Bon, pour en revenir à l'essentiel et après passage de l'électricien.
Il a tenté un filtre anti-parasite et cela n'a rien changé.
On peut donc en déduire, entre autres, que celui-ci de la carte n'est donc pas cramé.
On a tenté d'augmenter la section du neutre : cela n'a rien changé non plus.
On n'a pas pu tenter avec une bobine d'isolement car celle qu'on avait n'était pas assez puissante.
On pourrait surement tenter de se brancher en direct sur le tableau de la maison d’à côté pour voir si cela change, mais ça demande trop de contraintes.
Donc je capitule.
Il a tenté un filtre anti-parasite et cela n'a rien changé.
On peut donc en déduire, entre autres, que celui-ci de la carte n'est donc pas cramé.
On a tenté d'augmenter la section du neutre : cela n'a rien changé non plus.
On n'a pas pu tenter avec une bobine d'isolement car celle qu'on avait n'était pas assez puissante.
On pourrait surement tenter de se brancher en direct sur le tableau de la maison d’à côté pour voir si cela change, mais ça demande trop de contraintes.
Donc je capitule.
17 décembre 2019 à 16:09

Re,
Mesure effectuée avec le fameux "analyseur de réseau" ? Les filtres anti-parasite ou une bobine de d'isolement n'éviterait pas que cela se répande sur votre réseau électrique ?
Histoire de comprendre quelle solution je dois trouver si c'est une "nouvelle piste" à explorer...
Merci.
Mesure effectuée avec le fameux "analyseur de réseau" ? Les filtres anti-parasite ou une bobine de d'isolement n'éviterait pas que cela se répande sur votre réseau électrique ?
Histoire de comprendre quelle solution je dois trouver si c'est une "nouvelle piste" à explorer...
Merci.
12 décembre 2019 à 11:44

Citation :Tam, c'est très intéressant comme piste ça. En effet, si c'est avéré, est-ce qu'un filtre anti-parasite ou une bobine d'isolement réglerait l'amplification dans la réseau électrique ? (sans parler du problème initial qui serait à régler avec le changement de carte).
Oui, car si la panne partielle est avérée, il s'agit d'un courant électrique pollué qui parcourt toute votre installation électrique, de la clim (qui le crée) en passant par le tableau électrique et remonte sur le réseau public...
f.
12 décembre 2019 à 09:49

Bonjour Tam.
Je pars de l'hypothèse que l'UE se serait mis à tirer un courant pollué qui n'est pas suffisamment filtré (par l'UE) puisqu'il arriverait à faire vibrer quelque chose dans le tableau électrique, ce qui est anormal.
En effet, le souci est peut-être celui-là !
Sur un plan électrique il est possible de le confirmer grâce à un appareil spécifique mais en général un électricien du bâtiment n'a pas cet outil.
Quel est le nom de cet appareil ? Mon électricien arrive à trouver pas mal d'outils de son côté du coup, c'est peut être envisageable.
La carte électronique de l'UE aurait pris un coup et elle fonctionnerait mais de façon dégradée.
En effet, c'est aussi une possibilité. Dans ce cas, sa dégradation serait-elle capable de produire cet effet jusqu’à être amplifié en dehors de l'UE seule ?
Dimanche matin, on doit tester 2 choses : un filtre anti-parasites et ensuite une bobine d'isolement.
Si rien ne marche à ce niveau, je ne saurai plus quoi explorer. :/
Merci.
Je pars de l'hypothèse que l'UE se serait mis à tirer un courant pollué qui n'est pas suffisamment filtré (par l'UE) puisqu'il arriverait à faire vibrer quelque chose dans le tableau électrique, ce qui est anormal.
En effet, le souci est peut-être celui-là !
Sur un plan électrique il est possible de le confirmer grâce à un appareil spécifique mais en général un électricien du bâtiment n'a pas cet outil.
Quel est le nom de cet appareil ? Mon électricien arrive à trouver pas mal d'outils de son côté du coup, c'est peut être envisageable.
La carte électronique de l'UE aurait pris un coup et elle fonctionnerait mais de façon dégradée.
En effet, c'est aussi une possibilité. Dans ce cas, sa dégradation serait-elle capable de produire cet effet jusqu’à être amplifié en dehors de l'UE seule ?
Dimanche matin, on doit tester 2 choses : un filtre anti-parasites et ensuite une bobine d'isolement.
Si rien ne marche à ce niveau, je ne saurai plus quoi explorer. :/
Merci.
11 décembre 2019 à 14:53

