Bonjour.
J'avance peu à peu.
Pour la partie télécommande j'ai trouvé une simple soudure sèche et depuis tout refonctionne.
Par contre depuis que j'ai changé mes condos j'ai les volets du Split qui ne s'ouvrent plus complétement, on dirait que l'ouverture est décalé vers le haut.
En position haut ils sont quasiment fermés et en bas ils sont au milieu.
Par hasard vous n'aurez pas une idée.
Pour info j'ai commencé à ressouder les anciens condos sauf les 2 gros mais pareil.
Merci de votre aide.
J'avance peu à peu.
Pour la partie télécommande j'ai trouvé une simple soudure sèche et depuis tout refonctionne.
Par contre depuis que j'ai changé mes condos j'ai les volets du Split qui ne s'ouvrent plus complétement, on dirait que l'ouverture est décalé vers le haut.
En position haut ils sont quasiment fermés et en bas ils sont au milieu.
Par hasard vous n'aurez pas une idée.
Pour info j'ai commencé à ressouder les anciens condos sauf les 2 gros mais pareil.
Merci de votre aide.
26 août 2019 à 21:02

Bonjour.
Je reviens la panne revient, je vais redémonter pour voir.
Si vous avez des idées.
Merci.
Je reviens la panne revient, je vais redémonter pour voir.
Si vous avez des idées.
Merci.
14 août 2019 à 12:02

Bonjour merci de votre aide.
Tout à l'air de fonctionner.
J'ai changer tous les condensateur pour - de 5€
Merci encore.
Tout à l'air de fonctionner.
J'ai changer tous les condensateur pour - de 5€
Merci encore.
10 août 2019 à 22:10

Bonjour.
Merci pour votre aide.
Je mets en pièce jointes les 2 photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Merci pour votre aide.
Je mets en pièce jointes les 2 photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
07 août 2019 à 18:26

Bonjour.
Merci de votre aide.
Je pensais aussi à un condensateur HS.
La clim a 15 ans.
Merci de votre aide.
Je pensais aussi à un condensateur HS.
La clim a 15 ans.
06 août 2019 à 16:40

Bonjour à tous.
J'ai un souci avec mon unité intérieure MSC-A09YV branchée sur un MUX multisplit.
Mon Split ne se met pas en route lorsque j'appuie sur la télécommande (pas de bip pas de mouvement pas de led éclairé).
La télécommande fonctionne, je l'ai testée sur mes autres Splits.
J'ai aussi échangé la carte de réception du Split ça ne fonctionne pas.
La seule façon pour que ça remarche c'est de couper le courant au disjoncteur et remettre le courant.
Là, la télécommande refonctionne, je peux allumer et éteindre le Split sans problème.
J'éteins la clim la nuit, le lendemain soir quand je rentre rien ne fonctionne.
Les autres Splits fonctionnent parfaitement, si j’appuie sur le bouton de mise en marche manuel sur la carte mère du split tout fonctionne mais la télécommande ne fonctionne pas.
Merci de votre aide.
J'ai un souci avec mon unité intérieure MSC-A09YV branchée sur un MUX multisplit.
Mon Split ne se met pas en route lorsque j'appuie sur la télécommande (pas de bip pas de mouvement pas de led éclairé).
La télécommande fonctionne, je l'ai testée sur mes autres Splits.
J'ai aussi échangé la carte de réception du Split ça ne fonctionne pas.
La seule façon pour que ça remarche c'est de couper le courant au disjoncteur et remettre le courant.
Là, la télécommande refonctionne, je peux allumer et éteindre le Split sans problème.
J'éteins la clim la nuit, le lendemain soir quand je rentre rien ne fonctionne.
Les autres Splits fonctionnent parfaitement, si j’appuie sur le bouton de mise en marche manuel sur la carte mère du split tout fonctionne mais la télécommande ne fonctionne pas.
Merci de votre aide.
05 août 2019 à 21:57

Bonsoir.
Alors les sondes mesurées à température ambiante 8.9 et 9.5 K ohms pour environ 30°C.
La télécommande fonctionne parfaitement.
Là je vient de réalimenter ma clim et tout refonctionne.
Je vais voir si ça fonctionne dans le temps.
Merci.
Alors les sondes mesurées à température ambiante 8.9 et 9.5 K ohms pour environ 30°C.
La télécommande fonctionne parfaitement.
Là je vient de réalimenter ma clim et tout refonctionne.
Je vais voir si ça fonctionne dans le temps.
Merci.
31 juillet 2017 à 20:59

Bonjour.
Merci de votre aide mais non la ventilation est réglée au minimum et le ventilo tourne à la vitesse maxi.
Même en changeant de vitesse avec la télécommande la vitesse ne change pas.
Merci de votre aide mais non la ventilation est réglée au minimum et le ventilo tourne à la vitesse maxi.
Même en changeant de vitesse avec la télécommande la vitesse ne change pas.
31 juillet 2017 à 06:43

