J’entends effectivement le compresseur fonctionner et il ne fait pas de bruit particulier.
Le choix d’utiliser cette UE pour 2 UI est venu du fait que la pièce à chauffer est très volumineuse et c’était le conseil de l’installateur de l’époque.
Le choix d’utiliser cette UE pour 2 UI est venu du fait que la pièce à chauffer est très volumineuse et c’était le conseil de l’installateur de l’époque.
16 février 2021 à 18:22

Merci pour la précision.
La longueur de la tuyauterie n'est pas supérieure à 50ml. Au maximum j'ai 25m pour 2 splits.
Peut-on du coup tester le compresseur et s'assurer du blocage ou non ?
Merci d'avance.
La longueur de la tuyauterie n'est pas supérieure à 50ml. Au maximum j'ai 25m pour 2 splits.
Peut-on du coup tester le compresseur et s'assurer du blocage ou non ?
Merci d'avance.
16 février 2021 à 17:52

Merci pour le retour.
Le technicien a effectivement pesé et fait un appoint de 350g mais il m’a dit qu’il ne pensait vraiment pas que c’était l’origine du problème. 350g en moins sur un système de 3,4kg ce n’est pas grand chose et ne justifie pas le dysfonctionnement.
Il est à noter que lorsque le système "plante" la ventilation des splits passe en échantillonnage et c’est tout.
De plus le compresseur ne produit plus de chaleur dans ce mode (relève au thermomètre sur la tuyauterie).
Le technicien a effectivement pesé et fait un appoint de 350g mais il m’a dit qu’il ne pensait vraiment pas que c’était l’origine du problème. 350g en moins sur un système de 3,4kg ce n’est pas grand chose et ne justifie pas le dysfonctionnement.
Il est à noter que lorsque le système "plante" la ventilation des splits passe en échantillonnage et c’est tout.
De plus le compresseur ne produit plus de chaleur dans ce mode (relève au thermomètre sur la tuyauterie).
16 février 2021 à 12:54

Bonjour à tous.
Je subis depuis 3 semaines un fonctionnement aléatoire de ma Clim bi-split Fujitsu AOY30LMAW4 de 2006.
En mode chaud celle-ci fonctionne temporairement lorsque la température extérieure dépasse les 12-13 degrés mais s’arrête spontanément dessous.
Lorsqu’elle s’arrête les splits réagissent pareil, à savoir ils passent en ventilation très ralenti en brassage / mesure.
L’unité extérieure elle fonctionne mais il semble qu’elle n’envoie plus de gaz. Tout ceci sans apparition de défaut ou clignotement !
Un technicien dépanneur est venu : charge gaz OK, lorsqu’elle fonctionne les températures sont conformes en chaud (env 45 degrés) en sortie unité intérieure.
Tout ça m’amène à penser que le problème se situe sur l’UE => sonde Sortie compresseur ?
Merci d’avance pour vos retours.
Je subis depuis 3 semaines un fonctionnement aléatoire de ma Clim bi-split Fujitsu AOY30LMAW4 de 2006.
En mode chaud celle-ci fonctionne temporairement lorsque la température extérieure dépasse les 12-13 degrés mais s’arrête spontanément dessous.
Lorsqu’elle s’arrête les splits réagissent pareil, à savoir ils passent en ventilation très ralenti en brassage / mesure.
L’unité extérieure elle fonctionne mais il semble qu’elle n’envoie plus de gaz. Tout ceci sans apparition de défaut ou clignotement !
Un technicien dépanneur est venu : charge gaz OK, lorsqu’elle fonctionne les températures sont conformes en chaud (env 45 degrés) en sortie unité intérieure.
Tout ça m’amène à penser que le problème se situe sur l’UE => sonde Sortie compresseur ?
Merci d’avance pour vos retours.
16 février 2021 à 09:18