu Atlantic asyg 12 lmca ne fonctionne plus et me met un code erreur 11 c'est-à-dire un problème de communication série.
J'ai déjà vérifié la pression de gaz et elle est toujours chargée ; on m'a conseillé de changer la platine de régulation, ce que j'ai fait mais cela n'a pas réglé le problème...
Je vous demande donc votre aide afin de m'aider à trouver d'où peut venir la panne car je n'ai plus de climatisation par ces fortes chaleurs et je n'aurai plus de chauffage pour cet hiver.
Je vous remercie.
Ma climatisation Fujitsu Atlantic asyg 12 lmca ne fonctionne plus et me met un code erreur 11 c'est-à-dire un problème de communication série.
J'ai déjà vérifié la pression de gaz et elle est toujours chargée ; on m'a conseillé de changer la platine de régulation, ce que j'ai fait mais cela n'a pas réglé le problème...
Je vous demande donc votre aide afin de m'aider à trouver d'où peut venir la panne car je n'ai plus de climatisation par ces fortes chaleurs et je n'aurai plus de chauffage pour cet hiver.
Je vous remercie.
21 août 2020 à 23:56