Bonjour.
J'ai un souci sur mon split Mitsubishi, en froid réglé à 25°C sur la télécommande, le moteur est toujours en ventilation maximale.
Si j'augmente la température le ventilo du split accélère et décélère et n’arrête pas de faire ça.
On m'a parlé de remplace une sonde mais laquelle ? La ROOM température thermistor ou la indoor COIL thermistor ?
Pour info la clim a le fluide qu'il faut (testé et pesé).
J'ai la doc des pièces détachées, quelqu'un peut m'expliquer la différence entre "Non ROHS compliant" et "ROHS compliant".
Merci de votre aide.
J'ai un souci sur mon split Mitsubishi, en froid réglé à 25°C sur la télécommande, le moteur est toujours en ventilation maximale.
Si j'augmente la température le ventilo du split accélère et décélère et n’arrête pas de faire ça.
On m'a parlé de remplace une sonde mais laquelle ? La ROOM température thermistor ou la indoor COIL thermistor ?
Pour info la clim a le fluide qu'il faut (testé et pesé).
J'ai la doc des pièces détachées, quelqu'un peut m'expliquer la différence entre "Non ROHS compliant" et "ROHS compliant".
Merci de votre aide.
30 juillet 2017 à 17:33

Bonjour.
Je pense avoir trouvé.
J'ai une partie de l’échangeur ext qui est bouché par la saleté.
Je pense que la prise de gel vient de là, je nettoie et vous tiens au courant.
Merci.
Je pense avoir trouvé.
J'ai une partie de l’échangeur ext qui est bouché par la saleté.
Je pense que la prise de gel vient de là, je nettoie et vous tiens au courant.
Merci.
11 septembre 2016 à 08:53

Bonjour.
Alors c'est le gros tuyau qui prend en gel partant de l'unité extérieure.
Hier avec des températures à l'intérieur de 26°c et dehors à peu près 32°C j'ai mis la clim vers 17h00.
Le soir à 22h le tuyau était bien gelé.
Le split fonctionnait correctement 22 C.
La clim n'est pas une inverter.
Alors c'est le gros tuyau qui prend en gel partant de l'unité extérieure.
Hier avec des températures à l'intérieur de 26°c et dehors à peu près 32°C j'ai mis la clim vers 17h00.
Le soir à 22h le tuyau était bien gelé.
Le split fonctionnait correctement 22 C.
La clim n'est pas une inverter.
10 septembre 2016 à 07:47

Bonjour.
Alors la température demandée la nuit est de 22°C.
Effectivement si je mets en route la journée pas de soucis pendant 1h même pas de givre dehors, d’où peut venir le problème de régulation HP ?
Le Split est nettoyé l'été 1 fois par moi + rinçage à l'eau, il a l'air propre (pas d'encrassement entre les ailettes) ?
J'ai testé les résistances CTN du SPLIT leur valeur correspond au graphique (t°c/ohms).
Avez-vous une idée ? j'ai des manos au cas où une mesure est nécessaire.
Merci de votre aide.
Alors la température demandée la nuit est de 22°C.
Effectivement si je mets en route la journée pas de soucis pendant 1h même pas de givre dehors, d’où peut venir le problème de régulation HP ?
Le Split est nettoyé l'été 1 fois par moi + rinçage à l'eau, il a l'air propre (pas d'encrassement entre les ailettes) ?
J'ai testé les résistances CTN du SPLIT leur valeur correspond au graphique (t°c/ohms).
Avez-vous une idée ? j'ai des manos au cas où une mesure est nécessaire.
Merci de votre aide.
09 septembre 2016 à 16:19

Bonjour.
Cette clim chaud froid fonctionne la journée pour rafraichir une salle à manger de 26m² depuis 5 ans puissance 3500w.
La journée elle fonctionne parfaitement.
On l'a laissé cette année fonctionner la nuit et là vers 6h j'ai retrouvé le split pris en gel et le tuyau tout blanc.
Pensez-vous aussi à une fuite ??
Si faible qu'il manque juste un peu de gaz ?
Merci de votre aide.
Cette clim chaud froid fonctionne la journée pour rafraichir une salle à manger de 26m² depuis 5 ans puissance 3500w.
La journée elle fonctionne parfaitement.
On l'a laissé cette année fonctionner la nuit et là vers 6h j'ai retrouvé le split pris en gel et le tuyau tout blanc.
Pensez-vous aussi à une fuite ??
Si faible qu'il manque juste un peu de gaz ?
Merci de votre aide.
07 septembre 2016 à 06:52