Damien03310
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour, pas de soucis.

Je peux poster un enregistrement du bruit, j’en avais déjà pris un semaine dernière que je voulais lui envoyer.
24 novembre 2020 à 08:15
forum consulter ce sujet Bruit type bouilloire sur PAC air air Mitsubishi sur le forum Climatisation

J'avais expliqué que dans mon premier post, que je n'avais pas de soucis pour chauffer ou refroidir, mon problème est simplement ce bruit qui avec les températures de plus en plus basses se produit de plus en plus souvent, j'ai l'impression que c'est au changement de régime de la PAC.

Ensuite l’installateur c'est moi (c'est mon métier), donc le frigoriste n'a pas à être "lassé" je l'ai appelé 1 seule fois pour mettre en service et une fois pour essayer de constater ce bruit.
Je ne l'ai pas appelé 1 fois par jour comme certain peuvent le faire, de plus, il a été payé directement avant de partir, je n'ai pas fait trainer de facture.
Sur un bon nombre de PAC que nous avons installées (en faisant toujours attention à ne rien plier etc.), je n'ai pas eu de tels soucis. J'ai un souci seulement sur la mienne...
22 novembre 2020 à 08:16
forum consulter ce sujet Bruit type bouilloire sur PAC air air Mitsubishi sur le forum Climatisation

Publicité

Bonsoir et merci pour vos réponses.
Je vais essayer de répondre à toutes les questions.

- tam, je suis désolé d'avoir fait un autre sujet. Vu le succès du forum et le nombre questions/réponses, je pensais que mon premier sujet dans lequel je donnais tout les détails (sujet N°6541) serait tombé dans l'oubli. lol

- PL, dans mon cas, c'est plutôt mon frigoriste qui veut rien faire... je suis toujours sous garantie et juste le fait de l'avoir fait déplacer à 10min de son entreprise car j'avais un doute sur le fonctionnement, je me prend déjà une facture de 100€ (pour avoir juste relevé des températures...).
Je lui ai posé la question s'il ne fallait pas peser le fluide contenu dans l’installation et apparemment il n'en n'a pas eu envie...

- AAC, mon groupe est bien un MXZ-4F80VF2 et non pas F3, c'est ce qui est marqué sur mes notices d’installation, sur ma facture et sur l'étiquette de chez Mitsu. Il y a eu le MXZ-4F80VF, le MXZ-4F80VF2 et maintenant le MXZ-4F80VF3
Pour la précharge en fluide j'ai appelé Mitsu qui m'a dit ce groupe au R32 est préchargé pour une longueur de liaisons jusqu’à 60mL.
21 novembre 2020 à 21:21
forum consulter ce sujet Bruit type bouilloire sur PAC air air Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour à vous,
Je précise que pour faire les essais le technicien a mis tous les splits à fond en mode chauffage, puis tous les splits à fond en mode froid.
Il a pris les températures et les pressions sur le groupe extérieur, il a aussi pris les températures de soufflage sur tous les splits ayant attendu une vingtaine de minutes.
Par contre je n'ai pas ces températures et pressions dans le compte rendu, j'ai juste la surchauffe et le sous-refroidissement.
Personnellement j'avais fait l’essai en mettant à fond tous les splits et en attendant 30 minutes, la plus haute température que j'ai obtenue en soufflage est 49°.
Concernant le manque de fluide, depuis mon précédent post sur ce forum, j'avais pris soin d'appeler Mitsu pour avoir des infos plus claires sur le chargement en fluide.
Sur mon groupe au R32, Mitsu m'a dit qu'ils étaient préchargés pour une longueur de tube comprise entre 25m et 60m, sur mon installation, il y a 41m au total, je suis donc dans la norme. Le technicien a refait une recherche de fuite avec son appareil.
14 novembre 2020 à 12:25
forum consulter ce sujet Bruit type bouilloire sur PAC air air Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,