Bonjour Tam,
En effet, le bruit sur le tableau suit exactement les mêmes variations que sur le groupe extérieur. Le bruit ne se produit que lorsque nous sollicitons le groupe extérieur : dès lors que nous stoppons le chauffage en intérieur, le bruit disparait sur le groupe et le compteur malgré l'inertie de l'hélice qui continue de tourner.
On penche pour le groupe extérieur qui fait siffler le compteur : d'ailleurs le bruit venait selon nous de la bobine mais après l'avoir changé, rebelote.
J'ai lu également ce topic avec attention et j'ai envoyé les infos à mon électricien voir si cela peut le guider :
Problème fréquence parasite pompe à chaleur
Pour le moment, on tourne un peu en rond... en fait, on ne sait pas trop quoi faire comme tests concrets pour essayer de procéder par éliminations.
f.
En effet, le bruit sur le tableau suit exactement les mêmes variations que sur le groupe extérieur. Le bruit ne se produit que lorsque nous sollicitons le groupe extérieur : dès lors que nous stoppons le chauffage en intérieur, le bruit disparait sur le groupe et le compteur malgré l'inertie de l'hélice qui continue de tourner.
On penche pour le groupe extérieur qui fait siffler le compteur : d'ailleurs le bruit venait selon nous de la bobine mais après l'avoir changé, rebelote.
J'ai lu également ce topic avec attention et j'ai envoyé les infos à mon électricien voir si cela peut le guider :
Problème fréquence parasite pompe à chaleur
Pour le moment, on tourne un peu en rond... en fait, on ne sait pas trop quoi faire comme tests concrets pour essayer de procéder par éliminations.
f.
07 décembre 2019 à 14:54

Bonjour à tous.
Merci pour ces retours, un électricien doit passer voir ça et on vérifier le petit tableau qui gère la PAC.
@Dom-Aom, en effet, on parle bien de problème cité sur votre lien.
On va explorer cette piste et je reviendrais vers vous.
Bonne journée à tous.
f.
Merci pour ces retours, un électricien doit passer voir ça et on vérifier le petit tableau qui gère la PAC.
@Dom-Aom, en effet, on parle bien de problème cité sur votre lien.
On va explorer cette piste et je reviendrais vers vous.
Bonne journée à tous.
f.
05 décembre 2019 à 09:51

Bonjour à tous,
Depuis quelques jours, le groupe extérieur de ma PAC General siffle fortement. Et ce qui est plus alarmant c'est qu'il fait siffler également la tableau électrique qui le gère dans la maison et tous les appareils amplifiés type TV par exemple, voir la vidéo ici : https://youtu.be/8_JiQ2jC2UQ
Un premier réparateur est passé car on avait l'impression que cela venait de la bobine (voir photo 2), mais même une fois changée, c'est reparti de plus belle. L'appareil extérieur, même éteint, fait partir entre 5 et 10 volt à la terre sur les mesures du réparateur mais pour autant le tableau électrique ne saute pas.
Côté intérieur, les 4 bouches de sortie répartie dans les chambres n'ont pas de soucis particuliers sur le chaud/froid (photo 3).
Donc là malheureusement, je ne sais plus quelle piste explorer. Et on commence à me conseiller de changer d'installation complète, pour autant sans savoir quel est réellement le problème.
Chaque piste sera la bienvenue !
A bientôt.
f.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Depuis quelques jours, le groupe extérieur de ma PAC General siffle fortement. Et ce qui est plus alarmant c'est qu'il fait siffler également la tableau électrique qui le gère dans la maison et tous les appareils amplifiés type TV par exemple, voir la vidéo ici : https://youtu.be/8_JiQ2jC2UQ
Un premier réparateur est passé car on avait l'impression que cela venait de la bobine (voir photo 2), mais même une fois changée, c'est reparti de plus belle. L'appareil extérieur, même éteint, fait partir entre 5 et 10 volt à la terre sur les mesures du réparateur mais pour autant le tableau électrique ne saute pas.
Côté intérieur, les 4 bouches de sortie répartie dans les chambres n'ont pas de soucis particuliers sur le chaud/froid (photo 3).
Donc là malheureusement, je ne sais plus quelle piste explorer. Et on commence à me conseiller de changer d'installation complète, pour autant sans savoir quel est réellement le problème.
Chaque piste sera la bienvenue !