Profil du membre DAV30
Actuellement
10 021
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit DAV30

a posté 4 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour compléter mon message, les trois chambres donnent sur le palier d’environ 1 m².
Deux chambres au sud d'environ 11m² et une au nord de 9 m².
Il y la VMC qui donne dans la salle de bain mais qu'on ne souhaite pas forcement rafraichir ni chauffer via le split (sèche serviette).
Comme je l'indiquai plus haut, on ne peut pas (financièrement) mettre un split par chambre et la pose du split au niveau du palier est une solution proposée par les pros...
Trois personnes vivent dans la maison (2 chambres occupées).
Donc évidemment vu l'investissement on voudrait pas se tromper sur le matériel et sur cette Mitsubishi MSZ AP 25 ou 35.
Merci d'avance pour vos avis et conseils.
Deux chambres au sud d'environ 11m² et une au nord de 9 m².
Il y la VMC qui donne dans la salle de bain mais qu'on ne souhaite pas forcement rafraichir ni chauffer via le split (sèche serviette).
Comme je l'indiquai plus haut, on ne peut pas (financièrement) mettre un split par chambre et la pose du split au niveau du palier est une solution proposée par les pros...
Trois personnes vivent dans la maison (2 chambres occupées).
Donc évidemment vu l'investissement on voudrait pas se tromper sur le matériel et sur cette Mitsubishi MSZ AP 25 ou 35.
Merci d'avance pour vos avis et conseils.
23 avril 2019 à 09:02

Niveau exposition, deux chambres exposées au sud (fenêtres double vitrage avec store) et une au nord (fenêtre double vitrage + store).
Isolation simple, ouate de cellulose au niveau des combles. Niveau appareil, pas grand chose à l'étage (lumière évidemment).
Isolation simple, ouate de cellulose au niveau des combles. Niveau appareil, pas grand chose à l'étage (lumière évidemment).
21 avril 2019 à 19:09

Merci pour ces renseignements. La maison est de 2009, dans le Gard.
L'objectif est essentiellement d'avoir une température supportable l'été.
Donc la question qu'on se pose est de savoir si 2,5 kW sont suffisants pour rafraichir l'étage...
L'objectif est essentiellement d'avoir une température supportable l'été.
Donc la question qu'on se pose est de savoir si 2,5 kW sont suffisants pour rafraichir l'étage...
21 avril 2019 à 17:52

Bonjour,
J'aimerai avoir votre avis sur le dimensionnement de la clim proposé par des artisans.
Au rez de chaussée, salon et cuisine, environ 39 m², les artisans sont cohérents et conseillent un groupe Mitsubishi MSZ-AP35VG.
A l'étage, même si on sait que ce n'est pas l'idéal, nous sommes partis pour des raisons financières pour mettre le split au niveau du palier desservant les 3 chambres.
Certes ça ne remplace pas un split par chambre mais ça devrait permettre de tempérer un peu le haut.
Les chambres + palier font au total environ 33 m².
Le premier artisan met à nouveau un MSZ-AP35VG et le second un MSZ-AP25VG.
Quel est votre avis, essentiellement sur la taille du groupe à l'étage (sachant qu'il ne servira très certainement que pour le froid) ?
Merci !
J'aimerai avoir votre avis sur le dimensionnement de la clim proposé par des artisans.
Au rez de chaussée, salon et cuisine, environ 39 m², les artisans sont cohérents et conseillent un groupe Mitsubishi MSZ-AP35VG.
A l'étage, même si on sait que ce n'est pas l'idéal, nous sommes partis pour des raisons financières pour mettre le split au niveau du palier desservant les 3 chambres.
Certes ça ne remplace pas un split par chambre mais ça devrait permettre de tempérer un peu le haut.
Les chambres + palier font au total environ 33 m².
Le premier artisan met à nouveau un MSZ-AP35VG et le second un MSZ-AP25VG.
Quel est votre avis, essentiellement sur la taille du groupe à l'étage (sachant qu'il ne servira très certainement que pour le froid) ?
Merci !
21 avril 2019 à 09:09