Comme précisé dans le titre, ce post est la suite de mon bruit "type bouilloire" (que vous pouvez retrouver en faisant une recherche).
J'ai donc fait appel au technicien qui m'a mis en service ma PAC en lui ayant expliqué, bien sûr ce bruit ne s'est pas produit car il fait en ce moment 18°C au moment où il est passé. Mais il se produit le soir quand il se met à faire dans les 8°C ou les matins.
Il a effectué des prises de température et recherches de fuites.
Pour lui rien d'anormal.
Sur le compte rendu, la surchauffe est de 2,5 et le sous refroidissement 4,5.
Ces données sont-elles dans la norme ?
Il me semble avoir lu qu'une surchauffe trop basse pouvait entraîner des coups de liquide, quel serait le type de bruit d'un coup de liquide (s'il y en a un) un bruit type coup de bélier avec de l'eau ou un bruit type bouillonnement (ou un autre bruit ?).
Je deviens peut-être parano. lol
Merci par avance pour vos réponses.
13 novembre 2020 à 19:12
forum consulter ce sujet Bruit type bouilloire sur PAC air air Mitsubishi sur le forum Climatisation

Désolé pour le double-post j'ai trouvé ça chez Mitsu entre temps, sur ma notice d'installation, je n'avais même pas ça...
Pour le MXZ 4f80vf2 c'est marqué : "selon la longueur de tuyauterie" en tout petit avec les trois étoiles dans le tableau mais c'est aussi marqué pour 60m plus haut dans le tableau... enfin bref je suis pommé à force de chercher. lol

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
screenshot 20201014 211707 adobe acrobat

14 octobre 2020 à 21:28
forum consulter ce sujet Bruit type bouilloire au démarrage mode chaud PAC Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour PL, et merci de donner votre avis.

Le technicien m’a dit qu’il avait fait un test sous azote de plus quand je suis arrivé le soir, je me rappelle bien avoir vu la bouteille d’azote au pied du groupe.
Il n’y a pas eu d’appoint de gaz.
Pour le moment au températures que nous avons en ce moment, le bruit ne se produit pas très souvent, voir même pas du tout aujourd’hui et hier (ou pas quand je suis là en tout cas).
La longueur de liaison totale indiquée sur la notice du groupe extérieur est 25m-60m, est-ce que ce sont les longueurs mini maxi sans ajouter ou enlever de gaz, ou est-ce que ce sont les longueurs mini maxi pour le bon fonctionnement de l’installation ?
14 octobre 2020 à 08:49
forum consulter ce sujet Bruit type bouilloire au démarrage mode chaud PAC Mitsubishi sur le forum Climatisation

Oui c’est pas faux, j’avais fait l’essai sur une semaine pour voir la différence avec la même température, en coupant complètement la nuit comme je fais et en maintenant on réduit la nuit.
En coupant complètement et en redémarrant à 5h30 comme je fais actuellement, je consomme moins (en regardant avec le Linky et un sous compteur).
Je fais redémarrer à 5h30 car je suis toujours en heures creuses jusqu’à 8h00 (HC : 00h00/8h00).
Par contre pour la durée de vie du compresseur, c’est peut-être moins bon de le couper.
Ce matin nous n’avons pas eu ce bruit (peut-être de dégivrage), il faisait 3•C mais pas de pluie ou de brouillard, donc froid plus sec.
13 octobre 2020 à 10:47
forum consulter ce sujet Bruit type bouilloire au démarrage mode chaud PAC Mitsubishi sur le forum Climatisation

Je passe souvent devant quand je pars devant le matin je n'ai jamais vu de givre formé dessus pour le moment.
J'ai installé du Mitsu car avec mon travail chez le particulier nous ne posions souvent que cette marque et je ne me souviens pas avoir eu de gros soucis avec Mitsu.
La marque installée chez mes parents est Hitachi qui tourne environ depuis 18 ans sans soucis pour le moment, donc oui ce n'est pas la même marque.
Sans ça ce bruit n'est pas vraiment dérangeant, c'est juste bizarre...
Le mieux serait certainement de laisser tourner la PAC en réduit la nuit ce qui éviterait certainement ces cycles du matin ?
12 octobre 2020 à 17:54
forum consulter ce sujet Bruit type bouilloire au démarrage mode chaud PAC Mitsubishi sur le forum Climatisation

