Profil du membre cosworth89
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit cosworth89

a posté 32 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Avez-vous réussi à trouver une solution sur l'erreur 13 clignotements, j'ai demandé à Mitsubishi, ils m'ont dit qu'il fallait que je change les 2 en même temps.
Avez-vous réussi à trouver une solution sur l'erreur 13 clignotements, j'ai demandé à Mitsubishi, ils m'ont dit qu'il fallait que je change les 2 en même temps.
27 mai 2017 à 17:53

Bonjour.
Donc le groupe démarre et se met en sécurité et le ventilo ne tourne pas non plus, que puis-je vérifier ?
Carte neuve et ventilo aussi, j'ai bien 320V au démarrage du groupe à l'alim de la carte PC board numéro 4 sur le schéma.
Donc le groupe démarre et se met en sécurité et le ventilo ne tourne pas non plus, que puis-je vérifier ?
Carte neuve et ventilo aussi, j'ai bien 320V au démarrage du groupe à l'alim de la carte PC board numéro 4 sur le schéma.
21 février 2016 à 23:49

Bonjour.
Quelqu’un peut-il m'aider ?
Donc là j'ai acheté une carte Merepc board et toujours 13 clignotements que dois-je vérifier ?
Ventilo + carte neuve et rien 13 clignotements. Merci.
Quelqu’un peut-il m'aider ?
Donc là j'ai acheté une carte Merepc board et toujours 13 clignotements que dois-je vérifier ?
Ventilo + carte neuve et rien 13 clignotements. Merci.
21 février 2016 à 15:27

Bonjour, les questions au dessus viennent de moi car j'ai oublié de me connecter, merci d'avance de votre aide.
28 janvier 2016 à 05:46

Et pour l'erreur 13 fois rouge ça peut venir du ventilo ou pas ?
Merci ou de quoi d'autre ?
Merci ou de quoi d'autre ?
25 janvier 2016 à 19:03

Bonjour, si quelqu’un peut m'aider car j'ai essayé de traduire un peu la page 63, pas évident à comprendre.
25 janvier 2016 à 13:57

Bonjour.
Donc toujours le même problème, pas encore trouvé quelqu'un a déjà eu ce problème.
Merci d'avance.
Donc toujours le même problème, pas encore trouvé quelqu'un a déjà eu ce problème.
Merci d'avance.
22 janvier 2016 à 19:09

La sonde du compresseur est OK, testée, c'est une sonde de température.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 décembre 2015 à 18:26

Re, sur le ventilo il y a 2 prises, à quoi servent-elles ?
14 décembre 2015 à 17:47

Bonjour.
J'ai un peu de mal à comprendre tout car sur la doc ça ne ressemble pas trop aux cartes, voici les photos.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai un peu de mal à comprendre tout car sur la doc ça ne ressemble pas trop aux cartes, voici les photos.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


14 décembre 2015 à 17:22

Où puis-je trouver la page 63.
Merci.
Merci.
13 décembre 2015 à 10:08

Re, quelles sont les mesures à faire sur la page 63 ?
12 décembre 2015 à 18:26

Bonjour, oui en mode froid ça refroidit pas juste ça souffle en attendant le compresseur.
12 décembre 2015 à 18:09

Bonjour, oui il démarre car ça fait du bruit comme un frigo et j’entends les électrovannes.
11 décembre 2015 à 22:17

Même en mode clim unité extérieure clignote à l'intérieur elle souffle mais pas du froid.
10 décembre 2015 à 20:29

J'ai testé les 3 sondes qui sont branchées dessus il y en a 2 à 25.6 et entre 3 et 4 je n'ai rien, donc je sais pas si c'est une sonde ça va sur le compresseur je crois.
10 décembre 2015 à 16:57

Par contre j'ai la même prise avec numero CN661 et qui est branchée.
10 décembre 2015 à 16:36

Voici la carte avec les prises.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



10 décembre 2015 à 16:32

C'est la prise en bas à gauche sur la photo.
10 décembre 2015 à 15:17

Bonjour,
Sur ce connecteur je n'ai pas de prise de branchée dessus.
Sur ce connecteur je n'ai pas de prise de branchée dessus.
10 décembre 2015 à 15:06

Bonjour.
Comment puis-je tester le ventilo ? Merci.
Comment puis-je tester le ventilo ? Merci.
09 décembre 2015 à 21:05

J'ai essayé mais rien.
09 décembre 2015 à 20:13


Voici la carte que j'ai changée.
09 décembre 2015 à 18:50

Il y a 3 leds verte, orange et rouge, là c'est à droite la rouge, oui c'est un multisplit.
09 décembre 2015 à 18:45

Bonjour.
Il n'y a pas de schéma dessus, j'ai suivi le câble et pris entre les 3 fils.
Il n'y a pas de schéma dessus, j'ai suivi le câble et pris entre les 3 fils.
09 décembre 2015 à 18:23

C'est bien la rouge qui clignote 13 fois entre phase j'ai 14 à l'ohmmètre, des fois le ventilo fait un petit mouvement et n'y va pas.
09 décembre 2015 à 18:07

Merci.
J’espère que quelqu’un pourra m'aider.
J’espère que quelqu’un pourra m'aider.
09 décembre 2015 à 17:33

Bonjour, c'est sur l'unité extérieure, les leds qui clignotent je m'étais mal exprimé.
09 décembre 2015 à 16:39

Bonjour,
Donc il fait 2 x 13 clignotements rouge puis 1 orange et 2 fois 13 rouge puis orange et il continue pareil, pour les consoles j'ai bien regardé, en chaud toutes.
Donc il fait 2 x 13 clignotements rouge puis 1 orange et 2 fois 13 rouge puis orange et il continue pareil, pour les consoles j'ai bien regardé, en chaud toutes.
09 décembre 2015 à 14:22

Donc il clignote 13 fois rouge 2 x ça puis 1 fois orange et 2 x 13 fois rouge puis orange.
09 décembre 2015 à 14:17

Bonjour.
J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre phase et changement carte PC board neuve et toujours pareil.
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre phase et changement carte PC board neuve et toujours pareil.
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
08 décembre 2015 à 19:38