Merci pour vos réponses avant tout.
Effectivement, je n'ai pas fait de test en fonctionnement sur ce ventilateur...
Pour ce qui est de tester les diodes, vu leur taille et l'accès, le mieux serait que je démonte la carte je pense. Je pense faire ça ce weekend si le temps me le permet.
Une petite question, sans doute bête : mon composant en court-circuit est sans doute la conséquence d'une autre panne ailleurs.
Y'a t'il un risque en remplaçant ce composant voire la carte de se retrouver avec la même panne ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Effectivement, je n'ai pas fait de test en fonctionnement sur ce ventilateur...
Pour ce qui est de tester les diodes, vu leur taille et l'accès, le mieux serait que je démonte la carte je pense. Je pense faire ça ce weekend si le temps me le permet.
Une petite question, sans doute bête : mon composant en court-circuit est sans doute la conséquence d'une autre panne ailleurs.
Y'a t'il un risque en remplaçant ce composant voire la carte de se retrouver avec la même panne ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 mai 2024 à 18:52

Bonjour,
J'ai repris mes mesures :
- Résistance du moteur du ventilateur : environ 31 ohms entre les fils. C'est le seul test que j'ai effectué sur le ventilateur.
- Résistance du moteur du compresseur : 0,5 ohm.
- Pointe de touche l'une contre l'autre : 0,1, passe à 0 ohm.
Il me semble que le multimètre effectue lui-même la soustraction pendant les mesures.
En refaisant le test de continuité entre U, V, W et P, j'obtiens une continuité. L'appareil sonne pendant une demi-seconde, mais sans afficher de valeur ohmique.
J'ai également fait un essai en laissant le connecteur du compresseur débranché, mais j'obtiens le même résultat : cela disjoncte.
Je n'ai pas encore testé les transistors, car le temps est pluvieux et je ne veux pas laisser la carte se mouiller trop.
Si besoin, je peux vous envoyer des photos de la carte et des schémas électriques.
J'ai repris mes mesures :
- Résistance du moteur du ventilateur : environ 31 ohms entre les fils. C'est le seul test que j'ai effectué sur le ventilateur.
- Résistance du moteur du compresseur : 0,5 ohm.
- Pointe de touche l'une contre l'autre : 0,1, passe à 0 ohm.
Il me semble que le multimètre effectue lui-même la soustraction pendant les mesures.
En refaisant le test de continuité entre U, V, W et P, j'obtiens une continuité. L'appareil sonne pendant une demi-seconde, mais sans afficher de valeur ohmique.
J'ai également fait un essai en laissant le connecteur du compresseur débranché, mais j'obtiens le même résultat : cela disjoncte.
Je n'ai pas encore testé les transistors, car le temps est pluvieux et je ne veux pas laisser la carte se mouiller trop.
Si besoin, je peux vous envoyer des photos de la carte et des schémas électriques.
01 mai 2024 à 14:01

Merci pour votre réponse,
Non le ventilateur ne démarre jamais avant la coupure.
Je mesure 0,4 ohm entre les fils du moteur 2 à 2.
Je n'ai pas de continuité sur les 6 mesures demandées.
Non le ventilateur ne démarre jamais avant la coupure.
Je mesure 0,4 ohm entre les fils du moteur 2 à 2.
Je n'ai pas de continuité sur les 6 mesures demandées.
30 avril 2024 à 20:46

Bonjour Dom-Aom.
Quand je démarre une unité intérieure, cela prend environ 20-30 secondes avant de disjoncter, et non cela ne fonctionne pas correctement avant.
Il n'y a pas d'air qui sort avant la coupure.
Il s'agit très certainement d'une surintensité, le différentiel ne saute pas, seulement le disjoncteur qui alimente la clim.
Quand je démarre une unité intérieure, cela prend environ 20-30 secondes avant de disjoncter, et non cela ne fonctionne pas correctement avant.
Il n'y a pas d'air qui sort avant la coupure.
Il s'agit très certainement d'une surintensité, le différentiel ne saute pas, seulement le disjoncteur qui alimente la clim.
30 avril 2024 à 18:08

Bonjour à tous.
J'ai remarqué que ma climatisation Hitachi RAM-68NPE3 disjoncte, peu importe l'unité intérieure que je souhaite mettre en route.
Un matin, je l'ai trouvée disjonctée.
Un technicien est venu faire un diagnostic et m'a conseillé de remplacer les deux cartes ainsi que le ventilateur.
J'ai testé le ventilateur et il fonctionne correctement...
Je doute donc du reste du diagnostic.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à trouver la panne ?
Merci d'avance.
J'ai remarqué que ma climatisation Hitachi RAM-68NPE3 disjoncte, peu importe l'unité intérieure que je souhaite mettre en route.
Un matin, je l'ai trouvée disjonctée.
Un technicien est venu faire un diagnostic et m'a conseillé de remplacer les deux cartes ainsi que le ventilateur.
J'ai testé le ventilateur et il fonctionne correctement...
Je doute donc du reste du diagnostic.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à trouver la panne ?
Merci d'avance.
30 avril 2024 à 14:24