Merci, pour votre réponse.
Le cycle de dégivrage est possible car en ce moment il pleut tous les jours et la température la nuit ou le matin avoisine les 5-6 degrés avec beaucoup de brume.
Je regarderai si les ventilos des U.I. tournent la prochaine fois que j’entends le bruit.
Mais il me semble l’avoir déjà entendu quand il faisait plutôt 8-9 degrés extérieur.
Je pensai qu’un dégivrage faisait plutôt un bruit de type "pshittttt", du moins chez mes parents je me rappelle que le bruit n’était pas le même.
12 octobre 2020 à 09:03
forum consulter ce sujet Bruit type bouilloire au démarrage mode chaud PAC Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour à tous et merci par avance pour les réponses.

J'ai fait une recherche sur le forum avant de poser ma question, mais je n'ai pas trouvé de cas vraiment similaire.
Pour résumer mon installation, je suis équipé d'une PAC air/air Mitsubishi comprenant une U.E MXZ-4F80VF2, 4 U.E (1 MSZ-AP 35 VG, 2 MSZ-AP 15 VG et 1 MSZ-AP 20 VG) et 41m de liaisons.

Le tout a été installé par mes soins, je travaille chez un installateur, je suis plutôt du genre maniaque mais je n'ai pas la prétention d’être frigoriste.
J'ai donc ensuite fait appel à un frigoriste agréé du coin (conseillé par mon fournisseur) pour le raccordements des liaisons, mise sous azote, tirage au vide etc. (avec facture bien sûr).
Cette installation a été mise en service au moi d'avril dernier donc elle a tourné un tout petit peu en mode chaud et le reste en mode froid.

En mode froid, je me sers souvent des petits splits (1,5kW, 1,5kW et 2kW puissance froid).
En mode chaud, le plus souvent la grosse et la moyenne (3,5kW et 2kW puissance froid).

En froid, pas de souci pour le moment enfin, rien qui ne m'inquiète, par contre en chaud, le matin quand installation redémarre (programmée de 5h30 à 22h30), j'ai parfois un bruit de type "bouilloire", produit par le fluide je pense.
C'est un peu le même bruit que l'eau qui boue dans une bouilloire lol ou un réacteur d'avion en beaucoup moins fort quand même biggrin.
Ce phénomène peut se produire plusieurs fois pendant les 3 premières heures de chauffe et dure environ 5 secondes à chaque fois. Le reste de la journée, aucun bruit anormal.

La chose dont je suis sûr, c'est que les tubes des liaisons ne sont pas pliés ou écrasés car je fais toujours très attention et j'ai même revérifié par la suite en ouvrant le calo à l'endroit où il y a des coudes.

Dernier point, j'étais au travail quand le frigoriste est venu mettre en service mais ma femme était présente.
Il devait arriver à 8h le matin mais, suite à un imprévu, il est arrivé à 15h30 et finissait de mettre en marche le soir quand je suis rentré à 18h30, soit 3h de travail pour un quadri-splits.
Cela ne fait pas un peu léger ?
Car, il m'est arrivé avec l'entreprise pour laquelle je travaille de rester avec le frigoriste et ça prenait souvent pas mal de temps.

Quoi qu'il arrive, j'ai prévu de faire revenir le frigoriste, je voudrais simplement avoir d'autres avis, savoir si je dois m’inquiéter ou si ce bruit peut être normal dans certains cas.

Fin du roman ! lol
Merci pour vos réponses.
11 octobre 2020 à 15:12
forum consulter ce sujet Bruit type bouilloire au démarrage mode chaud PAC Mitsubishi sur le forum Climatisation